Расчет, проверка сечений элементов каркаса существующего здания
рук.гр.
Уфа
Регистрация: 29.03.2010
Сообщений: 22
|
||
Просмотров: 12339
|
|
||||
Есть альтернативное решение:
1. Произвести расчет рядовой фермы вручную. 2. Выполнить отдельную подробную модель фермы с учетом конструктивных особенностей (ввести пластинки и параллельные прокатные профили в поясах и стойках фермы). NB: Мне представляется, что пластинки сплачивают элементы сжатых стоек и растянутого пояса, тем самым обеспечивают необходимую устойчивость сквозных элементов. |
||||
![]() |
|
||||
рук.гр. Регистрация: 29.03.2010
Уфа
Сообщений: 22
![]() |
Отдельную ферму считать - не будет учитываться пространственная работа каркаса, заказчик очень требовал, чтобы все связи и по нижнему и по верхнему поясу были учтены.
В скаде нижний пояс ведь задан как один стержень, а не как два. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307
|
Надо взять стат расчет и проверить все стержни согласно существующему сечению.
В SCADе, да, авот в SCAD office реально. Конечно придется что-то и ручками посчитать. Кто вам мешает в конструкторе сечений определить, геометрические характеристики существующих стержней? Дальше всё по стандартному алгоритму. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Предоставить ручной расчёт полностью - без скадов.
Если заказчик действительно разбирается в строймехе - то у него очень много вопросов помимо тех которые Вы озвучили здесь. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 13.04.2013 в 18:11. |
|||
![]() |
|
||||
рук.гр. Регистрация: 29.03.2010
Уфа
Сообщений: 22
![]() |
Речь идет конкретно о соединяющих пластинках, идущих шагом 800 мм. Если честно конструктором сечений не пользовалась, да и думаю, как там можно задать сечение с пластинками шагом 800 мм?
Цель этого расчета - определить нужно ли усилять фермы и насколько? Получается, если я сделаю вручную расчет одной фермы, то пространственный расчет в скаде вообще не нужен был тогда. Думаю, что буду выглядеть каким-то дилетантом. На данный момент заказчик прислал письмо с конкретными вопросами, отвечать буду только на них. Последний раз редактировалось annonciation, 13.04.2013 в 18:51. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
....
Бред какойто все эти и подобные темы. "Я хочу заказчику обосновать расчёт здания, но вот не знаю как учесть в расчёте пластинки. И вообще буду считать не всё здание, а только фермы, потому что я так решила, да и в письме больше ни про что не спрашивается". Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 13.04.2013 в 18:59. |
|||
![]() |
|
||||
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352
|
Вот они, специалисты старой советской закалки! Сразу чувствуется Школа! Ну прямо не в бровь, а в глаз!
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Всё не так!
Вы же специалист. Вы должны серьёзнее подходить к решению вопросов, т.е. как инженер. А если заказчик ни в чём на самом деле не разбирается и просто глумится над инженерами?! Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 13.04.2013 в 19:08. |
|||
![]() |
|
||||
рук.гр. Регистрация: 29.03.2010
Уфа
Сообщений: 22
![]() |
Конечно я серьезно подхожу к этому вопросу, думаете развлекаюсь? мне же снимать все замечания. Опыта по работе в скаде мало.
Я с заказчиком созванивалась как-то, так он мне начала 1000 вопросов подряд, не давая мне ответить даже, ну я и трубку положила, жесть. Он бывший военный, да со всеми он так. Ну так ладно нижний пояс, рассчитаю вручную еще, да вот он еще требует, чтоб были учтены пластинки, соединяющие уголки в вертикальных и горизонтальных связях, вот это ересь какая-то. Мне бы грамотный ответ дать с точки зрения конструктора, что не нужно их учитывать. Последний раз редактировалось annonciation, 13.04.2013 в 19:14. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
annonciation
Я не хотел больше отвечать, по вашей просьбе - но всё таки. Обратитесь к специалистам. Это будет и быстрее и специалист Вам объяснит вопрос и Вы разберётесь. Я например не являюсь специалистом по данным вопросам только потому, что даже не способен уяснить вопрос. Извините. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
А зачем Вы задали предельную гибкость для растянутых элементов 150? И уголок у Вас в схеме не 100*75*8 как написано в первом посте.
upd. Извиняюсь, не внимательно посмотрел схему. Ферма примыкает жестко к колоне, приопорный участок нижнего пояса сжат и для него предельная гибкость принимается как для сжатого элемента. Последний раз редактировалось ZVV, 13.04.2013 в 20:48. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
|
|||
![]() |
|
||||
рук.гр. Регистрация: 29.03.2010
Уфа
Сообщений: 22
![]() |
специально гибкость не задавала, как было, так и стоит,
сечение уголка в схеме 110х70х6 заменила, т.к. изначально не нашла такой, какой нужен нет-нет, не нужно обсуждать программу и мои ошибки в расчетной схеме, мне нужен ответ про пластинки или хотя бы толчок к дальнейшим действиям (не пинок только ![]() |
|||
![]() |
|
||||
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352
|
Здесь нужен не опыт в СКАДе, а знание сопромата и строительной механики.
Их нужно учитывать. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
|
|||
![]() |
|
||||
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352
|
Нам вообще никакая расчетная схема не нужна. Нам и без нее все понятно. А вот Вам необходима начерченная карандашиком на бумажке такая расчетная схема, которая бы отражала реальную работу конструкции.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Напрасно. Расчётная схема мне нужна всегда и принципиально, да ещё и с нагрузками и сочетаниями.
Ещё раз повторю, иначе нет возможности обсуждать и обосновывать принимаемые решения. Для одиночной работы - Вы правы. Кому как удобно. |
|||
![]() |
|
||||
рук.гр. Регистрация: 29.03.2010
Уфа
Сообщений: 22
![]() |
Ну я сделаю отчет подробный: сбор нагрузок, опишу принятые сечения, визуализация расчетной схемы, схемы приложения нагрузок, результаты расчета, подбора сечений, все что только можно, ну и выводы и решения по усилению фермы.
В ответном письме напишу, что требования учтены. Не думаю, что нужно все описывать детально. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
annonciation, для более предметного обсуждения, напишите конкретно, какие элементы и по каким критериям не проходят.
О соединительных пластинках по длине стержневого элемента. Соединительные пластинки нужны для обеспечения работы составного сечения как единого целого. При определении геометрических характеристик сечения в состав сечения они не включаются. |
|||
![]() |
|
||||
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352
|
yrubinshtejn, не усложняйте. В данном случае все ясно и без почеркушек.
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
рук.гр. Регистрация: 29.03.2010
Уфа
Сообщений: 22
![]() |
у нижнего пояса предельная гибкость по xoz больше 1,0
верхний пояс не проходит на сжатие по xoz и по xoy, не проходит по прочности при совместном действии продольной силы и изгибающего момента подкосы центральные предельная гибкость по xoу больше 1,0 подкосы опорные не проходят на сжатие по xoz и по xoy, не проходит по прочности при совместном действии продольной силы и изгибающего момента |
|||
![]() |
|
||||
рук.гр. Регистрация: 29.03.2010
Уфа
Сообщений: 22
![]() |
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Покажите расчет из учебника по металлическим конструкциям, должно помочь. Последний раз редактировалось ZVV, 13.04.2013 в 20:49. |
|||
![]() |
|
||||
рук.гр. Регистрация: 29.03.2010
Уфа
Сообщений: 22
![]() |
Цитата:
![]() Фанат, ошиблась, опорные раскосы - не проходят по прочности при совместном действии продольной силы и изгибающего момента, а вот второй с краю - по сжатию не проходит |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Есть еще СП ^__^
Слушайте, а вот там фраза "высоту катета сварного шва принимать 4-6 мм, но не менее толщины свариваемых элементов" - это вы откуда взяли? о_0 |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
annonciation
У Вас пояса какие усилия воспринимают?! Я имею ввиду значения. Вот и считайте на эти значения сжатие/растяжение. Исходя из этого поймёте/обоснуете расположение соединительных пластинок и расположение полок уголков, так как на сколько я понимаю они (уголки) у Вас не равнополочные. Это к посту #29. Посмотрел Ваш файл. В узлах сопряжения поясов и колонн есть овальные отверстия? Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 13.04.2013 в 20:44. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Уголки неравнополочные, причем в плоскости собственного изгиба меньшей полкой и разнесены далеко с целью увеличить жесткость из плоскости. Странные какие-то.
Кстати, что очень забавно - в расчетной схеме ни единого шарнира.. И еще штука - стойки по ферме заданы из швеллеров, хотя на фото, как мне кажется, спаренные уголки. И еще - в схеме вижу подкрановую балку - где крановые нагрузки? Почему нагрузка от покрытия, которая по факту приложена распределенной на прогоны, у вас в узлах фермы? Где снеговая нагрузка вообще? о_0 И неужели постпроцессор - единственная проверка? Он вторую группу предельных состояний, к примеру, в расчете ну совсем не учитывает. А то, как Вы им пользуетесь (гибкости везде 150, расчетная длина нижнего пояса, как будто он у Вас по каждой панели раскреплен, расчетные длины колонн совсем с потолка), не дает Вам никаких правдоподобных результатов совсем. |
|||
|
||||
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352
|
Если Вы в примечаниях заикнулись о контроле сварных швов, то необходимо указать какой контроль требуется. Надеюсь 100% швов светить не станете?
Вы имеете в виду актуализированный СНиП? Все остальные СП, если память не изменяет, носят характер не нормативных, а рекомендательных документов. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Да ладно. Вы контекст не знаете.
По крановым нагрузкам автор сказала, что реконструкция и техперевооружение, после чего кранов не будет. Цитата:
p.s. Принадлежность к нации проектировщиков здесь мало влияет. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КЖ КМ Регистрация: 04.09.2008
Питер
Сообщений: 116
|
Если растянутый опорный раскос не проходит по прочности - серьезный повод задуматься: либо косяки в расчетной схеме, либо косячный объект (например, ферма, рассчитанная на I снеговой район, а установленная в IV
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
рук.гр. Регистрация: 29.03.2010
Уфа
Сообщений: 22
![]() |
Цитата:
шарниры ставила, не считает ничего, либо неправильно ставила, короче, не будет шарниров стойки - да из спаренных уголков, заменила я на швеллер подкрановая балка остается, кран убирается какая разница нагрузку прикладывать на прогоны или в узлы фермы, все равно прогоны 6-ти метровые никогда не проходят в таких расчетных схемах. Вес покрытия включает в себя снеговую. |
|||
![]() |
|
||||
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Цитата:
Вот ведь как получатся?! Теперь я Вам посмеюсь - оригинально ![]() Ещё раз повторюсь - расчётные схемы нужны в обязательном порядке. Ни потому что это принципиально от вредности, а принципиально для понимания конструктивных решений - кинематического обоснования. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
ого) Не жадничайте - отдайте объект в контору, где сидит хоть парочка инженеров. У вас в колоннах расчетной коэффициент расчетной длины задан около 0,1... |
|||
|
||||
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352
|
|
|||
![]() |
|
||||
рук.гр. Регистрация: 29.03.2010
Уфа
Сообщений: 22
![]() |
Цитата:
да и потом, я просила вроде как не обсуждать скадовскую схему. Тема абсолютно не об этом. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Цитата:
![]() Вам для обоснования вопросов, необходимо провести расчёт в соответствии с принятыми конструктивными решениями схемы здания. Потом уже выбирать конструктивные элементы и их включать в отчёт. Шарнирность сопрягаемых узлов фермы (всей фермы) и колонны очевидна, так как есть овальные отверстия в сопряжениях поясов ферм и колонн. Поэтому схема в скаде у Вас скорее всего не верная. И прекратите коэффициентами апеллировать=принимать результаты скада . ![]() Если Вы действительно из того региона, как у Вас написано - то здесь на форуме Вам может помочь Ваш земляк. Ильнур p.s. Вообще мне как то не очень понятен подход - и конкретно в этой теме, и в подобных. Как будто происходит процесс "натаскивания" авторов тем. Явно просматривается желание получить конкретный ответ, которого просто невозможно дать. Как происходит последующее развитие дел - для меня остаётся загадкой. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 13.04.2013 в 22:29. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Офигеваю дорогая редакция, 3 страницы писанины о пластинках стоящих через 800 мм и как их учесть в расчете, А никак не учитывать или в уголковых фермах сухари тоже вводите в расчет, конструктивное требование для обеспечения совместной работы сечения соединять парные уголки надо на расстоянии не больше 45 радиусов инерции.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
annonciation Посмотрел нагрузки.
Ветровая нагрузка в РСУ проходит, как постоянная... Снег в нагрузках должен быть отдельно. Это серьезные упущения. Вообще, расчетная схема поясов фермы задана правильно. Планки нижнего пояса влияют только на совместную работу уголков из плоскости фермы. Такие здания нет смысла считать в пространственной постановке - кранов же нет. Посмотрите типы элементов. Элементы ферм надо изменить на тип - элементы пространственных ферм. Каркас проверить на общую устойчивость. С расчетными длинами надо повнимательней. Детально не смотрел, но, если схему подшлифовать немного и все должно пойти. Так, что не расстраивайтесь. Для начинающего расчетчика - совсем неплохо. Последний раз редактировалось Injener-81, 15.04.2013 в 17:37. Причина: уточнение |
|||
![]() |
|
||||
Белим-Красим Регистрация: 26.02.2012
Leningrad City
Сообщений: 380
|
Цитата:
Если тема не фэйк, то я в шоке от увиденного. Если подпись "рук. гр." то что я думаю, то это финиш. Опытному специалисту-проверщику, желающему учесть в расчёте "пластиночки", желаю досрочного выхода на пенсию без права переписки. Что посоветовать топикстартеру, даже не знаю, наверно, прекратить подрывную деятельность, пока не поздно. Это не маркетинг-менеджмент, могут люди погибнуть. |
|||
![]() |
|
||||
рук.гр. Регистрация: 29.03.2010
Уфа
Сообщений: 22
![]() |
Цитата:
Ну и эмоций столько у вас. На данный момент работаю над схемой. Приму к сведению любую адекватную критику, а также советы по шлифовке схемы. |
|||
![]() |
|
||||
Белим-Красим Регистрация: 26.02.2012
Leningrad City
Сообщений: 380
|
Поздравляю с успешно складывающейся карьерой, видимо вектор движения выбран правильный, но с расчётами лучше завязать. Чем так практиковаться иногда, лучше никак. Продолжайте заниматься управлением, это безопаснее для Вас и окружающих.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
annonciation
Не хочу Вас обидеть, просто удовлетворить свое любопытство, если вы помощник ГИПа как и я, то каким образом на вас упали расчеты? В принципе я и расчетами и проектированием занимаюсь достаточно долго, и знаю что работа ГИПа и его помощника в большей части организационная правовая и (идиотское слово) согласовательная, и это все на основании Вашего личного опыта. Но если Вы задаете такие вопросы относительно расчетов и как убедить в чем то Заказчика, то скорее всего на этой должности Вы недавно и этот проект ваш Левак! Так как бригады отлаженной группы специалистов у вас под рукой нет!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Посоветуйте! Расчет осадок фундаментов существующего здания при влиянии на него строящегося | Drake | Основания и фундаменты | 21 | 28.01.2019 12:56 |