Стропила вызывающие распор
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стропила вызывающие распор

Стропила вызывающие распор

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.01.2013, 00:20 1 | #1
Стропила вызывающие распор
Andrey88
 
Инженер-конструктор
 
Томск
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 342

Здравствуйте.
Из книги В.Е. Шишкина - "Наслонные стропила при правильном их конструировании и устройстве - безраспорная конструкция. Чтобы стропила не вызывали появления распора, надо опорные плоскости врубок в местах опирания стропильных ног на мауэрлаты и прогоны делать горизонтальными и погашать распор, вызываемый продольными усилиями, которые возникают в стропильных ногах, устройством горизонтальных парных схваток или ригелей."

Сразу же сделаю оговорку:
Принимаю стропила абсолютно жесткими, не дающими распор на стены от своей деформации, а под распором будем подразумевать - горизонтальную составляющую опорной реакции стропильной ноги.

Проанализировав n-ое количество простейших расчетных схем, пришёл к выводу:
1. Горизонтальная составляющая опорных реакций стропил (распор) возникает в стропилах, соединенных в коньке, без подпора оного. В таких стропилах распор гасится установкой затяжки или подпором конька (Схема 1).
2. Наслонные стропила, соединенные в коньке, подпертые на каком то расстоянии от конька, так же вызывают распор, который гаситься установкой затяжки (Схема 2).
3. Стропила подпертые в коньке, не имеют горизонтальной составляющей опорной реакции (Схема 3).

Имеем четырехскатную наслонную стропильную систему, опирающуюся на подстропильную раму (Схема 4). Исходя из вышеизложенных трех пунктах, делаю выводы:

а. Синие стропила, шарнирно соединенные в коньке, дают распор на стены(Схема 2), который гасится установкой затяжек(красный пунктир).
б. Черные стропила не дают распор на стены (Схема 3).


Хочу с вашей помощью окончательно разобраться в этом вопросе, правильно ли я сделал выводы а. и б.?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема1.jpg
Просмотров: 3311
Размер:	48.0 Кб
ID:	95561  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема2.jpg
Просмотров: 3060
Размер:	46.1 Кб
ID:	95562  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема3.jpg
Просмотров: 2851
Размер:	31.7 Кб
ID:	95563  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема4.jpg
Просмотров: 2808
Размер:	85.4 Кб
ID:	95564  

Просмотров: 36289
 
Непрочитано 31.01.2013, 00:43
#2
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


del

Последний раз редактировалось Palomnic, 31.01.2013 в 00:59. Причина: передумал)
Palomnic вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2013, 09:04
#3
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


При наличии подстропильной рамы и
Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Принимаю стропила абсолютно жесткими
правильно.
А если и подстропильную раму принять абсолютно жесткой, то и затяжек не нужно
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2013, 10:27
#4
Veronika Project

Project engineer
 
Регистрация: 23.01.2013
St. Petersburg
Сообщений: 36


В схеме 4 распора нигде не будет, если места опирания стропильных ног на мауэрлат делать горизонтальными
Veronika Project вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2013, 10:50
#5
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


посоветую изучить ААСавельева Конструкции крыш. Стропильные системы.
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2013, 13:36
#6
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Veronika Project Посмотреть сообщение
В схеме 4 распора нигде не будет, если места опирания стропильных ног на мауэрлат делать горизонтальными
А места опирания нарожников на диагональные ноги тоже горизонтальные? Обычно делают наклонные. А значит нарожники могут и "поехать".

Что до стропил, опирающихся на конек (синие) - там распора не будет, если площадки опирания обоих концов будут горизонтальные и затяжка там не нужна. НО! Реальные стропила не обладают абсолютной жесткостью и будут прогибаться. Врезультате этого даже в безраспорной конструкции концы стропил могут иметь горизонтальное смещение, ограниченное по величине.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2013, 14:45
#7
Veronika Project

Project engineer
 
Регистрация: 23.01.2013
St. Petersburg
Сообщений: 36


Нитонисе, что есть на схеме "нарожники"? К сожалению, в первый раз слышу это слово.
Veronika Project вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2013, 15:09
1 | #8
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Veronika Project Посмотреть сообщение
Нитонисе, что есть на схеме "нарожники"? К сожалению, в первый раз слышу это слово.
Нарожники - это стропильные ноги, опирающиеся нижним концом на мауэрлат, а верхним - на диагональную ногу.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2013, 18:52
#9
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от инж-конструктор БАМ Посмотреть сообщение
посоветую изучить ААСавельева Конструкции крыш. Стропильные системы.
Спасибо, уже достал эту книгу, обязательно посмотрю её.

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А места опирания нарожников на диагональные ноги тоже горизонтальные? Обычно делают наклонные. А значит нарожники могут и "поехать".
Точно, об этом я не подумал.
Получается нарожник ( / ) дает распор на стену равный половине распора, который давала бы арка из двух таких нарожников ( /\ )?
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2013, 19:03
#10
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Получается нарожник ( / ) дает распор на стену равный половине распора, который давала бы арка из двух таких нарожников ( /\ )?
Численно не соображу, я бы прикинул в программе какой. Величина распора чаще всего небольшая, так как нарожники короткие. В большинстве случаев думаю достаточно нарожник закрепить к диагональной ноге гвоздями. Хотя можно и упорный брусок подбить снизу в месте опирания на мауэрлат. При этом надо иметь ввиду, что нарожники будут давать горизонтальную нагрузку на диагональную ногу. Получается что она изгибается в двух плоскостях.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2013, 19:32
#11
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Численно не соображу, я бы прикинул в программе какой. Величина распора чаще всего небольшая, так как нарожники короткие. В большинстве случаев думаю достаточно нарожник закрепить к диагональной ноге гвоздями. Хотя можно и упорный брусок подбить снизу в месте опирания на мауэрлат.
На схеме 4 из первого поста, самый длинный нарожник 3.3м, свес кровли 0.8м, итого 4.1м. По моим расчетам даст распор 1т. (скат 20градусов, 0.36т/м2 на горизонтальную проекцию). Тут гвоздями думаю не обойтись.

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
При этом надо иметь ввиду, что нарожники будут давать горизонтальную нагрузку на диагональную ногу. Получается что она изгибается в двух плоскостях.
А разве нарожники, расположенные с разных сторон диагональной ноги, не компенсируют горизонтальную нагрузку?
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2013, 21:41
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
А разве нарожники, расположенные с разных сторон диагональной ноги, не компенсируют горизонтальную нагрузку?
Дык если половина давит, к примеру на восток, а половина на юг, то суммарно дадут горизонтальную силу на юго-восток...
 
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2013, 22:19
#13
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Дык если половина давит, к примеру на восток, а половина на юг, то суммарно дадут горизонтальную силу на юго-восток...
И эта горизонтальная сила совпадет по направлению с диагональной ногой, и будет сжимать её.
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2013, 22:36
1 | 1 #14
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Сразу же сделаю оговорку:
Принимаю стропила абсолютно жесткими, не дающими распор на стены от своей деформации, а под распором будем подразумевать - горизонтальную составляющую опорной реакции стропильной ноги.

Проанализировав n-ое количество простейших расчетных схем, пришёл к выводу:
Вот интересно...
шарниры не корректно рисуем - фиг с ним ...
принимаем "абсолютно жесткие" допущения в схемах с абсолютно жесткими опорами и делаем выводы... - это клиника...
Offtop: пожалуй стоит вернуть "партбилет" - Инженер-конструктор

Последний раз редактировалось olf_, 31.01.2013 в 22:44.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2013, 22:42
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
И эта горизонтальная сила совпадет по направлению с диагональной ногой, и будет сжимать её.
Как раз горизонтальная в таком случае будет распадаться на изгибающую и растягивающую. А вертикальная сжимать и изгибать. Хотя оба этих изгиба будут суммироваться, а не действовать в разных плоскостях.
 
 
Непрочитано 01.02.2013, 14:45
#16
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
А разве нарожники, расположенные с разных сторон диагональной ноги, не компенсируют горизонтальную нагрузку?
Компенсируют, если расположены точно друг против друга и оказывают одинаковое давление. В противном случае получите изгиб диагональной ноги из плоскости.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2013, 08:45
#17
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Добрый день.
Подскажите правильно ли я понимаю, что бы определить распор на опору от изгиба стропильной ноги, нужно, в уровне подвижной опоры приложить только горизонтальную (снять все вертикальные) нагрузку и такую, что бы получилось точно такое же перемещение строп. ноги, как и от вертикальных нагрузок.
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2015, 18:13
#18
AleksandrB

Инжир
 
Регистрация: 16.02.2015
Рязань
Сообщений: 15


Придется заняться некропостингом.
Боюсь, в нижней версии схемы 1 в плоской задаче распор таки возникнет за счёт изгиба нижней половины обоих стропил. Его бы воспринять шарнирно-неподвижным опиранием на мауэрлат.
А теперь что интересует меня: является ли вложенный узел шарнирно-неподвижным? Куда он переместится по горизонтали без отрыва упорного бруса?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: AohU9UhEZlw.jpg
Просмотров: 1036
Размер:	22.0 Кб
ID:	160401  
AleksandrB вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2015, 19:24
#19
Pawel


 
Регистрация: 15.05.2012
Сообщений: 120


Никуда, если правильно подобрать сечение мауэрлата и анкер

Допустим анкеровка с шагом 2м, а стропила с шагом 600мм, получается на один пролет между анкерами приходится от 3 до 4 стропил, вот и считаем в горизонтальной плоскости мауэрлат на изгиб (есть нюанс, вертикальная нагрузка прижимает мауэрлат к стене и получаем еще силу трения, мауэрлат наверняка пройдет даже без учета силы трения), а дальше получаем нагрузку на один анкер, и проверяем его на изгиб, и на смятие древесины.

В принципе по данному узлу и подбирается шаг анкеров, ну ещё и длина упора и количество гвоздей для упора
Pawel вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 00:57
#20
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Добрый вечер вот как раз по поводу узла опирания и распора. Он будет но задача сделать так чтоб он либо не передавался на стены либо стены его выдержали. Если пролёт небольшой то однозначно снимает распор со стен устройство нижней горизонтальной балки, но если делается затяжка то понятно что это зависит от того на какой высоте она расположена и распор уже может будет и близким к 0, но не 0, зато достаточно низким для восприятия стенами. Однако... Есть один интересный сайт, там предлагают сделать коньковый либо опорный узел при большом распоре - шарнирно-подвижным. Предлагаю к обсуждению, обратите внимание на узлы http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_10.html

Последний раз редактировалось seregaxxl, 13.11.2015 в 01:12.
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 17:15
#21
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Ну... , после жесткого защемления конькового прогона между двумя затяжками, стало понятно, что чукча не читатель...
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 17:29
#22
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
Ну... , после жесткого защемления конькового прогона между двумя затяжками, стало понятно, что чукча не читатель...
Это вы о чём?
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 17:34
#23
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


На предложенном ресурсе есть описанный мной узел. Ужасен в изготовлении на площадке и бесполезен с точки зрения инженера
Не получается с телефона картинки вставить
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 17:42
#24
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
На предложенном ресурсе есть описанный мной узел. Ужасен в изготовлении на площадке и бесполезен с точки зрения инженера
Не получается с телефона картинки вставить
Если можно, то подробно чем всё так ужасно? И что скажете по поводу подвижных узлов?
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 18:46
#25
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


and.rey, узлы на этом сайте из книги Савельева "Конструкции крыш. Стропильные системы"
А подвижные узлы опирания на мауэрлат нужны обычно для домов из бруса или бревна, когда из-за усадки дерева необходима возможность некоторого "сползания" стропил.
Для каменных домов такие узлы ни к чему.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Жесткий конёк.PNG
Просмотров: 1043
Размер:	199.1 Кб
ID:	160458  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 20:29
#26
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
and.rey, узлы на этом сайте из книги Савельева "Конструкции крыш. Стропильные системы"
А подвижные узлы опирания на мауэрлат нужны обычно для домов из бруса или бревна, когда из-за усадки дерева необходима возможность некоторого "сползания" стропил.
Для каменных домов такие узлы ни к чему.
А почему ни к чему? Там утверждается что если нет возможности сделать дополнительные опоры и распор слишком большой то можно сделать такие узлы, как бы снять часть нагрузки со стен. Я конечно тоже сомневаюсь в их работе, но хочется понять можно ли такое использовать или нет и почему
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 20:32
#27
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
если нет возможности сделать дополнительные опоры и распор слишком большой то можно сделать такие узлы
а что будет мешать крыше сложиться?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 20:36
#28
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а что будет мешать крыше сложиться?
Я не знаю поэтому и интересно не знаю как их можно закрепить чтоб уезжало скажем только на 2 см а не более того
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 21:23
#29
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Я не знаю поэтому и интересно не знаю как их можно закрепить чтоб уезжало скажем только на 2 см а не более того
скользящие опоры не ставят там, где возможен распор
если же система распорная, то после перемещения на 2 см стропилам ведь требуется остановиться (ну чтоб крыша не сложилась ), остановить их может только какая-то горизонтальная сила, эта сила - распор.
т.е. по идее частичное смещение не сможет исключить распор.
правда можно пофантазировать - допустим есть высокая затяжка, которая при несмещаемых опорах является вовсе не затяжкой, а распоркой (т.е. в ней сжатие, а не растяжение).
если же одна из опор подвижная, то после некоторого смещения она начнет выполнять свои функции сдерживания крыши от складывания.
Но я бы не стал такое закладывать в проект ))
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 23:36
#30
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Понял. В общем нужно ставить резинки на опорах или вместо затяжки
seregaxxl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2015, 07:23
#31
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
скользящие опоры не ставят там, где возможен распор
если же система распорная, то после перемещения на 2 см стропилам ведь требуется остановиться (ну чтоб крыша не сложилась ), остановить их может только какая-то горизонтальная сила, эта сила - распор.
Если система распорная, то этот распор нужно воспринимать, и стропила уедет на величину зависящую от упругости опоры.
Если опора подвижная, то система безраспорная и необходимо обеспечить геометрическую неизменяемость системы (подпорка в коньке, затяжка и т.д). Стропила уедет на столько, на сколько позволит ей жесткость самой стропилы.
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2015, 11:02
#32
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Если система распорная, то этот распор нужно воспринимать, и стропила уедет на величину зависящую от упругости опоры.
Если опора подвижная, то система безраспорная и необходимо обеспечить геометрическую неизменяемость системы (подпорка в коньке, затяжка и т.д). Стропила уедет на столько, на сколько позволит ей жесткость самой стропилы.
Логично. Всё равно там будет конечно закреплено, но допускается некоторое смещение. А может быть вы знаете как посчитать это смещение?
seregaxxl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2015, 11:16
#33
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Логично. Всё равно там будет конечно закреплено, но допускается некоторое смещение. А может быть вы знаете как посчитать это смещение?
Смещение упругой опоры, или смешение стропилины на скользящей опоре?
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2015, 13:19
#34
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от AleksandrB Посмотреть сообщение
А теперь что интересует меня: является ли вложенный узел шарнирно-неподвижным? Куда он переместится по горизонтали без отрыва упорного бруса?
На вашей схеме мауэрлат неудачный. Я бы применил 200х100(h) или даже 200х50(h), чтобы не опрокидывался и анкер не такой длинный применять.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2015, 15:56
#35
Ilez

Техник АС, КЖ
 
Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
and.rey, узлы на этом сайте из книги Савельева "Конструкции крыш. Стропильные системы"
это сайт самого автора http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=1235
автор говорит, что вносит изменения, в последнем варианте на сайте рисунок чуть иной http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_14.html, а именно различается значение момента в коньке.
Не совсем удачный рисунок, по-моему, на первый взгляд может показаться, что это геометрически-изменяемая система.
Ilez вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2015, 22:41
#36
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Смещение упругой опоры, или смешение стропилины на скользящей опоре?
На скользячке на сколько уедет при приложении максимальной нагрузки. А упругой опоры это которой? На сайте там довольно хорошо объясняется но я не могу понять... пишут что правильно нужно подобрать крепеж и на рисунке крепят стропила пластинками или уголками. Но если я так закреплю, то как тогда моя эта скользячка будет двигаться? Там ведь шурупы всё таки... И к тому же если делать такой узел то наверное нужно знать на сколько см он будет допускать уезжание... Допустим мы посчитали опорные реакции, но как найти это самое смещение на опоре?

Последний раз редактировалось seregaxxl, 14.11.2015 в 22:51.
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2015, 00:24
#37
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Если можно, то подробно чем всё так ужасно? И что скажете по поводу подвижных узлов?
Меня в институте учили, что не бывает жестких заделок деревянных элементов. Всегда будет смятие в узле заделки, которое вы не учитываете. А по поводу сложности - если вы были хоть раз на авторском надзоре на стройплощадке, у вас вопросов вообще не должно возникать с выполнимостью такого узла. Практика показывает, что следует применять наиболее простые исполнимые решения.
Подвижные узлы - лень разбираться, простите. Будет время - посмотрю, но не сейчас.
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2015, 09:17
#38
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
Меня в институте учили, что не бывает жестких заделок деревянных элементов
А двухпролетная деревянная балка с моментом на средней опоре тоже не бывает? В данном случае она и есть, только с маленьким вторым пролетом, который обеспечивает некоторое защемление за счёт пары реакций
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2015, 10:31
#39
Pawel


 
Регистрация: 15.05.2012
Сообщений: 120


Данная схема жесткого узла фигурирует на нескольких сайтах

Привожу три варианта расчета этой схемы
в 2011г на сайте http://www.vceostroyke.ru/index.html я нашел эту схему (первую, в прикладываемых мной картинках)
на сайте http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_14.html - вторую
а mainevent100 пост #25 прикрепил еще один вариант - третью

Четвертая схема, которую я прикрепил (с сайта http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_14.html) это просто наслонные стропила

А теперь вопросы:
1. Какая из трёх предоставленных расчетных схем верна, или не одна из них
2. Какие усилия будут возникать в доске под коньковым прогоном (скорее всего растяжение, или я не прав?) и как посчитать это усилие, и как следствие, сколько гвоздей будет в соединении
3. И последний вопрос, а зачем такой узел делать, сравните с четвертой картинкой, где просто наслонные стропила, значение моментов и прогибов не меняется (во всяком случае исходя из представленных расчетных схем)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 586
Размер:	56.7 Кб
ID:	160497  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 979
Размер:	56.4 Кб
ID:	160498  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.PNG
Просмотров: 526
Размер:	199.1 Кб
ID:	160499  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 547
Размер:	70.2 Кб
ID:	160500  
Pawel вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2015, 15:17
1 | #40
Ingener12

Инженер
 
Регистрация: 16.07.2015
Планета Земля
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Pawel Посмотреть сообщение
А теперь вопросы:
1. Какая из трёх предоставленных расчетных схем верна, или не одна из них
2. Какие усилия будут возникать в доске под коньковым прогоном (скорее всего растяжение, или я не прав?) и как посчитать это усилие, и как следствие, сколько гвоздей будет в соединении
3. И последний вопрос, а зачем такой узел делать, сравните с четвертой картинкой, где просто наслонные стропила, значение моментов и прогибов не меняется (во всяком случае исходя из представленных расчетных схем)
1. Лично мне представляется верной для такой расчетной схемы второй рисунок. Сопоставив вторую схему с третьей думается, что на третьей перепутаны местами значения максимального момента и момента MB.
2. Думается, при жестком соединении со стропилами будет таки изгибаться.
3. Меняется. Если следовать излагаемой мной логике, в пролете при жестком узле в середине пролета стропилины момент будет 9/128 Х супротив 1/8 Х при шарнирном. Где X - куэлквадрат.

Однако здесь в первом рисунке другая логика постановки значений моментов.
Вот из книги Савельева, откуда этот рисунок и родом (стр. 47):

Цитата:
Максимальный изгибающий момент в такой конструкции возникает на коньковой опоре, а сами
стропильные ноги получают меньший прогиб. Формула указаная на рисунке для
определения максимального изгибающего момента указана верно, а формулы для
определения изгибающих моментов и прогибов внутри пролетов стропил указаны, как
для обычных балок на двух опорах. Это обусловлено тем, что рассчитать такой узел, а
потом точно изготовить его на стройплощадке достаточно трудно, поэтому лучше
принимать формулы для вычисления изгибающего момента и прогиба как для
обыкновенных однопролетных балок.
Однако следует знать, что используя такой
коньковый уезл, получаем большую несущую способность стропил.
Иными словами, применив на стройплощадке узловое соединение с жестким защемлением верха
стропил, пусть даже без расчета конькового узла, мы получаем некоторый запас
прочности на стропилах.
Вот такие пироги.
__________________
_
Спасибо

Последний раз редактировалось Ingener12, 15.11.2015 в 15:47.
Ingener12 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2015, 15:52
#41
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а что будет мешать крыше сложиться?
конёк.

----- добавлено через 46 сек. -----
И в наслонных стропилах никаких "распоров" не возникает.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2015, 16:32
#42
Pawel


 
Регистрация: 15.05.2012
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от Ingener12 Посмотреть сообщение
1. Лично мне представляется верной для жесткого узла вторая схема. Сопоставив вторую схему с третьей думается, что на третьей перепутаны местами значения максимального момента и момента MB.
2. Думается, при жестком соединении со стропилами будет таки изгибаться.
3. Меняется. Если следовать излагаемой мной логике, в пролете при жестком узле в середине пролета стропилины момент будет 9/128 Х супротив 1/8 Х при шарнирном. Где X - куэлквадрат.
1. Согласен, в принципе это строительная механика
2. Если на изгиб, то тогда получается, что прогон передает нагрузку на доску?
3. Согласен, вытекает из ответа на первый вопрос

Каждый раз смотря на этот узел, мне хочется увидеть пример расчета всех элементов этого узла, включая соединения, т.е. необходимое количество гвоздей, болтов с учетом их размещения.
Pawel вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2023, 16:04
#43
Почтальон Печкин


 
Регистрация: 19.09.2021
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
скользящие опоры не ставят там, где возможен распор
если же система распорная, то после перемещения на 2 см стропилам ведь требуется остановиться (ну чтоб крыша не сложилась ), остановить их может только какая-то горизонтальная сила, эта сила - распор.
т.е. по идее частичное смещение не сможет исключить распор.
правда можно пофантазировать - допустим есть высокая затяжка, которая при несмещаемых опорах является вовсе не затяжкой, а распоркой (т.е. в ней сжатие, а не растяжение).
если же одна из опор подвижная, то после некоторого смещения она начнет выполнять свои функции сдерживания крыши от складывания.
Но я бы не стал такое закладывать в проект ))
Интересные у вас теории. Вы крышу нарисуйте двускатную и все станет ясно. Распор идет только благодаря прогибу конькового бруса от снеговой нагрузки на кровлю. Как только упругие деформации бруса уровняют силу тяжести снега, движение прекратится. И не нужно "останавливать " стопила. Сопромат и механика, великая вещь.
Почтальон Печкин вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2023, 09:43
#44
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Печкин, 7 лет назад я говорил о работе растяжки/распорки в стропильной крыше. К чему тут коньковый брус? Вас, видимо, не покидают сомнения о своем проекте... решили во всех темах этот вопрос обсудить?
Цитата:
Сообщение от Почтальон Печкин Посмотреть сообщение
Как только упругие деформации бруса уровняют силу тяжести снега, движение прекратится
Я понял главную мысль "в шарнирной опоре не может быть распора". Хорошо, что с этим все ясно.
То есть будете крепить стропила скользящими опорами, верно?
Надеюсь, прикинули, каким будет горизонтальное перемещение опоры под снеговой нагрузкой? Опоры справятся с таким перемещением? Кровельное покрытие (мет/черепица, например) адекватно воспримет такое перемещение?
Ну и надеяться на коньковый брус пролетом 6 метров... достаточно смело. Какое сечение? Великие вещи, сопромат и механику, подключали?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2024, 13:58
#45
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,111
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Воскрешу тему.
А брус в коньке опирается на стены, например? Разве коньковый брус можно считать неподвижной опорой? он же под воздействием нагрузок перемещается в трёх измерениях.
И какие допустимые перемещения на концах стропил опирающихся на мауэрлат? При прогибе конькового бруса всё это будет ездить "туда-сюда" по Х и Y. И что будет с отделкой в помещении?
И как такое заставить посчитать Лиру, например? Она автоматически наложит связь по Х в узле А.

Последний раз редактировалось ltnchik1405, 14.08.2024 в 14:43.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2024, 15:41
#46
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837


Полагаю, что перемещение средних стропил в точке крепления к мауэрлату будет незначительным. Благо узел крепления эти перемещения предполагает.

Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
И что будет с отделкой в помещении
обои всё стерпят... а говорят, что они даже прочность аварийным конструкциям придают...


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
И как такое заставить посчитать Лиру, например? Она автоматически наложит связь по Х в узле А
А вы попросите Лиру закрепить коньковый узел по оси Х, а в узлах опирания на мауэрлат оставьте только связь по Z. Должно сработать
__________________
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2024, 15:47
#47
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Кострома
Сообщений: 938


Воскрешу тему.
А брус в коньке опирается на стены, например? Разве коньковый брус можно считать неподвижной опорой? он же под воздействием нагрузок перемещается в трёх измерениях.
И какие допустимые перемещения на концах стропил опирающихся на мауэрлат? При прогибе конькового бруса всё это будет ездить "туда-сюда" по Х и Y. И что будет с отделкой в помещении?
И как такое заставить посчитать Лиру, например? Она автоматически наложит связь по Х в узле А.
в коньке вероятно всё же разрезной узел будет, хотя если и сверху и снизу с двух сторон накладки предусмотреть... но думаю незачем.
если нужно учесть прогибы конькового бруса то в плоской задаче это не решить, но всегда можно что-то идеализировать и закладывать допуски если это сложная задача
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2024, 16:02
#48
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,111
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Попросили посмотреть домик. В нём стропильная конструкция как на этом рисунке (верхняя схема а):

Стены мансарды, на которую опирается эта конструкция, сложены из газосиликата D500 В3,5 толщиной 200 (двести, Карл!!!) мм и высотой 1900 (тысяча девятьсот) мм. Пролёт L=7.5 м. Конькового бруса нет, и не может быть, т.к. пролёт около 10 м. и там нужен ориентировочно двутавр 35Ш2. Я всегда думал, что распор передаётся через мауэрлат на стены. А тут предлагают такое (безраспорное):

Тем не менее домик простоял зиму и не сложился. Я в ахуе.
Прикинул в лире с подвижной (С) и не подвижной (А) опорами. Подвижная уезжает на 40 мм. Что-то больно до хрена. Стропила и затяжка 100*200(h). Как на объекте.

Последний раз редактировалось ltnchik1405, 14.08.2024 в 16:32.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2024, 16:21
| 1 #49
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Деревянные кровли интересная тема. В ижс постоянно вижу кровли, которые по всем учебникам давно упасть должны. Я уже не говорю про то, что на стропила доска без расчёта закупается. Это, конечно, ничего не отменяет и не доказывает.
__________________
https://t.me/steelintouch
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2024, 16:23
#50
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


ltnchik1405, а чего там на картинке надо увидеть? всматриваюсь и пока не понимаю))
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2024, 16:30
#51
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,111
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
всматриваюсь и пока не понимаю
На верхней упоры на концах стропил передают распор на стены, а на нижней упоров нет и распор чудесным образом исчез. Правда опоры шарнирно подвижные стали. Можно перемещаться по Х.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
давно упасть должны
Ага. Ну эта одну пока зиму отстояла. Пока.

Последний раз редактировалось ltnchik1405, 14.08.2024 в 16:39.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2024, 17:12
#52
Johnny D.


 
Регистрация: 11.08.2010
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
На верхней упоры на концах стропил передают распор на стены, а на нижней упоров нет и распор чудесным образом исчез. Правда опоры шарнирно подвижные стали. Можно перемещаться по Х.
На нижней он никуда не исчез, он просто воспринимается затяжкой, а не стенами.
А на верхней упор и затяжка меняют схему работы стропил, а распор на стены продолжает действовать.
Johnny D. вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2024, 10:16
#53
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,111
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Johnny D. Посмотреть сообщение
На нижней он никуда не исчез, он просто воспринимается затяжкой, а не стенами.
А на верхней упор и затяжка меняют схему работы стропил, а распор на стены продолжает действовать.
Выходит, что кроме скруток стропила никак не крепить?
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2024, 11:19
#54
Johnny D.


 
Регистрация: 11.08.2010
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Выходит, что кроме скруток стропила никак не крепить?
Нижняя картинка менее устойчива при неравномерном загружении снегом чем верхняя. Стропила для компенсации этого опираются на мауэрлат с выносом и "зацепкой" за мауэрлат, а затяжка компенсирует возникающий распор. Рядом с узлом опирания стропил на мауэрлат изображена будто бы металлическая пластинка (в магазинах она обычно называется держатель балки), похоже стропила с помощью нее дополнительно закреплены к мауэрлату. А скрутками из проволоки вся система притянута к стенам.
Johnny D. вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2024, 11:25
| 1 #55
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
А тут предлагают такое (безраспорное):
если опоры на стенах не закреплены, то и распора не будет. А будет:
Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Прикинул в лире с подвижной (С) и не подвижной (А) опорами. Подвижная уезжает на 40 мм. Что-то больно до хрена.
В общем считается, что затяжка выше 1/3 от опор, работает как распорка. При незакрепленных по горизонтали опорах дает приличные по значению перемещения. При закрепленных - распор может быть больше, чем без нее, за счет рычага из стропила. Тут от соотношения зависеть будет.

Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Тем не менее домик простоял зиму и не сложился.
Если ютуб доступен, то очень хорошо Антон Вебер показал на примере навесов когда все неприятности от снега бывают.
Завалить дом- это надо постараться, а вот трещины не лицеприятные получить - это всегда пожалуйста.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2024, 12:28
#56
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,111
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
ютуб
Offtop: Заблокирован, только мобильный пока работает.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2024, 16:13
#57
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Заблокирован
а у Вас что за учебник с такими картинками?
пс. мне он не сдался ни куда но обалденно
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2024, 17:25
1 | #58
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 385


Савельев
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2024, 09:24
#59
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
а у Вас что за учебник с такими картинками?
пс. мне он не сдался ни куда но обалденно
есть сайт https://ostroykevse.com, там по красоте. А так да, Савельев, две книжки по крышам у него Кровли и Скатные крыши.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2024, 17:13
#60
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
Савельев
там обычный сопромат и строймех, только самому ничего придумывать не надо
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2024, 09:18
1 | #61
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,111
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
а у Вас что за учебник с такими картинками?
Выложил в библиотеку.
https://dwg.ru/lib/4256
ltnchik1405 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стропила вызывающие распор



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Деревянная крыша. Заваливается стена на которую опираются стропила. stud.Ivan Деревянные конструкции 74 07.12.2011 12:11
Узел опирания стропила на мауэрлат (зачем нужна кобылка?) GGCAT Конструкции зданий и сооружений 33 04.06.2011 22:26
Стропила вместо фермы в металлокаркасе WarankoW Металлические конструкции 13 28.12.2010 22:25
Наслонные стропила без подпорок VVD Конструкции зданий и сооружений 30 11.04.2009 15:10
Распор в арке Vl@diM Конструкции зданий и сооружений 24 04.05.2008 17:45