| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Увеличение предела огнестойкости железобетонной многопустотной плиты до R90
Регистрация: 21.05.2008
Сообщений: 44
|
||
Просмотров: 21204
|
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Сообщений: 44
|
Видел в одном проекте вот такое примечание:"при изготовлении железобетонных плит перекрытий увеличить защитный слой бетона до оси арматуры 35 мм, для предела огнестойкости R90"
Но ведь уменьшается несущая способность плиты?! |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638
|
С чего это она вдруг уменьшается ?!
![]() ![]() P.s. Поддержу с подвесным потолком, а за потолком не горючий утеплитель. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Сообщений: 44
|
Здание 5-этажное кирпичное, степень огнестойкости II, плиты перекрытия участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре, соответственно предел огнестойкости плит требуется R90.
Думал о таком варианте: нижнюю поверхность плит перекрытия покрыть огнезащитным покрытием "Вермит" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,178
|
Цитата:
P.S. Покрытие вермитом (неоспреем и т.д.) теоретически нормально, но требуются подвесные потолки, т.к. поверхность будет бугристой. |
|||
![]() |
|
||||
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 782
|
Тут либо использовать плиты по отдельной серии, простое увеличение защитного слоя не проходит (в нашей экспертизе).
либо покрытие составами, но их нужно подновлять каждые 2-3 года.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Сообщений: 44
|
Цитата:
Подскажите, а оштукатуривание по сетке в данном случае будет грамотным решением? Или данный вид огнезащиты на практике уже не применяют ввиду трудоемкости? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,178
|
Расчёт чего? Если расчёт конструкций, тогда Ваши вопросы обоснованны. Но первый раз встречаюсь с такой схемой в кирпичной пятиэтажке (как уже говорил выше, для огромного количества кирпичных зданий это неактуально). А если речь идет о расчёте пожарных рисков, например, - то изначально выбраны неверные исходные данные. Вообще, надо знать назначение здания.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,178
|
Потому, что как я уже выше писал, не считают, что плиты участвуют в обеспечении общей устойчивости здания. И это сразу снимает все проблемы.
Offtop: Вы, вообще-то, каким разделом проекта занимаетесь? И что говорит по поводу конструктивной схемы этого здания расчётчик? Последний раз редактировалось иваниваныч, 25.12.2012 в 13:14. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
В вашем случае предел огнестойкости R60. В кирпичном здании,(если там действительно несущие кирпичные стены, а не каркасное здание с заполнением или приставными наружными стенами), диск перекрытия не несет той функции обеспечения пространственной жесткости здания, как это было бы в каркасном здании. Поэтому план выложите, или эскиз хотя бы для дальнейшего разговора.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Сообщений: 44
|
Цитата:
п.(6.7а, б, в): За жесткие опоры следует принимать: б) покрытия и междуэтажные перекрытия при расстоянии между поперечными, жесткими конструкциями не более указанных в табл. 27; |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,178
|
Никак я его не понимаю в данном случае, и Вам не советую. Не надо валить всё в кучу - противопожарные нормы и армокаменный СНиП. У Вас обычное кирпичное здание с перекрытиями R60, о чём Вам все тут и говорят. И выложенный план это только подтверждает. Не усложняйте себе жизнь.
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638
|
Однако... если у вас больница, то, наверняка, у вас будет куча инженерки - вентиляция, слаботочка и прочее... (кислород?! оО)
Для протаскивания всего этого хозяйства, вам и так придется делать подвесные потолки ибо это самое разумное. Вчера у безопасника специально спросил про подвесные потолки. Ответ - "Да, в общем случае, гипсокартонные подвесные потолки увеличивают огнестойкость перекрытий на 30 минут". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2006
ЧЕЛНЫ
Сообщений: 122
|
|
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
ага, а потом пожарник в экспертизе легким движением языка просит предоставить огневые испытания непосредственно вашей конструкции
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
если я не ошибаюсь (прошу поправить если что) пожарные рассматривают один очаг пожара.И тогда если плиты одного пролета вышли из строя и не раскрепляют стены с 2-х сторон помещений,то эти стены раскреплены плитами смежных пролетов,плиты д.б.заанкерены в кладке с помощью закладных.т.о.,стены устойчивость не теряют,расчетные длины не меняются.
Другое дело,если вдруг нужно противопожарное перекрытие .. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Проектирование многопустотной монолитной плиты перекрытия | Dragonudzee | Железобетонные конструкции | 27 | 30.09.2015 12:50 |
Теплопроводность многопустотной плиты | Jeka | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 28.02.2012 14:23 |
Расчет на смятие многопустотной плиты | Smartboy | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 27.06.2007 11:12 |