1 | | #1 |
Стропила вызывающие распор
Инженер-конструктор
Томск
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 342
|
||
Просмотров: 36289
|
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Что до стропил, опирающихся на конек (синие) - там распора не будет, если площадки опирания обоих концов будут горизонтальные и затяжка там не нужна. НО! Реальные стропила не обладают абсолютной жесткостью и будут прогибаться. Врезультате этого даже в безраспорной конструкции концы стропил могут иметь горизонтальное смещение, ограниченное по величине. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
Цитата:
Получается нарожник ( / ) дает распор на стену равный половине распора, который давала бы арка из двух таких нарожников ( /\ )? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Численно не соображу, я бы прикинул в программе какой. Величина распора чаще всего небольшая, так как нарожники короткие. В большинстве случаев думаю достаточно нарожник закрепить к диагональной ноге гвоздями. Хотя можно и упорный брусок подбить снизу в месте опирания на мауэрлат. При этом надо иметь ввиду, что нарожники будут давать горизонтальную нагрузку на диагональную ногу. Получается что она изгибается в двух плоскостях.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
А разве нарожники, расположенные с разных сторон диагональной ноги, не компенсируют горизонтальную нагрузку? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
|
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Цитата:
шарниры не корректно рисуем - фиг с ним ... принимаем "абсолютно жесткие" допущения в схемах с абсолютно жесткими опорами и делаем выводы... - это клиника... Offtop: пожалуй стоит вернуть "партбилет" - Инженер-конструктор Последний раз редактировалось olf_, 31.01.2013 в 22:44. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Как раз горизонтальная в таком случае будет распадаться на изгибающую и растягивающую. А вертикальная сжимать и изгибать. Хотя оба этих изгиба будут суммироваться, а не действовать в разных плоскостях.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Добрый день.
Подскажите правильно ли я понимаю, что бы определить распор на опору от изгиба стропильной ноги, нужно, в уровне подвижной опоры приложить только горизонтальную (снять все вертикальные) нагрузку и такую, что бы получилось точно такое же перемещение строп. ноги, как и от вертикальных нагрузок. |
|||
![]() |
|
||||
Инжир Регистрация: 16.02.2015
Рязань
Сообщений: 15
|
Придется заняться некропостингом.
Боюсь, в нижней версии схемы 1 в плоской задаче распор таки возникнет за счёт изгиба нижней половины обоих стропил. Его бы воспринять шарнирно-неподвижным опиранием на мауэрлат. А теперь что интересует меня: является ли вложенный узел шарнирно-неподвижным? Куда он переместится по горизонтали без отрыва упорного бруса? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2012
Сообщений: 120
|
Никуда, если правильно подобрать сечение мауэрлата и анкер
Допустим анкеровка с шагом 2м, а стропила с шагом 600мм, получается на один пролет между анкерами приходится от 3 до 4 стропил, вот и считаем в горизонтальной плоскости мауэрлат на изгиб (есть нюанс, вертикальная нагрузка прижимает мауэрлат к стене и получаем еще силу трения, мауэрлат наверняка пройдет даже без учета силы трения), а дальше получаем нагрузку на один анкер, и проверяем его на изгиб, и на смятие древесины. В принципе по данному узлу и подбирается шаг анкеров, ну ещё и длина упора и количество гвоздей для упора |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Добрый вечер
![]() Последний раз редактировалось seregaxxl, 13.11.2015 в 01:12. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
На предложенном ресурсе есть описанный мной узел. Ужасен в изготовлении на площадке и бесполезен с точки зрения инженера
Не получается с телефона картинки вставить
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
and.rey, узлы на этом сайте из книги Савельева "Конструкции крыш. Стропильные системы"
А подвижные узлы опирания на мауэрлат нужны обычно для домов из бруса или бревна, когда из-за усадки дерева необходима возможность некоторого "сползания" стропил. Для каменных домов такие узлы ни к чему. |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
если же система распорная, то после перемещения на 2 см стропилам ведь требуется остановиться (ну чтоб крыша не сложилась ![]() т.е. по идее частичное смещение не сможет исключить распор. правда можно пофантазировать - допустим есть высокая затяжка, которая при несмещаемых опорах является вовсе не затяжкой, а распоркой (т.е. в ней сжатие, а не растяжение). если же одна из опор подвижная, то после некоторого смещения она начнет выполнять свои функции сдерживания крыши от складывания. Но я бы не стал такое закладывать в проект )) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
Если опора подвижная, то система безраспорная и необходимо обеспечить геометрическую неизменяемость системы (подпорка в коньке, затяжка и т.д). Стропила уедет на столько, на сколько позволит ей жесткость самой стропилы. |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336
|
На вашей схеме мауэрлат неудачный. Я бы применил 200х100(h) или даже 200х50(h), чтобы не опрокидывался и анкер не такой длинный применять.
|
|||
![]() |
|
||||
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392
|
Цитата:
автор говорит, что вносит изменения, в последнем варианте на сайте рисунок чуть иной http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_14.html, а именно различается значение момента в коньке. Не совсем удачный рисунок, по-моему, на первый взгляд может показаться, что это геометрически-изменяемая система. |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
На скользячке на сколько уедет при приложении максимальной нагрузки. А упругой опоры это которой? На сайте там довольно хорошо объясняется но я не могу понять... пишут что правильно нужно подобрать крепеж и на рисунке крепят стропила пластинками или уголками. Но если я так закреплю, то как тогда моя эта скользячка будет двигаться? Там ведь шурупы всё таки... И к тому же если делать такой узел то наверное нужно знать на сколько см он будет допускать уезжание... Допустим мы посчитали опорные реакции, но как найти это самое смещение на опоре?
Последний раз редактировалось seregaxxl, 14.11.2015 в 22:51. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
Цитата:
Подвижные узлы - лень разбираться, простите. Будет время - посмотрю, но не сейчас.
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
А двухпролетная деревянная балка с моментом на средней опоре тоже не бывает? В данном случае она и есть, только с маленьким вторым пролетом, который обеспечивает некоторое защемление за счёт пары реакций
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2012
Сообщений: 120
|
Данная схема жесткого узла фигурирует на нескольких сайтах
Привожу три варианта расчета этой схемы в 2011г на сайте http://www.vceostroyke.ru/index.html я нашел эту схему (первую, в прикладываемых мной картинках) на сайте http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_14.html - вторую а mainevent100 пост #25 прикрепил еще один вариант - третью Четвертая схема, которую я прикрепил (с сайта http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_14.html) это просто наслонные стропила А теперь вопросы: 1. Какая из трёх предоставленных расчетных схем верна, или не одна из них 2. Какие усилия будут возникать в доске под коньковым прогоном (скорее всего растяжение, или я не прав?) и как посчитать это усилие, и как следствие, сколько гвоздей будет в соединении 3. И последний вопрос, а зачем такой узел делать, сравните с четвертой картинкой, где просто наслонные стропила, значение моментов и прогибов не меняется (во всяком случае исходя из представленных расчетных схем) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 16.07.2015
Планета Земля
Сообщений: 19
|
Цитата:
2. Думается, при жестком соединении со стропилами будет таки изгибаться. 3. Меняется. Если следовать излагаемой мной логике, в пролете при жестком узле в середине пролета стропилины момент будет 9/128 Х супротив 1/8 Х при шарнирном. Где X - куэлквадрат. Однако здесь в первом рисунке другая логика постановки значений моментов. Вот из книги Савельева, откуда этот рисунок и родом (стр. 47): Цитата:
__________________
_ Спасибо Последний раз редактировалось Ingener12, 15.11.2015 в 15:47. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
конёк.
----- добавлено через 46 сек. ----- И в наслонных стропилах никаких "распоров" не возникает.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2012
Сообщений: 120
|
Цитата:
2. Если на изгиб, то тогда получается, что прогон передает нагрузку на доску? 3. Согласен, вытекает из ответа на первый вопрос Каждый раз смотря на этот узел, мне хочется увидеть пример расчета всех элементов этого узла, включая соединения, т.е. необходимое количество гвоздей, болтов с учетом их размещения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2021
Сообщений: 70
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Печкин, 7 лет назад я говорил о работе растяжки/распорки в стропильной крыше. К чему тут коньковый брус? Вас, видимо, не покидают сомнения о своем проекте... решили во всех темах этот вопрос обсудить?
Цитата:
То есть будете крепить стропила скользящими опорами, верно? Надеюсь, прикинули, каким будет горизонтальное перемещение опоры под снеговой нагрузкой? Опоры справятся с таким перемещением? Кровельное покрытие (мет/черепица, например) адекватно воспримет такое перемещение? Ну и надеяться на коньковый брус пролетом 6 метров... достаточно смело. Какое сечение? Великие вещи, сопромат и механику, подключали? |
|||
![]() |
|
||||
Воскрешу тему.
А брус в коньке опирается на стены, например? Разве коньковый брус можно считать неподвижной опорой? он же под воздействием нагрузок перемещается в трёх измерениях. И какие допустимые перемещения на концах стропил опирающихся на мауэрлат? При прогибе конькового бруса всё это будет ездить "туда-сюда" по Х и Y. И что будет с отделкой в помещении? И как такое заставить посчитать Лиру, например? Она автоматически наложит связь по Х в узле А. Последний раз редактировалось ltnchik1405, 14.08.2024 в 14:43. |
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837
|
Полагаю, что перемещение средних стропил в точке крепления к мауэрлату будет незначительным. Благо узел крепления эти перемещения предполагает.
обои всё стерпят... а говорят, что они даже прочность аварийным конструкциям придают... А вы попросите Лиру закрепить коньковый узел по оси Х, а в узлах опирания на мауэрлат оставьте только связь по Z. Должно сработать
__________________
Per aspera ad astra. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Цитата:
если нужно учесть прогибы конькового бруса то в плоской задаче это не решить, но всегда можно что-то идеализировать и закладывать допуски если это сложная задача |
|||
![]() |
|
||||
Попросили посмотреть домик. В нём стропильная конструкция как на этом рисунке (верхняя схема а):
![]() Стены мансарды, на которую опирается эта конструкция, сложены из газосиликата D500 В3,5 толщиной 200 (двести, Карл!!!) мм и высотой 1900 (тысяча девятьсот) мм. Пролёт L=7.5 м. Конькового бруса нет, и не может быть, т.к. пролёт около 10 м. и там нужен ориентировочно двутавр 35Ш2. Я всегда думал, что распор передаётся через мауэрлат на стены. А тут предлагают такое (безраспорное): ![]() Тем не менее домик простоял зиму и не сложился. Я в ахуе. ![]() ![]() Прикинул в лире с подвижной (С) и не подвижной (А) опорами. Подвижная уезжает на 40 мм. Что-то больно до хрена. Стропила и затяжка 100*200(h). Как на объекте. Последний раз редактировалось ltnchik1405, 14.08.2024 в 16:32. |
||||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
Деревянные кровли интересная тема. В ижс постоянно вижу кровли, которые по всем учебникам давно упасть должны. Я уже не говорю про то, что на стропила доска без расчёта закупается. Это, конечно, ничего не отменяет и не доказывает.
__________________
https://t.me/steelintouch |
|||
![]() |
|
||||
На верхней упоры на концах стропил передают распор на стены, а на нижней упоров нет и распор чудесным образом исчез. Правда опоры шарнирно подвижные стали. Можно перемещаться по Х.
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Ага. ![]() Последний раз редактировалось ltnchik1405, 14.08.2024 в 16:39. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.08.2010
Сообщений: 29
|
Цитата:
А на верхней упор и затяжка меняют схему работы стропил, а распор на стены продолжает действовать. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.08.2010
Сообщений: 29
|
Нижняя картинка менее устойчива при неравномерном загружении снегом чем верхняя. Стропила для компенсации этого опираются на мауэрлат с выносом и "зацепкой" за мауэрлат, а затяжка компенсирует возникающий распор. Рядом с узлом опирания стропил на мауэрлат изображена будто бы металлическая пластинка (в магазинах она обычно называется держатель балки), похоже стропила с помощью нее дополнительно закреплены к мауэрлату. А скрутками из проволоки вся система притянута к стенам.
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
если опоры на стенах не закреплены, то и распора не будет. А будет:
Цитата:
Если ютуб доступен, то очень хорошо Антон Вебер показал на примере навесов когда все неприятности от снега бывают. Завалить дом- это надо постараться, а вот трещины не лицеприятные получить - это всегда пожалуйста.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Выложил в библиотеку.
https://dwg.ru/lib/4256 |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Деревянная крыша. Заваливается стена на которую опираются стропила. | stud.Ivan | Деревянные конструкции | 74 | 07.12.2011 12:11 |
Узел опирания стропила на мауэрлат (зачем нужна кобылка?) | GGCAT | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 04.06.2011 22:26 |
Стропила вместо фермы в металлокаркасе | WarankoW | Металлические конструкции | 13 | 28.12.2010 22:25 |
Наслонные стропила без подпорок | VVD | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 11.04.2009 15:10 |
Распор в арке | Vl@diM | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 04.05.2008 17:45 |