| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как смонтировать многоярусное раскрепление котлована?
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147
|
||
Просмотров: 14062
|
|
||||
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147
|
Расстрелы верхний пояс из трубы 530*10 , нижние из 630*10, максимальный вес обвязки, 3*дв 60Б1 L=11,7м 3,8 т округленно. В принципе можем уйти на 6 метровые куски, если в этом будет выгода.
Цитата:
Мы вообще хотим один пояс отменить попробовать. Последний раз редактировалось Хантер, 31.01.2013 в 19:12. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383
|
Интересная задача.
Есть пример её решения в горной промышленности при строительстве вертикальных стволов шахт. Там применяется бетонная крепь, а для лифта/клети тоже делаются расстрелы, в каждом ярусе одинаковые. Это расстрелы в сечении ствола. ![]() Это решение проблемы (вам оно не пригодится, так для личного любопытства). Над вертикальным стволом глубиной 500-2000 м и диаметром 8 м делается оснащение из лебёдок и копра, на них подвешивается проходческий двухэтажный полок (на рис. позиции вроде бы 3, 4, 6 тут они разделены, но в реале чаще это одна конструкция). С неё рабочие руками/багром/стропом заводят висящую балку в нишу в бетонной крепи. Вышележащие конструкции не мешают, так как или работы делаются снизу вверх или просто балка и правда лёгкая (до 1-3 т) и вручную её можно отклонить от висячего положения, а дальше она уже стоит на закладных деталях/подбетонке в нише/шаблон висящий на вышележащих конструкциях. ![]() Ну это всё разумеется тут фантастика. Тут проблема в большом весе груза. Наверное распорки и пояса будут весить по 2-4 т. Вручную его может быть сложно отклонить от точки подвеса. А горизонтальное усилие отклонения (рабочего) вы, конечно, посчитали ? У меня в стволах для 1 т сдвинуть на 20-30 см она получается около 30-40 кгс. Может посчитаете и всё будет пучком в виде 10-15 кгс и всё ок ? Ну ладно, вдруг оно допустим больше 30 кгс и надо уже что-то рожать в ПОС. Под устанавливаемыми конструкциями рабочие находиться не могут, там опасная зона. Над ними могут, но только на независимых от низа площадках (чтобы если что их площадка со всем вместе не упала). Без рабочих такую конструкцию выверить будет невозможно без применения "шаблонов" (жёстких кондукторов, свисающих/спускающихся с первого этажа расстрелов и имеющих выверяющую полку, на которой распорка может стоять только в проектном положении с заданной погрешностью). Хорошо. Принимаем шаблоны, выверка не нужна. По 2 шаблона на каждую распорку. Однако пояс примыкает непосредственно к стене и сделать шаблон будет для пояса ????невозможно???? (тут не факт, надо рисовать, мне лень). Тут придётся, возможно, рабочим вручную выверять конструкцию, что, конечно, глупо звучит. Значит под пояс нужны временные полки-уголки в стене как при монтаже балок в каркасах стальных промзданий. Которые и будут "шаблоном/кондуктором". А как заводить балку под балку (моё предложение): 0) К стенам в 2 нужных местах приставляется/подвешивается две лестницы для рабочих с площадками и ограждением на них внизу. 1) Балка (пояс или распорка) спускается на дно через свободную дырку (можно вертикально), но так чтобы до проектного положения канат крана не мешал её подвести, т. е. вблизи. 2) на дно спускаются 2 строповщика, балка укладывается на дно и перестроповывается (иначе надо хитрую строповку чтобы сразу её сделать горизонтальной) 3) краном через ту же дырку балка поднимается до проектного положения, но уже горизонтально 4) если требуемое для толкания горизонтальное усилие больше 20-30 кгс, то надо извращаться с горизонтальным перемещением. Делаем анкер в стену/крюк в стене/кольцо из стены (на 1-2 м выше монтируемого яруса), к анкеру приделываем покупной микрошкив/ролик для двух тросов и 2-4 рабочих стоя на поверхности развивают усилие 40-50 кгс. Если усилие вдруг больше 50 кгс, что маловероятно. Ну можно же использовать лебёдку от любого трактора... Подумал... Может быть можно использовать вместо анкера вышележащий ярус, балку стоящую прямо над монтируемой. Если это распорка, то она всё равно круглая. Если это пояс, то за верхний пояс можно временно приболтиться тем же шкивом. Да, и котлован то у вас наверное не самый большой ? Может быть можно пояс толкнуть к стене мегавилами/багром вручную ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 31.01.2013 в 20:30. |
|||
![]() |
|
||||
Если установка яруса крепления осуществляется на ~0.5 метра выше текущей отметки дна котлована. То просто положить на это дно направляющие и по горизонтали (или с небольшим уклоном) толкать (таскать талью) по ним хоть балки обвязки хоть распорки во все стороны. Если дно приемлемое по несущей способности то и маленький погрузчик туда спустить можно.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383
|
Cfytrr, круто. Ваше решение такое очевидное, мне аж стыдно. Совсем я уже со своими стволами помешался на них...
![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147
|
Спасибо вам за ценные советы!
Цитата:
Tyhig Про шаблоны познавательно.) От вертикали мне запрещают отклонять хозяева кранов, иначе ППР не согласуют. Да и стремно раскачивать честно говоря, прихлопнет еще кого ненароком. Теоретически я видел это так: монтажники на вышелещаем поясе (оборудованном перилами) с помощью оттяжек выставляют элемент пояса по горизонтали, затем кран придвигает на максимально возможное расстояние и опускает на высоту 10-20 см над уровнем опорного кронштейна, затем в котлован спускаются еще n монтажников и заталкивают балку в проектное положение, а кран опускает канат, но обеспечить синхронность нереально, а 2-3 тонны на весу они не удержат. А вот здесь все плохо, в посе есть только раскрепление выполненное на уровне стадии П (тоесть только балки и трубы без накладок, кронштейнов анкеров и т.д. и все.), большее от них вряд ли получить удасться.. P.S. Мозг уже не варит, пойду спать. Последний раз редактировалось Хантер, 01.02.2013 в 01:24. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383
|
Так по любому осадки будут если откачивать. Это должно быть предусмотрено в ПОС и в ППР.
Цитата:
![]() Может если посчитать максимальное усилие и согласовать его с ними ? Они то думают, что вы будете на 1-2 м отклонять с усилием 200-300 кгс... Кстати, когда я делал учебный курсовик одному ленивому студенту на дырку в реке, я ему сделал там вместо 4 поясов в ярусе некий единый раздвигающийся механизм-раму с шарнирами. Он опускался и раздвигался. Ну вернее как сделал. Нарисовал всякую фигню и сказал, что это механизм. Но в реальности его тоже можно быо сделать, я это гарантировал. Будет конструкция индивидуального изготовления. Примерно 4-5 человеко-дней её проектировать как КД в ЕСКД с деталировкой. Стоить она будет столько же примерно. Изготовлять будут чуть подольше. И потом не знаю как сейчас с оборудованием с сертификацией. В крайнем случае можно было бы сделать как КМД. Ограждение было около 10х6 м. И размеры и вес позволяли. Это было бы конечно лучшим решением, если бы у вас был небольшой котлован и вес такого механизма позволил бы применить реальный кран до 50-80 т. Ну или даже 100 т. Смотря где вы строите. А ещё я придумал идеальную технологию ! Можно сразу сделать выверочные кронштейны (с уклоном к стене, а там полка) к стене причём на них ставить балку, а она потом сама под своим весом опускалась бы на место. Идеально ! ![]() Используйте это. Кронштейны можно переставлять. Их надо будет по 2 на каждый вид балок. Всего 6-8 штук.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 01.02.2013 в 10:11. |
|||
![]() |
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
Цитата:
![]() Cfytrr все доступно описал, на мой взгляд ![]() а по поводу песочка: ) |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383
|
Ну как. ПОС может это не описывать, но если вдруг понадобятся дополнительные кронштейны/анкера (т. е. сложное нестандартное оборудование индивидуального изготовления и индивидуального конструирования), то это доп. сметная стоимость, которую ПОС должен обосновать по любому.
Если что-то сверх сложное, то ПОС и нарисовать сам это должен. Ну вернее как. СНиП 85 года то отменили, нас теперь и не заставишь ничего делать. ![]() Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
Цитата:
в СвСу каждый чих идет отдельным проектным рублем или процентом несоизмеримо бОльшем по сравнению с ПОСовским процентом отчислений. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383
|
А где тогда должно быть ограждение ?
![]() Сметная расценка да, не ПОСовская. А оформить это всё надо в ПОС. Оно же временное. Ещё можно в КР, но это именно в этом случае не совсем верно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
Почему временная? У него несущие ограждающие конструкции в бурокасательных сваях за отдельные проектные деньги, все они уйдут в конструкцию, кроме поясов, но пояса проектируются вместе со сваями.
|
|||
![]() |
|
||||
Все специальные вспомогательные сооружения и устройства (СВСиУ) идут отдельным от ППР разделом, в ПОСе учитываются "от потолка" от ближайших аналогов. СВСиУ и ППР могут заказываться разным организациям (что ИМХО очень плохо).
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383
|
Не, не. Не путайте Хантера.
Есть СПДС, вот по нему и надо делать. По нему на СВСиУ надо выпускать комплект РД. Вот именно этот комплект и имеется в виду. Кроме того, на стадии ПД должен быть человек, который делает котлован на стадии ПД по отдельной расценке ПИР. Это может быть ПОСовец. Итого надо делать и ПД и РД на котлован. То, что где-то отдельные проекты СВСиУ процветают - это ужасно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
Цитата:
если пропускает - это плохо, 18м воды снимать водопонижением тяжеловато, и не целесообразно в городских условиях, радиус влияния будет большой, да и вообще не зная вашу геологию, ни чего вообще сказать нельзя, возможно оно вообще работать не будет. У нас обычно в таких (если стенами в водоупор не вошли) случаях проектируется замкнутый "стакан" по периметру из "стены в грунте" или бурокасательные с джетом между сваями или буросекущие сваи - самый дорогой, а в основание будущего днища сооружения - струйная цементация, или любой другой подходящий спец. способ (раньше еще морозили), такой толщины чтоб не выперло напором. А после всего этого надо всего лишь "подсушить" любым способом грунтовое ядро в котловане и ...копать до обеда... Из минусов - цена вопроса и барражный эффект (и то не всегда) Но вопросов, что делать с водой от вас не поступало (серьезных), а были вопросы как завести пояс под пояс (мелкие, меня это, как ПОС - не метет). |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383
|
И правда. Нюанс...
У них вода возможно из щелей между буросекущимися сваями. Или дно не заделали струйной цементацией. В городе или если до ближайших зданий менее 200-300 м (и это для обычного котлована глубиной 2-3 м !, у вас там 1 км может быть) вопрос осадки поверхности от водоотлива из котлована должен быть решён однозначно. Если не решён, то просто строить нельзя. Дома рухнут. Если в ПД и РД решен этот вопрос исключением водопритока, а строители накосячили, то надо сорчно исправлять. Заделывать щели, инъекциями ц.п. раствора, может быть даже бурить второй ряд свай. Откачивать воду, до заделки всех щелей в контуре и по дну котлована, если водопритоки в ПД были исключены, нельзя ! Читайте ПОС, делайте выводы, пишите письма. Да и просто нерационально это. Кто знает что там за щель, а ведь рядом может быть подземное озеро, река, УГВ... Иначе получится примерно также: Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147
|
Tyhig, Fland, ограждение из БНС + 3 ряда джета (по проекту), но по факту воде это не мешает (то ли косячно джет сделан, то ли не в полном объеме, хз). Жилые дома далеко, но практически вплотную проходит оживленное шоссе, начальство сейчас с этим разбирается. Про воду не спрашивал, потому что не мой вопрос.
А по монтажу решил остановиться на варианте с заталкиванием в проектное положение экскаватором (погрузчиком), ограничу ему опасную зону от падения балки с кронштейна, чтобы кабиной не совался вплотную и норм. Последний раз редактировалось Хантер, 04.02.2013 в 07:42. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383
|
В вашем случае нужно обследование ограждения и инъекции в те места, где щели.
Как именно это делать не знаю. Вопрос критический. Единственным способом вижу бурение контрольных скважин внутри котлована на расстоянии 1 м от ограждения через каждые 1 м и анализ заполнения их водой. Будут скачки, по ним можно определить щели с точностью +-1 м. Ещё есть ультразвук. Но тут он не поможет. Шоссе то ещё ладно. Конечно за его опускание на 30 см вас по головке не погладит, но тут хотя бы никто прямо таки не погибнет от этого дела... Если нет скоростных поворотов и т. п. То что вы думаете что дома далеко ничего не значит. Дома скорее всего попадают в вашу воронку. Ошибаетесь, вода это ваш вопрос. Садить будут вас в том числе. После проектировщиков (которые сделали хреновое ограждение), прораба (который допустил щели), вашего гл. инж. (который подписал всё не глядя и не думая). Мне кажется это худшее решение из всех возможных (с погрузчиком): 1) Вода у вас в котловане всё равно будет от дождя, даже если вы всё изолируете. Техника у вас там утонет, вы же видели фотку. Этого не избежать. Даже применением водоотлива. Вода пока бежит до приямков грунт всё равно намокнет... 2) опасная зона всё равно будет в кабине, а деться из неё машинисту некуда 3) потом же надо ещё опускать-поднимать погрузчик в котлован, это аренда крана (погрузчик более 10 тонн то точно, вылет более 10 м, это кран г.п. более 50 т) 4) погрузчиком в проектное положение всё равно не утановить. Можно только отклонить балку висящую на кране. Но точность !!! Всё равно потребуются шаблоны и кронштейны для безвыверочного монтажа. 5) Даже не представляю, как погрузчик будет отклонять балки. Там же рядом рабочие должны быть. А вдруг чего, нажмёт машинист погрузчика не ту кнопку и пипец монтажникам. Очень опасно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 04.02.2013 в 11:42. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Что-то много демагогии тут... Tyhig, как всегда нагоняет тень на плетень)))
Особенно порадовало вот это: Цитата:
По теме: Держать технику и людей в котловане, когда туда опускаете балки - опасно. Ещё опаснее если эти балки пытаетесь отклонять в висячем состоянии (заводить на опоры в том числе). Гораздо проще и безопаснее сделать примерно как Cfytrr написал в посте №6: кладёте на дно направляющие (можно трубы, из которых потом распорки будете делать, можно двутавры, которые будут позже распредпоясами), на них опускате монтируемый элемент, фиксируете чтоб никуда не уполз не укатился. Далее можно лебёдками, можно домкратами (гидравлическими, либо хайджеками), можно погрузчиками/экскаваторами - затаскиваете на место монтируемый элемент. Проще всего лебёдками: Лебёдки ставятся на верху. Через 2-3 блока закрепленных на ограждении котлована троса пропускаются вниз и цепляются за монтируемый элемент. Один раз установив лебёдки пользуете для монтажа на всех уровнях. Переставлять только нижние блоки с яруса на ярус (весят пару килограмм, крепятся элементарно). При этом не рискуете ни чем - вся техника наверху, водой не зальёт, упавшим грузом не разобьёт, людей в опасной зоне тоже нет. Про воду в котловане. У нас практически все объекты ниже УГВ. Любой котлован можно осушить. Протечки по ограждению собираются в канаву по периметру и откачиваются. То, что фильтрует из дна - иглофильтрами перехватить раньше, чем выходит на поверхность дна котлована. Был у нас похожий объект: глубина котлована 17метров, УГВ=уровень реки (на 1м ниже отметки территории = на 16м выше дна котлована), ограждение котлована - шпунт с распорной системой. Снаружи котлована качать бесполезно - реку не вычерпаешь. Поэтому водопонижение и водоотлив только внутри. Ограждение было сделано хреново - ручьями лило. Площадь котлована достаточно большая. По периметру канава для открытого водоотлива - в ней постоянно тек "ручеёк" шириной метр и глубиной 0,5м. По дну котлована сеть иглофильтров "крестом". Отключали и переставляли иглофильтры поочерёдно: один луч отключили, убрали, роют вниз, остальные в это время работают. Потом на выкопанном участке опять ставится водопонижение, отключается и раскапывается следующий участок, и так далее. В котловане было достаточно сухо, чтобы можно было ходить в кросовках не промочив ноги. На другом объекте в похожих условиях (котлован 14м, 13м напор воды, река за стенкой, размер котлована - ещё шире) подрядчики не захотели иглофильтры ставить, и пытались обойтись поверхностым водоотливом. Возились в грязи как свиньи - долго и самозабвенно. Когда дошли до проектных отметок у них экскаватор утонул в раскисшем песке - еле вытащили. Ходить там нельзя было в принципе. Разве что на лодках. Основание разуплотнилось, пришлось туда уложить несколько тысяч кубов щебня. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383
|
Сергей Юрьевич, зачем сразу палить ?
Рабочие внизу при монтаже всё равно будут. Вопрос в том, чтобы их разместить не в опасной зоне. При помощи хитрых устройств. Лебёдки это долго и дорого, так как под них надо фундамент. Хотя бы и временные сборные ж. б. балки. Можно воспользоваться трактором с лебёдкой. Про водопонижение в котловане. Может быть это вариант. Сергей Юрьевич, ты бы лучше рассказал, как дырки в стенах и на дне искать. В зарытом котловане перед разработкой. Раз такой умный. ![]() Или ты согласен на воронку при разработке с щелями и осадку поверхности и ближайших объектов ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
|||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
Если же элемент опустить на направляющие, лежащие на дне, а потом расстроповать и дальше перемещать уже лежачим - опасности нет никакой (если только элемент сам куда-то покатится). Цитата:
Цитата:
Цитата:
Кстати, когда-то давно смотрел кино про немецкий автобан. Там что-то строили рядом с одной из его эстакад. Так вот, чтобы с автобаном ничего не случилось в опорные части пролётного строения встроили домкраты, чтобы компенсировать деформации опор по ходу строительства. Здесь наверное вопрос не столь серьёзный, но мыслить нужно в том же направлении. |
||||
![]() |
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
Тавтология:
6 метровый кусок пояса будет весить меньше 2т. Опустить его на смазанные направляющие и толкать к полкам. (Cfytrr это уже описал) Там надо меньше 200кгс - 2е монтажников с большими ломами вкарячут куда надо этот кусок. Сергей Юрьевич: Дыра в стене это плохо )) надо б ее заткнуть иначе поверхностности будет плохо )) А иголки не во все места втыкать можно: супесь тексоропная не отдаст, суглинок озерно-ледниковый/болотный текучий тоже ни чего не отдаст. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Fland, ну жопу с пальцем не надо сравнивать. У автора ограждение котлована из БНС + джет. Т.е. катастрофических провалов из-за суффозии не будет. То, что вы привели на фото в качестве примера - ну чтож, дураков хватает, видали и похуже.
а про то, куда можно куда нельзя втыкать, каких реальных размеров будет воронка депрессии и прочее - не вижу смысла не имея геологии. поупражняться в словоблудии? - это к Tyhig ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383
|
Сергей Юрьевич
Я то так подозреваю в ПД вопрос решён так : "котлован изолировать, стены сваями, дно струйной цементацией. Водоприток в котлован принимается 1 м3/сутки из-за дождей. Депрессионную воронку ограждением исключить.". Да не, мне просто интересны реальные депрессионные воронки. И вообще гидрогеология интересна как наука. ![]() Хотелось послушать твою интуицию. Моя интуиция говорит о радиусе в сотни метров воронки в плане. Может быть 300-1000 м.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
Дык автора вода не волнует - не его вопрос, а нас распирает. )))
Кстати про бнс = все отлично: Дело было давно. Строили значит дом, очь большой, с глубокой подземной частью, стоять он должен был на больших бнс столбах - Д=1.5м, которые уходили к центру земли. Всеб ни чего, но вода была в котловане, бассейн прям, без лебедей, считалось что стены котлована ее пропускали. )) Они ни как ее снять не могли, вызвали нас, там верхние грунты - дрянь, "сделали" недолго думая - ледогрунтовое ограждение вокруг, до водоупора. Но... воды воды меньше не стало, поступала она с катастрофической скоростью. )))... Спрашивается откуда водится? А это все БНС - пробили 2 горизонта и вода вдоль них поступала в котлован, да так лихо что... Мат перемат... А строить надо, засыпали все нахрен и сделали дом без подземной части. ))) |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383
|
У них внизу дно изолировано струйной цементацией. Там обеспечивается смыкание цилиндров с запасом.
В месте контакта цилиндров грунтобетона и свай могут быть щели. Согласен. И правда, там первое место где может быть основной водоприток. Спасибо. Можно сразу инъецировать плоскости контакта с поверхности до разработки котлована. А можно сделать 2 контрольные скважины и посмотреть где именно водоприток больше. Скажем у свай, где предполагает щель, и рядом со стеной из свай не доходя до этой щели 1-2 м.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 185
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147
|
Цитата:
Погрузик будет заталкивать их после установки на полки (см. левую картинку в заглавном посте). Людей внизу, когда груз в подвешенном положении тоже не будет теоретически, ну а сам погрузчик, естественно, останется. Если на него рухнет балка, за это никого не посадят. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
вот это вот откуда?
я читаю: ты считаешь 3 ряда джет - это внутри котлована под его дном? а мне думается это по внешнему периметру ограждения из БНС... как не крути - не хватает информации от автора. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383
|
упс...
![]() Тогда ясно откуда вода. Неужели по расчёту расчётчик КЖ заложил совместную работу буросекущихся свай и грунто-цементных цилиндров ? Охренеть. Я, конечно, от этого дела далёк, но иначе зачем ставить струйную цементацию... Или в такой мега запас ? Хантер, ППРщик. ПОС уже есть. Вариант с погрузчиком внизу очень простой, но опасаюсь по вышеперечисленным 4 причинам увеличит продолжительность монтажа чрезвычайными ситуациями или инцидентами (то утонет, то балки не так поставит, то балки повредит, а то и на него чего упадёт и доставай его). Плохой вариант. Надо сделать так, чтобы балки сами под своим весом вставали на место. Кроншейны у стен под уклоном, распорки подводить вручную тросами с поверхности через шкивы/блоки/ролики в стенах. Места рабочих надо расположить так, чтобы они не бегали вниз вверх (чего в реальности они делать не будет, а будут стоять и смотреть как на них балки падают). Например организовать автогидроподъёмник с опусканием площадки в котлован. Или подвесные к стенам площадки.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147
|
Поскольку всех увлекла тема воды, проясню обстановку. Ограждение котлована: Буронабивные сваи д830 + 3 ряда джета, дно котлована - тоже пересекающиеся гцски. УГВ -1м водонасыщенный песок. Паника по поводу воды оказалась преждевременной, после окончания разработки 1 этапа (-3,5) воды в котловане нет. Вся вода что была оказалась так сказать внутренней, содержащейся в слое песка.
|
|||
![]() |
|
||||||
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Теоретически нет людей в котловане. Не надо морочться с погрузчиком. Минусы: Лебедок надо много и мне могут сказать что покупать их дорого. По 4 лебедки на торцы и по 10 лебедок длинные стороны (из расчета установки 6 метровыми элементами по 2 лебедки на элемент, размеры камеры см. заглавный пост). Либо придется переставлять, выясню наколько это трудоемко. Цитата:
|
|||||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383
|
Да там горизонтальное усилие будет маленькое. 20-60 кгс.
Зачем 6-тонные лебёдки ? Рабочие (2-6 чел.) вручную с поверхности справятся на 80%.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147
|
Сергей Юрьевич, спасибо, я разобрался! Сделал в итоге так:
-ставлю краном балку обвязки на удлиненные кронштейны -буксирую лебедкой в продольном направлении в нужное положение -заталкиваю лебедками к стенке в поперечном направлении. Лебедки устанавливаются сверху, передача усилий через блоки, заанкеренные в сваи. Механики еще подсказали, что вместо лебедки краном можно пользоваться: Крепятся блоки для запасовки в нужных местах, а на крюк вешается трос - получаем готовую переставную лебедку. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383
|
ПБ по кранам. Запрещено поднимать мёртвый груз.
Можно применить ручную лебёдку или лебёдку автомобиля. Если кронштейны сделать наклонными к стене (10-15 градусов), то пояса сами под своим весом установятся в проектное положение.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
При уклоне кронштейна (даже не кронштейна а дополнительной направляющей, иначе будет как на картинке) груз в момент расстроповки будет находится в неустойчивом положении, тогда надо продумывать как его закреплять и, главное, как раскреплять чтобы неудачливому монтажнику не придавило что-нибудь . Если же допустить постановку балки в проектное положение без расстроповки - стропы упрутся в верхний пояс, а грузовой канат крана отклонится от вертикали и, соответственно, хозяева кранов пошлют меня лесом. Последний раз редактировалось Хантер, 20.02.2013 в 04:36. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383
|
Цитата:
И кран опрокинется ? А у вас при безвыверочной установке в проектное положение будут участвовать монтажники ? Что они там будут делать ? Хотя вы правы, по любому они туда полезут. ![]() Ну так ведь балка же ещё будет висеть на стропах крана. Даже если попробует опрокинется, то в сторону от монтажника к стене. Ну а если сделать менее экстремально ? Не 15 градусов, а 5-10... И я тут, хотя уже поздно, придумал ещё один метод выверочного монтажа. Вместо кронштейна можно у стены использовать 2 анкера + 2 талрепа + цепи + крепление к монтируемой балке (струбцины или скорее даже болты в монтажные отверстия). Выполняется ярус временной оснастки анкерами и прочим на 1 м выше яруса балок. На балку заранее наверху крепятся в двух местах временные крепления, болты, струбцины, крюки, хз что с кольцом сверху . Балка краном опускается ниже проектного положения на 10 см. Монтажники на подвесных к стенам площадках опускаются к анкерам и талрепам и закрепляют их ко временным креплениям балки. При этом сами монтажники расположены выше балки и фактически вставляют в кольцо крюк и подтягивают талреп. Монтажники поднимаются наверх. Кран опускает балку ниже, но она уже висит на 2 соединениях. Таким образом балка сама ударяется о стенку и остаётся у неё в проектном положении +- ход талрепа. Монтажники спускаются и докручивают талрепы так чтобы балка поднялась до проект. положения. Монтажники крепят балку по узлам. По идее так же можно монтировать и раскосы, а не только пояса.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
Цитата:
ну если ломами не хотите, выдайте работягам таль ручную http://www.tdtds.ru/full.php?art=610603&type=tali которую они к верхнему поясу подвесят, и нижний пояс установят. (Cfytrr же писал уже) |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383
|
В качестве примера депрессионных воронок:
сейчас у нас насчитали для огромного карьера глубиной около 400 м радиус влияния (горизонтальная проекция воронки) 2 км; для того же карьера с подземным рудником глубиной до 450 м от поверхности 5,2 км. Скальные трещиноватые горные породы с 4 системами трещин, скорее всего взаимосвязанными хоть в нескольких местах. Правда чего-то маловато выглядит... Цитата:
Ну даже 50-100 м. Ладно, каюсь, виноват. ![]() Не такие большие эти воронки похоже.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 11.04.2013 в 11:22. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как учесть очистку котлована при срезке недобора? | KAV Technar | Технология и организация строительства | 16 | 27.02.2015 22:10 |
Подскажите оборудование для погружения металлических труб(ограждение котлована) | Виктория_Вика | Технология и организация строительства | 19 | 09.12.2012 16:57 |
Вспучивание или разуплотнение дна котлована | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 18.10.2012 14:49 |
Как рассчитать расстояние от ближайшей опоры автокрана до откоса котлована при глубине котлована 14м? | Patrao | Технология и организация строительства | 9 | 08.12.2011 11:47 |
Очень нужно технико-экономическое сравнения вариантов технологии ограждения котлована в условиях городской застройки! Горю - сравнение в диплом нужно. | Serg@NT | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 30.05.2011 18:07 |