Усиление двутавра под нагрузкой?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление двутавра под нагрузкой?

Усиление двутавра под нагрузкой?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.03.2013, 17:36 #1
Усиление двутавра под нагрузкой?
arknn
 
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 19

Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Помогите разрешить сложную для меня ситуацию. Имеется дом 10,8х10,8м по наружке. Фундамент монолит, ширина 500мм, делится 5-й стеной тоже 500мм, на 4700 и 5300 соответственно. Проблема в перекрытии первого этажа. От внешних стен к средней стене уложены двутавры №16 с шагом 1800мм (5 штук в каждой половине). Поперек, (по длинной стороне) профнастил Н60. В каждом желобе по вертикали два прута арматуры 12мм (только вдоль!) сверху сетка 100х100х4 и все это залито бетоном. Получилась единая плита 10х10метров по профнастилу. Залез проверить после заливки и увидел в половине с длинным пролетом балки прогнулись на 5-7 см.
Как усилить прогнувшиеся балки? Планируется еще стяжка 7см. с теплыми полами. Я так понимаю, по оси балок, плита (бетон) не работает совсем, т.к. арматура уложена только перпендикулярно, от сетки толку тоже нет. Т.е. вся нагрузка на балки. Как предотвратить дальнейшую деформацию от увеличения нагрузки в дальнейшем?
В "короткой" половине с пролетом 4700 прогиба визуально нет. Но тоже хотелось бы усилить - там будет перегородка из газосиликата общим весом 1700 кг.
В цоколе осталась полка 9-10см. на внешних стенах фундамента т.к. стены цоколя 400мм. На средней стене тоже есть куда опереться между балок. Если уменьшить шаг, то вновь подведенные балки включаться в работу или нет? Какие есть варианты?
Оговорюсь, все делал по проекту, за который заплатил. Теперь расхлебываю.
Буду рад дельным советам.
Просмотров: 12253
 
Непрочитано 13.03.2013, 18:03
#2
drum


 
Регистрация: 15.02.2013
Сообщений: 29


В пролете 5300мм расчетная высота балки назначается предварительно из условия 1/30 пролета тоесть балка -18см
у вас 16см необходимо усиление, это навскидку, ваша балка не сломается но гнуться будет и эстетически это страшно если не зашить гипсокартоном снизу
drum вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 18:07
#3
arknn


 
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 19


Да мне эстетика не нужна в подвале. Я боюсь, что если еще стяжку залью 7 см + люди, мебель и т.д., то будет дальше прогибаться. И тогда потери будут огромные.
arknn вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 18:13
#4
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
Да мне эстетика не нужна в подвале. Я боюсь, что если еще стяжку залью 7 см + люди, мебель и т.д., то будет дальше прогибаться. И тогда потери будут огромные.
непонятна толщина плиты. вообще усилить можно все что угодно, вопрос в цене) в вашем случае надо будет доварить листы к нижней полке, возможно что и стенку надо будет усилить. Надо считать сколько не хватает, и принимать решение сколько и как наращивать. Но балки под нагрузкой усилять не очень хорошо, надо аккуратно варить и т.д. есть нюансы.
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 18:18
#5
pavber

осмотр, лечение
 
Регистрация: 31.08.2012
Донецк, Украина
Сообщений: 115


Может в подвале стойки с фундаментом поставить под балки (если это не гараж и они не будут мешать).
Дополнительные балки можно включить в работу если подклинить перекрытие.
pavber вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 18:21
#6
arknn


 
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 19


Извиняюсь. забыл, наибольшая толщина плиты 180мм минус периодичность профнастила.
arknn вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 18:26
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


под нагрузкой усилять не комильфо. Но коль там внизу все равно подвал, то можно поставить стоечки и подпереть, чтоб разгрузить двутавры.

Бетона у Вас сейчас около 100 мм (если 60 в желобе профлиста и около 70 - полка плиты). Это около 400 кг/м. Кристалл дал мне прогиб около 2 см на длине в 5.3 метра. Странно. Может быть, бетона слишком много налили? Лишних сантиметров 10-15?)

upd:
Цитата:
наибольшая толщина плиты 180мм
Если так, то в среднем толщина плит - 150 мм. Это уже 600 кг/м. Все равно прогиб расчетный - 3 см.
 
 
Непрочитано 13.03.2013, 18:28
#8
drum


 
Регистрация: 15.02.2013
Сообщений: 29


Стойки фундаменты дорогое удовольствие если учесть что за кон-ция уже сделана
Как вариант разгрузить балки и развить сечение двутавра к примеру в.п. круг, н.п. уголки
drum вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 18:28
#9
arknn


 
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 19


60 в желобе и еще 120 сверху
arknn вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 18:29
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от drum Посмотреть сообщение
примеру в.п. круг
не понял вообще

Цитата:
Сообщение от drum Посмотреть сообщение
н.п. уголки
Это вариант, да. Но проще просто листы.
Цитата:
Как вариант разгрузить балки
А как балки разгрузить? Убрать к чертям весь бетон? Проще стойки в аренду обычные опалубочные телескопические взять и подпереть
 
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 18:32
#11
arknn


 
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 19


Честно, боюсь варить под таким прогибом. Где такого сварщика найти?! А еще варианты есть? Дом уже под крышей, не ломать же? Может ферму сделать как-то?
arknn вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 18:33
#12
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
А как балки разгрузить? Убрать к чертям весь бетон? Проще стойки в аренду обычные опалубочные телескопические взять и подпереть
так и разгрузить.
еще сварщик хороший нужен)

Последний раз редактировалось Romegv, 13.03.2013 в 18:53.
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 18:34
#13
drum


 
Регистрация: 15.02.2013
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А как балки разгрузить? Убрать к чертям весь бетон? Проще стойки в аренду обычные опалубочные телескопические взять и подпереть
Я это и имел ввиду
drum вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 18:36
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от drum Посмотреть сообщение
Я это и имел ввиду
Дык ведь:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
поставить стоечки и подпереть, чтоб разгрузить двутавры
Цитата:
Сообщение от drum Посмотреть сообщение
Стойки фундаменты дорогое удовольствие
 
 
Непрочитано 13.03.2013, 18:37
#15
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 646


Подвал будет эксплуатироваться как помещение (может у Вас там будет спортзал) или это просто пространство под полом? Высота подвала какая?
ekspert вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 18:43
#16
arknn


 
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 19


В той половине где 5300 просто пространство, примерно 600мм, другая эксплуатируемая
arknn вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 18:53
#17
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
Если так, то в среднем толщина плит - 150 мм. Это уже 600 кг/м. Все равно прогиб расчетный - 3 см.
0,15*2,5*1,1*1,8=0,74 т/м.п.. Прогиб 4,6 мм. Коэффициент использования по прочности - 1,21, т.е. бетонная плита работает, ну или без коэффициента 1,1, Коэффициент использования по прочности - 1,11. Что не очень хорошо, с учетом того, что плита не догружена, а догрузить ее еще надо стяжкой+полом, а это еще килограмм 150 на квадрат, да еще полезная. итого балка не несет раза в 2. Надо много доваривать, даже и не лист скорее а какую то еще балку
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 19:02
#18
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 646


Цитата:
Сообщение от arknn Посмотреть сообщение
В той половине где 5300 просто пространство, примерно 600мм
Да, тесновато для выполнения сварочных работ. Может проще кирпичных столбиков под балки сделать (типа 380х380 мм) или стальных стоек понаставить с расклинкой.
ekspert вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 19:02
#19
arknn


 
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 19


А можно подвести дополнительные балки под существующие без опоры на стены? Или превратить их в ферму, приварив элементы снизу?
Прошу простить, под рукой проекта нет:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMAG0036 (800x478).jpg
Просмотров: 178
Размер:	203.0 Кб
ID:	98714  
arknn вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 19:08
#20
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Studentroman Посмотреть сообщение
0,15*2,5*1,1*1,8=0,74 т/м.п
Ну да, я брал не 2500 кг/м3. Согласен с Вашей цифрой)

Цитата:
Сообщение от Studentroman Посмотреть сообщение
Надо много доваривать, даже и не лист скорее а какую то еще балку
Два листа по 8 мм дадут повышение W вдвое. Правда, как приварить лист сверху, я не представляю.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_325.png
Просмотров: 168
Размер:	33.6 Кб
ID:	98716  
 
 
Непрочитано 13.03.2013, 19:09
#21
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
А можно подвести дополнительные балки под существующие без опоры на стены? Или превратить их в ферму, приварив элементы снизу?
Прошу простить, под рукой проекта нет:
Варить крайне тяжело, надо будет выкапывать землю, ну или очень низкорослых сварщиков(
На стены можно и не опирать, надо только балку 16 проверить на опоре может она не несет, тогда надо и там усилять, но там проблемы со стенкой могут быть.
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 19:11
#22
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Studentroman Посмотреть сообщение
ну или очень низкорослых сварщиков(
http://foto.academ.org/data/media/82/bers_aa.jpg
 
 
Непрочитано 13.03.2013, 19:15
#23
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Имеете полное право обратиться к проектанту.
Цитата:
Сообщение от arknn Посмотреть сообщение
все делал по проекту, за который заплатил.
__________________
Холост
kentonella вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 19:17
#24
arknn


 
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 19


Да, не было бы так смешно, если бы.....
Че делать не знаю, конечно столбики самый простой вариант, но как их связать с фундаментом, вот вопрос.
arknn вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 19:22
#25
drum


 
Регистрация: 15.02.2013
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А можно подвести дополнительные балки под существующие без опоры на стены? Или превратить их в ферму, приварив элементы снизу?
Можно но как приварить снизу подкоп делать чтоли?
Думаю нужно ваши 70мм сверху увеличить до 140мм с армированием полученная плита понесет все нагрузки а это безобразие схоронить на случай атомной войны
drum вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 19:24
#26
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 646


У Вас на схеме балки на средней стене стыкуются, то есть на каждый отсек своя балка, а в проекте как? Может в проекте цельные балки, то есть сразу на весь дом?

Последний раз редактировалось ekspert, 13.03.2013 в 20:23.
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 19:25
#27
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от drum Посмотреть сообщение
полученная плита понесет все нагрузки
о_0 как так? Положили Вы на плиту поверх еще бетона - балки упали. На чем будет держаться плита, когда у неё ребра вдоль длинной стороны и там арматуры совсем чуток растянутой?
 
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 19:25
#28
arknn


 
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 19


так у меня 120 сверху. А если и правда залить еще 15см с арматурным каркасом, как перекрытие? Правда тогда опирания на несущие стены не будет. Старая плита будет работать на срез вдоль стен. Верно?
arknn вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 19:30
#29
drum


 
Регистрация: 15.02.2013
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от arknn Посмотреть сообщение
Старая плита будет работать на срез вдоль стен. Верно?
Верно да плита нижняя будет на стенах работать как перемычка и все будет гуд
drum вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 19:34
#30
arknn


 
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 19


В проекте так и было - раздельные балки, я их только пластиной соединил по собственной инициативе.
Если плиту лить, надо площадь опора на грунт считать, может не хватить. Сейчас ужу примерно 1 кг/см2. Глина.
arknn вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 19:40
#31
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Сложно представить какие-либо серьёзные меры в пространстве высотой 600 мм.
Грунт под новыми опорами даст свою усадку отдельно от системы фундамент-балки. Будьде внимательны с капитальными новыми опорами.
Если будете приподнимать середины балок, не поломает ли монолит вдоль армирования?
Поражают люди тратящие/проектирующие 2.5 млн. р. на дом 121 кв. м. и экономящие на балках 10000 р.
Под плиты обычно применяют широкополочный двутавр что-то около 25-30Ш1 на пролет 6 м. Откуда там №16 - я в шоке. У меня пол в гараже - доски и 8 балок №12.
Почему Вы не обратитесь к проектировщику у которого хм купили проект?
__________________
Холост

Последний раз редактировалось kentonella, 13.03.2013 в 19:47.
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 19:42
#32
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Почему Вы не обратитесь к проектировщику у которого хм купили проект?
А что - можно его заставить оплачивать усиление? Или пусть стоит подпирает, подобно Атланту?))

Тут сверху было предложено налить сверху бетона. Я правильно понимаю вашу задумку?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_326.png
Просмотров: 117
Размер:	8.0 Кб
ID:	98719  
 
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 19:45
#33
arknn


 
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 19


У меня с ним договора не было официального, сглупил, думал человек знает свое дело, строительный закончил, конструктор. А экономить я не собирался, просто ничего в стройке не понимал и следовал проекту. Опоры дадут усадку по любому, это и смущает. Может и наоборот выдавить перекрытие на верх...
arknn вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 19:55
#34
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Вот вот. Я так думаю, что Вам следует этот вопрос закинуть еще и в форум армокаменьщиков. Это их направление - фундаменты, стены, грунты. В совокупности надо думать и решать - дело не только в металле. Может у них кто сталкивался с подобным. Создайте и там тему. А с балкой черт его знает, пока не родилось.

Ага! Вот что подумал: а не пробить ли цоколь в двух местах и простенок и не втолкнуть ли туда пару двутавров хороших ~30Ш1 по расчету. А? Предварительно поддомкратив существующие.

Или же к фундаметам на шпильках закрепить/подготовить новые опоры под 4 новые балки ~30Ш1. Но пространство смуцщает, Надо грунт отрывать местами и еще и работать как то там, бурить фундаменты.
__________________
Холост

Последний раз редактировалось kentonella, 13.03.2013 в 20:09.
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 20:07
#35
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
Сложно представить какие-либо серьёзные меры в пространстве высотой 600 мм.
Грунт под новыми опорами даст свою усадку отдельно от системы фундамент-балки. Будьде внимательны с капитальными новыми опорами.
Если будете приподнимать середины балок, не поломает ли монолит вдоль армирования?
Поражают люди тратящие/проектирующие 2.5 млн. р. на дом 121 кв. м. и экономящие на балках 10000 р.
Под плиты обычно применяют широкополочный двутавр что-то около 25-30Ш1 на пролет 6 м. Откуда там №16 - я в шоке. У меня пол в гараже - доски и 8 балок №12.
Почему Вы не обратитесь к проектировщику у которого хм купили проект?
Поддерживаю.
Обратится к проектировщику стоит. Но раз не было договора. То навряд ли это что-то даст.

Заливать плиту еще одну поверху, хм вам надо будет обеспечить их соовместную работу. Да и новую я бы еще и на стены опер. Но это еще доп нагрузка на фундамент. И бог знает кк они посчитаны. В вашем случае разобрать и переделать может получиться дешевле чем усилить.
Цитата:
Два листа по 8 мм дадут повышение W вдвое. Правда, как приварить лист сверху, я не представляю
Да никак не приварить.

Можно конечно попробовать насыпать песка миллиметров 300 хорошо его тромбонуть, кинуть две сетки вр, в существующей плите сделать несколько отверстий да залить туда бетона подвижного и безусадочного (не знаю есть ли такой).
Romegv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 20:16
#36
arknn


 
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 19


С этой идеи все и началось, завести дополнительные балки. Заливать все таки боюсь из-за веса. Если поддомкратить провисшие, плита не лопнет?
arknn вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 20:18
#37
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Нет! Наливат еще плиту - это сомнительно мягко говоря. Усилять удвоив нагрузку - это порочный круг)))

Автор темы, мои идеи понятны или картинки н-нада?

Да и нехай малость лопнет - я так думаю, что же поделать теперь. Трудно говорить за бетон. Мы железкины подданные. Проконсультируйтесь у армокаменых людей.
__________________
Холост

Последний раз редактировалось kentonella, 13.03.2013 в 20:24.
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 20:23
#38
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Не мудрите. Четко по средине, снизу, привариваем вертикально такой же, точнее кусок двутавра длиной (высотой) этак сантимов 50.
Затем к этому сухарю привариваем катанку диаметром 16-18. Концы этой катанки привариваем максимально близко к приопорной части существующего двутавра. В результате получим ферму. Закатываем грузовик и спим спокойно не просыпаясь в холодном поту. Это относительно небольшие затраты и не трудоемки.
Эти решения придуманы еще при царе горохе. Достаточно посмотреть любую справочную литературу по усилению стальных конструкций.
Подводить доп. балки трудоемко и дороже в разы, а результат одинаков.
__________________
Сам по себе

Последний раз редактировалось Регистр, 13.03.2013 в 20:33.
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 20:25
#39
arknn


 
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 19


Я все понял. Так и хотел, но засомневался! Цоколь выложен из силикатного кирпича, его прорубить проще будет. Но как подгадать высоту подушек, чтобы подвести балки под плиту? Во время затаскивания они будут мешать. И еще, ничего что плита будет опираться на новые балки только в центре, ведь там " пузо" вниз?
Регистр я буквально сегодня читал про это, но с натягиванием талрепом, думал в моем случае не поможет....
И еще вопрос: а степень усиления зависит от высоты этого сухаря? Может его не такимже, а 20- м например взять?

Последний раз редактировалось arknn, 13.03.2013 в 20:35.
arknn вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 20:36
#40
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от arknn Посмотреть сообщение
arknn
А зачем вам талреп. Это же пролет копеечный. В конце концов, можете после приварки к сухарю прогреть катанку горелкой. Высоту я вам указал, а сам сухарь можно из двух уголков №63 или 75.
ПО ГОРЛО.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 20:37
#41
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Если пузо вниз, то считать балки надо на сосредоточенную нагрузку. Или балка прогнется под пузо. А вот монолит растрескается, видимо. Не знаю страшно ли это после стяжки будет. К армокаменьщикам. Попробуйте вариант Регистра по типу шпренгельного прогона. Может и домкратить не надо. Конструктор Вам нужен с договором и подписью))) Варианты у Вас есть. Горький опыт тоже...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: tmp4930-312.png
Просмотров: 177
Размер:	21.7 Кб
ID:	98732  
__________________
Холост

Последний раз редактировалось kentonella, 13.03.2013 в 20:46.
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 20:41
#42
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Если пузо вниз
Обязательно выдавить и нелишним было бы получить обратную стрелу.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 20:42
#43
arknn


 
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 19


Спасибо вам всем огромное, пойду учить )матчасть) про шпренгели.
Ой-ой, то есть в прежнем состоянии шпренгельные затяжки делать нельзя?????
arknn вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 20:44
#44
AlexKniga


 
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 178


Цитата:
Сообщение от arknn Посмотреть сообщение
а степень усиления зависит от высоты этого сухаря? Может его не такимже, а 20- м например взять?
Степень усиления зависит от угла затяжки. Обычно мин 30°.
Тальреп лишним не будет.
AlexKniga вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 20:45
#45
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 646


Судя по рисунку в посте #18 у Вас расстояние между балками и землей примерно 250 мм, как там человеку находиться при выполнении каких либо работ? Тем более сварщику усиление из шпренгелей выполнять? Если только лилипуту это дело поручить!!!
ekspert вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 20:48
#46
arknn


 
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 19


Там 600 точно есть. Выдавливать плиту обязательно?!!???? Дом не рухнет?? На краях плиты стены несущие.
arknn вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 20:53
#47
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от arknn Посмотреть сообщение
Выдавливать плиту обязательно?!!????
Зачем плиту, только балки. У вас же балки получили деформацию.
Цитата:
Сообщение от arknn Посмотреть сообщение
Дом не рухнет??
Сходите в церковь если православный или к имаму если мусульманин. Шутка
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 20:54
#48
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Дом не рухнет, потрескается только малость))) Задайте этот вопрос на этом же форуме но вот здесь http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=50

На тему "ПУЗО" есть такая штука как ПОДЛИВКА РАСТВОРА
__________________
Холост
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 20:55
#49
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 646


Цитата:
Сообщение от arknn Посмотреть сообщение
Дом не рухнет??
От поддомкрачивания точно не рухнет!!! А домкратов то у Вас сколько будет? Лучше если сразу весь отсек поддомкратить, но домкратов не один нужен, а штуки четыре. Поперек существующих балок делаете две балки немного отступив от середины в разные стороны (в середине будут коротыши-стойки) и домкратите (по два домкратата на балку). Домкратить максимум до горизонтали (исчезновения прогиба).
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 20:56
#50
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Дом не рухнет, потрескается только малость
Не пугайте. Нихрена с ним не будет.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 20:57
#51
arknn


 
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 19


Так плита на балках. Если давить балки, то и плиту. Я так понял они прогнулись во время заливки. И теперь бетон не дает им выпрямиться.
Я позднее отвечаю, у меня интернет тормозит, я не дома.
Еще момент, средняя балка прогнулась больше всех. То есть прогиб у них разный. Это я по поводу двух поперечных....
arknn вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 21:00
#52
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
От поддомкрачивания точно не рухнет!!! А домкратов то у Вас сколько будет? Лучше если сразу весь отсек поддомкратить, но домкратов не один нужен, а штуки четыре. Поперек существующих балок делаете две балки немного отступив от середины в разные стороны (в середине будут коротыши-стойки) и домкратите (по два домкратата на балку). Домкратить максимум до горизонтали (исчезновения прогиба).
Ну что вы уважаемый. Зачем два, двадцать два. Может сто.
Подвариваем снизу сухарь, далее катанку. Под сухарь домкрат и далее как и писал в предыдущем посте.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 21:00
#53
s7onoff


 
Сообщений: n/a


балки деформированы вместе с плитой. Причем плита уже затвердевшая, а значит её просто так не выгнуть. Мало того, в отсеке, где 600 мм под плитой непонятно, как подваривать балки снизу...
 
 
Непрочитано 13.03.2013, 21:04
#54
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Проще, не усиливать существующие балки, а между ними добавить еще двутавровых балок сеч. не менее 22. Ничего выдавливать не надо.Полы выравнять. Так будет дешевле.

Последний раз редактировалось Injener-81, 13.03.2013 в 21:07. Причина: уточнение
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 21:05
#55
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
как подваривать балки снизу...
Молча.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 21:06
#56
arknn


 
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
балки деформированы вместе с плитой. Причем плита уже затвердевшая, а значит её просто так не выгнуть. Мало того, в отсеке, где 600 мм под плитой непонятно, как подваривать балки снизу...
Вот и я о чем... А выкопать можн, там не кубометры же)))
Сверху плита ровная, снизу пузо.

Последний раз редактировалось arknn, 13.03.2013 в 21:13.
arknn вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 21:13
#57
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 646


ИМХО А вернее всего раздолбать плиту, уложить новые нормальные балки и залить по новой!!!
Если Вам так уж пузо мешает.
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 21:14
#58
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
ИМХО А вернее всего раздолбать плиту, уложить новые нормальные балки и залить по новой!!!
Дорого, но правильно.
 
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 21:18
#59
arknn


 
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
ИМХО А вернее всего раздолбать плиту, уложить новые нормальные балки и залить по новой!!!









__________________
слишком кардинально и дорого. Да и стены куда девать по периметру.
что имеем:
1. завести дополнительны балки - тогда они будут воспринимать нагрузки только в центре пролета.
2. Шпренгели - ломать плиту выдавливанием.
Тупик? Пойти утопиться?
Мне пузо не мешает нисколько. Моя задача только предотвратить дальнейший прогиб из-за будущих нагрузок.
arknn вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 21:19
#60
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Раз плита затвердела и столько переживаний, То

Новые пару балок через пробитые дыры в цоколе следует чуть опустить, а на вержнюю полку уложить какой то там раствор (В20, В25 или еще чего). Вот на подливку и ляжет пузо весьма комфортно и буде счастье без растрескивания. Но в какой то степени домкратить надо. Видимо на величину расчетного прогиба новых балок.
Так лучше всего, мне думается. Т.к. шпренгель устраивают без прогиба наверное. Не сталкивался.

На подливку!
__________________
Холост

Последний раз редактировалось kentonella, 13.03.2013 в 21:24.
kentonella вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 21:39
#61
arknn


 
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 19


Заводим новую балку ниже плиты. Под плиту подкладываем полосу металла ровно над балкой. Между полосой и балкой устраиваем подпорки, из профильной трубы или нарубленных кусков плоского металла. Тогда нагрузка распределится равномерно???
arknn вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 22:14
#62
s7onoff


 
Сообщений: n/a


чтобы новая балка вступила в работу, её надо напрячь. Хотя, последующие работы (стяжка, полы, перегородки, мебель, люди), наверное сами нагрузят. Но нарубленные куски металла надо будет там как-то зафиксировать.
 
 
Непрочитано 13.03.2013, 22:30
#63
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Нет. Подушка из раствора.
__________________
Холост
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 00:28
#64
rpahan


 
Регистрация: 19.01.2011
Сообщений: 75


Необходимо балки подпереть посередине группой регулиреемых стальных стоек, применяемых при устройстве оплубки плитперекрытия, а затем рядом с существующими балками посередине шага 1600 мм установить балки из двутавра минимум 20, а лучше по расчету. Но все равно необходимо будет устраивть в стене гнезда для опирания и поднимать балки блочками, предварительно сделав отверстия в ж.б. поите перекрятия, по краям стены, для прпуска троса. В общем могу помочь, за отдельную плату. Если конечно финансы позволяют.
rpahan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление двутавра под нагрузкой?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление металлических балок под нагрузкой lofik Металлические конструкции 15 25.12.2010 22:57
Усиление двутавра 55 с большими деформациями. Пойдёт? ags Конструкции зданий и сооружений 34 11.11.2010 15:59
Усиление металлических балок под нагрузкой Дмитрий85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.09.2009 22:12
Усиление ферм покрытия под нагрузкой buildtech Конструкции зданий и сооружений 7 22.01.2008 18:02
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45