Расчет круглого фундаментного фланца
Регистрация: 14.09.2012
Сообщений: 84
|
||
Просмотров: 49378
|
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
А для случая с квадратным фланцем знаете как рассчитать?
Я чтото ни как не могу понять математически ту формулу. Может слабо вникал?! Считаю по собственной. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Которую ту?
Формулу (3) ПОСОБИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ (к СНиП 2.09.03)?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Ну так я про неё и говорю. А что есть ещё формулы для подобных задач и какието другие пособия?
![]() С силой N понятно. Мне не понятно соотношение плеч моментов (соотношение моментов). Эта формула видимо в приведённом виде?! В моём пособии скобки прямые как обозначают знак модуля. Так и должно быть? В скобках одно из слагаемых (произведение) Myi, вне скобок сумма yi^2. В результате получается кубическая степень. В общем не понятно что за формула. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 03.04.2013 в 13:42. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Да. Эта формула типа N/A+/-М/W. Только уже помноженная на А, а W выражен как J/y1, т.е. в итоге в виде "сумма(yi*yi)/y1". Таким образом, определено усилие в наиболее удаленном болте (y1).
В оригинале Пособия знак "/" напечатан как "|".
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Вот. Это оказывается знак частного
![]() Но тем ни менее огромное спасибо. На скрине формула. Так и с Вашим пояснением разница. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 03.04.2013 в 13:59. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Перепишите кто-нибудь формулу с Пособия в правильном стиле, красиво, как в старых учебниках математики, и выложите сюда - вопросов ни у кого больше не возникнет.
Это как бы из теории плоских сечений при изгибе - нахождение напряжения в крайнем волокне. Кстати, по этой формуле расчет приближенный. Центр поворота находится не обязательно под центром подошвы, как это принято в формуле. Если для прямоугольной подошвы достаточно точно определить положение линии нулевого давления (центра поворота) можно весьма просто (суммируя эпюры давлений от N и М), то для круглой подошвы это сложно. Точное решение вообще нелинейное. Как-то Vavan Metallist решил тут на форуме эту задачу для круглого фундамента.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Именно.
Я не рассматриваю в расчёте общее кол-во болтов, при этом принимаю центр поворота как крайнюю точку плиты (мои условия опирания) при условиях жёсткой работы фланца. По поводу учёта работы бетона хочу спросить. Как обстоит дело с работой торировочных гаек? почему при расчётах их работа не рассматривается, а только работа бетона? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Что такое "торировочных гаек" ? Может, регулировочные или рихтовочные гайки? Это тоже обсуждали и решили - они не могут влиять на что-либо существенно.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Ну да. Вы правильно меня понимаете.
А не подскажите в кратце - почему они не влияют. Вон в новых конструкциях АМС (антенно-мачтовых сооружениях) без подливки гайки держат фланцы, т.е фланец не касается бетона. Или вы говорите о совместной работе и гаек и бетона? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Нет, я говорю о регулировочных гайках под опорной плитой баз колонн промзданий.
Суть такая, что при попытке гайкой оказать сопротивление перемещению плиты вниз в сжатой зоне резьба пластически деформируется, и сопротивление просто обнуливается.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Уменьшение размера опорной плиты приводит к увеличению давления под плитой.
Что такое "данная схема" я не понял, но по ф.3 Пособия расчет усилия на крайний болт ведется примитивно, в запас, из предположения, что ровно полплиты давит вниз, а полплиты - отрывается. Т.е. учитывается только момент, и не учитывается нелинейность распределения. Поэтому на это усилие по ф.3 размер плиты не влияет, все зависит только от расстановки болтов. На деле, если учесть истинное распределение давлений, больший перекос эпюры давлений от уменьшения базы, то уменьшится расстояние от центра эпюры положительных давлений до болта, и соответственно усилие в болте увеличится. Но в Пособии есть и требование по величине сжатой зоны. И по факту давление на подливку (или обрез фундамента) не должно превышать расчетного сопротивления бетона для таких случаев. В-общем, Вам надо первым делом просто правильно провести расчет. А затем уже, глядя на алгоритм расчета и формулы, анализировать степень влияния разных факторов.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Цитата:
seroja83 Ильнур не выдаёт рыбные места. ![]() Но там конкретный пример только для прямоугольных плит. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Да нет, без бетона в Пособии ничего не рассчитывается - плита опирается на бетон.
И не в Белене дело - классически принято эпюру давлений строить исходя из упруго-линейной теории. На деле отпорная реакция бетона (подливки) нелинейная - например, при очень жесткой плите (это известно всем из механики) имеется повышение давления у краев плиты. При гибком - наоборот. И т.д.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Цитата:
Эти числа (1/6, 1/2) из выражений A и W для прямоугольника. Задавшись условием типа (при линейной постановке задачи): отсутствие отрицательных давлений или зона отрицательных давлений не больше 1/4 или зона отр..... и т.д, можно из вышеупомянутых формул давлений ОБРАТНО вывести приведенное Вами условие. Подробно о таких преобразованиях написано в Пособии (или Руководстве) к СНиП фундаменты, с иллюстрациями эпюр и т.д. В классике центром поворота считается ц.т. положительной (сжатие под подошвой) части эпюры. Случай, когда например за центр поворота берется самый сжатый болт, годится только для расчета при специальной конструкции опирания опорной плиты на болты через анкерные плитки. Случай, когда например за центр поворота берется край подошвы, годится только для расчета на конструктивную устойчивость (опрокидывание) при очень жесткой подошве и очень жестком основании.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 04.04.2013 в 09:20. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
Цитата:
но вы предлагаете складывать эпюры, а это подходит для расч. сеч., состоящих из материалов одинаково работающих на сжатие и растяжение. определение нулевой линии для таких сеч. не требуется при линейных расчетах, т.к напряжения от изгиб. момента и продольной силы складываются это для palexxvlad наверное. при достижении в фунд. болтах напряж близких Ru и е=b/2 центр поворота будет у сжатого края опорной пластины |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Это не я предлагаю, это классика подбора болтов и определения давления под плитой для расчета плиты (по этим давлениям) и проверки на прочность обреза фундамента.
Нулевая линия не есть линия поворота, особенно при наличии N. Вот тут кстати есть грандиозный вычислительный комплекс ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
Цитата:
напряжения равны 0 соотв. деформ. равны 0- я так думаю, что именно вокруг этой линии и осуществляется поворот |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Так помогите автору просчитать круглое опирание, хоть в линейной, хоть в нелинейной
![]() Цитата:
Собственно, нам не нужны эти перемещения-повороты - нам нужны давления под подошвой и усилия в болтах. Это дюже нелинейная задача, поэтому в классике дается упрощенная методика. И баланс составляется относительно ц.т. тяжести положительной части эпюры давлений.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
это была ваша идея искать линию поворота, складывая эпюры
выражение 6.109 записано неправильно- не хватает скобок определение усилия в раст. болте относит ц.т сжатой зоны бетона- ни какой оси поворота тут не наблюдается (на рисунке) на счет нелинейного расчета- я имел ввиду нелинейную деформ. модель ж.б |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Где? И зачем?
Это не суть важно. Такая методика излагается во множестве других учебников. Главное - уравнение баланса. Зачем Вам ось зла поворота? И потом, по уравнению баланса Вы можете уловить "ось поворота"? Да, да, понятно. Еще бы Вы нас научили практически употреблять эту модель при подборе болта, Вам бы цены не было.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 04.04.2013 в 11:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
Цитата:
думаю, в большинстве случаев достаточно того, что изложено в пособии по анкерн креплению в приведенной вами методике сжатая зона не может быть меньше b/2, а в пособии, формула 6 преобразована из ф-лы 36 СНиП 2.03.01-84 думаю по "вашей" методике должен быть запас (проверять сейчас времени, к сожалению, нет) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Методика не моя, это - классика. И не надо проверять запас - я уже говорил, что он есть. Классику умные дяди писали.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 04.04.2013 в 12:22. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Вот тут виды на изгибы опорной плиты (бетон для визуализации отключен) при не очень жесткой плите, но с ребрами. Никаких естественно прямых линий там нет. Особенно при гибких плитах.
Чем база жестче (толстая плита, ребра-траверсы и т.д.), тем меньше усилия в болте. И тем больше запасы болта по сравнению с классикой.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
По пониманию оси (линии, центра) поворота.
Допустим, база идеальная, бетон линейный, сечение (подошва) базы и сечение (обрез) фундамента идентичны по размерам. Допустим, подошва приклеена к обрезу. Естественно, по гипотезе плоских сечений, при изгибе со сжатием эпюра давлений (считай, нормальные напряжения) будет бабочкообразной (или трапецией, для простоты рассмотрим только один вариант). Понятно, что рассматриваемое сечение (контактная поверхность между базой и обрезом) повернется относительно нейтральной оси, т.е. вокруг нулевой линии эпюры. Все пучком, и вопросов нет. Теперь клей с растянутой зоны удаляем. База естественно начнет опрокидываться. Но не путем поворота вокруг нулевой линии. А путем поворота вокруг оси, лежащей гораздо ближе к краю сжатой стороны. Самый край глупо рассматривать, т.к. эпюра давлений при таком "раскладе" должна будет сосредоточиться у этой линии. Что естественно невозможно - бетон постарается распределить давления обратно. Поэтому разумно предположить, что с минимальными энергопотерями опрокидываться база будет где-то вокруг ц.т. положительной части эпюры. Ну и поэтому болт (против опрокидывания) подбирается из баланса моментов вокруг ц.т. эпюры. Болт не предназначен для удовлетворения гипотезы плоских сечений. Он предотвращает опрокидывание. Таким образом, есть центр поворота подошвы по гипотезе плоских сечений и ось опрокидывания. Offtop: Баланс (равновесие) сил (как положено по механике) по классике не соблюдается строго - можно проверить по вертикальным силам и по моментам.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
Цитата:
в расчетах на устойчивость положения рассматривается именно край, и поворот в случае аварии будет происходить через край сечения, но для ф-тов ограничиваются действующие е и опрокидывания быть не должно |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Я же говорю - нет. После того как отклеили - уже нет. Попытайтесь сосредоточиться.
Нет, в расчетах на устойчивость положения край как центр поворота рассматривается только в случае жесткой постели. Вы же это понимаете. В случае с грунтом все намного сложнее - грунт может даже выдавливаться из-под края, не то чтобы.... А как именно в методиках добиваются устойчивости, это другое дело. Методики для баз одни, для фундаментов - другие. Вы на п.36 насчет ц.т. эпюры надеюсь поняли.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
Цитата:
Цитата:
![]() но попробуйте представить опрокидывание без поворота через грань естественно, что для фундаментов такой расчет не делается, но если поворота через грань не будет- будет осадка, сдвиг- но не опрокидывание Последний раз редактировалось efwl, 05.04.2013 в 10:55. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Цитата:
![]() Легко - грань уходит в грунт.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
поворот происходит в уровне подошвы, а в уровне обреза сечение работает и на растяжение и на сж.
(рассматриваем однородный брус) в ж.б сечении это ф-ция арматуры- и расч соотв. по снип жбк давайте возьмем фиксированный малый отрезок времени- в момент поворота, можно считать, что вертикальная координата в этот момент фиксированная. в любом случае можно выбрать систему отсчета относительно, которой вертикальные перемещения равны 0, и рассматривать поворот отдельно, или применить принцип суперпозиции |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Цитата:
Цитата:
Однако в нашем случае дело не во времени - можно ограничиться рассмотрением двух статсостояний - до подрезки - одна картина, и после подрезки с установкой болта - вторая.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
Цитата:
поворот осуществляется вокруг нулевой линии, там, где вертикальные перемещения меняют знак. опрокидывание происходит тогда, когда нулевая линия совпадает с наружной гранью опоры. формула N/A+M/W применяется при расчете фундаментов только при е<b/6 Последний раз редактировалось efwl, 05.04.2013 в 13:04. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Цитата:
Вот три рисунка, с эпюрами давлений под плитой (размеры обреза бетонного фундамента и подошвы стальной колонны одинаковы). 1 - скленный стык, 2 - отклеенный на глубину растянутой зоны по 1, и 3 - уже с болтом. Как видно, распределение давлений по гипотезе плоских сечений происходит лишь пока склеено.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
смещение нулевой линии не означает, что поворот происходит вокруг другой точки (точки пересеч нулевой линии с плоск действ момента)
Ильнур, чем вас расчет ж.б сечения не устраивает думаю, что расчет в "классике", на который вы ссылаетесь выполнен именно с учетом гипотезы плоских сечений, Цитата:
вы лучше прокоментируйте то, что в предложенной вами "классике" используется т.е при больших е определить сжатую зону по ней нельзя, отсюда и все эти вопросы с ц.т сжатой зоны, который вы обозвали "ось зла" |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Меня устраивает классический расчет баз. Эпюры строятся по гипотезе плоских сечений. Усилие в болте определяется по приведенному выше условию равновесия.
Я пытаюсь объяснить, что ось поворота при опрокидывании (болта нет) вообще-то смещается:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Хорошо, что понятно.
В самом начале я обострил внимание на следующем: усилие в болте по классике определяется, казалось бы, из обыкновенного уравнения равновесия (баланса) внешних сил на базу. Внешние силы - это N, М, положительный отпор и отсутствующий отрицательный отпор на подошву базы. Вот этот отсутствующий отпор и должен заместить болт. Понятно любому студенту. Но каждому студенту известно, что уравнения равновесия вертикальных сил и моментов (относительно любой точки системы) вместе будут удовлетворены только при соблюдении двух условий: 1. сила в болте (Z в выложенной формуле) равна равнодействующей отрицательного отпора, 2. момент от силы в болте относительно любой точки системы должен быть таким же, каким он был бы при наличии этого отпора в натуре. Это означает, что болт должен находиться по ц.т. отрицательной части эпюры. Но он (болт) находится не там, а где надо по конструктиву базы. Т.е. мы имеем ситуацию, при которой равновесие сил непременно нарушится (можно взять и просчитать пример). Надо полагать, это приведет к иной эпюре давлений под подошвой. И вот тут и возникает вопрос - а относительно какой точки строить уравнение равновесия моментов? Ответ - в уравнении равновесия моментов классической методики определения усилия в фундаментном болте (болтах). Наконец круг замкнулся.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Offtop:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Цитата:
А вот попытка применить более сложные модели для расчета базы не есть так мудро, как кажется ![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
eilukha, покажите на примере, что по классике - бред. Вот тут я за пару минут обсчитал по классике базу. Получил болт М36 и плиту 70 мм.
Что Вы можете противопоставить через иные расчеты? Хочется посмотреть, какую экономию они дадут...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 08.04.2013 в 08:40. |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Мой расчет по "классике" дал те же самые результаты.
Сейчас просчитал... Экономия просто НЕреально ОГРОМНАЯ !!! Считал по Пособию и у меня получилось усилие в анкерном болте 1,14 тонн !!! И, соответственно, болт М12 !!! Вот поэтому я и не считаю по Пособию. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Вы здорово подготовлены технически - выложите и нам свой калькулятор. Заранее спасибо
![]() Какого удаления - мы же договорились провести сравнительный анализ. Болт должен стоять и там и тут одинаково. Где у Вас болт стоит? - в расчете не увидел. Видите, классический расчет дает более надежные результаты ![]() Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось eilukha, 08.04.2013 в 09:17. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
да так и есть
Цитата:
Цитата:
а работа ж.б сеч отличается от этой модели весь ж.б считают по ф-ле изложенной в пособии по анкерному креплению и ни чего- все норм. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Ловим на слове. И это... эпюру давлений в виде эпюры можно встроить - было бы здорово.
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
В виде, извиняюсь, прямоугольника. По Пособию. Почему решили, что методика по Пособию ну прямо совсем идеальная? Примитив еще хуже...То поворот вокруг края (смешно), то вокруг оси симметрии (глупо). И вообще, колонны зданий не относятся к сооружениям
![]() Я имел ввиду нечто реальнее. Ну хотя бы треугольник. ![]() Вы же говорили про какую-то совершенную ж/б модель...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
разве это трудно сделать- точка приложения силы есть, площадь есть- что еще нужно?
P.s зачем вам вообще эпюра, вам нужен ц.т Последний раз редактировалось efwl, 08.04.2013 в 10:41. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Цитата:
Для расчета плиты по участкам. И далее - для расчета швов. Раз такая гулянка, нужные реальные давления на каждом участке, в каждой точке ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Нет. Если читать классику дальше, там идет расчет участков на изгиб и швов на прочность исходя из этой эпюры. Например, рекомендуется в запас брать максимум давления в пределах рассматриваемого участка.
Я же специально выложил расчет с указанием ступенчатой эпюры при определении толщины плиты. В приведенном примере случайно максимум толщины получился у кромки. На практике карты ложатся по-разному, и ступенчатая эпюра позволяет потоньше учитывать убывание давлений к середине.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Давайте так
![]()
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Цитата:
2. Независимо от ответа на 1, база колонны не опрокидывается (не поворачивается) через самый край плиты - это же просто странно...
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 08.04.2013 в 14:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
а откуда вы такое взяли?
Цитата:
Ильнур: И потом, ж/б теория не подразумевает наличие резкого изменения сечения элемента - обрез же фундамента всегда шире плиты. И т.д. в вашей методике макс. напр то же под краем плиты ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
В моей методике эпюра треугольная - и это намного ближе к истине - я уже выкладывал эпюры по МКЭ - а Вы продолжаете молиться на Ваш прямоугольник
![]() ![]() eilukha: Цитата:
Не знаю, учитывал ли palexxvlad физнелинейность бетона, но судя по средствам, учитывал. А расстояние от равнодействующей в бетоне до болта Вы можете и на глаз прикинуть. Вы лучше запросите усилие в болте (в болте М16 ![]() Вот бы еще и мой вариант посчитать, с плитой 70 мм и болтом М36. И еще дополнительно посмотреть податливость всей базы, т.е. деформации. А то у Вас на краю аж 1800 т/кв.м - какой класс бетона фундамента и чем подливать собрались. И не кажется ли, что плита-то хлипкая, нефига не перераспределяет - все давление под ребрами.... ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 09.04.2013 в 08:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
Цитата:
а чего там догадываться- расчет по нелинейной модели- и увидите какая там эпюра, а про прямоугольную в любом учебнике жбк есть |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Это был не ответ. Правильный ответ должен звучать так: я, efwl, признаю, что эпюра под жесткой плитой практически треугольная, а никак не прямоугольная
![]() Цитата:
![]() Вот еще раз эпюра, уточненная, с предзатянутым болтом. Напряжения в подливке ограничены, поэтому дальнейшее уточнение нелинейностей ничего принципиально не изменит. Или Вы со всей ответственностью должны заявить, что выложенный мной результат - абсолютно неправильный ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
Цитата:
вид эпюры зависит от величины напряжения ![]() при небольших напр она будет треугольная- но это частный случай |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Цитата:
Т.е. Вы помалу начинаете признавать, что под плитой колонны ваще-то треугольная эпюра давлений? ![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Раз Вы не в курсе, введу в курс
![]() Такие, что адекватны материалу подливки. Допустим, запомните величину 1000 тонн на кв.м. Вам на ближайшие 5 лет хватит.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
ф-лу 8.39 посмотрите в учебнике Беленя
![]() а через 5 лет, что изменится? Последний раз редактировалось efwl, 09.04.2013 в 10:50. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Ничего страшного в локальных всплесках напряжений под ребрами нет. Можно брать усредненное давление. Бетон перераспределит избыточные локальные давления. Увеличение толщины плиты и диаметра болтов также сыграет свою роль. Позже посчитаем базу с плитой и болтами Ильнур. Я не стал заморачиваться с физ. нелинейностями. Смысла в этом особого нет. У меня только геометрически нелинейный расчет. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Нашли что читать - расчет жестких баз колонн там не рассмотрен в принципе. Читайте книги, где этот вопрос рассматривается конкретно.
Через 5 лет Вы осознанно перейдете к нормальной классической методике расчета жестких баз ![]() palexxvlad Цитата:
![]() Цитата:
eilukha Цитата:
На секунду представьте, что никогда не видели этой картины. И посмотрите на картину ниже - вы не верите своим глазам? Какие причины мешают Вам воспринять явный треугольник? Кстати, там не только качественно, но и количественно совпадает - видимо никто не вникает просто. ![]() Я за 88 постов еще ни одного аргумента не услышал.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 09.04.2013 в 12:37. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
а зачем? на мой взгляд нужно принимать реальную толщину плиты. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Offtop:
Цитата:
![]() Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
Цитата:
у вас база то жесткая, то не жесткая ![]() какие например? Последний раз редактировалось efwl, 09.04.2013 в 12:43. |
|||
![]() |
|
||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Цитата:
И велосипед никто не изобретает - я лично пользуюсь вышевыложенной классической методикой лет... много-много лет ![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 09.04.2013 в 12:53. |
|||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
момент увеличьте- получится
а так- частный случай, и запас большой Ильнур: Беленя берет за материал бетон. А ваще-то плита не лежит на бетоне. а что мелкозернистый бетон ведет себя по другому? Последний раз редактировалось efwl, 09.04.2013 в 12:58. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Это ближе к делу. Ну и какую марку примем? Диаграмму примем двухлинейную или трехлинейную?
Или все же успокоимся на 1000 т/кв.м и линейном расчете? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
Цитата:
![]() только на конструктив. конструктив и ни чего кроме ![]() предполагаю- распределительную способность никто не отменял- соотв. перераспред напряжений и превращ. треугольн. эпюры в прямоугольн Ильнур: Или все же успокоимся на 1000 т/кв.м и линейном расчете? а расч. на местное действие нагрузки |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ильнур, efwl, eilukha предлагаю сделать сравнительный расчет в пространственной постановке базы целиком( спреднапряжением болтов, подливками, реальными размерами) по классике, не совсем по классике(eilukha) и по МКЭ. МКЭ я беру на себя. Будем оценивать жесткость узла, напряжения, и экономичность того или иного решения. при этом примем только прочность бетона на сжатие и будем вычислять напряжения в подливке по мору-кулону с последующей оценкой величины зон разрушения. Если такое предложение интересно, то т Вас нужна полная и реальная геометрия базы со всеми толщинами и величиной преднатяга болтов.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
в общих чертах так http://funnystudy.ru/sopromat/82-krkulmor
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
не достаточно. усилие может быть воспринято и полужеской базой. но какие при этом будут деформации? от этого зависит целесообразность/возможность применения такого соединения для обеспечения других расчетных предпосылок ( неучет этой податливости в расчетах элементов каркаса, определение расчетных длин и т.п.)
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Не знаю, как-то надоело уже бодаться.
Может. пока почитаем классику: Горев, т.1, стр.404. Кузнецов, т.2, стр.76. Ведеников, стр.450. Мельников, стр.167. Мурашко, стр.169. И т.д. Последняя наверно мысль: плита (в т.ч. плита с ребрами) должна быть жесткой и добротной, болт должен быть толстым и добротным. Это все нужно не только для прочности базового узла, но и для жесткости (неподатливости) защемления колонны в фундаменте. От этой жесткости/податливости зависят усилия в раме. Аналогично должен быть добротным и фундамент. Нужно проектировать в первую очередь надежные вещи. Экономичные - во вторую ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
ну наше дело предложить, Ваше дело отказаться
![]() Цитата:
а вот это, на мой взгляд, не конкретно сказано, т.к. не определен "разрыв в дистанции" между "финишировавшей" надежностью и "догоняющей" экономичностью |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Так и думал, что выставят именно эту страницу и именно в большом разрешении
![]() Вы и вправду собрались подливку до пластики давить? Вы и вправду думаете, что давления прямо вот так "упрямоуголятся"? Вы и вправду думаете, что эпюра г) исключает эпюру в)? Для чего эпюра в) дана - для красоты?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
конечно не для красоты, но эпюра г) тож не для красоты, но для представления о надежной экономичности (экономной надежности)
![]() А Вы ее и 70-ти миллиметровой плитой до пластики додавите. тут вопрос только насколько сильнее/слабее относительно более гибкой плиты додавите. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
а расчет на местное сж. бетона?
а расчет на местное сж. каменной кладки? palexxvlad: А Вы ее и 70-ти миллиметровой плитой до пластики додавите. тут вопрос только насколько сильнее/слабее относительно более гибкой плиты додавите. можно не только до пластики, но и раздавить совсем |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
Offtop: Ильнура, просто так не переспорить. Рекомендую для поиска истины верёвку, кресло и паяльник. Вот тут то он и признается...
![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Максимальное давление по треугольной эпюре больше "упрямоуголенного". Волевое выравнивание треугольника до прямоугольника - противонаучно. Все, что упрощается в сторону уменьшения надежности, должно быть обосновано.
Я выложил реальную треугольную эпюру. Как Вы обоснуете ее оквадрачивание (до безобразия)?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
никак. я позже выложу давление под "добротной" плитой, поищем там треугольник |
|||
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
нет, я правильно все понял
Ильнур говорит про то, что нет никакого смысла "треугольное" давление под плитой, меньшее или равное в максимуме Rb, приводить к "упрямоуголенному". И в этом он безусловно прав. А вот то, что это "треугольное" давление реально будет меньше Rb во всех точках под плитой - спорно. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
Цитата:
это значит, что макс давл. больше Rb. как вы себе представляете прямоуг эп с давл меньше Rb? |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Друзья, может попробуем реализовать нелинейную деформационную модель, все-же?
По ней ведь реально можно считать. И железобетон, и сталь и сталежелезобетон и все, что хочешь. С предпосылками, гораздо лучшими, чем обсуждаемые треугольные и прямоугольные эпюрки. И центр поворота виден, и деформации, и усилия. Вот я накидал сегодня маткадовский файлик. В нем итерационным подбором определяется армирование (или болты, как угодно) прямоугольного сечения без продольных сил. Диаграммы бетона - 3х линейные, арматуры - 2х линейные. Продольные силы и диаграммы добавляются весьма просто. Основная проблема у меня - это решить систему уравнений, в которых мы не итерационно задаемся деформациями, а указываем лишь одну предельную (для бетона или арматуры), а остальное находится само. Да, оно находится однозначно - но у меня уже мозг не работает. Давайте, развивайте. Надо потом добавлять косой изгиб, потом еще продольные силы, потом непрямоугольные сечения.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Мы вроде не ж/б элемент рассчитываем? Да или нет?
efwl Цитата:
Верная логика выглядит следующим образом: Я, считая по треугольнику (классическому), имею максимальное давление, например в примере что-то 900 т/кв.м. Как уже говорил, я лично сопостовляю эту величину с чем? правильно, с 1000 т/кв.м. Т.е. могу допустить сигма макс до 1000 т/кв.м. Если бы я был недостаточно грамотен, и полез бы зачем-то ![]() ![]() А то, что при этом на краю 4000 т/кв.м, и подливка похерилась напрочь, это спишем на экономию. А может еще и зачем-то умножил бы на 1,5 ![]() Насчет подливки хотел бы доложить, что она (подливка) делается по месту, и в принципе представляет из себя ЦП-раствор с большой подвижностью (с высоким ВЦ-отношением), подлитый под плиту вручную. Поэтому не разумно рассчитывать на сопротивление смятию более 1000 т/кв.м. Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 10.04.2013 в 08:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Некоторые ее вообще умудряются из бетона класса В15 или раствора М200 делать так что там не то что 1000 т/м2 а и 800 нельзя допускать. А когда начинаешь доказывать что не пройдет и тупо ссылаешься на требование Пособия - говорят что это требование не для зданий (а для оборудования). Вот и приходится считать краевое давление под плитой.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Цитата:
В-общем, вот ясная и простая инструкция от Горева (т.1) для тех, кто проектирует базы колонн зданий:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Ильнур, чем объективно можно обосновать форму эпюр по Гореву? Мы же не брус считаем. И как обосновать чисто формальное отбрасование растянутой части эпюры с полным сохранением сжатой? Суть: сначала бетон работает на растяжение и база приклеена, затем вдруг, что нам не нравится мы просто обрасываем и заменяем на то, что нам нравится, все это сомнительно. Треугольная - хорошо, но её параметры надо определять без заведомо неверных предпосылок (клей и растянутый бетон).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Вот и я о том же - зная реалии нынешнего уровня проектирования - надо уточнять для каких условий такая цифра! А то кто нибудь по незнанию прочитает - прикинет - и пойдет спокойным
![]() Площадь смятия подливки гранична и не сильно больше площади плиты колонны. Нет эффекта "обжатия" материала подливки |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
А с чего, строго говоря, иной? Которая схема из СНиПа подходит? Никакая не подходит - нет ног, нет и мультиков.
Могу дать скидку в 75% и у Вас будет 1000 т/кв.м. ![]() Цитата:
![]() Могу дать скидку в 75% и у Вас будет 1000 т/кв.м. ![]() Цитата:
![]() Мы рассчитываем узел сопряжения фундамента с колонной. Как поняли? У меня тут внезапно возник вопрос глобального характера - а КАК до этого рассчитывали это место при проектировании зданий? Т.е. в институте чему учили-то? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Я-по пособию
![]() В НДМ можно и 1000т/м2 и 10 загнать - будет результат, который вам и нужен. Больше, чем заданный материал может нести (по вашим-же диаграммам криволинейным или прантдля), он не понесет. В принципе, аналогичный результат получим, рассчитывая Ж/Б сечение (равное размерам опорной пластины) по предельным усилиям. И все результаты будут одного порядка (что по НДМ, что по пособию, что по предельным усилиям). Просто, например, использование Горева, или пособия к СП - не по НОРМАМ. Использование предельных усилий - только для плоской задачи (М в одном направлении) и для простых сечений (например, круглый фланец - уже ни-ни). Я настаиваю на развитии НДМ ![]() И говоря о том, что мы рассчитываем - мы рассчитываем железобетонное поперечное сечение, в котором вместо "Арматура" применены "Болт".
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
что у вас плита по размерам совпадает с обрезом ф-та?
расчет на местн сж подразумевает прямоуг эп: Rb,loc x Aloc да Rb хоть 0,5МПа возьмите- причем тут треугольная эпюра или прямоуг это значит, что прочность кладки не выше подливки Ильнур: У меня тут внезапно возник вопрос глобального характера - а КАК до этого рассчитывали это место при проектировании зданий? Т.е. в институте чему учили-то? ну тут вы сами на свой вопрос ответили: Ильнур: Ваша мысль изначально была в этом неправильном направлении - только избавившись от студенческих воспоминаний, Вы сможете вернуться на верный путь. |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Ответ вопросом на вопрос - не ответ.
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
1. Стальную колонну здания, в т.ч. узлы, мы рассчитываем по МК-науке. В т.ч. подбор болтов. При этом возникает необходимость в проверке контакта МК-ЖБ. 2. Проверку этого контакта (бетон априори слабже стали) производим (в т.ч. по классике) по ЖБ-науке. То бишь расчет на смятие. При этом материал подливки назначаем по канонам МК - узел монтируется по канонам МК. 3. При проверке контакта по канонам ЖБ мы берем давление из расчетов по МК-канонам(см.п.1). 4. Таким образом, при проектировании МК-узла нужно забыть о картинке в ЖБ, а не в МК. ![]() А что, действительно никто не учился в институте проектированию стальных зданий? ![]()
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
прочность и распределительную способность сравниваю Последний раз редактировалось efwl, 10.04.2013 в 11:24. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Назовите рис. и подпункт ( типа а), б) в), и т.д. из СНиПа.
Цитата:
Цитата:
т.е. хрен с пальцем ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Ильнур, а Вы подбираете размеры базы так, чтобы краевые напряжения в бетонной подливке (по треугльной эпюре) не превышали R подливки?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Цитата:
![]() Мы же не "местно" опираемся, точечкой. А глобально, так сказать широко и масштабно. Плита 1мх1м например, на краю например 100х30 см действует например 800-900 т/кв.м., и давит на самодельную подливку - я не могу при таких обстоятельствах считать, что там 500 кв.м, а под участком - В25 косвенно армированный ![]() Может я преувеличиваю, но вот щас посмотрим на эпюру palexxvlad в натуре.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
схема е
0,5 ну треугольная эп- в любом случае условна P.s Ильнур, ваши опасения по поводу материала подливки, в принципе оправданные, не доказывают то, что эпюра там именно треугольная. естественно, что и прямоугольная форма- это условно Последний раз редактировалось efwl, 10.04.2013 в 12:13. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Эта схема даст максимум 1,25. И то при условии, что эпюра прямоугольная.
Цитата:
Она намного ближе к реальной, чем прямоугольная. Я же эпюру показывал.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
это коэф полноты эпюры называется
Цитата:
ладно- это для ж.б, а вы его не рассматриваете считаете, что подливка развалится раньше, чем произойдет перераспределение напряжений, и поэтому проверяете краевые напряж. при треугольной эпюре, но это не доказывает, что там именно треугольник, ну а теперь представьте: -вы посчитали напряж в подливке, под краем плиты как для сплошного сеч, одинаково работающего на растяж и сжатие, допустим получили Rb -приложили момент, произошло раскрытие зазора- там, где у вас отрыв- это дополн поворот и ваши с.ж напряжения поехали к краю...дальше сами дофантазируйте |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Я не спрашиваю, как называется, а спрашиваю, как обоснуете?
Цитата:
Цитата:
palexxvlad Цитата:
А 1300 точечно, под ребром. Это не так далеко от 1000, и компенсируется легко. И потом - болт М36 у Вас предзатянут? В любом случае по классике надежней в 1,4 раза (на 40%). Настолько, насколько толще плита. Кстати, насчет плиты - ребро посередине (напротив стенки колонны) напрашивается.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 10.04.2013 в 13:13. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
спорно, это же не фланец на высокопрочных болтах. если пытаться обжать базу с двух сторон болтами так, чтобы не раскрывался зазор, то, вполне возможно, что подливка разрушится раньше чем соединение сможет воспринять проектные нагрузки. да и в расчете по классике не учитывается обжатие бетона болтовым преднатягом.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Цитата:
![]() ![]() Вы лучше на свои напряжения смотрите. Какое у Вас было среднееящичное? Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Цитата:
А Ваше давление - как средняя температура по палате.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 10.04.2013 в 13:36. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Цитата:
Кстати преднатяг растянутого болта замещается растягивающим усилием (не увеличивается), а на сжатой стороне - это 2-3 % от N. Вы сравните напряжения под своей базой и моей. И эпюра-то треугольная ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Весьма спасибо.
Вот синяя эпюра (я ее уже построить успел), которая берет на себя основное давление, скорее треугольная, чем квадратная. Это очевидно даже слепому ![]() А между ребрами плита просто отдыхает. Выводы: 1. Я был прав ![]() 2. Плита, какая бы ни была толстая не обеспечивает нужного распределения - нужно как можно больше ребер. efwl Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() Вывод: помучаем еще упругопластический расчет и снова построим эпюры ![]() |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Цитата:
Цитата:
Насчет толщины плиты - я бы на деле не назначил толстую, а почаще ребер поставил.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Ильнур, шутите?
Разумеется, она будет треугольная в упругой стадии. Таковы заданные усилия, материалы и геометрия, о чем речь? К тому же, я, например, их не знаю. Речь о том, чтобы не городить метровые опорные плиты и учитывать пластическую работу материалов при соответствующем обосновании (например, ограничение деформаций). Если бы все рассчитывали, напрмер, железобетон в упругой стадии, мы бы так и остались жить в 5-ти этажных домах (что, собственно, само по себе не плохо, кстати...). И насчет "как можно больше ребер" - из этой же области. Вы никогда не добьетесь абсолютно упругой работы материала даже при ваших допущениях о треугольной эпюре и соответствующих ей нагрузках. Offtop: Так а если городить ребра "как можно чаще", принимать гигантсткие плиты и проч., то зачем, собственно нужен конструктор? Ведь, как известно, Зодчими в свое время считались люди, могущие заложить вместо 2х-метровой стены 1,5-метровую.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Так она в упругой стадии и есть! Я же говорил про 1000 т/кв.м. - это еще максимум. Обычно, после конструирования из условий размещения швов, болтов, траверс и ребер, давление под подошвой раза в два ниже. А все тут прямоугольники тащат свои
![]() Нет там пластической стадии. Если дошло до пластики подливки - а это возможно с краю плиты, то значит база уже поддается. А нам нужно неподатливое защемление - и без этого есть кому в системе грунт-конструкция поддаваться. Цитата:
Цитата:
Как раз чтобы принимать негигантские и не хилые пластины, а принимать в самый тазик. Сначала - достаточная надежность, а потом - сомнительная экономия.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Упруго - это не значит не податливо
![]() Скажете, надколонник столбчатого фундамента - абсолютно жесткое тело? Мое мнение - сомнительное увеличение надежности при полном отсутствии экономии. Offtop: ну, я думаю, тут не стоит друг друга в чем-то убеждать, потому что это никакими нормами пока не установлено и является личным мнением каждого.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Цитата:
Насчет клеить-отклеить Вы просто не вникли - это я для быстроты показывал результат линейным рачетом без введения спецсвязей. Поясняю: спецсвязь в МКЭ данном случае - нелинейная односторонняя связь между двумя узлами, т.е. отключающаяся при растяжении. Так можно моделировать контакт плита-бетон, где, как известно, нет "склеенности". Последний результат - с такими связями. Об этом я уже рассказывал. Привожу еще раз, вместе с классикой (зеленый треугольник), и ансисовской. Надеюсь. Вы не слепой ![]() Geter Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
![]() А пока просто смотрим:
__________________
Воскресе |
|||||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
А вот распределение исходя из реальной работы бетона и нормального армирования: криволинейная диаграмма и 3-линейная.
Про фундамент я спросил, потому что хочу знать, армируете ли вы его 36-ми стержнями арматуры (преднапряженными)? Ну или хотя-бы 30-ми, смотря какие там размеры (он же больше). На стадии подготовки Вы говорите делать все в кратный запас. Я не желаю так подготавливаться и "учитывать реалии стройки". У меня позиция другая. Offtop: изучал аварии стальных конструкций - к огромному сожалению информации мало. Но не видел ни 1 аварии из-за неверно рассчитанного опорного узла - там все косяки определяются на "нестроительный" взгляд. Но это не проблемы проектировщика - я уже сказал свою позицию. И не спорю, что с возрастом (опытом) она поменяется. Ведь если ты в "18" лет не бунтарь - ты... Добавлю: упругие деформации в общем случае не другого порядка с пластичными. В моем примере сечение 600х400, момент 35т, армирование (болты) 2хd18. Кривизна в данном сечении 0.018 1/м. Дайте ваши данные, я попробую посчитать минимальное армирование исходя из ограничения деформаций ж/б 0.0035 (как в нормах) и по вашим критериям малости перемещений. Во втором случае эпюра получится почти треугольной, наверняка, просто интересно какое армирование (болты) вылезут.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. Последний раз редактировалось Geter, 10.04.2013 в 17:58. |
|||
![]() |
|
||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Цитата:
Фундамент армируется как жб элемент, и болт М36 никакого отношения к диаметру стержней армирования фундамента не имеет. Какой кратный? Лист 70 вместо 48? Или болт М36 вместо М16? М16 Вы сами собственноручно поменяете как минимум на М24 после первой же взбучки проверяющего. ![]() Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||||||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Это Вы. А я считаю железобетонный. Если вам удобно, заменяйте в моих постах "арматура" на "болт", если я забываю.
Вы все никак не хотите немного въехать в то, что говорю я. Любой материал, будь до бетон, подливка, или болт с арматурой имеют определенную диаграмму деформирования e-сигма. И то, что меня последние 3 месяца заинтересовало (НДМ) позволяет делать расчеты поперечных сечений любого типа элементов (ж/б, стальные, сталежб). Вопрос в алгоритмах автоматического нахождения неизвестных и в том, что (например) для ж/б элементов горят споры о недопущении представления "размазанных" трещин в элементе такими моделями. Я отклонился. Короче говоря, мы имеем гипотезу плоских сечений и диаграммы материалов. Задаваясь допускаемыми деформациями мы определяем интересующие нас величины (например, необходимая ширина сечения, или диаметр стальных стержней или толщина полок двутавра). Или же, наоборот, нам известно все о сечении, мы определяем деформации. Все это достаточно сложно алгоритмизировать (для меня). Например, в ing+ спецы все сделали, но и их программки без открытого кода, так что все задачи не решить. Вы так говорите о том, что там у меня вылезет или не вылезет, как будто не представляете, что (давайте с этого момента примем опорную пластину абсолютно жесткой) при заданных усилиях в зависимости от поставленных болтов будет хорошо так меняться эпюра в сжатом бетоне. И будут меняться деформации. Каков вообще критерий жесткого узла сопряжения опорной плиты с фундаментом? Ведь упругая подливка будет работать совсем иначе, чем, например, металлическая стойка и сам фундамент (кривизна другая). Так давайте её определим, эту кривизну? И сделаем её такой, чтобы она была не меньше, чем названные выше - по моему, логичный критерий? Offtop: дома нет маткада, завтра проверю под ваши исходные И что значит фраза про М24? Это расчет такой? На экономичность/надежность? На сколько дороже болт 24 против 12? а 36 против 24? Почему не 36? А колонна К40 против К35? В нормах все коэффициенты запаса даны. Если кто-то делает не по нормам - проблемы его, но не наоборот. А то, что вы и куча других людей приводят случаи со строек, то это только повод кого-то мотивировать, мое мнение. Простите, читающие это, просто это для меня принципиально.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
Цитата:
![]() теперь дальше: -напрягая фундаментные болты вы сжимаете подливку под "растянутой" частью сеч., затем добавляя норм силу и момент превращаете свою треугольную эп в подливке в прямоугольную ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Цитата:
Перестаньте считать сечение наконец - этого не требуется. Вы, конечно молодец, НДМ и все такое... Но здесь этого не требуется. Считайте давление в контакте. eilukha Цитата:
![]() ![]() efwl Цитата: Цитата:
![]() Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
да 70% от растянутой части эпюры
добавите напр от N, и получите трапецию, а учитывая то, что напр от преднатяга- местные- линия поверхности заливки будет ломаной и при воздействии момента в месте перелома будет концентр напр |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Итак, посчитал на ваши данные из поста 175 по Еврокодам, по НДМ с учетом предельных деформаций и по НДМ с учетом ваших болтов.
Скрытые исходные данные: диаграмма бетона криволинейная по EC, Rb=10MPa, Rs=185MPa. Геометрия сечения ваша (0.9х0.66, расстояние между болтами 0.7). Подбор осуществлялся перебором деформаций бетона и арматуры так, чтобы выполнялись условия равновесия. На выходе из расчета по EC мы имеем обеспеченную прочность сечения из гипотезы о том, что эпюра в бетоне прямоугольная и равна 0.6Rb. Расчет идентичный расчету по Пособию. На выходе из расчета по НДМ мы имеем все деформационные характеристики, распределение напряжений по сечению, кривизну сечения. Как видите, в случае задавания максимальных деформаций, мы получили болты ~М36 и радиус кривизны 32м. Поставив болты М42 мы имеем радиус кривизны 709м. Теперь ваша правота или не правота обоснована расчетом, а не чем-то еще. Вопрос только в том, нужен ли такой запас? Опять же, мое мнение - нужно сравнить с радиусами кривизны металла и фундамента.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115
|
Ильнур, а можно поинтересоваться откуда цифра 1000? Вы сравниваете максимальные напряжения с Rb или с Rb loc??
Цитата:
Из поста 174 по пособию болт 36, по классике 42. Бетон брал В12,5. Q не учитывал. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Цитата:
Geter Цитата:
10mactep Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Что не пойдет-то? Европейские промки рухнут или что?
А у меня не контакт? Односторонний, как вы любите - бетон работает только на сжатие - смотрите эпюры. Дело в том, что методика Пособия и Еврокода - приближенная, инженерная. Она 100% обеспечивает прочность прямоугольного опорного узла, загруженного M и N в одном направлении. "Классическая" методика основана на непонятных предпосылках (мне), но обеспечивает большой запас (кратный). НДМ позволяет гораздо более достоверно определить все неизвестные сечения. Что вы спорите-то? Хотите - обеспечивайте прочность, хотите - "упругую" работу подливки. Дайте мне исходные данные на круглый фланец, я вам посчитаю и так и так, дам площади болтов и усилия в них, сжатую зону бетона, деформации узла (радиусы кривизны). Я не пойму, что вы доказываете? Что методики середины прошлого века хороши и дают отличный запас? Да кто спорит. Крепости 13 века до сих пор стоят. Тема вообще о том, как посчитать круглый фланец. Я это могу сделать (перебором, что долго - поэтому я тут и зависаю, может появится у кого-то интерес и он мне поможет) и буду считать свой результат достоверным. И (повторяюсь) могу посчитать узел из условий прочности и из условия упругой работы. И из условия равного радиуса кривизны колонны и узла. Нет? Не устраивает?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Нас интересует, какая РЕАЛЬНАЯ картина давленй. С учетом РЕАЛЬНОГО узла. Это учет всего: ребер, толщин, подливки и т.д. И эпюра должна быть пространственной. У Вас плоская кривая. Усредненная по ширине плиты что ли?
Цитата:
Цитата:
Alex_26 Цитата:
Про 550 я уже говорил. Про отношение плиты к обрезу - тоже говорил, примерно 1,25. И т.д. В последних чертежах, где М150, давление (см. в архивном вложении на том же посте) примерно 350 где-то.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() Посчитал базу Ильнура в учетом физнелинейности бетона. Подливка начинает трещать на 80% от полной расчетной нагрузки как с преднатягом, так и без него. Бетон принял B15 Rb=7,65МПа Rbt=0,68МПа и для фундамента и для подливки. Раствор М150 вообще плющится значительно раньше времени. Позже посчитаю вариант от eilukha с более гибкой плитой. Сравним. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Ага, вот и улучшение треуогльников наблюдается. Или нынче прямоугольники так выглядят?
![]() Цитата:
![]() ![]() Кстати, можете довести загрузку до остановки деформаций? Ну чтобы увидеть, сильно ли поддастся узел после пластики в целом по повороту.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Могу, но не сейчас, Вам с натягом болтов или без? Последний раз редактировалось palexxvlad, 11.04.2013 в 16:52. |
|||
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
palexxvlad, можно деформационные характеристики узла в целом? Там, поворот сечения или радиус кривизны. Или хотя-бы деформации (средние или какие-то) крайних точек. Только не сечения по ребру, нечто среднее.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Цитата:
Вот осреднил синюю кривую. И наложил треугольник свой - зеленый. А как бы лег прямоугольник по Пособию? Пожалуйста, с ![]() Geter Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ну там не прямоугольник, а вот такая кривая
подливка из B15 потрескалась значительно раньше, чем для базы Ильнура, на 78% от расчетной нагрузки. анкерок тонковат. Geter, угол поворота базы по Ильнур получается 0,031 градуса, по eilukha 0,057 градуса. усилие в анкере диаметром 16мм получилось ок. 1,7т Последний раз редактировалось palexxvlad, 11.04.2013 в 20:01. Причина: уточнение |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Ну там прямоугольник (см. рис.8 Пособия), типа: х*Rb.
Тем не менее, накладываем все кривые друг на друга: Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
У меня значения получаются значительно меньше. Для примера из поста #55 - для анкеров М36 - 0.0026 градусов. Для анкеров М42 - 0.0019 градуса. Ну эти абсолютные деформации сильно зависят от того, что где задано. У меня - угол поворота самой подливки (5см * относительные деформации).
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да там эквивалентный прямоугольник. Я показал более реальное распределение напряжений.
Ну это только по углу поворота. По прочности у Ильнура надежнее процентов на 10-15. Точно сказать трудно, т.к. я не считал базу eilukha с преднатягом болтов. не известна его величина. _____________________________________________________________________ Мои выводи из сравнения трех моделей баз. 1)Расчет по классике с преднатягом болтов, практически, полностью обеспечивает прочность стыка(к-т к полной расчетной наргузке 0,987) даже без дополнительного оребрения. 2) Расчет по классике без преднатяга болтов не обеспечивает прочность стыка(к-т к полной расчетной наргузке 0,88) без дополнительного оребрения. 3) Расчет по СП(в исполнении eilukha) без преднатяга болтов не обеспечивает прочность стыка(к-т к полной расчетной наргузке 0,78) без дополнительного оребрения. 4) Металлические детали во всех случаях остались значительно недогружены. 5) Все случаи соединения можно считать жесткими. 6) Ручной метод расчета не разумно принимать эквивалентным расчету бетонного сечения. ______________________________________________________________________ Ильнур, касательно характера работы соединения. На первом рисунке графики вертикального перемещения ребер базы в крайних точках(на расстоянии 1м друг относительно друга) в зависимости от величины нагрузки(горизонтальная ось времени равна к-ту к полной расчетной нагрузке). Расчет выполнялся в 2 шага. Сначала преднатяг(первый шаг), затем рабочая нагрузка(2-й шаг, все что происходит после условной 1-й секунды). К сожалению большего я Вам предоставить не могу, это все что я смог выжать из модели по трехлинейной диаграмме работы бетона. При дальнейшем увеличении нагрузки раскрошенный бетон просто высыпается из под ребер, см. 2-ю картинку. Дальше программа ANSYS отказывается считать в такой постановке. Последний раз редактировалось palexxvlad, 12.04.2013 в 11:26. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
разрушилась подливка
конечно учитывалась Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
А возможно ли выполнить расчет с выключенными отказавшими КЭ?
Кстати, в плите учтен к-т условий работы 1,2. Возможно, имеется проблема в формальном обеспечении прочности плиты от напряжений в бетоне Rb, когда опускается взаимодействие жескостей плиты и бетона. palexxvlad, Вы уверены что разрушение сжатой зоны бетона наступает при локальном достижении напряжений Rb? Rb - условная характеристика, это осредненное напряжение в сжатой зоне изгибаемых/внецентренносжатых элементах, максимальное же напряжение может превосходить Rb. Другое дело насколько... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Да, про круглое так и забыли. Вот нахождение ц.т. усеченного цилиндра: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=609950&postcount=41
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
От себя выводы:
1. При плоской задаче для прямоугольного сечения расчет по НДМ дает идентичные результаты с расчетом по Пособию и EC (прямоугольная эпюра бетона) и соответствует классическому расчету ж/б сечений. 2. Каковы критерии разрушения узла и каковы критерии его жесткости - до сих пор не определено. Насчет расчета круглого фланца. Взял какие-то данные, которые методом подбора дали коэффициент использования близкий к 1 в Excel-файле вавана. Посчитал по своей модели, получил 3 результата: 1. Расчет по криволинейной диаграмме бетона исходя из предельных деформаций: Анкера М56, радиус кривизны 110м 2. Расчет по 2-линейной диаграмме бетона исходя из предельных деформаций: Анкера М56, радиус кривизны 109м 3. Расчет по 2-линейной диаграмме бетона исходя из полностью упругой работы бетона: Анкера с площадью сечения 40см^2, радиус кривизны 395м. Выводы по этому расчету: расчет по НДМ аналогичен расчету по excel вавана. Только я тут перебил одну формулу... (переменная ширина круга) и померил расстояния до болтов в автокаде. Если надо, все файлы дам. Тут скрин исходных из екселя.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
а почему угол поворота базы на порядок меньше, чем в ANSYS получился?
Что за неопределенные критерии? |
|||
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Цитата:
Посмотрел Excel - бетон и металл понятно как проверяются (по классикам). Непонятен расчет болта - но это не из-за сложности его расчета, а потому что мне лень сильно вникать ![]()
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
![]() Тогда так: без учета реальной жесткости конструкции базы и плиты все равно не соответствует. Geter, я вот о чем. Расчет по СП(по НДМ) безопасно/разумно применять в случае базы или фланца равномерной и достаточной жесткости. Определение этой достаточной жесткости в практических расчетах - тайна покрытая мраком. Могут быть неприятности. Расчет же по классике МК в любом случае будет давать запас процентов в 15. Да, менее экономично, чем более надежно, но что делать. Последний раз редактировалось palexxvlad, 12.04.2013 в 15:56. Причина: добавление |
|||
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Про прямоугольное - 80%. К круглому вернулись только на этой странице.
Пересчитал круглое сечение на другие усилия (опять же, из условия максимальных деформаций бетона). Получил расхождение весьма большое (в 2,2 раза по площади болта). Отсюда мой личный вывод - что не все так очевидно даже с классиками. В первом варианте были большие моменты (е=0.5м), во втором е=0.16м. Получается, чем ближе к изгибаемым элементам, тем классики меньше дают запас?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
А какие условия?
Кстати по ходу возник вопрос: есть ли в каком то источнике формулы для расчета плит опертых по 3 и 4 сторонам но не на распределенную, а на сосредоточенную нагрузку? Тоесть как считать плиту на отпор бетона вроде как везде есть, а как ту же плиту на усилие от фундаментного болта - так нет. Классическая точка зрения советской школы проектирования МК: Конструктор, не вые...йся! Если большое усилие в анкере - делай базу с траверсами! Но иногда хочется, енто само, повы.. ся ![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 12.04.2013 в 17:33. |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Исходные и результаты в скринах.
PS Получил результат, который по excel файлу дает меньшие болты, чем по НДМ (из условия максимальных деформаций). есть мнение, что при малой N и большом M, для прямоугольного сечения вполне может случиться так, что расчет по НДМ (из условия максимальных деформаций) также может дать большее сечение болтов, чем классика. Проверять буду на следующей неделе, если желание будет. Хотя, вопрос, может ли такое сочетание быть в принципе на практике. Ну, в экспериментальных целях будет полезно.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Geter, я когда вижу знак интеграла - я сразу начинаю благоговеть перед тем, кто это знак использует
![]() А если серъезно - я не очень понял что вы посчитали. Возможно вы считали, что работает один болт. Но при тех данных, что заданы в моем калькуляторе работают 2 болта. Кроме того я раньше брал сечения болтов по "пособию пор проектированию анкерных болтов", потом взял по справочнику Будур, там меньше площади почему то даны, у вас наверно тоже взято как в Будуре. 2.2 - как раз в точку, вы точно принял один болт. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 12.04.2013 в 17:46. |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Да интегралы - фигня, лучше бы подсказал кто, как систему уравнений с ними решить
![]() Это расчет по СП 52-101 (ж/б), который для прямоугольного сечения дает идентичный результат с методикой Пособия. Нет, там все верно, на выходе вы видите 2 площади: As и As2, они получены из 2 уравнений и в идеале должны быть равны и использовать нужно любую из них (одну). Это общая площадь металлических стержней, которые нужны для обеспечения заданных деформаций (в моем расчете они предельные для бетона - 0.0035 - это, опять же из СП по бетону). Если я подставлю ваши болты (М24 с какой-то площадью), в моей модели просто уменьшится деформации, база "станет более жесткой".
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Да я не оформлял его, мне понятно - а на форуме пока нет заинтересованных
![]() вот так вот расписал - смотрите, если интересно. Учитывается только бетон по всему сечению и "один точечный растянутый стержень" - находится его площадь. Там в конце на 2 поделено.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай | kotof | Основания и фундаменты | 6 | 24.10.2013 16:56 |
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS | idaho | ANSYS | 19 | 30.10.2012 17:34 |
Как произвести расчет толщины фланца? | Szidy | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 11.09.2012 16:44 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? | Дмитрий | Железобетонные конструкции | 16 | 29.03.2008 20:40 |