Как собрать нагрузку на балку ?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как собрать нагрузку на балку ?

Как собрать нагрузку на балку ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.12.2012, 20:52 #1
Как собрать нагрузку на балку ?
Начинающий КЖ, КМ
 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 100

Добрый вечер ! Нужна ваша помощь ! Каменный 5-й этажный жилой дом, толщина несущих стен 400мм. Надо пробить на первом этаже проем! см. влож. до и после планировки (фрагмент) Насчет конструир. проблемы нету, есть только вопросы по СБОРE НАГРУЗОК деиствуюший на балку !
Варианты
1) определить нагрузку по СНиП II-22-81 п. 6.47 ?
2) Или определить нагрузку от выше лежащей конструкции тоесть, от всех 5 этажей ?
Спасибо за помощь !

Вложения
Тип файла: rar жил дом.rar (101.3 Кб, 224 просмотров)


Последний раз редактировалось Начинающий КЖ, КМ, 11.12.2012 в 21:14. Причина: замечание от модер
Просмотров: 10102
 
Непрочитано 11.12.2012, 21:02
#2
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Судя по всему, Вы желаете снести несущую стену!? Почти полностью?
Это у Вас типа курсового?
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2012, 21:12
#3
Начинающий КЖ, КМ


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 100


типа ! чем можете помочь
Начинающий КЖ, КМ вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 21:17
#4
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Круто! привыкните так за время учебы дома-то рушить...
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2012, 21:34
#5
Начинающий КЖ, КМ


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 100


а по теме ! ! ! какой вариант правильный ?
Начинающий КЖ, КМ вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 21:37
#6
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Правильный вариант- третий-. Такой проем попросту делать нельзя.
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2012, 21:43
#7
Начинающий КЖ, КМ


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 100


почему ?
Начинающий КЖ, КМ вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 22:00
#8
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


По жизни тяжело сделать такой проем не обрушив перекрытия. Если бы стена небыла несущей- все было бы проще
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 22:01
#9
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


Ну на курсовой это не похоже...
Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Почти полностью?
"Ломай меня полностью. Я прошу. Ты хочешь ломать?..."
Цитата:
Сообщение от Начинающий КЖ, КМ Посмотреть сообщение
почему ?
Я вам запрещаю!
Это какие-то глупости. Хорошо хоть простенок 800х400 оставили, и на том спасибо. Нужен расчет с учетом работы пространственной работы здания и усиления фундаментов, стен и т.д. Даже серьезные дядьки конструктора за это не возьмутся. Это могут сделать или студенты за копейки или какой нибудь НИИ за большие деньги и с обязательным и неусыпным авторским надзором.
Цитата:
Сообщение от Начинающий КЖ, КМ Посмотреть сообщение
Насчет конструир. проблемы нету
Угу, откуда им взяться тут?
Если по теме: то п.2 Распределение и работа кладки как балки-стенки будет, ну а куда сбрасывать нагрузки этой балке непонятно... В стенке "400" как изволили выразится наверно еще есть двери и окна?
FLASH! вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 22:03
#10
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от FLASH! Посмотреть сообщение
Ну на курсовой это не похоже...
Ну, что Вы к студенту привязались?
С препода спрашивать нужно.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 22:12
#11
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Ну, что Вы к студенту привязались?
А ЧЁ он? Он первый начал.
Таких курсовых не бывает. А если это реальная работа, то тут шансы на обрушение 50/50, в зависимости от конструкции усиления, качества и порядка производства работ.
FLASH! вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 22:26
#12
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


а на вопрос ему вы так и не ответили. развели демагогию.
надо взять квадрат 5,0х5,0 м над проёмом и собрать на него нагрузку на 1 м.п. как на перемычку (с учётом нагрузки от несущих плит и кладки. и просчитать 1 перемычку из 2 швеллеров соединённых шпильками и обваренных планками. Над двумя проёмами надо поставить 2 перемычки длиной 5000+500=5500 мм.

P.S. Центральный простенок надо бы проверить на несущую способность. Может понадобится его брать в обойму из уголков. А нагрузка на перемычку без коэффицентов будет грубо - 300кг/м2 х 6м + 1800кг/м3 х 0,4м х 5,0м= 5,400кг/м (или 54 кН/м) + пол + полезная нагрузка.

Ну можно ещё тут посмотреть http://dwg.ru/dnl/2198

Последний раз редактировалось Anton_Br, 11.12.2012 в 22:39.
Anton_Br вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2012, 22:28
#13
Начинающий КЖ, КМ


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 100


Сорри ! выкладываю подробный план, может что то прояснится, фундамент ленточный

Последний раз редактировалось Начинающий КЖ, КМ, 12.12.2012 в 08:34.
Начинающий КЖ, КМ вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 22:32
#14
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
а на вопрос ему вы так и не ответили. развели демагогию.
Ну, студенту-то простительно....
Вы для себя напишите небольшой ППР на подобную работу...
Отметьте для себя. что режется несущая стена, на которую плиты опираются с ОБЕИХ сторон
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2012, 22:39
#15
Начинающий КЖ, КМ


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 100


Еще
Вложения
Тип файла: rar 1 н----Model.rar (31.0 Кб, 83 просмотров)
Начинающий КЖ, КМ вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 22:49
#16
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


Насчёт ППР:
1) разметить проёмы на стене.
2) Прорезать штрабы болгаркой по длине перемычки
3) завести расчётные швеллера с 2 сторон в штрабы
4) соединить их сквозыми расчётными шпильками с расчётным шагом и гайки обварить
5) аккуратно без применения ударных механизмов (при помощи
той же болгарки) вырезать проёмы и удалить кладку

6) поддомкратить (распереть) получившуюся перемычку в проёме снизу на всякий случай установить планки с расчётным шагом из пластины 8 мм на сварке и если надо усилить обоймой простенок

7) убрать подпорки и оштукатурить перемычку и усиление по сетке
Anton_Br вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2012, 22:53
#17
Начинающий КЖ, КМ


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 100


Спасибо всем за помощь ! вывод какой будет можно или нет (делать проем) ? у меня в "голове" двоится !
Начинающий КЖ, КМ вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 23:01
#18
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


оба и делать. чтобы спать спокойно я бы сначала завёл одну перемычку и сделал проём, а потом вторую перемычку.
если непонятно какая нагрузка на перемычку при реконструкции (конечно слава богу мало таких объектов было) мы ставим 2 швеллера 30 и спим спокойно.Эти 2 швеллера танк понесут
Anton_Br вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 23:23
#19
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
Насчёт ППР:
Я просто от Вас балдею....
Опирание плиты- 120 мм.
Полка 24го швеллера 90 мм, 30го- 100 мм. Вы подрежете всю опорную площадку плиты
Но это еще ничего...
Что будет после того, как Вы эти швеллеры нагрузите? Не боитесь осадки плит? Ее ведь посчитать корректно НЕВОЗМОЖНО, так как нормальное опирание швеллера в Вашей конструкции организовать проблематично.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 23:36
#20
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


А я ничего и не придумывал.это классическая схема устройства проема в несущих кирпичных стенах (спросите любого прораба или конструктора кто реконструкцией занимается.не надо вон в одно место холоду нагонять.перемычка эта работает на 2швеллера,пластины и шпильки совместно

Последний раз редактировалось Anton_Br, 11.12.2012 в 23:41.
Anton_Br вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 23:45
#21
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


К сожалению, ничего "классического" в строительстве НЕТ. Все ДОЛЖНО БЫТЬ подтверждено расчетом.
А "холод я нагоняю" по одной причине- участвовал в разборе полетов по случаю обрушения вот такого "классического решения".
А чтобы не быть голословным, предлагаю посмотреть:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=15713
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 23:52
#22
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Я просто от Вас балдею....
Вот-вот. Если АРХИТЕКТОР говорит что можно, значит можно.
Цитата:
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
мы ставим 2 швеллера 30 и спим спокойно.Эти 2 швеллера танк понесут
? что понесут? и какой танк имеете ввиду т-50, КВ-5, Маус?
Это обывательские разговоры... Я так сто раз делал...Строили и все стоит...Сосед по даче делал... и т.д.
Маленький вопросик: а куда денется нагрузка с вышележащий этажей? Наверно будет перераспределение на три хилых(ну пусть даже усиленных) простенка и на наружные стены (в которых двери, окна и т.д. судя по плану). И ничего страшного по вашему что на фундаменты вместо распределенной нагрузки от центральной стены, вдруг будет сосредоточенная в центре? Или что не несущие стены (с соотв. фундаментами) вдруг станут несущими? трещины в наружных стенах, деформации и просадки фундаментов и многое другое.
Одно дело в ненесущей или даже в несущей стене сделать проем вменяемой ширины, другое дело это вырезать несущую стену.
FLASH! вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 06:43
#23
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Дак аргумент железобетонный - "я так уже делал, и пока не упало"

Ув. Архитектор.
Усиление проема сделать - действительно, проблем нету.
Но, знаете ли... Надо еще и оценить работу конструкций всего здания до и после прогрызания дыр в несущих стенах.
Выше вон правильно сказали - что с фундаментами будет?

А на счет "танк выдержит"... Вот вы возьмите средний танк (тонн 50, скажем), да посчитайте - выдержит или нет при пролете 5 м. А то пудрите мозги студентам, они потом так и начинают проектировать.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 12.12.2012 в 07:58.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 12:05
#24
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 244
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


нагрузка на простенок, который 800мм, увеличивается раз в 6 визуально. Наврятли такой запас был заложен на фундамент и стены.
ПС. Нужен подробный: обследование, расчет, усиление и тогда выполнить возможно.

по теме вариант № 2) Или определить нагрузку от выше лежащей конструкции тоесть, от всех 5 этажей .
neopitniy вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 14:56
#25
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


собирите нагрузку от выше лежащих конструкций (собственный вес) У Вас только расчет обвязочной балки-перемычки или других конструкций?
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2012, 10:30
#26
Начинающий КЖ, КМ


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от инж-конструктор БАМ Посмотреть сообщение
собирите нагрузку от выше лежащих конструкций (собственный вес) У Вас только расчет обвязочной балки-перемычки или других конструкций?
В существ. жилом доме надо пробить проем указаный в моем посте! расчет надо сделать только балку (перемычку ) !
Начинающий КЖ, КМ вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2012, 10:43
#27
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Поймите, проблема не в том, чтобы расчитать перемычку.... Возьмите одходящую из серии 5ПБ....
Вопрос в том, расчитан ли на такую перепланировку фундамент, и в технологии установки перемычки в несущую стену.
А нагрузки..... Как Вам уже не один раз сказали, что в основном- это нагрузки от перекрытия..
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2012, 11:22
#28
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


если это поект - делать так нельзя! т.к. это связано с ф-тами (как говорилось выше), для учёбы - можно.
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2012, 22:12
#29
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Что вы всё про фундаменты.... У вас есть данные о глубине заложения, конструкции, геологии?
Вполне возможно что к подошве нагрузка придет как раз равномерно-распределенной или близкой к тому - судя по схеме там 1 этаж, прибавьте цоколь и глубину заложения.

Тут вопросов больше к простенкам. Надо проемы уменьшать, тем более что центральная стена. Усиление опять же может быть сделано криво.
Я бы сузил проёмы на метр, дальше как обычно. Только не забыть что перемычки подбираются по прогибу 1/1000, а не по НС.
ooze вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2012, 22:28
#30
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Я бы сузил проёмы на метр,
На метр по ширине и на метр по высоте....
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2012, 22:59
#31
Начинающий КЖ, КМ


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Только не забыть что перемычки подбираются по прогибу 1/1000, а не по НС.
Почему ? может 150 и 200 ?
насчет фундаментов молчу ! нету доступа к подвалу !
Начинающий КЖ, КМ вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2012, 23:08
#32
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от Начинающий КЖ, КМ Посмотреть сообщение
Почему ? может 150 и 200 ?
насчет фундаментов молчу ! нету доступа к подвалу !
Может, только вышележащая кладка (тем более при таких пролетах) может затрещать...
Так что про 1/150-1/200 лучше забыть.
ooze вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2012, 00:01
#33
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Начинающий КЖ, КМ Посмотреть сообщение
насчет фундаментов молчу ! нету доступа к подвалу !
Offtop: Когда начнут стены трещать от неравномерной осадки - сразу доступ появится.
И у комиссии к подвалу, и у следователя (а заодно и прокурора) к вам...

Ну нельзя так шашкой с плеча несущие стены рубить в существующих зданиях.

Хоть обследование проводили здания? фактические марки кирпича-раствора определяли? = ))
Простенок как проверять будете?

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 17.12.2012 в 00:10.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2012, 00:26
#34
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: Когда начнут стены трещать от неравномерной осадки - сразу доступ появится.
И у комиссии к подвалу, и у следователя (а заодно и прокурора) к вам...

Ну нельзя так шашкой с плеча несущие стены рубить в существующих зданиях.

Хоть обследование проводили здания? фактические марки кирпича-раствора определяли? = ))
Простенок как проверять будете?

Да, конечно, в первую очередь делать обследование!
p.s. Самая первая здравая мысль, которая должна была прийти на ум... Чото я туплю...
ooze вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как собрать нагрузку на балку ?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
По какому нормативу определить цену на сбор динамических нагрузок от механизма? Andrey1111 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.09.2011 19:44
Сбор нагрузок на фундамент и основание study Основания и фундаменты 7 29.06.2011 14:55
Сбор нагрузок на главную балку. Nani' Конструкции зданий и сооружений 1 14.06.2011 10:53
Правильный сбор и приложение нагрузок в SCAD zanuda SCAD 4 03.04.2009 09:08
Сбор нагрузок на балку в Scade Peter SCAD 3 16.03.2006 09:40