Непрочитано 17.04.2013, 06:24 #1
Всплески напряжений в оболочках SCAD, игнорировать или учитывать в расчете?
3,1415926...
 
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 45

Пользовался поиском - не помогло
Есть ребро примыкающее к листу и в крайней точке ребра огромный всплеск напряжений.
Как можно поступить:
а) игнорировать (площадь всплеска минимальна, в реальной конструкции напряжение "размажется" по соседним элементам и "уйдет")
б) исправить средствами SCADа
Чувствую, что возможен вариант б, но как это сделать?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 574
Размер:	161.3 Кб
ID:	101242  


Последний раз редактировалось 3,1415926..., 19.04.2013 в 15:05.
Просмотров: 14027
 
Непрочитано 17.04.2013, 09:10
#2
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от 3,1415926... Посмотреть сообщение
Чувствую, что возможен вариант б, но как это сделать?
И правильно делаете, что чувствуете. К чувствам еще бы знаний прибавить)
Смотрите в сторону жестких тел к примеру. Ну и неплохо бы саму схему выложить для более точного диагноза. Гадание по картинке малоэффективно
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2013, 09:44
#3
fint


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
К чувствам еще бы знаний прибавить
на сингулярность намекаете? всплески игнорировать
fint вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2013, 10:48
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


То, что сетки вообще никак не согласуются, никого не смутило? Да и шаг разбиения неприлично огромный для такого детального анализа
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2013, 11:49
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
То, что сетки вообще никак не согласуются, никого не смутило?
Мне картинка вообще напоминает лестницу Пенроуза, поэтому я сижу, молчу и жду, пока кто-нибудь объяснит, что там на ней творится)
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2013, 14:05
#6
3,1415926...


 
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
То, что сетки вообще никак не согласуются, никого не смутило?
Там косяк с точностью узлы не совпали, объединял с помощью функции "объединение перемещений"
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Да и шаг разбиения неприлично огромный для такого детального анализа
шаг вроде не очень большой, просто зумированно.
Вообщем ту расчетную схему выбросил в топку, слижком сложная она для первой работы с оболочечными элементами (много косяков с геометрическим построением).

Сейчас накидаю упрощенную схему - выложу сюда.

Update
Упрщенная схема (опирание ребра на пластину) как сделать его правдоподобно?
Прикладываю схему с вводом в узел твердого тела ("паука")
и прикладываю две картинки:
С вводом твердого тела в одном узле (на первой картинке)
и без ввода твердого тела (на второй картинке)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: c АЖТ.jpg
Просмотров: 303
Размер:	157.4 Кб
ID:	101291  Нажмите на изображение для увеличения
Название: без АЖТ.jpg
Просмотров: 286
Размер:	181.9 Кб
ID:	101292  
Вложения
Тип файла: zip Упор.zip (5.1 Кб, 57 просмотров)

Последний раз редактировалось 3,1415926..., 17.04.2013 в 14:29.
3,1415926... вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2013, 14:37
#7
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


вопрос в чём? первая картинка ближе к жизни, но сетка всё равно плохая и крупная
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2013, 14:43
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Знаете, грубоокругленный pi, я бы посоветовал несколько иначе поступить.
1) Разбить нижнюю плиту так, чтоб расстояние от стенки до ближайшего узла было равным 0,5 толщины стенки. В данном случае - 12 мм (или 12.5, это не сильно важно).
2) Ввести по каждому узлу объединение перемещений (или АЖТ, разницы, насколько я понимаю, не будет).

Примерно вот так (направления объединения поставил не думая, подумайте над этим самостоятельно ^_^):
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: S77_work_b_2013-04-17_000.png
Просмотров: 298
Размер:	47.5 Кб
ID:	101294  
 
 
Непрочитано 17.04.2013, 14:46
#9
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


del
RrRR вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2013, 14:58
#10
3,1415926...


 
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
вопрос в чём?
Пытаюсь понять как правильно смоделировать такое сопряжение пластин.
Судя по вашим замечаниям, необходимо ставить твердое тело и сгущать сетку в таких местах, я правильно понял?

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Знаете, грубоокругленный pi,
Не так уж и грубо

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Ввести по каждому узлу объединение перемещений (или АЖТ, разницы, насколько я понимаю, не будет).

Примерно вот так (направления объединения поставил не думая, подумайте над этим самостоятельно ^_^):
Пошел думать...
3,1415926... вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2013, 15:01
#11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от 3,1415926... Посмотреть сообщение
Не так уж и грубо
У меня есть знакомый, который помнит первые 100 ^_^
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2013, 15:04
#12
3,1415926...


 
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 45


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
У меня есть знакомый, который помнит первые 100 ^_^
А как это может в жизни пригодится?
3,1415926... вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2013, 15:14
#13
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от 3,1415926... Посмотреть сообщение
А как это может в жизни пригодится?
прочтите это - никогда не знаешь, когда пригодится...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2013, 12:11
#14
3,1415926...


 
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
прочтите это - никогда не знаешь, когда пригодится...
Осилил только половину сего текста...
Попробую вдумчиво почитать, но попозже, сейчас некогда...
Вернемся к земным вопросам, с Вашего позволения.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Ввести по каждому узлу объединение перемещений (или АЖТ, разницы, насколько я понимаю, не будет).

Примерно вот так (направления объединения поставил не думая, подумайте над этим самостоятельно ^_^):
Подумал. См. первую картинку ниже.
Если я правильно понял суть объединения, то мы пытаемся вертикальное ребро учесть не как плоскую пластину передающей нагрузки по линии, а как объемный элемент, распределяя его влияние на нижнюю пластину по определенной площади.
Направление объединений в этом случае назначаю по оси Z и поворот относительно оси y т. е. Uy.
(см. картинку 2).
Правильно ли я делаю?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 212
Размер:	33.8 Кб
ID:	101357  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 171
Размер:	43.9 Кб
ID:	101358  
3,1415926... вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2013, 12:19
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 3,1415926... Посмотреть сообщение
как объемный элемент, распределяя его влияние на нижнюю пластину по определенной площади
именно
Цитата:
Сообщение от 3,1415926... Посмотреть сообщение
по оси Z и поворот относительно оси y т. е. Uy.
Хм, я бы Uy как раз разрешил по-разному крутиться. Центральная точка такого ребра может иметь поворот нулевой, а крайние - какой никакой, но иметь... А вот например Ux точно у них общий будет) Да и в целом, XYZ должны быть наверное одинаковыми, если не принципиально пытаться моделировать сжатие стенки по оси Z1...
 
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2013, 12:57
#16
3,1415926...


 
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Хм, я бы Uy как раз разрешил по-разному крутиться. Центральная точка такого ребра может иметь поворот нулевой, а крайние - какой никакой, но иметь...
Да действительно. Согласен с Вами.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А вот например Ux точно у них общий будет)
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Да и в целом, XYZ должны быть наверное одинаковыми
тогда похоже, надо запрещать все кроме Uy и Uz.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
если не принципиально пытаться моделировать сжатие стенки по оси Z1...
А вот это не понял... Вы имели ввиду сжатие по глобальной оси Z?
3,1415926... вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2013, 13:01
#17
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 3,1415926... Посмотреть сообщение
Вы имели ввиду сжатие по глобальной оси Z?
Не-не-не, обычно циферка 1 подразумевает местные оси. То есть сжатие ребра в глобальной X
 
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2013, 13:18
#18
3,1415926...


 
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Не-не-не, обычно циферка 1 подразумевает местные оси. То есть сжатие ребра в глобальной X
Думаю в ребре по z1 нет сжимающих нагрузок, т. к. силовые факторы действуют в плоскости ребра.
3,1415926... вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2013, 15:03
#19
3,1415926...


 
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 45


Вроде потихоньку становится что-то понятно.
Задаю объединение перемещений в узлах между ребром и пластиной, но как я не моделирую
все равно получается что-то типа того, что представленно на картинке ниже
Что я делаю не правильно?
В чем ошибка?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 188
Размер:	138.0 Кб
ID:	101461  
3,1415926... вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2013, 15:18
#20
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


а что Вас смущает то?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2013, 15:26
#21
3,1415926...


 
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
а что Вас смущает то?
Не знаю как поступать с такими всплесками, вот есть пластинка где на 5 мм^2 напряжение 5000 кг/см^2
В остальной области макс. напряжение 2500 кг/см^2.
могу ли я просто закрывать глаза на такие всплески, и считать, что в этой пластинке макс. напряжение - 2500 кг/см^2?
3,1415926... вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2013, 15:30
#22
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 3,1415926... Посмотреть сообщение
считать, что в этой пластинке макс. напряжение - 2500 кг/см^2?
Ну конкретно в ней по сути оно поменьше скорее всего, чем 5000, но возможно даже побольше, чем 2500. В общем и целом - считать можете. Максимум - в этой точке появятся какие-то деформации и напряжения перераспределятся. Плюс к тому, вспомните, как эти пластинки в реальной жизни соединяться будут. Сваркой? А она увеличит площадь соприкосновения пластин.
 
 
Непрочитано 19.04.2013, 15:31
#23
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


тут по-моему вопрос не в сварке, а в том, что опирание этой "конструкции" происходит через 1 узел. по жизни же у вас там колонна или ещё хз что снизу. дык и смоделируйте опирание не в 1 узел, а в несколько..
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2013, 15:46
#24
3,1415926...


 
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
тут по-моему вопрос не в сварке, а в том, что опирание этой "конструкции" происходит через 1 узел
Там не через один узел, там опирается ребро на цилиндрическую оболочку (см. рисунок 1)
Точка где 5000 кг/см2 - это точка на оболочке в самом конце ребра.
Конструкция - анкерная опора на трубопроводе. По типу серийной щитовой опоры Т8 (см. рисунок 2)
swell{d}, Arikaikai спасибо большое за помощь!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 211
Размер:	238.4 Кб
ID:	101464  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 177
Размер:	102.8 Кб
ID:	101465  
3,1415926... вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2013, 16:08
1 | #25
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


3,1415926..., ерунда какая-то у Вас, а не сетка. Неужели так трудно совместную сетку для ребер, фланца и трубы создать?
 
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2013, 16:14
#26
3,1415926...


 
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
3,1415926..., ерунда какая-то у Вас, а не сетка. Неужели так трудно совместную сетку для ребер, фланца и трубы создать?
Что подразумевается под совместной сеткой? Сетка при которой толщины элементов равняются двойному шагу сетки, и в этом случае края ребер приходятся точно в узлы?
3,1415926... вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2013, 16:22
#27
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 3,1415926... Посмотреть сообщение
Что подразумевается под совместной сеткой?
на картинке
Цитата:
Сообщение от 3,1415926... Посмотреть сообщение
Сетка при которой толщины элементов равняются двойному шагу сетки
Может и пяти- и деятикратному шагу, все зависит от необходимой Вам точности определения "упругих" напряжений.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 212
Размер:	230.3 Кб
ID:	101469  
 
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2013, 17:09
#28
3,1415926...


 
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Может и пяти- и деятикратному шагу, все зависит от необходимой Вам точности определения "упругих" напряжений.
Хорошо, попробую сделать шаг сетки мельче.
Но есть ли предел минимальной площади КЭ?
Толщины элементов 2...3 см, тогда шаг сетки напрашивается 1 см х 1 см.
При том что SCAD расстояния считает в метрах, не слишком ли мелко?
3,1415926... вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2013, 17:15
#29
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от 3,1415926... Посмотреть сообщение
При том что SCAD расстояния считает в метрах, не слишком ли мелко?
Offtop: А настроить невозможно
Дрюха на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2013, 18:12
#30
3,1415926...


 
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Offtop: А настроить невозможно
Попробую
может, что и получится
3,1415926... вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2013, 18:55
1 | #31
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Похоже, доступность расчетов с применением МКЭ стала приводить к легкой степени помешательства...
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2013, 19:14
#32
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Похоже, доступность расчетов с применением МКЭ стала приводить к легкой степени помешательства...
Offtop: Давно известно
Дрюха на форуме  
 
Непрочитано 19.04.2013, 19:38
#33
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Похоже, доступность расчетов с применением МКЭ стала приводить к легкой степени помешательства...
В какой-нибудь цитатник надо занести
 
 
Непрочитано 19.04.2013, 20:49
#34
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


У Вас сетка (судя по картинке, пост N6) не совместная. Или Вы используете 8-узловые элементы? При несовместной сетке ждать адекватных результатов не стоит. Направления выдачи напряжений сонаправлены?
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2013, 07:01
#35
3,1415926...


 
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
У Вас сетка (судя по картинке, пост N6) не совместная. Или Вы используете 8-узловые элементы?
в схеме только 3 и 4-узловые элементы.
Геометрию буду переделывать. "Несовместность" кстати, в схеме проявлялась лишь на паре десятков КЭ, но к сожалению в ответственных местах.
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Направления выдачи напряжений сонаправлены?
Да,сонаправлены.
Boris_1 спасибо за замечания.

Offtop:
Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Похоже, доступность расчетов с применением МКЭ стала приводить к легкой степени помешательства...
Пусть будет так как вы говорите. Сразу видно большой специалист от медицины, просто виртуозный диагност.
Я занимаюсь этим в образовательных целях, вспомните себя когда вы учились...


Дрюха
Я писал про минимальную площадь элемента, так вот для пластинки 1х1 см (площадь по версии SCADa равна нулю). для пластинки 1х 1,5 см - экспресс-контроль уже не имеет претензий.
Видимо есть предел размерности, где он оговорен я не нашел.

Последний раз редактировалось 3,1415926..., 20.04.2013 в 08:11.
3,1415926... вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2013, 08:30
#36
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


В СКАДе есть система оценки точности сборки и точности контроля совпадающих узлов. Это можно настроить. Кстати, в общей модели размер конечного элемента 0.5х0.5м более чем достаточен. Если анализируете часть схемы, то можно 0.3х0.3м. В моей практике меньший размер КЭ особых уточнений не давал, да и модель очень тяжелой становится.
Сделайте обычный пример: пластина шириной 1м, длиной 6м опертая шарнирно. Посмотрите как изменится момент при разном размере КЭ и сравните его с ql2/8.
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2013, 08:47
#37
3,1415926...


 
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
стати, в общей модели размер конечного элемента 0.5х0.5м более чем достаточен. Если анализируете часть схемы, то можно 0.3х0.3м. В моей практике меньший размер КЭ особых уточнений не давал, да и модель очень тяжелой становится.
Это для зданий или частей зданий. А если речь про изделия где толщины элементов 1,5...3 см.
Для связывания объединением перемещений, вроде, нужен шаг сетки менее толщины элемента (см. тему выше).
Вот и получается, что для этих элементов требуется слишком мелкая сетка.

Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
СКАДе есть система оценки точности сборки и точности контроля совпадающих узлов. Это можно настроить.
Не нашел в настройках. Как это сделать?
---------------------------------------------------------
Вот в этой теме речь про балку из оболочечных КЭ http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=948606
Схема в Лире.
на картинках видно что шаг сетки сопоставим с толщиной элементов, примерно 1,5...2 см.
Постараюсь сейчас разбить свою схему с шагом 1,5 см.

Последний раз редактировалось 3,1415926..., 20.04.2013 в 09:11.
3,1415926... вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2013, 11:44
2 | #38
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Опции -> настройка графической среды -> расчетная схема:
- точность сборки;
- точность оценки совпадающих узлов.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2013, 13:03
1 | #39
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Опции -> настройка графической среды -> расчетная схема:
- точность сборки;
- точность оценки совпадающих узлов.
Дополню - при создании схемы единицы измерений есть. Можно размеры не в метрах, а сразу в мм указывать.
 
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2013, 13:08
#40
3,1415926...


 
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Дополню - при создании схемы единицы измерений есть. Можно размеры не в метрах, а сразу в мм указывать.
сделано
3,1415926... вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2013, 13:09
#41
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Я один раз багу поймал у одного студента. Единицы измерения были заданы так, что собственный вес надо было задавать в тоннах на мм кубический. Так вот число получалось таким, что скад не долго думая округлял его до нуля и собственный вес было никак не учесть =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2013, 13:15
#42
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Если нажать на панели на кнопку ввиде "зеленой 7", то на поле появится осредненное значение напряжения для каждого КЭ. Часто получается так, что пиковое значение из таблицы соответствует малому по площади пятну в КЭ. И эти осредненные значения будут ниже пиковых из таблицы.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2013, 13:16
#43
s7onoff


 
Сообщений: n/a


и еще - в единицах же измерений можно указать точность вывода этих единиц (справа от каждой единицы измерений). Вот не уверен, влияет ли это на расчеты. Вроде не должно.
 
 
Непрочитано 20.04.2013, 13:24
#44
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Как - то раз к нам принесли проверить расчетный файл по поводу того, что в 3-х этажном здании получаютя МК колонны бешаного сечения... И оказалось, что проектировщик учел собственный вес 3 раза Фундаменты под колонны были заданы стержнем имеющим ширину, длину и толщину фундамента с коэффициентом постели
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2013, 15:53
#45
3,1415926...


 
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Если нажать на панели на кнопку ввиде "зеленой 7", то на поле появится осредненное значение напряжения для каждого КЭ. Часто получается так, что пиковое значение из таблицы соответствует малому по площади пятну в КЭ. И эти осредненные значения будут ниже пиковых из таблицы.
Да, но в отчет такую картинку не вставишь (или вставлять мелкими фрагментами)
т. к. текст забивает все и информация не воспринимается (см. printscreen #1)
А вот эта кнопка (см. printscreen #2), показывает одну точку (цветовая индексация) в центре каждого КЭ.
И получаем изополя осредненных величин (см. printscreen #3).
На последнем снимке, для сравнения, показаны обычные изополя (с пиками напряжений) - printscreen #4
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 210
Размер:	302.9 Кб
ID:	101521  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 170
Размер:	38.8 Кб
ID:	101522  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 193
Размер:	400.9 Кб
ID:	101523  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 182
Размер:	338.1 Кб
ID:	101524  
3,1415926... вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2013, 21:08
#46
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от 3,1415926... Посмотреть сообщение
И получаем изополя осредненных величин (см. printscreen #3).
Думаю, не стоит забывать, что в МКЭ изначально вычисляются напряжения в центре каждого пластинчатого КЭ, а вот всякие изолинии строятся осреднениями/интерполированиями.
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2013, 22:40
#47
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Думаю, не стоит забывать, что в МКЭ изначально вычисляются напряжения в центре каждого пластинчатого КЭ
Не обязательно. Напряжения могут вычисляться и в узлах.
 
 
Непрочитано 21.04.2013, 00:28
#48
ox1gen


 
Регистрация: 12.02.2008
Сообщений: 37


Для более точного расчета я бы посоветовал схемку сделать в объеме. Напряжения уменьшатся раза в полтора.
ox1gen вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2013, 00:43
#49
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Не обязательно. Напряжения могут вычисляться и в узлах.
Прошу прощения за необоснованное обобщение. Я имел ввиду скады-лиры
Vasya constr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2013, 07:52
#50
3,1415926...


 
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от ox1gen Посмотреть сообщение
Для более точного расчета я бы посоветовал схемку сделать в объеме. Напряжения уменьшатся раза в полтора.
Объемными элементами? Попробую для сравнения.
Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Думаю, не стоит забывать, что в МКЭ изначально вычисляются напряжения в центре каждого пластинчатого КЭ, а вот всякие изолинии строятся осреднениями/интерполированиями.
Вроде, напряжения определяются в центре и в узлах элемента.
Вот как написано в руководстве к СКАДу:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 205
Размер:	148.8 Кб
ID:	101550
И еще,
в постпроцессоре документирование выбираем пункт пояснительная записка и читаем следующее
Цитата:
Для пластинчатых, обьемных, осесимметричных и оболочечных элементов
напряжения выводятся в центре тяжести элемента и при наличии эапроса пользователя в узлах элемента.

Последний раз редактировалось 3,1415926..., 21.04.2013 в 08:48.
3,1415926... вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2013, 18:25
#51
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Тяжело объемниками схему формировать...
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Всплески напряжений в оболочках SCAD, игнорировать или учитывать в расчете?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как в SCAD прицепить к образу экрана с полями напряжений цветовую шкалу? cepreu SCAD 22 13.05.2011 16:12
Как задать ветер на здание в целом при расчете в SCAD? Chief Justice SCAD 27 05.12.2006 10:44
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. veritas SCAD 4 07.02.2006 14:54
Расчет напряжений объемного ж/б элемента в SCAD и ЛИРЕ DiXX SCAD 38 18.01.2006 17:10
И снова о расчете ребристого перекрытия в Scad Michael@Minsk SCAD 5 27.12.2005 10:59