Как смонтировать многоярусное раскрепление котлована?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как смонтировать многоярусное раскрепление котлована?

Как смонтировать многоярусное раскрепление котлована?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.01.2013, 18:20 #1
Как смонтировать многоярусное раскрепление котлована?
Хантер
 
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147

Строим камеру ВОУ размерами 32*14*19.5м. 5 обвязочных поясов, находящихся один над другим. С верхним поясом все понятно. Но при монтаже второго и последующих стропы будут мешать завести элемент крепления в проектное положение. Можно удлиннить кронштейны и полки под расстрелы и ставить на них, но как быть дальше? Расстрел теоретически можно закатить ломами или лебедкой, но как быть с раскосом и обвязкой?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Обвязка.jpg
Просмотров: 349
Размер:	92.5 Кб
ID:	95619  Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрез.jpg
Просмотров: 427
Размер:	100.5 Кб
ID:	95623  

Просмотров: 14062
 
Непрочитано 31.01.2013, 18:44
#2
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


А какое сечение расстрелов, сколько весит элемент?
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2013, 19:01
#3
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


А разве сдвоенный двутавр лучше работает распоркой по сравнению с трубой? Вам объемов металла нагнали, а вы рады стараться - делать все по проекту, сваривать двутавры будете.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 333.JPG
Просмотров: 420
Размер:	153.9 Кб
ID:	95631  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 444.JPG
Просмотров: 398
Размер:	196.2 Кб
ID:	95632  
Fland вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2013, 19:05
#4
Хантер

ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147


Расстрелы верхний пояс из трубы 530*10 , нижние из 630*10, максимальный вес обвязки, 3*дв 60Б1 L=11,7м 3,8 т округленно. В принципе можем уйти на 6 метровые куски, если в этом будет выгода.

Цитата:
А разве сдвоенный двутавр лучше работает распоркой по сравнению с трубой? Вам объемов металла нагнали, а вы рады стараться - делать все по проекту, сваривать двутавры будете.
Распорка там труба. Все как у вас на фотках.
Мы вообще хотим один пояс отменить попробовать.

Последний раз редактировалось Хантер, 31.01.2013 в 19:12.
Хантер вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2013, 20:14
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383


Интересная задача.
Есть пример её решения в горной промышленности при строительстве вертикальных стволов шахт. Там применяется бетонная крепь, а для лифта/клети тоже делаются расстрелы, в каждом ярусе одинаковые.
Это расстрелы в сечении ствола.

Это решение проблемы (вам оно не пригодится, так для личного любопытства).
Над вертикальным стволом глубиной 500-2000 м и диаметром 8 м делается оснащение из лебёдок и копра, на них подвешивается проходческий двухэтажный полок (на рис. позиции вроде бы 3, 4, 6 тут они разделены, но в реале чаще это одна конструкция). С неё рабочие руками/багром/стропом заводят висящую балку в нишу в бетонной крепи. Вышележащие конструкции не мешают, так как или работы делаются снизу вверх или просто балка и правда лёгкая (до 1-3 т) и вручную её можно отклонить от висячего положения, а дальше она уже стоит на закладных деталях/подбетонке в нише/шаблон висящий на вышележащих конструкциях.

Ну это всё разумеется тут фантастика.

Тут проблема в большом весе груза.
Наверное распорки и пояса будут весить по 2-4 т.
Вручную его может быть сложно отклонить от точки подвеса.
А горизонтальное усилие отклонения (рабочего) вы, конечно, посчитали ?
У меня в стволах для 1 т сдвинуть на 20-30 см она получается около 30-40 кгс.
Может посчитаете и всё будет пучком в виде 10-15 кгс и всё ок ?

Ну ладно, вдруг оно допустим больше 30 кгс и надо уже что-то рожать в ПОС.

Под устанавливаемыми конструкциями рабочие находиться не могут, там опасная зона.
Над ними могут, но только на независимых от низа площадках (чтобы если что их площадка со всем вместе не упала).
Без рабочих такую конструкцию выверить будет невозможно без применения "шаблонов" (жёстких кондукторов, свисающих/спускающихся с первого этажа расстрелов и имеющих выверяющую полку, на которой распорка может стоять только в проектном положении с заданной погрешностью).
Хорошо.
Принимаем шаблоны, выверка не нужна. По 2 шаблона на каждую распорку.




Однако пояс примыкает непосредственно к стене и сделать шаблон будет для пояса ????невозможно???? (тут не факт, надо рисовать, мне лень).
Тут придётся, возможно, рабочим вручную выверять конструкцию, что, конечно, глупо звучит.
Значит под пояс нужны временные полки-уголки в стене как при монтаже балок в каркасах стальных промзданий.
Которые и будут "шаблоном/кондуктором".

А как заводить балку под балку (моё предложение):
0) К стенам в 2 нужных местах приставляется/подвешивается две лестницы для рабочих с площадками и ограждением на них внизу.
1) Балка (пояс или распорка) спускается на дно через свободную дырку (можно вертикально), но так чтобы до проектного положения канат крана не мешал её подвести, т. е. вблизи.
2) на дно спускаются 2 строповщика, балка укладывается на дно и перестроповывается (иначе надо хитрую строповку чтобы сразу её сделать горизонтальной)
3) краном через ту же дырку балка поднимается до проектного положения, но уже горизонтально
4) если требуемое для толкания горизонтальное усилие больше 20-30 кгс, то надо извращаться с горизонтальным перемещением.
Делаем анкер в стену/крюк в стене/кольцо из стены (на 1-2 м выше монтируемого яруса), к анкеру приделываем покупной микрошкив/ролик для двух тросов и 2-4 рабочих стоя на поверхности развивают усилие 40-50 кгс.
Если усилие вдруг больше 50 кгс, что маловероятно. Ну можно же использовать лебёдку от любого трактора...

Подумал... Может быть можно использовать вместо анкера вышележащий ярус, балку стоящую прямо над монтируемой.
Если это распорка, то она всё равно круглая. Если это пояс, то за верхний пояс можно временно приболтиться тем же шкивом.

Да, и котлован то у вас наверное не самый большой ?
Может быть можно пояс толкнуть к стене мегавилами/багром вручную ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 31.01.2013 в 20:30.
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 31.01.2013, 21:34
#6
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Если установка яруса крепления осуществляется на ~0.5 метра выше текущей отметки дна котлована. То просто положить на это дно направляющие и по горизонтали (или с небольшим уклоном) толкать (таскать талью) по ним хоть балки обвязки хоть распорки во все стороны. Если дно приемлемое по несущей способности то и маленький погрузчик туда спустить можно.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2013, 21:45
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383


Cfytrr, круто. Ваше решение такое очевидное, мне аж стыдно. Совсем я уже со своими стволами помешался на них...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2013, 01:02
#8
Хантер

ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147


Спасибо вам за ценные советы!
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Если установка яруса крепления осуществляется на ~0.5 метра выше текущей отметки дна котлована.
Будет около метра от нижнего габарита пояса, чтобы хватило места на сегмент трубы под кронштейн, которая анкерится в сваю. Вариант с погрузчиком хороший (я и сам думал о подобном, только с экскаватором), однако есть ряд проблем, угв на -1м от земли, водонасыщенный песочек. По сведениям с места событий на сегодняшний день раскопано полтора метра и на дне хлюпает водичка. Копатели (другая организация) пока ушли на другой участок. Если откачивать, пойдут просадки... Еще думал наварить петли на полку двутавров со стороны стены и, установив на вышележащий пояс лебедки "носом" в стену, и продев грузовые канаты в проемы между сваями (стена то не гладкая) подтаскивать, но тут опять получается, что грузовой канат лебедки трется на начальном этапе об прилежащую к стене полку двутавра...

Tyhig
Про шаблоны познавательно.)

От вертикали мне запрещают отклонять хозяева кранов, иначе ППР не согласуют. Да и стремно раскачивать честно говоря, прихлопнет еще кого ненароком.
Теоретически я видел это так: монтажники на вышелещаем поясе (оборудованном перилами) с помощью оттяжек выставляют элемент пояса по горизонтали, затем кран придвигает на максимально возможное расстояние и опускает на высоту 10-20 см над уровнем опорного кронштейна, затем в котлован спускаются еще n монтажников и заталкивают балку в проектное положение, а кран опускает канат, но обеспечить синхронность нереально, а 2-3 тонны на весу они не удержат.


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
и надо уже что-то рожать в ПОС.
А вот здесь все плохо, в посе есть только раскрепление выполненное на уровне стадии П (тоесть только балки и трубы без накладок, кронштейнов анкеров и т.д. и все.), большее от них вряд ли получить удасться..

P.S. Мозг уже не варит, пойду спать.

Последний раз редактировалось Хантер, 01.02.2013 в 01:24.
Хантер вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2013, 06:10
#9
mrsmith1989


 
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 114


А как, после монтажа первого пояса вынимать грунт?
mrsmith1989 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2013, 09:46
#10
Хантер

ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147


Цитата:
Сообщение от mrsmith1989 Посмотреть сообщение
А как, после монтажа первого пояса вынимать грунт?
Например так: вниз спускается небольшой экскаватор и делает призму для грейфера, который сверху вынимает.
Хантер вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2013, 10:06
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383


Цитата:
Сообщение от Хантер Посмотреть сообщение
Если откачивать, пойдут просадки...
Так по любому осадки будут если откачивать. Это должно быть предусмотрено в ПОС и в ППР.
Цитата:
Сообщение от Хантер Посмотреть сообщение
От вертикали мне запрещают отклонять хозяева кранов, иначе ППР не согласуют.
За****цы.
Может если посчитать максимальное усилие и согласовать его с ними ? Они то думают, что вы будете на 1-2 м отклонять с усилием 200-300 кгс...

Кстати, когда я делал учебный курсовик одному ленивому студенту на дырку в реке, я ему сделал там вместо 4 поясов в ярусе некий единый раздвигающийся механизм-раму с шарнирами. Он опускался и раздвигался.
Ну вернее как сделал. Нарисовал всякую фигню и сказал, что это механизм. Но в реальности его тоже можно быо сделать, я это гарантировал. Будет конструкция индивидуального изготовления. Примерно 4-5 человеко-дней её проектировать как КД в ЕСКД с деталировкой. Стоить она будет столько же примерно. Изготовлять будут чуть подольше. И потом не знаю как сейчас с оборудованием с сертификацией. В крайнем случае можно было бы сделать как КМД.
Ограждение было около 10х6 м. И размеры и вес позволяли.
Это было бы конечно лучшим решением, если бы у вас был небольшой котлован и вес такого механизма позволил бы применить реальный кран до 50-80 т. Ну или даже 100 т. Смотря где вы строите.

А ещё я придумал идеальную технологию !
Можно сразу сделать выверочные кронштейны (с уклоном к стене, а там полка) к стене причём на них ставить балку, а она потом сама под своим весом опускалась бы на место. Идеально !
Используйте это.
Кронштейны можно переставлять. Их надо будет по 2 на каждый вид балок. Всего 6-8 штук.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 01.02.2013 в 10:11.
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 01.02.2013, 10:24
#12
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Цитата:
Сообщение от Хантер Посмотреть сообщение
А вот здесь все плохо, в посе есть только раскрепление выполненное на уровне стадии П (тоесть только балки и трубы без накладок, кронштейнов анкеров и т.д. и все.), большее от них вряд ли получить удасться..
И не должны ни чего давать, если ПИРы за это не брали (отдельный проект креплений). Это все в ППР должно быть. Мы на такие, по нашему мнению, глупые и мелкие вопросы , обычно отвечаем: "Все строили и строят, а вы не можете! зачем брались? отдайте работу тем кто сможет!" )
Cfytrr все доступно описал, на мой взгляд проблем - нет, кроме отсутствия опыта, но это лечится только временем.
а по поводу песочка: )
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 259
Размер:	61.4 Кб
ID:	95663  
Fland вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2013, 10:46
#13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383


Ну как. ПОС может это не описывать, но если вдруг понадобятся дополнительные кронштейны/анкера (т. е. сложное нестандартное оборудование индивидуального изготовления и индивидуального конструирования), то это доп. сметная стоимость, которую ПОС должен обосновать по любому.
Если что-то сверх сложное, то ПОС и нарисовать сам это должен.

Ну вернее как. СНиП 85 года то отменили, нас теперь и не заставишь ничего делать.
Цитата:
3.12. Для строительства зданий и сооружений с особо сложными конструкциями и методами производства работ проектные организации в составе рабочей документации должны разрабатывать рабочие чертежи на специальные вспомогательные сооружения, приспособления, устройства и установки, к которым относятся:
оснастка и приспособления для ... монтажа (подъема, надвижки, сборки) ... негабаритных и тяжеловесных технологических, строительных и строительно-технологических блоков;
шпунтовые ограждения котлованов и траншей;
вспомогательные устройства, необходимые при ... строительстве их в особо стесненных условиях...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 01.02.2013, 11:04
#14
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ну как. ПОС может это не описывать, но если вдруг понадобятся дополнительные кронштейны/анкера (т. е. сложное нестандартное оборудование индивидуального изготовления и индивидуального конструирования), то это доп. сметная стоимость, которую ПОС должен обосновать по любому.
Если что-то сверх сложное, то ПОС и нарисовать сам это должен.

Ну вернее как. СНиП 85 года то отменили, нас теперь и не заставишь ничего делать.
В СвСУ может и должно быть, но не в ПОСе,
в СвСу каждый чих идет отдельным проектным рублем или процентом несоизмеримо бОльшем по сравнению с ПОСовским процентом отчислений.
Fland вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2013, 11:11
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383


А где тогда должно быть ограждение ?
Сметная расценка да, не ПОСовская. А оформить это всё надо в ПОС. Оно же временное.
Ещё можно в КР, но это именно в этом случае не совсем верно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 01.02.2013, 11:28
#16
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А где тогда должно быть ограждение ?
Сметная расценка да, не ПОСовская. А оформить это всё надо в ПОС. Оно же временное.
Ещё можно в КР, но это именно в этом случае не совсем верно.
Почему временная? У него несущие ограждающие конструкции в бурокасательных сваях за отдельные проектные деньги, все они уйдут в конструкцию, кроме поясов, но пояса проектируются вместе со сваями.
Fland вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2013, 13:06
#17
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Все специальные вспомогательные сооружения и устройства (СВСиУ) идут отдельным от ППР разделом, в ПОСе учитываются "от потолка" от ближайших аналогов. СВСиУ и ППР могут заказываться разным организациям (что ИМХО очень плохо).
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2013, 14:06
#18
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383


Не, не. Не путайте Хантера.
Есть СПДС, вот по нему и надо делать.
По нему на СВСиУ надо выпускать комплект РД. Вот именно этот комплект и имеется в виду.
Кроме того, на стадии ПД должен быть человек, который делает котлован на стадии ПД по отдельной расценке ПИР. Это может быть ПОСовец.
Итого надо делать и ПД и РД на котлован.

То, что где-то отдельные проекты СВСиУ процветают - это ужасно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2013, 14:06
#19
Хантер

ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147


Цитата:
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
И не должны ни чего давать, если ПИРы за это не брали (отдельный проект креплений). Это все в ППР должно быть. Мы на такие, по нашему мнению, глупые и мелкие вопросы , обычно отвечаем: "Все строили и строят, а вы не можете! зачем брались? отдайте работу тем кто сможет!" )
Да, разработать крепления несложно (мы уже сделали), но за дополнительные материалы (а их будет прилично) никто не заплатит. Вопрос не стоит можно или нельзя построить. Строят таких камер сотни по всей стране. Вопрос в том как сделать грамотно и безопасно, а не как на вашей фотке.

Цитата:
Сообщение от Tyhig
Не, не. Не путайте Хантера.
Есть СПДС, вот по нему и надо делать.
По нему на СВСиУ надо выпускать комплект РД. Вот именно этот комплект и имеется в виду.
Во-во, у меня на одну эстакаду был комплект СВСиУ, так там до последнего болтика расписано было.
Хантер вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2013, 21:14
#20
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Цитата:
Сообщение от Хантер Посмотреть сообщение
однако есть ряд проблем, угв на -1м от земли, водонасыщенный песочек. По сведениям с места событий на сегодняшний день раскопано полтора метра и на дне хлюпает водичка. Копатели (другая организация) пока ушли на другой участок. Если откачивать, пойдут просадки... .
В чем ваше ограждение, я предположил постами выше, но действительное положение вещей не понятно - ограждение пропускает воду или нет?
если пропускает - это плохо, 18м воды снимать водопонижением тяжеловато, и не целесообразно в городских условиях, радиус влияния будет большой, да и вообще не зная вашу геологию, ни чего вообще сказать нельзя, возможно оно вообще работать не будет. У нас обычно в таких (если стенами в водоупор не вошли) случаях проектируется замкнутый "стакан" по периметру из "стены в грунте" или бурокасательные с джетом между сваями или буросекущие сваи - самый дорогой, а в основание будущего днища сооружения - струйная цементация, или любой другой подходящий спец. способ (раньше еще морозили), такой толщины чтоб не выперло напором. А после всего этого надо всего лишь "подсушить" любым способом грунтовое ядро в котловане и ...копать до обеда... Из минусов - цена вопроса и барражный эффект (и то не всегда)
Но вопросов, что делать с водой от вас не поступало (серьезных), а были вопросы как завести пояс под пояс (мелкие, меня это, как ПОС - не метет).
Fland вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2013, 21:31
#21
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383


И правда. Нюанс...

У них вода возможно из щелей между буросекущимися сваями.
Или дно не заделали струйной цементацией.

В городе или если до ближайших зданий менее 200-300 м (и это для обычного котлована глубиной 2-3 м !, у вас там 1 км может быть) вопрос осадки поверхности от водоотлива из котлована должен быть решён однозначно.
Если не решён, то просто строить нельзя. Дома рухнут.
Если в ПД и РД решен этот вопрос исключением водопритока, а строители накосячили, то надо сорчно исправлять. Заделывать щели, инъекциями ц.п. раствора, может быть даже бурить второй ряд свай.

Откачивать воду, до заделки всех щелей в контуре и по дну котлована, если водопритоки в ПД были исключены, нельзя ! Читайте ПОС, делайте выводы, пишите письма.

Да и просто нерационально это.
Кто знает что там за щель, а ведь рядом может быть подземное озеро, река, УГВ...

Иначе получится примерно также:
Цитата:
Петька вытащил Чапаева из реки Урал и делает ему искусственное дыхание.
Вода из Василия Ивановича все хлещет и хлещет.
Подъезжает казачий разъезд. Есаул советует:
- Да вынь ты ему ж*** из воды, а то весь Урал перекачаешь !
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2013, 07:27
#22
Хантер

ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147


Tyhig, Fland, ограждение из БНС + 3 ряда джета (по проекту), но по факту воде это не мешает (то ли косячно джет сделан, то ли не в полном объеме, хз). Жилые дома далеко, но практически вплотную проходит оживленное шоссе, начальство сейчас с этим разбирается. Про воду не спрашивал, потому что не мой вопрос.

А по монтажу решил остановиться на варианте с заталкиванием в проектное положение экскаватором (погрузчиком), ограничу ему опасную зону от падения балки с кронштейна, чтобы кабиной не совался вплотную и норм.

Последний раз редактировалось Хантер, 04.02.2013 в 07:42.
Хантер вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2013, 11:34
#23
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383


В вашем случае нужно обследование ограждения и инъекции в те места, где щели.
Как именно это делать не знаю. Вопрос критический.

Единственным способом вижу бурение контрольных скважин внутри котлована на расстоянии 1 м от ограждения через каждые 1 м и анализ заполнения их водой. Будут скачки, по ним можно определить щели с точностью +-1 м.
Ещё есть ультразвук. Но тут он не поможет.



Шоссе то ещё ладно. Конечно за его опускание на 30 см вас по головке не погладит, но тут хотя бы никто прямо таки не погибнет от этого дела... Если нет скоростных поворотов и т. п.
То что вы думаете что дома далеко ничего не значит. Дома скорее всего попадают в вашу воронку.

Ошибаетесь, вода это ваш вопрос. Садить будут вас в том числе.
После проектировщиков (которые сделали хреновое ограждение), прораба (который допустил щели), вашего гл. инж. (который подписал всё не глядя и не думая).

Мне кажется это худшее решение из всех возможных (с погрузчиком):
1) Вода у вас в котловане всё равно будет от дождя, даже если вы всё изолируете.
Техника у вас там утонет, вы же видели фотку.
Этого не избежать. Даже применением водоотлива.
Вода пока бежит до приямков грунт всё равно намокнет...
2) опасная зона всё равно будет в кабине, а деться из неё машинисту некуда
3) потом же надо ещё опускать-поднимать погрузчик в котлован, это аренда крана (погрузчик более 10 тонн то точно, вылет более 10 м, это кран г.п. более 50 т)
4) погрузчиком в проектное положение всё равно не утановить. Можно только отклонить балку висящую на кране. Но точность !!! Всё равно потребуются шаблоны и кронштейны для безвыверочного монтажа.
5) Даже не представляю, как погрузчик будет отклонять балки. Там же рядом рабочие должны быть. А вдруг чего, нажмёт машинист погрузчика не ту кнопку и пипец монтажникам. Очень опасно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 04.02.2013 в 11:42.
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 04.02.2013, 12:37
#24
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875


Что-то много демагогии тут... Tyhig, как всегда нагоняет тень на плетень)))
Особенно порадовало вот это:
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
В городе или если до ближайших зданий менее 200-300 м (и это для обычного котлована глубиной 2-3 м !, у вас там 1 км может быть) вопрос осадки поверхности от водоотлива из котлована должен быть решён однозначно.
Если не решён, то просто строить нельзя. Дома рухнут.
ржунимагу... при котловане глубиной 2-3м и даже идеальной норме осушения 2м от дна котлована (идеал, которого в реальности никто достигать и не пытается) получим изменение УГВ на минус 4м. Если до ближайших зданий даже 100м - напорный градиент 0,04. Это абсолютно ничто. Воронка депрессии будет в разы меньше даже при грунтах с большим коэффициентом фильтрации. А уж про километр - ну это ты вообще отмочил... Тебя послушать - так вообще жить не захочется.

По теме:
Держать технику и людей в котловане, когда туда опускаете балки - опасно. Ещё опаснее если эти балки пытаетесь отклонять в висячем состоянии (заводить на опоры в том числе).
Гораздо проще и безопаснее сделать примерно как Cfytrr написал в посте №6: кладёте на дно направляющие (можно трубы, из которых потом распорки будете делать, можно двутавры, которые будут позже распредпоясами), на них опускате монтируемый элемент, фиксируете чтоб никуда не уполз не укатился. Далее можно лебёдками, можно домкратами (гидравлическими, либо хайджеками), можно погрузчиками/экскаваторами - затаскиваете на место монтируемый элемент. Проще всего лебёдками:
Лебёдки ставятся на верху. Через 2-3 блока закрепленных на ограждении котлована троса пропускаются вниз и цепляются за монтируемый элемент. Один раз установив лебёдки пользуете для монтажа на всех уровнях. Переставлять только нижние блоки с яруса на ярус (весят пару килограмм, крепятся элементарно). При этом не рискуете ни чем - вся техника наверху, водой не зальёт, упавшим грузом не разобьёт, людей в опасной зоне тоже нет.

Про воду в котловане.
У нас практически все объекты ниже УГВ. Любой котлован можно осушить. Протечки по ограждению собираются в канаву по периметру и откачиваются. То, что фильтрует из дна - иглофильтрами перехватить раньше, чем выходит на поверхность дна котлована.
Был у нас похожий объект: глубина котлована 17метров, УГВ=уровень реки (на 1м ниже отметки территории = на 16м выше дна котлована), ограждение котлована - шпунт с распорной системой. Снаружи котлована качать бесполезно - реку не вычерпаешь. Поэтому водопонижение и водоотлив только внутри. Ограждение было сделано хреново - ручьями лило. Площадь котлована достаточно большая. По периметру канава для открытого водоотлива - в ней постоянно тек "ручеёк" шириной метр и глубиной 0,5м. По дну котлована сеть иглофильтров "крестом". Отключали и переставляли иглофильтры поочерёдно: один луч отключили, убрали, роют вниз, остальные в это время работают. Потом на выкопанном участке опять ставится водопонижение, отключается и раскапывается следующий участок, и так далее. В котловане было достаточно сухо, чтобы можно было ходить в кросовках не промочив ноги.
На другом объекте в похожих условиях (котлован 14м, 13м напор воды, река за стенкой, размер котлована - ещё шире) подрядчики не захотели иглофильтры ставить, и пытались обойтись поверхностым водоотливом. Возились в грязи как свиньи - долго и самозабвенно. Когда дошли до проектных отметок у них экскаватор утонул в раскисшем песке - еле вытащили. Ходить там нельзя было в принципе. Разве что на лодках. Основание разуплотнилось, пришлось туда уложить несколько тысяч кубов щебня.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2013, 12:57
#25
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383


Сергей Юрьевич, зачем сразу палить ?

Рабочие внизу при монтаже всё равно будут.
Вопрос в том, чтобы их разместить не в опасной зоне. При помощи хитрых устройств.

Лебёдки это долго и дорого, так как под них надо фундамент. Хотя бы и временные сборные ж. б. балки.
Можно воспользоваться трактором с лебёдкой.

Про водопонижение в котловане. Может быть это вариант.

Сергей Юрьевич, ты бы лучше рассказал, как дырки в стенах и на дне искать. В зарытом котловане перед разработкой.
Раз такой умный.
Или ты согласен на воронку при разработке с щелями и осадку поверхности и ближайших объектов ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 04.02.2013, 13:35
#26
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Рабочие внизу при монтаже всё равно будут.
Вопрос в том, чтобы их разместить не в опасной зоне. При помощи хитрых устройств.
опасно работать под подвешенным грузом. и тем более - перемещать его оттяжками. про погрузчик я вообще молчу.
Если же элемент опустить на направляющие, лежащие на дне, а потом расстроповать и дальше перемещать уже лежачим - опасности нет никакой (если только элемент сам куда-то покатится).
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Лебёдки это долго и дорого, так как под них надо фундамент. Хотя бы и временные сборные ж. б. балки.
лебёдки бывают разные. для перемещения лежачей балки 4т весом достаточно 2-3 лебёдки с тяговым усилием 3т. Суперфундамента для них не требуется. А если приложить ум к нужному месту, то можно и лебёдку полегче взять, и вообще без фундаментов обойтись, используя для крепления лебёдок имеющееся ограждение котлована из БНС.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
ты бы лучше рассказал, как дырки в стенах и на дне искать. В зарытом котловане перед разработкой.
Раз такой умный.
а зачем их искать? радости прибавится, от того что нашли? - Затыкать их изнутри котлована - бесполезно, выдавит давлением. А нагнетать какой-либо раствор за стенку, чтобы ликвидировать брешь - вероятность успеха весьма не велика. А учитывая стоимость таких мероприятий - вообще бесполезное занятие.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Или ты согласен на воронку при разработке с щелями и осадку поверхности и ближайших объектов ?
Воронка депрессии будет в любом случае, даже если периметр котлована был бы идеальным, всё равно остаётся ДНО, приток через которое будет выкачиваться. Вопрос только в величине этой воронки и её влиянии на окружающие объекты. Можно посчитать. Из вышенаписанного я так понял, что важным объектом является только шоссе. Вполне возможно, что ликвидация последствий просадки этого шоссе окажется значительно дешевле, чем изобретать велосипед. Если же это категорически недопустимо (по шоссе на работу ездит Вова, например, и подобные просадки будут приравнены к терроризму и покушению на самое дорогое) или слишком дорого - можно укрепить основание шоссе, чтобы его не просадить.

Кстати, когда-то давно смотрел кино про немецкий автобан. Там что-то строили рядом с одной из его эстакад. Так вот, чтобы с автобаном ничего не случилось в опорные части пролётного строения встроили домкраты, чтобы компенсировать деформации опор по ходу строительства. Здесь наверное вопрос не столь серьёзный, но мыслить нужно в том же направлении.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2013, 13:51
#27
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Тавтология:
6 метровый кусок пояса будет весить меньше 2т.
Опустить его на смазанные направляющие и толкать к полкам. (Cfytrr это уже описал)
Там надо меньше 200кгс - 2е монтажников с большими ломами вкарячут куда надо этот кусок.

Сергей Юрьевич:
Дыра в стене это плохо )) надо б ее заткнуть иначе поверхностности будет плохо ))
А иголки не во все места втыкать можно: супесь тексоропная не отдаст, суглинок озерно-ледниковый/болотный текучий тоже ни чего не отдаст.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 555.jpg
Просмотров: 137
Размер:	181.2 Кб
ID:	95903  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 666.JPG
Просмотров: 129
Размер:	157.0 Кб
ID:	95904  
Fland вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2013, 14:12
#28
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875


Fland, ну жопу с пальцем не надо сравнивать. У автора ограждение котлована из БНС + джет. Т.е. катастрофических провалов из-за суффозии не будет. То, что вы привели на фото в качестве примера - ну чтож, дураков хватает, видали и похуже.

а про то, куда можно куда нельзя втыкать, каких реальных размеров будет воронка депрессии и прочее - не вижу смысла не имея геологии. поупражняться в словоблудии? - это к Tyhig
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2013, 14:36
#29
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383


Сергей Юрьевич
Я то так подозреваю в ПД вопрос решён так : "котлован изолировать, стены сваями, дно струйной цементацией. Водоприток в котлован принимается 1 м3/сутки из-за дождей. Депрессионную воронку ограждением исключить.".
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
поупражняться в словоблудии
Да не, мне просто интересны реальные депрессионные воронки. И вообще гидрогеология интересна как наука.
Хотелось послушать твою интуицию.

Моя интуиция говорит о радиусе в сотни метров воронки в плане. Может быть 300-1000 м.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 04.02.2013, 14:41
#30
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Дык автора вода не волнует - не его вопрос, а нас распирает. )))
Кстати про бнс = все отлично:
Дело было давно.
Строили значит дом, очь большой, с глубокой подземной частью, стоять он должен был на больших бнс столбах - Д=1.5м, которые уходили к центру земли.
Всеб ни чего, но вода была в котловане, бассейн прям, без лебедей, считалось что стены котлована ее пропускали. ))
Они ни как ее снять не могли, вызвали нас, там верхние грунты - дрянь, "сделали" недолго думая - ледогрунтовое ограждение вокруг, до водоупора.
Но... воды воды меньше не стало, поступала она с катастрофической скоростью. )))...
Спрашивается откуда водится? А это все БНС - пробили 2 горизонта и вода вдоль них поступала в котлован, да так лихо что...
Мат перемат... А строить надо, засыпали все нахрен и сделали дом без подземной части. )))
Fland вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2013, 14:54
#31
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383


У них внизу дно изолировано струйной цементацией. Там обеспечивается смыкание цилиндров с запасом.
В месте контакта цилиндров грунтобетона и свай могут быть щели. Согласен.
И правда, там первое место где может быть основной водоприток.
Спасибо.

Можно сразу инъецировать плоскости контакта с поверхности до разработки котлована.
А можно сделать 2 контрольные скважины и посмотреть где именно водоприток больше.
Скажем у свай, где предполагает щель, и рядом со стеной из свай не доходя до этой щели 1-2 м.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 04.02.2013, 15:09
#32
Еже


 
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 185


Цитата:
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
Дык автора вода не волнует - не его вопрос, а нас распирает. )))
Кстати про бнс = все отлично:
Дело было давно...
...
Спрашивается откуда водится? А это все БНС - пробили 2 горизонта и вода вдоль них поступала в котлован, да так лихо что...
Мат перемат... А строить надо, засыпали все нахрен и сделали дом без подземной части. )))
И водоносные горизонты, конечно же, оставили друг от друга неизолированными. Варвары.
Еже вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2013, 15:14
#33
Хантер

ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
опасно работать под подвешенным грузом. и тем более - перемещать его оттяжками. про погрузчик я вообще молчу.
Читайте внимательнее!
Цитата:
Сообщение от Хантер Посмотреть сообщение
Можно удлиннить кронштейны и полки под расстрелы и ставить на них,
Погрузик будет заталкивать их после установки на полки (см. левую картинку в заглавном посте). Людей внизу, когда груз в подвешенном положении тоже не будет теоретически, ну а сам погрузчик, естественно, останется. Если на него рухнет балка, за это никого не посадят.
Хантер вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2013, 15:15
#34
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875


вот это вот откуда?
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
У них внизу дно изолировано струйной цементацией.
я читаю:
Цитата:
Сообщение от Хантер Посмотреть сообщение
ограждение из БНС + 3 ряда джета (по проекту)
ты считаешь 3 ряда джет - это внутри котлована под его дном? а мне думается это по внешнему периметру ограждения из БНС...

как не крути - не хватает информации от автора.

Цитата:
Сообщение от Хантер
Погрузик будет заталкивать их после установки на полки. Людей внизу, когда груз в подвешенном положении тоже не будет теоретически, ну а сам погрузчик, естественно, останется. Если на него рухнет балка, за это никого не посадят.
я предложил вариант без погрузчика, т.к. погрузчик стоит немало денег (в случае его гибели под упавшей балкой). но ваш вариант вполне годен, поэтому ничего не имею против. на проектировщика тут стрелки перевезти сложнее всего, так что ваша совесть будет чиста.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2013, 16:07
#35
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
ты считаешь 3 ряда джет - это внутри котлована под его дном?
упс...
Тогда ясно откуда вода.
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
по внешнему периметру ограждения из БНС
Неужели по расчёту расчётчик КЖ заложил совместную работу буросекущихся свай и грунто-цементных цилиндров ? Охренеть.
Я, конечно, от этого дела далёк, но иначе зачем ставить струйную цементацию... Или в такой мега запас ?

Хантер, ППРщик. ПОС уже есть.

Вариант с погрузчиком внизу очень простой, но опасаюсь по вышеперечисленным 4 причинам увеличит продолжительность монтажа чрезвычайными ситуациями или инцидентами (то утонет, то балки не так поставит, то балки повредит, а то и на него чего упадёт и доставай его).
Плохой вариант.
Надо сделать так, чтобы балки сами под своим весом вставали на место. Кроншейны у стен под уклоном, распорки подводить вручную тросами с поверхности через шкивы/блоки/ролики в стенах.
Места рабочих надо расположить так, чтобы они не бегали вниз вверх (чего в реальности они делать не будет, а будут стоять и смотреть как на них балки падают). Например организовать автогидроподъёмник с опусканием площадки в котлован. Или подвесные к стенам площадки.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2013, 16:35
#36
Хантер

ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147


Поскольку всех увлекла тема воды, проясню обстановку. Ограждение котлована: Буронабивные сваи д830 + 3 ряда джета, дно котлована - тоже пересекающиеся гцски. УГВ -1м водонасыщенный песок. Паника по поводу воды оказалась преждевременной, после окончания разработки 1 этапа (-3,5) воды в котловане нет. Вся вода что была оказалась так сказать внутренней, содержащейся в слое песка.
Хантер вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2013, 16:42
#37
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Спасиб.
"стакан" таки был - это хорошо.
Fland вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2013, 18:14
#38
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
"стакан" таки был - это хорошо.
Главное, что б не всплыл.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2013, 18:27
#39
Хантер

ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Мне кажется это худшее решение из всех возможных (с погрузчиком):
1) Вода у вас в котловане всё равно будет от дождя, даже если вы всё изолируете.
Техника у вас там утонет, вы же видели фотку.
Такое возможно. Серьезный недостаток.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
2) опасная зона всё равно будет в кабине, а деться из неё машинисту некуда
А вот здесь не соглашусь, при высоте опоры 1м от текушей отметки дна котлована опасная зона будет менее полутора метров. (о.з.=Lг+x; Lг=600мм; x=0,5м (по графику РД 11-06-2007 при H=1м 0,5 м)


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
3) потом же надо ещё опускать-поднимать погрузчик в котлован, это аренда крана (погрузчик более 10 тонн то точно, вылет более 10 м, это кран г.п. более 50 т)
Там из-за стесненных условый монтаж возможен только с торцов (а то и с одного!), поэтому кран будет 50т или 80т (из тех что есть).


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Лебёдки ставятся на верху. Через 2-3 блока закрепленных на ограждении котлована троса пропускаются вниз и цепляются за монтируемый элемент. Один раз установив лебёдки пользуете для монтажа на всех уровнях. Переставлять только нижние блоки с яруса на ярус (весят пару килограмм, крепятся элементарно). При этом не рискуете ни чем - вся техника наверху, водой не зальёт, упавшим грузом не разобьёт, людей в опасной зоне тоже нет.
Обдумал вариант. Плюсы:
Теоретически нет людей в котловане.
Не надо морочться с погрузчиком.

Минусы:
Лебедок надо много и мне могут сказать что покупать их дорого. По 4 лебедки на торцы и по 10 лебедок длинные стороны (из расчета установки 6 метровыми элементами по 2 лебедки на элемент, размеры камеры см. заглавный пост).
Либо придется переставлять, выясню наколько это трудоемко.

Цитата:
Сообщение от Cfytrr
То просто положить на это дно направляющие и по горизонтали (или с небольшим уклоном) толкать (таскать талью) по ним хоть балки обвязки хоть распорки во все стороны.
Спасибо! Направляющие буду использовать для установки торцевых балок, т.к. их придется укладывать на дно на расстоянии 3-4 м от торца (раскосы будут мешать стропам).
Хантер вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2013, 18:51
#40
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,916


Offtop: А мне картинка в стартовом посте понравилась.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2013, 22:01
#41
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875


Цитата:
Сообщение от Хантер Посмотреть сообщение
Лебедок надо много и мне могут сказать что покупать их дорого. По 4 лебедки на торцы и по 10 лебедок длинные стороны (из расчета установки 6 метровыми элементами по 2 лебедки на элемент, размеры камеры см. заглавный пост).
Либо придется переставлять, выясню наколько это трудоемко.
нет, так много не требуется. нужно определиться с МИНИМУМОМ необходимым на монтаж самого большого цельного элемента. пусть это будет 4 лебёдки. а чтобы по другим сторонам тоже не ставить - нужно троса от имеющихся через блоки запасовать. Аналогично и с противоположной стороной котлована. это на словах кажется сложно. а схемку на своей трёхмерке набросайте - увидите. или выложите файл автокадовский с трёхмеркой - я вам нарисую, если не внятно излагаю.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2013, 23:03
#42
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383


Да там горизонтальное усилие будет маленькое. 20-60 кгс.
Зачем 6-тонные лебёдки ? Рабочие (2-6 чел.) вручную с поверхности справятся на 80%.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2013, 17:44
#43
Хантер

ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147


Сергей Юрьевич, спасибо, я разобрался! Сделал в итоге так:
-ставлю краном балку обвязки на удлиненные кронштейны
-буксирую лебедкой в продольном направлении в нужное положение
-заталкиваю лебедками к стенке в поперечном направлении.

Лебедки устанавливаются сверху, передача усилий через блоки, заанкеренные в сваи.

Механики еще подсказали, что вместо лебедки краном можно пользоваться:
Крепятся блоки для запасовки в нужных местах, а на крюк вешается трос - получаем готовую переставную лебедку.
Хантер вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2013, 18:42
#44
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383


ПБ по кранам. Запрещено поднимать мёртвый груз.
Можно применить ручную лебёдку или лебёдку автомобиля. Если кронштейны сделать наклонными к стене (10-15 градусов), то пояса сами под своим весом установятся в проектное положение.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2013, 01:33
#45
Хантер

ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
ПБ по кранам. Запрещено поднимать мёртвый груз.
Можно применить ручную лебёдку или лебёдку автомобиля. Если кронштейны сделать наклонными к стене (10-15 градусов), то пояса сами под своим весом установятся в проектное положение.
Ссылку в студию!

Цитата:
9.5.19. При работе крана не допускаются:
Цитата:
д) подъем груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, заложенного другими грузами, укрепленного болтами или залитого бетоном, а также металла и шлака, застывшего в печи или приварившегося после слива;

е) подтаскивание груза по земле, полу или рельсам крюком крана при наклонном положении грузовых канатов без применения направляющих блоков, обеспечивающих вертикальное положение грузовых канатов;
ИМХО все по норме.

При уклоне кронштейна (даже не кронштейна а дополнительной направляющей, иначе будет как на картинке) груз в момент расстроповки будет находится в неустойчивом положении, тогда надо продумывать как его закреплять и, главное, как раскреплять чтобы неудачливому монтажнику не придавило что-нибудь . Если же допустить постановку балки в проектное положение без расстроповки - стропы упрутся в верхний пояс, а грузовой канат крана отклонится от вертикали и, соответственно, хозяева кранов пошлют меня лесом.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ншнп.jpg
Просмотров: 86
Размер:	53.6 Кб
ID:	97156  

Последний раз редактировалось Хантер, 20.02.2013 в 04:36.
Хантер вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2013, 10:52
#46
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383


Цитата:
Сообщение от Хантер Посмотреть сообщение
ИМХО все по норме.
Цитата:
Сообщение от Хантер Посмотреть сообщение
буксирую лебедкой в продольном направлении в нужное положение
-заталкиваю лебедками к стенке в поперечном направлении.
А если устанавливаемый пояс или раскос при буксировке на 5 см за что-нибудь заденет и не захочет буксироваться ?
И кран опрокинется ?
Цитата:
Сообщение от Хантер Посмотреть сообщение
чтобы неудачливому монтажнику не придавило что-нибудь
А у вас при безвыверочной установке в проектное положение будут участвовать монтажники ? Что они там будут делать ?
Хотя вы правы, по любому они туда полезут.
Ну так ведь балка же ещё будет висеть на стропах крана. Даже если попробует опрокинется, то в сторону от монтажника к стене.
Ну а если сделать менее экстремально ? Не 15 градусов, а 5-10...

И я тут, хотя уже поздно, придумал ещё один метод выверочного монтажа. Вместо кронштейна можно у стены использовать 2 анкера + 2 талрепа + цепи + крепление к монтируемой балке (струбцины или скорее даже болты в монтажные отверстия).
Выполняется ярус временной оснастки анкерами и прочим на 1 м выше яруса балок.
На балку заранее наверху крепятся в двух местах временные крепления, болты, струбцины, крюки, хз что с кольцом сверху .
Балка краном опускается ниже проектного положения на 10 см.
Монтажники на подвесных к стенам площадках опускаются к анкерам и талрепам и закрепляют их ко временным креплениям балки. При этом сами монтажники расположены выше балки и фактически вставляют в кольцо крюк и подтягивают талреп.
Монтажники поднимаются наверх.
Кран опускает балку ниже, но она уже висит на 2 соединениях. Таким образом балка сама ударяется о стенку и остаётся у неё в проектном положении +- ход талрепа.
Монтажники спускаются и докручивают талрепы так чтобы балка поднялась до проект. положения.
Монтажники крепят балку по узлам.

По идее так же можно монтировать и раскосы, а не только пояса.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 20.02.2013, 10:53
#47
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Цитата:
Сообщение от Хантер Посмотреть сообщение
Сергей Юрьевич, спасибо, я разобрался! Сделал в итоге так:
-ставлю краном балку обвязки на удлиненные кронштейны
-буксирую лебедкой в продольном направлении в нужное положение
-заталкиваю лебедками к стенке в поперечном направлении.
Лебедки устанавливаются сверху, передача усилий через блоки, заанкеренные в сваи.
Механики еще подсказали, что вместо лебедки краном можно пользоваться:
Крепятся блоки для запасовки в нужных местах, а на крюк вешается трос - получаем готовую переставную лебедку.
Блоков много. )
ну если ломами не хотите, выдайте работягам таль ручную http://www.tdtds.ru/full.php?art=610603&type=tali которую они к верхнему поясу подвесят, и нижний пояс установят. (Cfytrr же писал уже)
Fland вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2013, 14:41
#48
Хантер

ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147


Fland Рассматривал этот вариант и даже вписал в записку. Просто указание было делать из того что есть в наличии.
Хантер вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2013, 11:14
#49
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383


В качестве примера депрессионных воронок:
сейчас у нас насчитали для огромного карьера глубиной около 400 м радиус влияния (горизонтальная проекция воронки) 2 км;
для того же карьера с подземным рудником глубиной до 450 м от поверхности 5,2 км.

Скальные трещиноватые горные породы с 4 системами трещин, скорее всего взаимосвязанными хоть в нескольких местах.
Правда чего-то маловато выглядит...

Цитата:
В среднем мощность четвертичных отложений составляет 10 м. Горизонт характеризуется низкой водообильностью. Дебиты источников не превышали 0,05-0,0015 л/сек, а средний коэффициент фильтрации составил 0,4 м/сутки.
...
Отмечена повышенная трещиноватость пород до глубины 200 м (до абсолютной отметки ±0), что связано не только с тектоникой, но и с процессами физического выветривания. На этом интервале коэффициент фильтрации в среднем составил 0,033 м/сутки. Далее трещиноватость пород резко уменьшается, также уменьшается коэффициент фильтрации водовмещающих пород и их водопроводимость. Средневзвешенный коэффициент фильтрации до глубины 700 м (отметка минус 500 м) составляет 0,013 м/сутки.
...
Питание подземных вод происходит, в основном, за счет атмосферных осадков.
...
Кроме работы карьера на месторождении с 20** работает *** подземный рудник, по данным которого фактические притоки подземных вод в горные выработки составляют: нормальный ─ 150 м3/час, максимальный ─ 300 м3/час.
Если абсолютно незаконно перевести аналогию на котлован глубиной 10 м в грунтах с Кф=0,4 м/сутки, то аналогичная депрессионная воронка составит якобы 2000*10/400= 50 м.
Ну даже 50-100 м.

Ладно, каюсь, виноват.
Не такие большие эти воронки похоже.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 11.04.2013 в 11:22.
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 13.04.2013, 20:37
#50
Sabinin55


 
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 53


Всё не читал. Траверсой не думали нижележащие распорки монтировать?
В виде консоли. Мы так временные распорки монтировали.
Sabinin55 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как смонтировать многоярусное раскрепление котлована?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как учесть очистку котлована при срезке недобора? KAV Technar Технология и организация строительства 16 27.02.2015 22:10
Подскажите оборудование для погружения металлических труб(ограждение котлована) Виктория_Вика Технология и организация строительства 19 09.12.2012 16:57
Вспучивание или разуплотнение дна котлована Aragorn Конструкции зданий и сооружений 1 18.10.2012 14:49
Как рассчитать расстояние от ближайшей опоры автокрана до откоса котлована при глубине котлована 14м? Patrao Технология и организация строительства 9 08.12.2011 11:47
Очень нужно технико-экономическое сравнения вариантов технологии ограждения котлована в условиях городской застройки! Горю - сравнение в диплом нужно. Serg@NT Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.05.2011 18:07