В чем причина образования сосулек на кровле с электрообогревом?
архитектор
Москва
Регистрация: 12.01.2011
Сообщений: 26
|
||
Просмотров: 13944
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190
|
Действительно. Кабель должен быть проложен так, чтобы вся вода после оттайки сразу попадала во внутренний, либо наружный водосток, а не сливалась свободно на улицу. И парапет так надо устраивать - без неорганизованного слива на голову. А так сосульки по-любому будут, не выше, так ниже.
Как вариант можно предложить обогреваемый желоб вдоль свеса. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Обогрейте еще и снизу парапет. Тогда сосулек не будет. Вообще правильнее навеное было-бы сделать кабель не сверху, а в торце парапета или там где образуются сосульки. В любом случае тепло идёт вверх и верхняя часть обогреется. Я так понимаю, что кабель нужен как раз для того чтобы сосулек не было?
|
|||
![]() |
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986
|
С проветриванием - вполне бесполезное решение. Сосульки образуются потому, что кабель в настенном желобе прогревает металл кровли и за пределами желоба, на части кровли, не имеющей организованого стока. Но, чем дальше от кабеля, тем металл холоднее... и в конце концов растопленный снег замерзает снова. Вот вам и сосульки
![]() ![]() ![]() ![]() По поводу уклади кабеля в толще парапета под кровлей. Срок службы кабеля значительно меньше, чем срок службы кровли. Решение должно быть ремонтопригодным. Последний раз редактировалось Аshаs-ка, 14.12.2012 в 22:48. |
|||
![]() |
|
||||
Нужно удлинить на несколько сантиметров железное покрытие за уровень бетона, чтобы вода капала с металла на землю. А в имеющейся конструкции вода стекает на бетон, к которому и примерзает. Ну и включать кабель нужно только в переходные периоды (-5 - +5), а не при минус двадцати.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190
|
Цитата:
А лучше всего желоб обогреваемый, так, чтобы в него сразу с нагретого парапета вода стекала. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986
|
Ну добавьте и не парьтесь. А ветилируемый парапет делать - это уж слишком
![]() |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 12.01.2011
Москва
Сообщений: 26
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось miiilosh, 15.12.2012 в 16:20. |
|||
![]() |
|
||||
Распишите пожалуйста подробно, почему Вы видите проблему в появлении сосулек на парапете. По моему разумению они могут быть только изредка при стремительной перемене погоды (оттепель-мороз). А теперь благодаря кабелю сосульки будут непременно безостановочно.
А вот по низу канавы между мансардой и парапетом кабель может быть очень кстати. |
||||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 12.01.2011
Москва
Сообщений: 26
|
Проблема в том что сосульки там образовывались До прокладки кабеля и После.........на данный момент его пробовали выключать на какое то время-ничего не изменилось-они так же образуются.У нас в договоре на выполнение ремонтных работ-было как раз прописано устранить их появление и на данный момент заказчика не волнует КАКИМ образом это сделаем-важен сам факт чтоб их не было.Сейчас нужны мероприятия которые решат проблему минимальными затратами в максимально краткие сроки.
|
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 12.01.2011
Москва
Сообщений: 26
|
Подробней только в понедельник могу расписать....а в чем вы предполагаете может быть причина?
Как считаете возможно ли решить проблему организацией по краю парапета желоба?(загнуть жесть точно так же как это сделано с кабелем N2)? Последний раз редактировалось miiilosh, 15.12.2012 в 17:18. |
|||
![]() |
|
||||
Очень похоже на мостик холода в наглядном виде, хоть прямо в учебник вставить. И не только в парапете. В конструкции мансарды в том виде в каком пока описана не видно утепления металлических конструкций. Если только мансарда не холодный чердак. Но и тогда непонятно про утепление потолка нижлежащего этажа.
Вообще так - самый простой и дешевый способ устранения падения сосулек на улицу - перевернуть уклон покрытия парапета внутрь, на канаву. Разумное решение это изменить существующий проект и добавить к нему устранение мостиков холода. Из того что показали этим пока еще никто даже не задумывался. Последний раз редактировалось jtdesign, 15.12.2012 в 17:57. |
||||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 12.01.2011
Москва
Сообщений: 26
|
Цитата:
Что на счет того варианта который я предлагала,на счет того чтобы организовать желоб по краю?...Вы считаете это никаким образом не решит проблему? Цитата:
Цитата:
1.Парапет не такой уж и маленький 2.не получится ли что у нас на кровле будет стоять канава с водой как раз в том месте которое предназначено для того чтобы по нему ходили. Последний раз редактировалось miiilosh, 15.12.2012 в 18:47. |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220
|
программа бесплатная, но требует знания английской терминологии по теплотехнике, да вообще базовые навыки по теплотехнике должны быть
http://windows.lbl.gov/software/therm/therm.html Цитата:
да, кстати. консоль парапета около метра судя по чертежу - т.е. там либо ж.б. вставка, либо арматуры много в кладке, а сталь здорово проводит тепло Последний раз редактировалось Stierlitz, 15.12.2012 в 19:28. |
|||
![]() |
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986
|
Блиииинн! Ну да, дом весь можно перестроить. Но единственное, что нам важно сейчас - чтобы сосулек не было
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 12.01.2011
Москва
Сообщений: 26
|
кабель N3,под кусок жести на парапете.на выложенной картинке правильно?Вы имеете ввиду так его уложить? на самом деле было бы хорошо для себя разобраться в чем там истинная причина, но решение все же должно быть максимально простым, так как перекладывать кровлю точно никто не будет.
|
|||
![]() |
|
||||
Действительно там такие огромные теплопотери что от выпырающего парапета сосульки образовываются и падают вниз? Тогда не завидую тем буратино которые там квартиры за большие деньги купят/купили.
Или их теперь создает кабель? |
||||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 12.01.2011
Москва
Сообщений: 26
|
Это общественное здание.Сосульки да,образовываются и по скольку вдоль фасада очень узкий тротуар-то это проблема.Другой вопрос в какую погоду пробовали выключить кабель, и на какое время.(это надо уточнить)Все же мне кажется что от кабеля по краю больше вреда чем пользы.Вариант без этого кабеля по краю возможно работает гораздо лучше.И в общем то в антиобледенительных системах кабелей проложено гораздо больше чем на крыше нашего здания.
|
|||
![]() |
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986
|
Думаю, что кабель номер три будет в самый раз
![]() |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 12.01.2011
Москва
Сообщений: 26
|
Цитата:
Последний раз редактировалось miiilosh, 16.12.2012 в 11:40. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Вот к чему приводит элементарная техническая неграмотность. Если бы проектировщики хотя бы заглянули в любой учебник по "частям зданий" или, например, в Шерешневского, то увидели бы, что парапет всегда делается с уклоном на кровлю. Хоть в гражданских, хоть в промышленных зданиях. Всегда - если уж парапет появился. Он для того и делается, чтобы не было водостока с кровли.
Все попытки что-то подогреть снаружи только способствуют появлению сосулек. Хоть внутри, хоть "по самому краешку" (тогда сосули на кабеле будут висеть). Тут не надо никаких расчетов - всё только на основании опыта конструирования, который выработан веками. И не надо искать "а где в нормах запрещено". Единственный реальный вариант - то, что уже посоветовали. Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 12.01.2011
Москва
Сообщений: 26
|
Когда проектировалось это здание-Шерешевский еще не родился)))))))))))Проект-не новое строительство-а капремонт здания.
По поводу "на канаву"......канава то -ходовой мостик.К тому же там и так снега скапливается много.Плюс-как уводить с канавы воду.воронки то по краю парапета. Возможно я не правильно поняла что вы имели ввиду под "канавой" |
|||
![]() |
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986
|
Ну уж и на лету... Конечно, исправление кровли с изменением ее уклона в сторону от наружных стен - радикальное решение проблемы. Только посмотрите на фотографии - и за окно. Реально эту работу можно будет делать следующим летом
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Эти "пустоты" в приведенных Вами чертежах которые я обозначил вопросом "что тут?"
Для меня изначально было вроде как понятно что мостики "дырявые" (вероятнее всего перфорированный металл) и поверхности мансарды, перекрытия и может быть и полной высоты парапета обшиты кровельной жестью. Второе понятно - что мансарда есть дело только-что творения (0-10 лет), мало верится что такое соорудили бы из металла 100 лет назад (но 100%-но исключить нельзя). Пока тут искусственно созданная проблема и решить ее кабелем похоже как вместо подметания золотить сусальным золотом. И действительно не понимаю откуда на парапете взяться сосулькам если только тепло из нижлежащих помещений струей метутся вверх по кладке (типовой мостик холода). |
||||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 12.01.2011
Москва
Сообщений: 26
|
Про мансарду-судя по всему ее конструкцию меняли в то же время,когда меняли междуэтажные перекрытия,кажется раньше она была неотапливаемая(чтото по конструкциям смогу прояснить только завтра),так что пока что для меня пустоты "что тут" загадка.Что касается ходовых мостиков-они НЕ перфорированные.там сплошная зашивка жестяными листами.сверху вниз:-зашита наклонная стена мансарды,затем ходовой мостик,затем парапет.Все наглухо-без какой либо перфорации.Там на фото возможно не очень хорошо видно-но там сплошная зашивка
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Ду ну уж, вон тебе фотографии сосулек, а на другой то что у нас за окном
![]() Смотри... не хочу. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
|
|||
![]() |
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986
|
Сейчас образование талой воды провоцирует кабель, уложенный в желобе. Его хорошо видно на 3 фотографии. Талая вода, образовавшаяся ниже желоба, по уклону в сторону улицы оттекает и снова замерзает на краю кровли, в том числе мелкими сосульками. Я поэтому и предложил для уменьшения этого явления проложить теплоизолятор между собственно кровлей и водосборным лотком, чтобы тепло не передавалось на нижнюю от лотка часть кровли. Если же мы уложим еще один греющий кабель под нижней кромкой кровли, талая вода на кромке обмерзать и превращаться в сосульки не будет, а будет капать вниз... А на лету пусть мерзнет. На прохожих будут лететь не сосульки, а ледяная дробь!
![]() |
|||
![]() |
|
||||
При автоматическом включении кабель должен включаться при возможности образования сосулек. А не работать всю осень-зиму-весну без перерыва. Не везде найдется человек, который будет грамотно включать/выключать обогрев. Должен иметься
Управление антиобледенительной системой может осуществляться в ручном, полуавтоматическом или автоматическом режиме. Первый способ практически не применяется, поскольку хозяевам приходится постоянно следить за погодой. Поясним. Работа систем антиобледенения носит профилактический характер. При расчете мощности нагревательной системы предполагается, что греющий кабель будет предотвращать появление наледи, а не плавить лед. И если кабельный обогрев был включен с опозданием, когда карнизные свесы уже покрылись ледяной коркой, а в водостоках замерзла вода, то система будет, по меньшей мере, малоэффективной. Несвоевременное включение нагрева может иметь обратный эффект - стимулировать появление наледи. Для полуавтоматического режима управления используют термостаты. Обычно их устанавливают на небольшие и простые по форме крыши. Эти устройства включают обогрев кровли при температуре наиболее вероятного образования сосулек, например, в диапазоне от -10 до +3 єС. Термостат реагирует только на температуру окружающей среды и может включить нагревательные секции даже при отсутствии осадков. Такое «ложное» срабатывание влечет дополнительный расход электроэнергии. Полное автоматическое управление антиобледенительными системами осуществляется с помощью программируемых терморегуляторов или метеостанций. В этом случае на кровле устанавливаются датчики температуры и влажности. Механизм срабатывания метеостанции зависит от ряда погодных условий, в том числе от температуры на улице и наличия осадков. При «нужном» совпадении двух условий автоматика включает нагревательные секции и тем самым предотвращает образование наледи и сосулек. Имеется также возможность индивидуальной настройки автоматической системы посредством графического дисплея и кнопок управления. Все таки мое предложение об удлинении металлической части с кабелем на краю за пределы кровли сантиметра на 4-5 то, с которого надо начинать. Если не поможет... Можно на небольшом участке (метров 10) попробывать для начала. А еще лучше почитать, что-то типа этого. Надо было сразу нечто типо такого делать: ![]() Последний раз редактировалось Pavel_V, 17.12.2012 в 10:44. |
||||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 12.01.2011
Москва
Сообщений: 26
|
Это то что по конструкциям удалось узнать.Замена перекрытий и стропильной системы мансарды была выполнена в 1982 г.У них был свой вариант организации водостока-но он не был сделан.
Последний раз редактировалось miiilosh, 17.12.2012 в 15:49. |
|||
![]() |
|
||||
Если другой работы нет, можно и с сосульками воевать. В 82-ом про проблемы отопления космоса никто не задумывался, наверное в мороз можно примкнуть к верху парапета руки погреть и без включенного кабеля. По мне проще регулярно чистить снег с кровли и парапета заодно (Offtop: рабочая сила дешевле кабеля и электричества).
|
||||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 12.01.2011
Москва
Сообщений: 26
|
Волнует не столько сам снег-сколько сосульки-мол на голову падают.Причина конденсата в самой конструкции кровли?....радиатор греет стену,стена греет воздух в пазухе ходового мостка,да и саму жесть,ну и следовательно стенку парапета.отсюда конденсат?
|
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Все эти подогревы - как мертвому припарки. Они никогда не высушат досуху поверхность парапета, и сосульки (очень опасные) будут всё равно. Но электроэнергии будет потрачено столько, что проще будет здание снести. Но можно ограничиться и переделкой парапета, с уклоном внутрь. А из внутренних пазух уже делать сток. Вот там может быть и греть, но только воронки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 532
|
Вставлю свои 5 копеек.
На Вашем чертеже метелл, в конце парапета заканчивается просто ровно.Капля стекая по металлу на несколько сантиметрв затекает под металл и успевает там частично замёрзнуть следом идёт следующая, много времени теряется до её отрыва и она примерзает.Посмотрите, как загнут металл на одном из импортнах узлоа парапета тут приведённых, у нас так упорно не хотять делать и подоконные отливы в том числе.Не претендую , что это решение, но один из факторов. Много обращал внимания на такае узлы где загнут металл, за границей, у них у всех сделано, как на том узле ,что тут приведён.Если Вы так загнёте металл с учётом толщины провода и туда снизу заложите провод, который думаю можно будет поменять при надобности, то сосулькам там образовываться будет очень трудно.Если не прав, то поправте. Последний раз редактировалось VES1, 17.12.2012 в 22:50. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,202
![]() |
Я вот не понял, как могут висеть сосульки на работающем греющем кабеле?
__________________
apel.fas |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Обеспечить такую температуру кабеля, чтобы вода с него полностью испарялась, невозможно. Чтобы предотвратить сосульки на кровле с помощью греющего кабеля, делают совсем не так, как тут предлагалось "на краю металла". Карниз крыши обогревают кабелем выше водостока, укладывая его вдоль ската. И обязательно обогревается ендова и водосточный лоток. Вот тогда вода стекает с холодной поверхности на теплую. Если же делать неправильно, или хотя бы включать не вовремя, то сосулек будет ещё больше. Сам же современный греющий кабель совсем не горячий, это не просто проводник с током. Греющий кабель саморегулируется по температуре обогреваемой поверхности. Вот у меня на балконе есть погребок для овощей с греющим кабелем. Сейчас за бортом -35, внутри погребка +4, а температура поверхности с кабелем +10. Была бы на ней вода - непременно появились бы сосульки. На рассматриваемом парапете подогрев делать нельзя. Вода будет таять и будут сосульки (еще больше) потому что с этого парапета воде некуда организованно стекать - может только капать, образуя сосульки. Кстати, чтобы таять снег нужна мощность примерно 250-300 Вт/м2, при теплоотдаче кабеля в 20-30 Вт/м надо примерно 10 м кабеля на каждый "квадрат" намотать. Отсюда легко посчитать и требуемую мощность и требуемое потребление электроэнергии. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,202
![]() |
ну послушайте, сосулька может крепиться только к поверхности, с температурой меньше 0 градусов, более того, на поверхности теплее она просто не сможет образоваться, вода просто будет капать вниз(и ни о каком испарении речи нет). Образуется сосулька только:
Но если стекать с кабеля уже будет некуда, если он будет проложен по самому краю, то как на нем, нагретом выше 0 градусов будет образовываться сосулька? Цитата:
Я не спорю с тем, что греть кровлю кабелем и сливать это неорганизованно с края кровли - плохо , делать уклон парапета в сторону фасада - плохо. Я даже думаю, что вода капающая с парапета на головы прохожим, и образующая наледь на тротуаре - плохо.
__________________
apel.fas |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
выше 0 градусов - это когда кабель просто греется, а вокруг снега нет. Как только вокруг появляется более холодное вещество - то его температура упадет, энергия уйдет на нагрев. (Кстати, при очень холодном воздухе, да еще с ветром никаких "выше ноля" не будет. Любой, кто пытался зимой жарить шашлык это прекрасно знает) В этот момент и образуется лед. А дальше уже имеющийся лед снаружи охлаждается воздухом и поддерживает температуру кабеля ниже ноля. В какой-то момент массив льда будет таким большим, что внутри температура поднимется и сосулька спокойно оттает и шлепнется.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ведущий инженер-конструктор Регистрация: 31.12.2009
Дальний Восток
Сообщений: 32
|
Цитата:
На мой вгляд...На предоставленных чертежах и фотографиях не совсем понятно каким образом выполнен свес кровли. Ну ни коим образом не может намерзать сосулька на металле при наличии работающего кабеля. Складывается впечатление, что недостаточен свес кровли, происходит затекание воды под свес и намерзает на кирпичной кладке карниза. Листы кроли не должны лежать на кирпичной кладке, а соответственно остывать. Есть типовые решения по устройству кровли на карнизах, осмотрите внимательно существующий узел, соответствует ли. При обследовании зданий приходилось наблюдать, что неверное исполнение капельника и малая длина свеса приводило к замоканию, замерзанию и разрушению карниза. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Цитата:
А в Сети можно найти множество фотографий с агромаднейшими сосульками на зданиях, у которых "верное исполнение капельника". Да, кстати, про сосульки на самом кабеле. При проведении энергообследований с тепловизионной съемкой наши ребята фиксировали, как висят сосульки на проводах ЛЭП. Сам провод на термоснимке показывется теплым, температура его выше нуля. И на нем висят сосульки - такие уж механизмы замерзания, таяния и испарения воды при температурах близких к нулю. Жаль, сейчас у меня нет доступа к архиву, а то бы приложил иллюстрацию. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
В данном случае без Матвиенко не обойтись.
![]() |
||||
![]() |
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986
|
Ай, запугали! Из всех чертежей по рулонным плоским кровлям подходит только один размер - 80 мм свес железа над строительными конструкциями парапета. И что, выполненная по этим чертежам кровля была без сосулек?! Ответственно заявляю - нет! Так что авторитетная ссылка на узлы... Узлы, конечно, неплохие. Правильные, надо сказать, узлы. Но- ведь не наш случай?! И не надо ссылаться на провода - они со всех сторон обдуваются ядреным российским морозом, а нам то надо, чтобы только вода с кромки парапета капнула... Там всей воды три грамма будет, но надо - чтобы капнула!
( В качестве завиральной идеи - не гладкую форму кромки парапета далать, а отогнутую вниз зубчатую. Концентраторы каплеобразования, так сказать...) |
|||
![]() |
|
||||
Смотпим тему Новые способы борьбы с сосульками и обледенением,
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=817505 кстати кто-то от бывшего губернатора получил премию. А воз и ныне там... PS. Обледенение, как с помощью скатных крыш не получить скат льда на сторону вельмож. Отсюда резуме: "не стой под крышей"
__________________
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 28.12.2012 в 10:39. |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
В чем причина большого различия данных статичекого зондирования и статических испытаний свай? | const-13 | Основания и фундаменты | 54 | 07.12.2019 13:54 |
Не читает файлы фрезерный станок PRECIX 910, в чем причина? | T-Yoke | Машиностроение | 5 | 01.04.2012 02:59 |
Юмор 2010 | DEM | Разное | 2598 | 31.12.2010 23:18 |
MAthCad - "Здесь требуется имя" - не могу понять в чем причина ошибки | Lens Culinaris | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 27.10.2009 10:25 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |