как определить фактическое расположение свай под бетонной плитой?
сотрудник овощной базы
Самара
Регистрация: 26.04.2011
Сообщений: 45
|
||
Просмотров: 9911
|
|
||||
сотрудник овощной базы Регистрация: 26.04.2011
Самара
Сообщений: 45
|
какие то куски проекта нашлись, в том числе и план свайного поля, но требуется именно освидетельствование того, что фактическое положение свай и их количество соответствует проекту. тем более никаких актов до нас не дошло
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2010
Сообщений: 17
|
Попробуйте проконсультироваться с теми, кто занимается георадарами. Возможно, они вам помогут. У них есть разный набор антенн, которыми они, возможно, смогут "просканировать" ваше поле. Но вот каков будет результат, это уже к ним на консультацию. Если сваи содержат металл (я так понимаю они должны), то метод георадаров должен помочь))
|
|||
![]() |
|
||||
сотрудник овощной базы Регистрация: 26.04.2011
Самара
Сообщений: 45
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
сотрудник овощной базы Регистрация: 26.04.2011
Самара
Сообщений: 45
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,390
|
Думаю нада как-то так:
1) узнать какие документы регламентируют расконсервацию объектов, обследование недостроенных объектов, обследование вообще, исполнительную документацию. Видимо таких нет. 2) Обосновать, решить и согласовать решение со всеми лицами (в том числе экспертизой) объёмы контроля. Сплошной или выборочный. 3) Обосновать, решить и согласовать методы контроля. Исследование магнитных полей для того-то, акустика для того-то и т. п. 4) Определиться что именно вам нужно. Вам же всё-таки нужно не нечто материальное или исполнительные акты. Вам нужна несущая способность. Как-то вы в сторону от неё ушли со своей геофизикой... Может нафиг вам это расположение свай ? Главное чтоб держало здание ? 5) Все это выполнить. То есть работа по сути больше бумажная, юридическая. По её итогам возможно придётся ничего геофизическими методами не исследовать, а сразу всё раскопать освидетельствовать и закопать. Потом кроме геофизики. Наружные сваи можно и правда раскопать по верху. Длины свай можно проверить бурением в теле сваи... Несущую способность придётся проверять вырезая плиту вокруг сваи и нагружая определённый % свай. Может быть можно применить зондирование (я в нём не разбираюсь).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
сотрудник овощной базы Регистрация: 26.04.2011
Самара
Сообщений: 45
|
да вы правы, в данном обследовании будут иметь статические испытания свай, но помимо этого чтобы знать выдержат ли сваи здание надо будет провести поверочный расчет, а для этого все таки надо знать, ну пускай не положение, но фактическое количество свай
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557
|
Цитата:
У Вас ведь сверху плита насыщенная арматурой. (кстати, какая толщина плиты?) Правда, если бы под плитой был песок, то правильно подобранная частота может и показала участки свай. Но так как многие свай наверное забиты рядом, то Ваша задача точно не решаемая методами геофизики |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,390
|
Выкурить всё, что есть в проекте. Даже сантехника может навести на положение свай...
Свести положение в плане, длину и угол наклона к погрешности 5%. Сделать разбивочную сеть здания. Привязать потенциальные сваи в натуре. Наружные 1-2 ряда свай положение в плане определить шурфами под плиту Внутренние сваи положение в плане определять разбивкой бетона над сваями. Ведь у каждой сваи есть анкерование в плиту, причём обычно его делают не по нижней арматуре, а по или под верхней. То есть разбили защитный слой и сразу видно куда уходит арматура сваи. Может быть так попробовать ? Объёмы работ небольшие будут, арматуру не придётся резать... Длину выбуриванием выборочных свай, объём работ согласовать с заказчиком. Может быть 20-30%. Наклон от вертикали, если он так важен. Наверное никак и не определить...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
сотрудник овощной базы Регистрация: 26.04.2011
Самара
Сообщений: 45
|
поле пока что законсервированное, ждем весны, и никакой информации о размерах плиты и соединении ее со сваями нет, предположительно толщина плита составляет около метра. (хотите верьте хотите нет, но в 75 году собирались замахнуться на 24 этажа)
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,390
|
Кстати, из свай всё равно придётся брать пробы. Может там подземные воды изменились и цементного камня уже не осталось.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
сотрудник овощной базы Регистрация: 26.04.2011
Самара
Сообщений: 45
|
да, все это учтено в техзадании.
Цитата:
в СП 45.13330.2012 есть конечно пункт 12.7 "Прием и контроль качества изготовления свайных фундаментов" но это не совсем то Последний раз редактировалось Pronyra, 10.03.2013 в 15:50. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,390
|
Ввел вас в заблуждение маленько. Я же не обследователь. Мне просто самому интересно узнать что к чему.
![]() Вы же должны гарантировать наличие и состояние бетона в сваях на глубине. Подозреваю, что керны это ваше решение.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,390
|
Ультразвуком можно только сплошность сваи по длине узнать.
Склерометр не знаю, что такое, но подозреваю, ему нужен контакт с бетоном. А как снизу, ведь сваи в грунте...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
сотрудник овощной базы Регистрация: 26.04.2011
Самара
Сообщений: 45
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,390
|
Тогда вам может проще пробы воды взять и химический анализ сделать ?
Сможете гарантировать, что сейчас вода не агрессивная. Но опять же, останется промежуток от 1975 года до "сейчас"... Но это сможете прикрыть, что сваи должны существующую гидрогеологию выдерживать весь срок службы здания... Ну и может быть по соседям походить, какие там были предприятия рядом с 1975 года... Может и не было химических всяких...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
сотрудник овощной базы Регистрация: 26.04.2011
Самара
Сообщений: 45
|
там карстовые породы, будь там вода дало бы о себе знать. ну и по архивным данным известно, что воды в том районе высоко нет. ну опять же техзаданием оговорены геологические изыскания с бурение скважин на 5 метров ниже пятки сваи, а это ну никак не меньше 20 метров, с учетом того что глубина котлована составляет 6 м
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Сталкивался в 2008 г. в районе Н.Уренгоя, свайное поле около 400 свай, ростверк 1,5 м монолит. Название прибора не помню, для краткости называли УЗИ, работу сделали за 2-3 дня, точность 100%, исполнитель - Инженерный центр энергетики Урала, г.Екатеринбург, институт живой, работает, адрес в И-нете.
Свайное поле- начало 70-х. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
|
|||
![]() |
|
||||
осмотр, лечение Регистрация: 31.08.2012
Донецк, Украина
Сообщений: 115
|
Нужно найти специалистов с георадаром. Они быстро сделают.
В промышленном и гражданском строительстве георадары применяются - для определения качества и состояния бетонных конструкций (мостов, зданий и т.д.), состояния дамб и плотин, выявления оползневых зон, месторасположения инженерных сетей - для выявления и обследования арматуры, внутреннего каркаса бетонных конструкций -для исследования внутреннего строения и деформационного состояния зданий и инженерных конструкций, параметров подземных частей фундаментов, оснований, свай http://georadar.com.ua/ Последний раз редактировалось pavber, 10.03.2013 в 21:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557
|
Давая рекламу, вы должны понимать физику процесса.
Условия ведь задачи пока такие Есть плита, толщиной 1 м армированная сетками в 3 ряда Под ней есть сваи неизвестно какие. Если забивные и забитые с 3d, то это бетонные вертикальные элементы между которыми уплотненный грунт (глинистый?). Задача - найти все сваи. Вот такую задачу дайте это геофизикам, тогда и указывайте.. При этом поинтересуйтесь, не будет ли выглядеть на картинках эти сваи и грунт между ними - как единое целое? ![]() Но можно упростить задачу. Пусть подберут частоту антенны и попробуют работать по песчаной прослойке под плитой, хотя если она с водой... |
|||
![]() |
|
||||
осмотр, лечение Регистрация: 31.08.2012
Донецк, Украина
Сообщений: 115
|
Согласен.
Думаю, что в местах расположения свай под плитой могут быть зафиксированы изменения в армировании плиты. Аппаратуру можно настроить по крайним сваям, которые все равно придется откапывать для определения состояния бетона. Так как плита на сваях, возможно под плитой также наличие разуплотненного верхнего слоя, который могут увидеть геофизики (несмотря на всю арматуру). Может в договоре оговорить пробное зондирование, по результатам которого (если они будут положительными) уже заключать договор на весь объем работ. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как определить длину свай существующего здания? | iness | Основания и фундаменты | 10 | 29.05.2013 16:13 |
Помогите определить расположение электропроводки в 9ти этажном панельном доме | со3Dатель | Электроснабжение | 4 | 13.04.2012 17:39 |
Как правильно определить осадку под фунд. плитой | Ivan-Ivan | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 15.02.2012 20:13 |
Как определить расчетное сопротивление грунта под Фундаментной плитой? | Kastrulkin | Основания и фундаменты | 50 | 20.09.2010 17:44 |