Усиление двутавра под нагрузкой?
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 19
|
||
Просмотров: 12253
|
|
||||
Регистрация: 15.02.2013
Сообщений: 29
|
В пролете 5300мм расчетная высота балки назначается предварительно из условия 1/30 пролета тоесть балка -18см
у вас 16см необходимо усиление, это навскидку, ваша балка не сломается но гнуться будет и эстетически это страшно если не зашить гипсокартоном снизу |
|||
![]() |
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
под нагрузкой усилять не комильфо. Но коль там внизу все равно подвал, то можно поставить стоечки и подпереть, чтоб разгрузить двутавры.
Бетона у Вас сейчас около 100 мм (если 60 в желобе профлиста и около 70 - полка плиты). Это около 400 кг/м. Кристалл дал мне прогиб около 2 см на длине в 5.3 метра. Странно. Может быть, бетона слишком много налили? Лишних сантиметров 10-15?) upd: Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
не понял вообще
Это вариант, да. Но проще просто листы. Цитата:
|
|||
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
еще сварщик хороший нужен) Последний раз редактировалось Romegv, 13.03.2013 в 18:53. |
|||
![]() |
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 646
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ну да, я брал не 2500 кг/м3. Согласен с Вашей цифрой)
Два листа по 8 мм дадут повышение W вдвое. Правда, как приварить лист сверху, я не представляю. |
|||
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
На стены можно и не опирать, надо только балку 16 проверить на опоре может она не несет, тогда надо и там усилять, но там проблемы со стенкой могут быть. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 19
|
Цитата:
Че делать не знаю, конечно столбики самый простой вариант, но как их связать с фундаментом, вот вопрос. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.02.2013
Сообщений: 29
|
Цитата:
Думаю нужно ваши 70мм сверху увеличить до 140мм с армированием полученная плита понесет все нагрузки а это безобразие схоронить на случай атомной войны |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 646
|
У Вас на схеме балки на средней стене стыкуются, то есть на каждый отсек своя балка, а в проекте как? Может в проекте цельные балки, то есть сразу на весь дом?
Последний раз редактировалось ekspert, 13.03.2013 в 20:23. |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488
|
Сложно представить какие-либо серьёзные меры в пространстве высотой 600 мм.
Грунт под новыми опорами даст свою усадку отдельно от системы фундамент-балки. Будьде внимательны с капитальными новыми опорами. Если будете приподнимать середины балок, не поломает ли монолит вдоль армирования? Поражают люди тратящие/проектирующие 2.5 млн. р. на дом 121 кв. м. и экономящие на балках 10000 р. Под плиты обычно применяют широкополочный двутавр что-то около 25-30Ш1 на пролет 6 м. Откуда там №16 - я в шоке. У меня пол в гараже - доски и 8 балок №12. Почему Вы не обратитесь к проектировщику у которого хм купили проект?
__________________
Холост Последний раз редактировалось kentonella, 13.03.2013 в 19:47. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Тут сверху было предложено налить сверху бетона. Я правильно понимаю вашу задумку? |
|||
|
||||
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 19
|
У меня с ним договора не было официального, сглупил, думал человек знает свое дело, строительный закончил, конструктор. А экономить я не собирался, просто ничего в стройке не понимал и следовал проекту. Опоры дадут усадку по любому, это и смущает. Может и наоборот выдавить перекрытие на верх...
|
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488
|
Вот вот. Я так думаю, что Вам следует этот вопрос закинуть еще и в форум армокаменьщиков. Это их направление - фундаменты, стены, грунты. В совокупности надо думать и решать - дело не только в металле. Может у них кто сталкивался с подобным. Создайте и там тему. А с балкой черт его знает, пока не родилось.
Ага! Вот что подумал: а не пробить ли цоколь в двух местах и простенок и не втолкнуть ли туда пару двутавров хороших ~30Ш1 по расчету. А? Предварительно поддомкратив существующие. Или же к фундаметам на шпильках закрепить/подготовить новые опоры под 4 новые балки ~30Ш1. Но пространство смуцщает, Надо грунт отрывать местами и еще и работать как то там, бурить фундаменты.
__________________
Холост Последний раз редактировалось kentonella, 13.03.2013 в 20:09. |
|||
![]() |
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
Обратится к проектировщику стоит. Но раз не было договора. То навряд ли это что-то даст. Заливать плиту еще одну поверху, хм вам надо будет обеспечить их соовместную работу. Да и новую я бы еще и на стены опер. Но это еще доп нагрузка на фундамент. И бог знает кк они посчитаны. В вашем случае разобрать и переделать может получиться дешевле чем усилить. Цитата:
Можно конечно попробовать насыпать песка миллиметров 300 хорошо его тромбонуть, кинуть две сетки вр, в существующей плите сделать несколько отверстий да залить туда бетона подвижного и безусадочного (не знаю есть ли такой). |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488
|
Нет! Наливат еще плиту - это сомнительно мягко говоря. Усилять удвоив нагрузку - это порочный круг)))
Автор темы, мои идеи понятны или картинки н-нада? Да и нехай малость лопнет - я так думаю, что же поделать теперь. Трудно говорить за бетон. Мы железкины подданные. Проконсультируйтесь у армокаменых людей.
__________________
Холост Последний раз редактировалось kentonella, 13.03.2013 в 20:24. |
|||
![]() |
|
||||
Не мудрите. Четко по средине, снизу, привариваем вертикально такой же, точнее кусок двутавра длиной (высотой) этак сантимов 50.
Затем к этому сухарю привариваем катанку диаметром 16-18. Концы этой катанки привариваем максимально близко к приопорной части существующего двутавра. В результате получим ферму. Закатываем грузовик и спим спокойно не просыпаясь в холодном поту. Это относительно небольшие затраты и не трудоемки. Эти решения придуманы еще при царе горохе. Достаточно посмотреть любую справочную литературу по усилению стальных конструкций. Подводить доп. балки трудоемко и дороже в разы, а результат одинаков.
__________________
Сам по себе Последний раз редактировалось Регистр, 13.03.2013 в 20:33. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 19
|
Я все понял. Так и хотел, но засомневался! Цоколь выложен из силикатного кирпича, его прорубить проще будет. Но как подгадать высоту подушек, чтобы подвести балки под плиту? Во время затаскивания они будут мешать. И еще, ничего что плита будет опираться на новые балки только в центре, ведь там " пузо" вниз?
Регистр я буквально сегодня читал про это, но с натягиванием талрепом, думал в моем случае не поможет.... И еще вопрос: а степень усиления зависит от высоты этого сухаря? Может его не такимже, а 20- м например взять? Последний раз редактировалось arknn, 13.03.2013 в 20:35. |
|||
![]() |
|
||||
А зачем вам талреп. Это же пролет копеечный. В конце концов, можете после приварки к сухарю прогреть катанку горелкой. Высоту я вам указал, а сам сухарь можно из двух уголков №63 или 75.
ПО ГОРЛО.
__________________
Сам по себе |
||||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488
|
Если пузо вниз, то считать балки надо на сосредоточенную нагрузку. Или балка прогнется под пузо. А вот монолит растрескается, видимо. Не знаю страшно ли это после стяжки будет. К армокаменьщикам. Попробуйте вариант Регистра по типу шпренгельного прогона. Может и домкратить не надо. Конструктор Вам нужен с договором и подписью))) Варианты у Вас есть. Горький опыт тоже...
__________________
Холост Последний раз редактировалось kentonella, 13.03.2013 в 20:46. |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 646
|
Судя по рисунку в посте #18 у Вас расстояние между балками и землей примерно 250 мм, как там человеку находиться при выполнении каких либо работ? Тем более сварщику усиление из шпренгелей выполнять? Если только лилипуту это дело поручить!!!
|
|||
![]() |
|
||||
Зачем плиту, только балки. У вас же балки получили деформацию.
Сходите в церковь если православный или к имаму если мусульманин. ![]() ![]()
__________________
Сам по себе |
||||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488
|
Дом не рухнет, потрескается только малость))) Задайте этот вопрос на этом же форуме но вот здесь http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=50
На тему "ПУЗО" есть такая штука как ПОДЛИВКА РАСТВОРА
__________________
Холост |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 646
|
От поддомкрачивания точно не рухнет!!! А домкратов то у Вас сколько будет? Лучше если сразу весь отсек поддомкратить, но домкратов не один нужен, а штуки четыре. Поперек существующих балок делаете две балки немного отступив от середины в разные стороны (в середине будут коротыши-стойки) и домкратите (по два домкратата на балку). Домкратить максимум до горизонтали (исчезновения прогиба).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 19
|
Так плита на балках. Если давить балки, то и плиту. Я так понял они прогнулись во время заливки. И теперь бетон не дает им выпрямиться.
Я позднее отвечаю, у меня интернет тормозит, я не дома. Еще момент, средняя балка прогнулась больше всех. То есть прогиб у них разный. Это я по поводу двух поперечных.... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Подвариваем снизу сухарь, далее катанку. Под сухарь домкрат и далее как и писал в предыдущем посте.
__________________
Сам по себе |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Проще, не усиливать существующие балки, а между ними добавить еще двутавровых балок сеч. не менее 22. Ничего выдавливать не надо.Полы выравнять. Так будет дешевле.
Последний раз редактировалось Injener-81, 13.03.2013 в 21:07. Причина: уточнение |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 19
|
Цитата:
Сверху плита ровная, снизу пузо. Последний раз редактировалось arknn, 13.03.2013 в 21:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 19
|
Цитата:
что имеем: 1. завести дополнительны балки - тогда они будут воспринимать нагрузки только в центре пролета. 2. Шпренгели - ломать плиту выдавливанием. Тупик? Пойти утопиться? Мне пузо не мешает нисколько. Моя задача только предотвратить дальнейший прогиб из-за будущих нагрузок. |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488
|
Раз плита затвердела и столько переживаний, То
Новые пару балок через пробитые дыры в цоколе следует чуть опустить, а на вержнюю полку уложить какой то там раствор (В20, В25 или еще чего). Вот на подливку и ляжет пузо весьма комфортно и буде счастье без растрескивания. Но в какой то степени домкратить надо. Видимо на величину расчетного прогиба новых балок. Так лучше всего, мне думается. Т.к. шпренгель устраивают без прогиба наверное. Не сталкивался. На подливку!
__________________
Холост Последний раз редактировалось kentonella, 13.03.2013 в 21:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.01.2011
Сообщений: 75
|
Необходимо балки подпереть посередине группой регулиреемых стальных стоек, применяемых при устройстве оплубки плитперекрытия, а затем рядом с существующими балками посередине шага 1600 мм установить балки из двутавра минимум 20, а лучше по расчету. Но все равно необходимо будет устраивть в стене гнезда для опирания и поднимать балки блочками, предварительно сделав отверстия в ж.б. поите перекрятия, по краям стены, для прпуска троса. В общем могу помочь, за отдельную плату. Если конечно финансы позволяют.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление металлических балок под нагрузкой | lofik | Металлические конструкции | 15 | 25.12.2010 22:57 |
Усиление двутавра 55 с большими деформациями. Пойдёт? | ags | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 11.11.2010 15:59 |
Усиление металлических балок под нагрузкой | Дмитрий85 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 30.09.2009 22:12 |
Усиление ферм покрытия под нагрузкой | buildtech | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 22.01.2008 18:02 |
Усиление монолитной колонны под нагрузкой | Varj | Железобетонные конструкции | 14 | 30.10.2007 23:45 |