Расстояние от фундамента до основания откоса
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Расстояние от фундамента до основания откоса

Расстояние от фундамента до основания откоса

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.03.2013, 16:42 #1
Расстояние от фундамента до основания откоса
EvgenyLeonov
 
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 328

Скажите, пожалуйста, где-нибудь нормируется расстояние от фундамента до основания откоса в котловане?
Просмотров: 53856
 
Непрочитано 15.03.2013, 16:56
1 | #2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,400


СНиП земляные сооружения...
СНиП 12-03-2001
ГЭСН, ФЕР, ТЕР, ТСН - там в расценках учтён первый СНиП и этим часто есть противоречие с ПОС и ППР.
здравый смысл
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2013, 19:32
#3
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


ТСН
2.11. Ширина по дну котлованов и траншей для ленточных и отдельно стоящих фундаментов принимается с учетом проектной ширины конструкций фундаментов, гидроизоляции, опалубки и крепления с добавлением 0,2 м.
При необходимости спуска людей в котлован с креплением, ширина между боковой поверхностью конструкции и креплением должна составлять не менее 0,7 м, а в котлованах с откосами расстояние между подошвой откоса и сооружением - 0,3 м
Fland вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2013, 19:34
#4
EvgenyLeonov


 
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 328


ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ,
ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ
СНиП 3.02.01-87

3.2. При необходимости передвижения людей в пазухе расстояние между поверхностью откоса и боковой
поверхностью возводимого в выемке сооружения (кроме искусственных оснований трубопроводов, коллекторов и т. п.)
должно быть в свету не менее 0,6 м.

Это не подходит?
EvgenyLeonov вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2013, 21:51
#5
TriNi


 
Регистрация: 10.11.2012
Сообщений: 13


от крайней части фундамента 0,2 м
TriNi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2013, 21:59
#6
EvgenyLeonov


 
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 328


Ничего не понятно. Каким нормативом пользоваться? Я неправильно привел положение? Почему 0,2? Как там могут ходить в котловане рабочие?

Последний раз редактировалось EvgenyLeonov, 15.03.2013 в 23:00.
EvgenyLeonov вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2013, 11:21
#7
Дмирий

инженер строитель
 
Регистрация: 09.03.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 52


С точки зрения охраны труда правильно-0,6 м. Минимальный зазор 0,3 м. по ТСН. Но таже есть другие факторы, зависящие от методов производства работ (определяется строителями) по устройству фундамента, стен в дальнейшем и не забыть про дренаж.
__________________
Человеческая глупость не имеет границ.
Дмирий вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2013, 19:36
#8
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Дмирий Посмотреть сообщение
С точки зрения охраны труда правильно-0,6 м. Минимальный зазор 0,3 м. по ТСН. Но таже есть другие факторы, зависящие от методов производства работ (определяется строителями) по устройству фундамента, стен в дальнейшем и не забыть про дренаж.
Кстати, раз зашел разговор про дренаж. Что лучше идет на площадке? Будучи еще в универе, для себя выделил водопонижение иглофильтрами. Но т.к. Вы заострили внимание дренажа в вопросе расстояния между фундаментом и основанием откоса, то, предполагаю, что речь идет даже не о насосах, а о чем то еще.
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2013, 20:21
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,400


Ну там обычно водоотливная канавка и зумпф. Люди ходят по настилу. Водопонижение иглофильтрами дорого.
А если дренаж, то это надо под трубу траншею копать в этом месте...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2013, 21:05
#10
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ну там обычно водоотливная канавка и зумпф. Люди ходят по настилу. Водопонижение иглофильтрами дорого.
А если дренаж, то это надо под трубу траншею копать в этом месте...
ааа все ясно, я просто не так широко понял вопрос...изначально подумал только о временном водопонижении...
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2013, 08:13
#11
Александр 1982

ГИП
 
Регистрация: 11.03.2011
Москва
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Кстати, раз зашел разговор про дренаж. Что лучше идет на площадке? Будучи еще в универе, для себя выделил водопонижение иглофильтрами. Но т.к. Вы заострили внимание дренажа в вопросе расстояния между фундаментом и основанием откоса, то, предполагаю, что речь идет даже не о насосах, а о чем то еще.
Есть так называемый пристенный дренаж, вот о нем и идет речь, данный дренаж используется при эксплуатации зданий, при устройстве пристенного дренажа расстояние от фундамента до основания откоса может и 1,2,3,4 метра, а без всегда было не менее 0,6м
Александр 1982 вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 16:15 расстояние от фундамента до основания откоса в котловане, от типа грунтов
#12
Evgen1289


 
Регистрация: 02.02.2015
Сообщений: 17


Скажите, пожалуйста, расстояние от фундамента до основания откоса в котловане, от типа грунтов зависит?
Evgen1289 вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 16:55
#13
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,023


Да, таблички такие есть.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 17:20
#14
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
таблички такие есть.
С расстояние от верха откоса до опоры крана не путаете?
По моему, от типа грунта только заложение откоса зависит.
486 вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 17:29
#15
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,023


Путаю Вы правы. Не зависит, только заложение откоса.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 17:41
#16
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


От технологии работ может зависеть.
От конструкции крепления стенок котлована.
От организации водоотвода.
486 вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2017, 21:43
#17
Тигран88

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.05.2012
Ереван
Сообщений: 273
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от EvgenyLeonov Посмотреть сообщение
3.2. При необходимости передвижения людей в пазухе
Здравствуйте!
вот читаю этот пункт и хочу понять. есть ли какие случаи когда нет необходимости? это первый вопрос. (сооружение ленточный фундамент скажем).

Второй вопрос таков.

Правомерно ли суммировать величины пунктов 3.2 и 3.3 СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения... то есть есть необходимость передвигаться (0.6м) и минимальная ширина траншея (конструкция +изоляция x 2 + опалубка x2 +2x0.2). итого получится минимальная ширина траншея ровно - конструкция+ 2 раза изоляция + 2 раза опалубка + 2 раза по 0.2м+ 2 раза по 0.6м

буду признателен если ответы будут обоснованы хотя бы литературой!

Заранее спасибо!
Тигран88 вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2017, 10:53
1 | #18
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,400


Цитата:
Сообщение от Тигран88 Посмотреть сообщение
есть ли какие случаи когда нет необходимости?
Норм на это не встречал. Имхо необходимость есть всегда.
Скорее всего в СССР иногда или нарушали или допускали что нет необходимости. Например для сборных небольших фундаментов.
Есть вторая сторона вопроса. Каждый котлован ниже УГВ требует водоотлив. А зумпф или канавы/траншеи/лотки выполняются как раз в месте между откосом и конструкцией. То есть даже без движения людей много факторов ЗА этот зазор.

Цитата:
Сообщение от Тигран88 Посмотреть сообщение
конструкция+ 2 раза изоляция + 2 раза опалубка + 2 раза по 0.2м+ 2 раза по 0.6м
Да. Обосновать опять же не могу (лень), но это уже, по идее, можно попытаться обосновать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2017, 12:07
#19
Тигран88

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.05.2012
Ереван
Сообщений: 273
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™


Спасибо что откликнулись!

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Да. Обосновать опять же не могу (лень), но это уже, по идее, можно попытаться обосновать.
вот я попытался порыть в литературе и в прежнем СНиП. Я думаю что СНиП четко регламентирует, что это расстояние между откосом и боковой поверхностью сооружения
и никак не до опалубки или еще где то там.

смотрите еще вложения. один из учебного пособия для вуза, другой из прежнего СНиПа.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: MINSK kotlovan-1.png
Просмотров: 2357
Размер:	28.3 Кб
ID:	193843  Нажмите на изображение для увеличения
Название: MINSK kotlovan-2.png
Просмотров: 3197
Размер:	44.8 Кб
ID:	193844  
Вложения
Тип файла: pdf СНиП III-8-76 modified.pdf (1.71 Мб, 654 просмотров)
Тигран88 вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2017, 15:44
#20
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,400


Ну еще проход к рабочему месту по фнип. Кроме снипа.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2017, 15:46
#21
Тигран88

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.05.2012
Ереван
Сообщений: 273
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ну еще проход к рабочему месту по фнип. Кроме снипа.
Если честно я не понял...))))

можно по подробнее?
Тигран88 вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2017, 19:20
#22
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,400


ФНиП Правила безопасности в строительстве, РД по ППРк и т.п.
Регламентируется проход к рабочему месту, высота и ширина.
Такая боковина - или само рабочее место (которое тоже, кстати, вроде бы регламентируется) или проход к нему.

В случае сборного фундамента, наверное, можно о чём-то думать.

Земляные работы - самые дешёвые в строительстве. В сметах расценки, скорее всего, специально занижены государством относительно реального строительства.
Было бы неплохо давать в сметах небольшой бонус строителям к сметной стоимости, пускай они даже будут нарушать и не делать эти зазоры.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2017, 23:17
#23
Тигран88

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.05.2012
Ереван
Сообщений: 273
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Регламентируется проход к рабочему месту, высота и ширина.
и сколько же эта величина?

НО. стал еще глубже читать что написано в СНиП-е.

При необходимости передвижения людей в пазухе расстояние между поверхностью откоса и боковой поверхностью возводимого в выемке сооружения (кроме искусственных оснований трубопроводов, коллекторов и т.п.) должно быть в свету не менее 0,6 м.

написано именно в ПАЗУХЕ. теперь смотрим СП 45:

3.22 пазуха: Полость между грунтом и поверхностью конструкции или внешними поверхностями смежных конструкций (например, полость между ограждением котлована и возводимым фундаментом)..

Так вот по моему мнению это многое объясняет.

1. Теперь понятно что в ряде случаев не будет необходимости передвигаться в пазухе.
2. Пункт 3.2 не регламентирует минимальную ширину траншеи/котлована, это если после бетонирования и снятия опалубки есть необходимость людям передвигаться (делать другие работы), вот тогда им нужно 0.6м.
3. Пункт 3.1 тоже стал более понятным!
Размеры выемок, принимаемые в проекте, должны обеспечивать размещение конструкций и механизированное производство работ по забивке свай, монтажу фундаментов, устройству изоляции, водопонижению и водоотливу и других работ, выполняемых в выемке, а также возможность перемещения людей в пазухе согласно 6.1.2. Размеры выемок по дну в натуре должны быть не менее установленных проектом.

вот почему написано .... а также....., потому что они не в одной категории.

А кстати)))

Не судите меня сильно, если я грубо ошибаюсь))))

Если не трудно откликнитесь на это сообщение, как можно быстрее...

Спасибо!
Тигран88 вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2017, 00:15
#24
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Тему не читал, напишу, как есть, и как у меня всегда бывает.

От сооружения до крепи выработки всегда беру 1,5м. Из чего это складывается:
- 0,6м - минимальная ширина прохода по СНиП
- 0,4м - для размещения рабочего оборудования
- 0,4м - лестница
- 0,1м - опалубка

Да, для прохода 0,6м достаточно. Но по факту ширина рабочего пространства при строительстве должна составлять 1,0м. Кстати, именно поэтому ширина стланей тех же строительных лесов минимум 1,0м.
Таким образом, минимальная ширина от фундамента до основания откоса, с учётом опалубки, должна составлять 1,1-1,2м.

И если кто-то мне начинает говорить поперёк - всех крою ебуками и тащу на стройку.

Последний раз редактировалось Enik, 22.09.2017 в 00:21.
Enik вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2017, 00:52
1 | #25
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,023


Из практики. До 0.6 метров, если откос достаточно согласно всех возможных заложений откоса и глубин. Можно и меньше - просто откос подтопчется ногами. Можно еще и сплясать, а не только опалубку поставить. А вот если в шпунте или "стене в грунте".... Глубина габаритов такой ямы до 3-4 метров терпимо. А глубже нет. Минимум метр до опалубки, что бы мужик в ватнике пролез и не испугался этой могилы - клаустрофобия.... А лучше 1.5м. Жутковато, я лазил...
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2017, 02:29
1 | #26
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,400


Правила по охране труда в строительстве (Приказ Минтруда России №336н)
Цитата:
68. Проходы на рабочих местах и к рабочим местам должны отвечать следующим требованиям:
1) ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не менее 0,6 м;
2) высота проходов в свету должна быть не менее 1,8 м;
Цитата:
155. Для прохода людей через выемки должны быть устроены переходные мостики.
Для прохода на рабочие места в выемки следует устанавливать трапы или маршевые лестницы шириной не менее 0,6 м с ограждениями или приставные лестницы (деревянные - длиной не более 5 м).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2017, 08:23
#27
Тигран88

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.05.2012
Ереван
Сообщений: 273
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™


Спасибо всем что ответили так быстро!

но тут вопрос не про практику, а минимальную по СНиП.
И еще никто не сказал мнение про мою логику которую я изложил в посте 23. Я что то думаю что в СНиП-е нету лишних слов.

А про откосов, все там по СНиП-у. и высота не большая (изредка до 5 метров).

Последний раз редактировалось Тигран88, 22.09.2017 в 09:40.
Тигран88 вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2017, 09:01
#28
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,400


Тигран88, еще раз. Вы считаете копейки. Эти зазоры стоят максимум десятки тысяч рублей в ценах 2017 года. Надо уметь отличать мух от котлет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2017, 09:22
#29
Тигран88

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.05.2012
Ереван
Сообщений: 273
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Тигран88, еще раз. Вы считаете копейки. Эти зазоры стоят максимум десятки тысяч рублей в ценах 2017 года. Надо уметь отличать мух от котлет.
Tyhig, я все это понимаю, дело не в копейках. мне нужно просто понять сколько же минимальная величина. А так я согласен с вами, это копейки.
Тигран88 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Расстояние от фундамента до основания откоса



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Укрепление грунтов основания фундамента laraconstr Основания и фундаменты 107 23.11.2018 15:00
Расчет несущей способности основания фундамента. Prokurat Основания и фундаменты 20 12.04.2015 19:27
Расчет основания ленточного фундамента по деформациям Василий-88 Основания и фундаменты 6 06.12.2011 00:10
Прошу отозваться о программе Пруск гость Прочее. Программное обеспечение 187 06.04.2010 11:25
Минимальное расстояние новых фундаментов от сущ. свайных G R E N Основания и фундаменты 2 05.04.2010 08:31