Управление аварийным освещением. Вопрос от экспертизы
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Управление аварийным освещением. Вопрос от экспертизы

Управление аварийным освещением. Вопрос от экспертизы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.12.2012, 11:32 #1
Управление аварийным освещением. Вопрос от экспертизы
K-PDN
 
Регистрация: 08.12.2009
Сообщений: 35

Реконструкция детского сада.
Категория э/с-2. Аварийное освещение. Для эвакуационного освещения применены светильники со встроенными а/б типа "Метеор" от "Белого света". Потребляемый ток 10,8 А.

Замечание экспертизы: указать способы управления аварийным освещением. Имеется в виду ситуация: в 19:00 отключилось э/п. Светильники отработали 3 часа и погасли. Утром приходят дети, а аварийного освещения нет.

Вопрос-что делать?
Блок резервного питания ставить?

Последний раз редактировалось K-PDN, 16.12.2012 в 11:47.
Просмотров: 28775
 
Непрочитано 16.12.2012, 12:41
#2
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


если оно в 19.00 отключилось и не появилось к утра зачем детям приходить в садик без электричества?
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2012, 12:51
#3
K-PDN


 
Регистрация: 08.12.2009
Сообщений: 35


Незачем. А если оно появилось до их прихода? Время зарядки а/б 24 часа.
Уже хочется написать-в нерабочее время светильники эв. осв. должны быть выключены.
K-PDN вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2012, 14:03
#4
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


24 часа заряжаются 3 работают? че то как то странно не? )
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2012, 14:18
#5
K-PDN


 
Регистрация: 08.12.2009
Сообщений: 35


Из паспорта:
Для нормальной работы светильника необходимо заряжать аккумуляторную батарею не менее 24 часов.
K-PDN вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2012, 14:26
#6
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от K-PDN Посмотреть сообщение
Аварийное освещение. Для эвакуационного освещения применены светильники со встроенными а/б типа "Метеор" от "Белого света". Потребляемый ток 10,8 А.
Замечание экспертизы: указать способы управления аварийным освещением.
Дак все-таки какое освещение вы проектируете - аварийное или эвакуационное?
Насколько мне известно светильники со встроенными а/б (пусть типа "Метеор" или другие) применяют как правило для эвакуационного освещения, а не для аварийного освещения. А/б для того и нужна что бы обеспечить освещение путей эвакуации людей (в т.ч. и детей).
Для аварийного освещения используют теже самые светильники, что и для рабочего, только запитывают их от другого ввода. У вас вроде 2 категория э/с.

Цитата:
Сообщение от K-PDN Посмотреть сообщение
указать способы управления аварийным освещением
Указывайте - как у вас освещением управляют, наверное выключатели стоят или у вас фотореле?
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2012, 15:55
#7
K-PDN


 
Регистрация: 08.12.2009
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Дак все-таки какое освещение вы проектируете - аварийное или эвакуационное?
Насколько мне известно светильники со встроенными а/б (пусть типа "Метеор" или другие) применяют как правило для эвакуационного освещения, а не для аварийного освещения. А/б для того и нужна что бы обеспечить освещение путей эвакуации людей (в т.ч. и детей).
Для аварийного освещения используют теже самые светильники, что и для рабочего, только запитывают их от другого ввода. У вас вроде 2 категория
Если Вы под аварийным имели в виду резервное, то оно есть. К нему вопросов нет. Вопросы именно к эвакуационному-как обеспечить работу светильников при отсутствии э/п более 3 часов.
В соответствии со 2 категорией ввод резерва обеспечивается дежурным или бригадой. А есть ли у бригад временные нормативы на ввод резерва?
K-PDN вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2012, 16:01
#8
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


24 часа вроде...
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2012, 16:16
#9
K-PDN


 
Регистрация: 08.12.2009
Сообщений: 35


Сутки - это для 3 категории
K-PDN вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2012, 16:30
#10
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


ну у вас то какая? если АВР на вводе то в чем вопрос если его нет? то переключить персонал в садике должен.... а если ляжет 2-х трансф. ТП то ее и за сутки могу не поднять
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2012, 16:49
#11
K-PDN


 
Регистрация: 08.12.2009
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
ну у вас то какая? если АВР на вводе то в чем вопрос если его нет? то переключить персонал в садике должен.... а если ляжет 2-х трансф. ТП то ее и за сутки могу не поднять
2 у меня. Вторая... (со вздохом).
Говорил про АВР. Получил ответ - кто там его ставить будет (мол, бюджет, дорого). Такие дела.
K-PDN вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2012, 17:18
#12
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


а как получилось аварийное освещение запитать по 2 категории а не по 1?
kifa вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2012, 19:43
#13
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,461


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
а как получилось аварийное освещение запитать по 2 категории а не по 1?
Да тут автор понапутал всё со всем. Для аварийного освещения однозначно нужна 1-ая категория.
Хотя может быть и такое решение, что 2 категория плюс внутренняя АКБ дают 1-ую категорию. Тут разбираться надо, кто что на самом деле кому сказал.

7.78 Осветительные приборы аварийного освещения (освещения безопасности, эвакуационного) допускается предусматривать горящими. включаемыми одновременно с основными осветительными приборами нормального освещения и не горящими, автоматически включаемыми при прекращении питания нормального освещения.

Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения специально нанесенной буквой А красного цвета.
7.72 Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное.

6.1.23. Питание светильников и световых указателей эвакуационного освещения в производственных зданиях без естественного освещения следует выполнять аналогично питанию светильников освещения безопасности (п. 6.1.21).

В производственных зданиях без естественного света в помещениях, где может одновременно находиться 20 человек и более, независимо от наличия освещения безопасности должно предусматриваться эвакуационное освещение по основным проходам и световые указатели "выход", автоматически переключаемые при прекращении их питания на третий независимый внешний или местный источник (аккумуляторная батарея, дизель-генераторная установка и т.п.), не используемый в нормальном режиме для питания рабочего освещения, освещения безопасности и эвакуационного освещения, или светильники эвакуационного освещения и указатели "выход" должны иметь автономный источник питания.

6.1.24. При отнесении всех или части светильников освещения безопасности и эвакуационного освещения к особой группе первой категории по надежности электроснабжения необходимо предусматривать дополнительное питание этих светильников от третьего независимого источника.

6.1.25. Светильники эвакуационного освещения, световые указатели эвакуационных и (или) запасных выходов в зданиях любого назначения, снабженные автономными источниками питания, в нормальном режиме могут питаться от сетей любого вида освещения, не отключаемых во время функционирования зданий.

6.1.26. Для помещений, в которых постоянно находятся люди или которые предназначены для постоянного прохода персонала или посторонних лиц и в которых требуется освещение безопасности или эвакуационное освещение, должна быть обеспечена возможность включения указанных видов освещения в течение всего времени, когда включено рабочее освещение, или освещение безопасности и эвакуационное освещение должны включаться автоматически при аварийном погасании рабочего освещения.

6.1.27. Применение для рабочего освещения, освещения безопасности и (или) эвакуационного освещения общих групповых щитков, а также установка аппаратов управления рабочим освещением, освещением безопасности и (или) эвакуационным освещением, за исключением аппаратов вспомогательных цепей (например, сигнальных ламп, ключей управления), в общих шкафах не допускается.

Разрешается питание освещения безопасности и эвакуационного освещения от общих щитков.


Вроде все ясно сказано.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2012, 19:51
#14
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


ой не те документы...совсем не те

Александр Шалыгин,
начальник ИКЦ МИЭЭ

Во исполнение указаний п. 5 статьи 42 и в соответствии с указаниями статьи 6 закона № 384-ФЗ «О безопасности зданий и сооружений», Минрегионразвития подготовил ряд новых нормативных документов. Обращаем внимание, что указанные документы в соответствии с нормами, установленными законом № 384-ФЗ, являются документами обязательного применения.
В их число вошел Свод Правил СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция. СНиП 23-05-95*», который утвержден Приказом Минрегионразвития России от 27.12.2010 г. № 783. Раздел «Аварийное освещение» этого документа подготовлен с учетом требований международного стандарта CIE S 020/ISO 30061: 2007 «Аварийное освещение». В соответствии с указанным стандартом, в СП 52.13330.2011 принята новая система классификации систем аварийного освещения.
Пункт 7.104 СП 52.13330.2011 устанавливает, что:
«Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и резервное.
Эвакуационное подразделяется на: освещение путей эвакуации, эвакуационное освещение зон повышенной опасности и эвакуационное освещение больших площадей (антипаническое освещение).
Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения и подключается к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения».
Как видно из вышеизложенного, с введением СП 52.13330.2011 радикально изменился подход к классификации и соответственно к построению систем аварийного освещения. Как следствие, такие документы, как ПУЭ 7-го изд. и СП 31-110-2003, в части построения систем электроснабжения цепей аварийного освещения использованы быть не могут. Требования к источникам питания и к построению цепей аварийного освещения, увязанные с указаниями международного стандарта CIE S 020/ISO 30061: 2007 «Аварийное освещение», относятся к ведению 64-го комитета МЭК и отражены в новом международном стандарте МЭК 60364-5-56:2009 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-56. Выбор и монтаж электрооборудования. Системы обеспечения безопасности». Отечественный аналог указанного стандарта предполагается выпустить в 2012 году. К настоящему времени институтом МИЭЭ подготовлена первая редакция.
Ниже приведены выдержки из МЭК 60364-5-56:2009, касающиеся поставленного вопроса:
«560.9.4. Аварийное освещение может быть включено как в режиме постоянного действия, так и в режиме непостоянного действия. Данные режимы могут также быть объединены.
kifa вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2012, 13:01
#15
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,461


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
ой не те документы...совсем не те
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 июня 2010 года N 1047-р

[Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"]

Ни одного СП в перечне обязательных нет. Только СНиП-ы. Эксперты смотрят требования только этого письма.
Зато есть вот это:
63. СНиП 23-05-95* "Естественное и искусственное освещение". Разделы 4-6, 7 (пункты 7.1-7.51, 7.53-7.73, 7.76, 7.79-7.81), 8-13*; приложение К*.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИКАЗ

от 1 июня 2010 года N 2079


Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"


Смотрим:
33. СП 52.13330.2011 "СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение", кроме разделов 4-6, 7 (пунктов 7.1 7.51, 7.53-7.73, 7.76, 7.79-7.81), 8-13; приложения К.

Так что СП в перечне обязательных к выполнению отсутствует. А за нарушение ПУЭ эксперты, пожарные инспектора и энергонадзор потом мозги вынесут.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2012, 13:25
#16
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
А за нарушение ПУЭ эксперты, пожарные инспектора и энергонадзор потом мозги вынесут.
в части аварийки нет, да и обычно стоит убедительно доказать что ПУЭ рекомендательный документ как вынос мозга прекращается.
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2012, 13:52
#17
K-PDN


 
Регистрация: 08.12.2009
Сообщений: 35


Ссылки любопытные. Спасибо.
Но вопрос остался-как обеспечить работу эвакуационных светильников при отсутствии э/п свыше 3 часов (емкость а/б). Что ответить, даже и не знаю уже.
K-PDN вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2012, 14:12
#18
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,461


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
в части аварийки нет, да и обычно стоит убедительно доказать что ПУЭ рекомендательный документ как вынос мозга прекращается.
Докажите энергонадзору, что ПУЭ всего лишь рекомендательный документ. С удовольствием на это посмотрю. За видео с таким убеждением отправлю бутылку коньяка. Хоть ПУЭ нет в обязательных документах в письмах Минрегиона, с правомочностью требований ПУЭ обычно никто не спорит.

Цитата:
Сообщение от K-PDN Посмотреть сообщение
Но вопрос остался-как обеспечить работу эвакуационных светильников при отсутствии э/п свыше 3 часов (емкость а/б). Что ответить, даже и не знаю уже.
Если освещение запитано по 2 категории, то время переключения на действующий источкник занимает менее 3 часов. Соответственно ситуация с перерывом электроснабжения более 3 часов не является расчетной. Если категория питания 3, тогда необходимы АКБ на 24 часа, либо резервный источник электропитания на те же 24. часа.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2012, 14:18
#19
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


доказывали уже. видео не снимал)надзор фигня вот сетям не докажешь
kifa вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2012, 17:16
#20
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,461


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
доказывали уже. видео не снимал)надзор фигня вот сетям не докажешь
За то, что ПУЭ не внесли в список обязательных к исполнению документов надо бы расстрелять кому-нибудь в минрегионе морду набить.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2012, 17:39
#21
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
За то, что ПУЭ не внесли в список обязательных к исполнению документов надо бы расстрелять кому-нибудь в минрегионе морду набить.
морду надо бить за то что оно не обновляется и конфликтует с другими нормами.....
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2012, 06:32
#22
K-PDN


 
Регистрация: 08.12.2009
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Если освещение запитано по 2 категории, то время переключения на действующий источник занимает менее 3 часов. Соответственно ситуация с перерывом электроснабжения более 3 часов не является расчетной.
Можно уточнить - 3 часа это норматив или в плане рассуждений?
K-PDN вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2012, 06:36
#23
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,461


Цитата:
Сообщение от K-PDN Посмотреть сообщение
Можно уточнить - 3 часа это норматив или в плане рассуждений?
По ПУЭ время восстановления электроснабжения при отключении одной линии равно времени переключения (типо того). Что это значит нигде не прописано. За такие формулировки kifa как раз предлагает морды бить))

Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
морду надо бить за то что оно не обновляется и конфликтует с другими нормами.....
это да...

Можно в какой-нибудь инструкции прописать, что не позже, чем через пол часа после отключения дежурный электрик должен выполнить переключение. Но это опять на усмотрение эксперта.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2012, 18:02
#24
K-PDN


 
Регистрация: 08.12.2009
Сообщений: 35


Фу... Разобрались. Другие вопросы правда появились, но выход виден.

Кому, может, пригодится:
В здании д/с находится постоянный дежурный. Он включит или вызовет бригаду. Для эв. АО применяется централизованная система управления, которая позволяет выключить АО.
K-PDN вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2012, 10:51
#25
Svetovik


 
Регистрация: 29.12.2012
Сообщений: 4


Да, все верно. Можно использовать ЦСАО. Как вариант, можно использовать светильники с системой коммутации на диспетчера. Тогда даже спящий дежурный электрик проснется и введет резерв )
Svetovik вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2013, 12:28
#26
pavel.juko


 
Регистрация: 17.05.2013
Сообщений: 1


я не понял. почему не используете аварийное освещение обычное.

Последний раз редактировалось Солидворкер, 18.05.2013 в 00:08.
pavel.juko вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2013, 11:25
#27
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


повесил светильник эвакуационного освещения... от щита аварийного освещения...
и пусть себе светится...
никаких выключателей ему не предусматривать...

а лучше фотолюминисцентную наклейку...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2013, 20:47
#28
andrey357


 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 56


Если случай как описывает топикстартер - то как детей с утра в помещение без света запустят????

У аварийного светильника - пожарные должны дать расчет времени эвакуации - на это время батарея и рассчитывается. И никто не говорит о трех часах - может и за 11 минут все выйдут...

А так по логике - ставь на 24 часа АКБ, чтобы и третью категорию закрывал.
andrey357 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2013, 12:48 Вы не правы ВСЁ правильно написал про 3часа.
#29
dim5678


 
Регистрация: 29.07.2012
Сообщений: 98


Читайте замечания по одному из моих проектов (п5). Замечания я снял. Прилагаю скан.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 442
Размер:	197.5 Кб
ID:	105243  
dim5678 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2013, 15:10
#30
andrey357


 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 56


По СП там вообще мраки: если третья категория - то 24 часа дежурный режим + 3 часа работы. НО только "в качестве резервного источника питания электроприемников автоматических установок пожаротушения и систем пожарной сигнализации "

А по СП 52.13330.2011 Продолжительность работы световых указателей должна быть не менее 1 ч.
andrey357 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2013, 17:21
#31
Svetovik


 
Регистрация: 29.12.2012
Сообщений: 4


поздно, но все же: блок управления в аварийном светильнике (аварийном, эвакуационном) питается от некоммутируемой линии. То есть, грубо, игнорирует выключатель в комнате, но контролирует наличие фазы на вводе.
Поэтому, при выключении света вечером, если аварии нет на линии, правильные аварийные светильники не включаются.

А уж вопросы с аварией должны решать дежурные вахтеры, электрики и тп.

и, ходят слухи, что ПУЭ скоро исправят, чтобы убрать разночтения. Пожарники в своих документах также более четко обещали сформулировать границу между аварийным освещением и системой эвакуации.
Svetovik вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2013, 20:06
#32
dim5678


 
Регистрация: 29.07.2012
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от andrey357 Посмотреть сообщение
По СП там вообще мраки: если третья категория - то 24 часа дежурный режим + 3 часа работы. НО только "в качестве резервного источника питания электроприемников автоматических установок пожаротушения и систем пожарной сигнализации "

А по СП 52.13330.2011 Продолжительность работы световых указателей должна быть не менее 1 ч.
Хотел бы коротко сказать об обьекте:
-3и абонента в одном здании (кафе, магазин, офисы)
-питание по 2-й категории на главное вру, с верхних губок на вру(авр)+ ИБП срок на 3часа 1-й категории там же ЩАО.
После выданных мне замечаний мной было исправлено время резервирования с 1часа до 3-х. Только после этого экспертом экспертизы был принят проект.
dim5678 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2013, 09:14
#33
Svetovik


 
Регистрация: 29.12.2012
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от dim5678 Посмотреть сообщение
Хотел бы коротко сказать об обьекте:
-3и абонента в одном здании (кафе, магазин, офисы)
-питание по 2-й категории на главное вру, с верхних губок на вру(авр)+ ИБП срок на 3часа 1-й категории там же ЩАО.
После выданных мне замечаний мной было исправлено время резервирования с 1часа до 3-х. Только после этого экспертом экспертизы был принят проект.
в представленном скане 3 часа требуется для систем пожарной безопасности, про АО говориться только как о группе безопасности, что регламентирует метод подключения, но не время работы. А время работы, как выше указали - не менее 1 часа согласно СП 52.
Svetovik вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2013, 14:10
#34
diod


 
Регистрация: 26.06.2013
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Svetovik Посмотреть сообщение
блок управления в аварийном светильнике (аварийном, эвакуационном) питается от некоммутируемой линии. То есть, грубо, игнорирует выключатель в комнате, но контролирует наличие фазы на вводе.
Поэтому, при выключении света вечером, если аварии нет на линии, правильные аварийные светильники не включаются.
А если в цехе управление освещением со щитка, то в светильник на блок аварийного питания надо вести питание отдельными жилами кабеля?
diod вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2013, 14:38
1 | #35
Svetovik


 
Регистрация: 29.12.2012
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от diod Посмотреть сообщение
А если в цехе управление освещением со щитка, то в светильник на блок аварийного питания надо вести питание отдельными жилами кабеля?
В этом случае на некоммутируемый контакт БАПа нужно вести жилу от ввода в этот щиток.
То есть, вся суть в том, что БАП должен видеть, существует ли рабочее питание на подходе к выключателю (щитку, датчику) от ввода в здание или нет.
Svetovik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Управление аварийным освещением. Вопрос от экспертизы



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Может ли эксперт в государственной экспертизе по Архитектурным решениям подписывать за ТХ,ПОС,ГП,Энергоэффективность? Red_line Прочее. Архитектура и строительство 25 24.02.2016 15:06
Авиация: история, техника, экономика, инфраструктура. T-Yoke Разное 5114 05.01.2015 15:55
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Проектирование человека. FOXAL Разное 283 25.05.2010 09:52
Вопрос от экспертизы по влажным пескам lee Конструкции зданий и сооружений 37 10.06.2008 08:51