Прошу указать на существенные ошибки в конструкции склада
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прошу указать на существенные ошибки в конструкции склада

Прошу указать на существенные ошибки в конструкции склада

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.04.2013, 11:01 #1
Прошу указать на существенные ошибки в конструкции склада
Snajper
 
КМ
 
Киев
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 423

Добрый день!

Сделал небольшой склад.
Опыта не очень много, прошу указать на существенные ошибки в данной конструкции.
Нагрузка указана, чертежи тоже.

Спасибо всем отозвавшимся.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Склад.dwg (750.7 Кб, 4130 просмотров)

Просмотров: 6637
 
Непрочитано 24.04.2013, 11:19
#2
Ggun


 
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 102


Да всё хорошо единственное:
Тяжи должны же где то быть занкерены, или это распорка? тогда она зачем?
И если прогон 8 метров кусок профиля 4 метра, их потом стыковать в точке максимального момента или выкинуть на металлолом?
И не внимательно посмотрел - в одном направелении связи, а в другом защемление? или тоже связь
Ggun вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 11:27
#3
fint


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162


не завалится
fint вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 11:52
#4
KennyMckormik


 
Регистрация: 30.08.2009
Сообщений: 189


металл несколько избыточен, точнее (нужно ли?) заново прощитать все узлы
связи аналогичные Вс-1 (возможно просто крест) установить во всех углах навеса
не смог найти профнастил Т60, но Н60 заявленную нагрузку не выдержит
__________________
Timeo Danaos et dona ferentes :eek:
KennyMckormik вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 12:03
2 | #5
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


ГОСТ на швеллера в спецификации на первом листе старый 89 года
Масса 1 м пог 20 швеллера 18,4 – соответственно масса погонного метра балки Бм-1 будет 36,8 кг
На кровле крепление прогонов опорным столиком Ос-1! Изделие! А почему не классика – неравнополочный уголок?
Зачем такая городьба на головах стоек? Крепление балок через швеллера? Сделайте пластину по уклону – и на обычную сварку!
Связи вертикальные не совпадают со связями горизонтальными пролетами колонн – вроде ничего, но в другом случае может и не сработать!
СНиП III-18-75 отменен
СНиП 14771-76 – чо за зверь?
Подливка 50 мм – маловата
Ребра в опорном узле стоек – раздвинуть ближе к стенкам квадратной трубы – иначе возможен изгиб стенки стойки.
Ребра связей упираются в середину стенки трубы? При больших усилиях – стенка выгнется!
Не оговорен размер и форма отверстий в опорной плите стоек, толщина шайб.
На деталях равнопрочных стыков не указан зазор между стыкуемыми элементами
На узле равнопрочного стыка 3 не показаны заглушки замкнутых полостей балок Бм-1
Узлы равнопрочных стыков решены с потолочным швом – если варить на весу по месту – трудно.
Не указана нагрузка на фундаменты здания.
Зачем сульфатостойкий цемент для фундаментов? Поупражнять бетонный завод?
Расчет ведется на 1,5 кг/см2 – оптимистично! Обычно без геологии не более 1 кг/см2
Профлист Т60 – что за зверь? Стандарт не указан! Почему не стандартный ГОСТовский Н60 по ГОСТ 24045?
Труба стоек принята по ТУ – почему не стандартная ГОСТовская по ГОСТ 30245?
Общее замечание – почему в спецификациях аббревиатура ГОСТ слита с его номером? Где пробел? Не читаемо!
Подчеркивание названий схем и сечений – древность – ГОСТ 21.501 этого не предусматривает!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 12:15
#6
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Узел 4 в части опирания балки Б-1 на колонну никакой. Ребра под полками швеллера рудиментарны.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 12:57
#7
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Узел 4 в части опирания балки Б-1 на колонну никакой. Ребра под полками швеллера рудиментарны.
Можете предложить чтото поинтереснее?
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 13:03
#8
vkolt

инженеришко
 
Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
<phrase 1=


Вертикальная связь стоит в плоскости работы рамы, и не стоит из плоскости. Делаю вывод что узел опирания колонн считается жестким защемлением из плоскости. Так как он симметричен по двум осям то и в плоскости рамы тоже жёсткий узел. Зачем тогда вообще вертикальная связь?
vkolt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 13:05
#9
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Ggun Посмотреть сообщение
Да всё хорошо единственное:
Тяжи должны же где то быть занкерены, или это распорка? тогда она зачем?
И если прогон 8 метров кусок профиля 4 метра, их потом стыковать в точке максимального момента или выкинуть на металлолом?
И не внимательно посмотрел - в одном направелении связи, а в другом защемление? или тоже связь
Там защемление в два направления. Узел опирания жестки.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 13:06
#10
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Можете предложить чтото поинтереснее?
Не-е-е интереснее этого нету!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 13:08
#11
Ggun


 
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Там защемление в два направления. Узел опирания жестки.
Связи тогда зачем
Ggun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 13:40
#12
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
ГОСТ на швеллера в спецификации на первом листе старый 89 года
Масса 1 м пог 20 швеллера 18,4 – соответственно масса погонного метра балки Бм-1 будет 36,8 кг
На кровле крепление прогонов опорным столиком Ос-1! Изделие! А почему не классика – неравнополочный уголок?
Зачем такая городьба на головах стоек? Крепление балок через швеллера? Сделайте пластину по уклону – и на обычную сварку!
Связи вертикальные не совпадают со связями горизонтальными пролетами колонн – вроде ничего, но в другом случае может и не сработать!
СНиП III-18-75 отменен
СНиП 14771-76 – чо за зверь?
Подливка 50 мм – маловата
Ребра в опорном узле стоек – раздвинуть ближе к стенкам квадратной трубы – иначе возможен изгиб стенки стойки.
Ребра связей упираются в середину стенки трубы? При больших усилиях – стенка выгнется!
Не оговорен размер и форма отверстий в опорной плите стоек, толщина шайб.
На деталях равнопрочных стыков не указан зазор между стыкуемыми элементами
На узле равнопрочного стыка 3 не показаны заглушки замкнутых полостей балок Бм-1
Узлы равнопрочных стыков решены с потолочным швом – если варить на весу по месту – трудно.
Не указана нагрузка на фундаменты здания.
Зачем сульфатостойкий цемент для фундаментов? Поупражнять бетонный завод?
Расчет ведется на 1,5 кг/см2 – оптимистично! Обычно без геологии не более 1 кг/см2
Профлист Т60 – что за зверь? Стандарт не указан! Почему не стандартный ГОСТовский Н60 по ГОСТ 24045?
Труба стоек принята по ТУ – почему не стандартная ГОСТовская по ГОСТ 30245?
Общее замечание – почему в спецификациях аббревиатура ГОСТ слита с его номером? Где пробел? Не читаемо!
Подчеркивание названий схем и сечений – древность – ГОСТ 21.501 этого не предусматривает!
Спасибо за замечания.
Заказчик в спецификацию смотреть не собирается, что достанет на базе проката то и будет (к сожалению).
Возможно под это придется делать корректировку...
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 14:00
#13
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Еще три ложки дегтя от меня ( про железки не пишу, там все надо переделывать... почти):
На листе 5 "Схема расположения элементов фундаментов", в примечаниях вместо рассказов и сочинений необходимо указывать -
1. За отм. 0.000 принят уровень чистого пола (1 этажа -если их больше одного), что соответствует абсолютной отметке ???.??. - Это не какая-то точка t2 (где ее искать?)
2. Согласно отчета по инженерно-геологическим изысканиям выполненным ООО "Шараш-мантаЖ" в 2016 году основанием фундаментов служит ИГЭ №2 (или 3... или 18) со следующими характеристиками: ....
3. Ну и ... Полное отсутствие отметок на разрезах и сечениях фундаментов.

Исходя из просмотра одного листа (железки не смотрел - там еще больше вопросов-замечаний около 50):
- проект я бы завернул через 15 минут просмотра листов.
- автор обучаем и не стесняется спрашивать.
- толк будет из этого инженера (если критику воспринимает без эмоций и истерики)
alex_bay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 14:17
#14
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Еще три ложки дегтя от меня ( про железки не пишу, там все надо переделывать... почти):
На листе 5 "Схема расположения элементов фундаментов", в примечаниях вместо рассказов и сочинений необходимо указывать -
1. За отм. 0.000 принят уровень чистого пола (1 этажа -если их больше одного), что соответствует абсолютной отметке ???.??. - Это не какая-то точка t2 (где ее искать?)
2. Согласно отчета по инженерно-геологическим изысканиям выполненным ООО "Шараш-мантаЖ" в 2016 году основанием фундаментов служит ИГЭ №2 (или 3... или 18) со следующими характеристиками: ....
3. Ну и ... Полное отсутствие отметок на разрезах и сечениях фундаментов.

Исходя из просмотра одного листа (железки не смотрел - там еще больше вопросов-замечаний около 50):
- проект я бы завернул через 15 минут просмотра листов.
- автор обучаем и не стесняется спрашивать.
- толк будет из этого инженера (если критику воспринимает без эмоций и истерики)
Это частное строительство. Без геологии, экспертиз, тех. надзора и договоров.
В наличии:
1. Дядя Вася - сварщик (на мой вопрос какой макс. катет сможешь сварить, ответ - А что это такое?).
2. Заказчик который хочет макс. площади при мин. затратах. из ТОЛЬКО Б\У материалов из местного металлолома...

Вот и исходя из этого родился макс. ПРОСТОЙ проектик в стиле "Чтоб на голову не упало в случае чего."

А критику именно конструктива я и жду, точнее указать где могут быть проблемы.

Спасибо.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 14:23
1 | #15
Ggun


 
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
- проект я бы завернул через 15 минут просмотра листов.
умных - уважаю,
умников - терпеть не могу
Ggun вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 14:50
#16
vkolt

инженеришко
 
Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Еще три ложки дегтя от меня ( про железки не пишу, там все надо переделывать... почти):
На листе 5 "Схема расположения элементов фундаментов", в примечаниях вместо рассказов и сочинений необходимо указывать -
1. За отм. 0.000 принят уровень чистого пола (1 этажа -если их больше одного), что соответствует абсолютной отметке ???.??. - Это не какая-то точка t2 (где ее искать?)
2. Согласно отчета по инженерно-геологическим изысканиям выполненным ООО "Шараш-мантаЖ" в 2016 году основанием фундаментов служит ИГЭ №2 (или 3... или 18) со следующими характеристиками: ....
3. Ну и ... Полное отсутствие отметок на разрезах и сечениях фундаментов.

Исходя из просмотра одного листа (железки не смотрел - там еще больше вопросов-замечаний около 50):
- проект я бы завернул через 15 минут просмотра листов.
Позволю с Вами не согласится по пунктам.
1. На листе 1 есть такая надпись, так как это один комплект чертежей дублировать её не следует. (Можно, но снип не рекомендует повторять одно и то же в разных местах).
2. Геологии, как и топосъёмки нет. Авторы проекта молодцы что сами сделали какую-никакую съёмку. Хотя для верности стоило бы указать привязку точки t2.
3. Отметки фундаментов есть в достаточном количестве на листе 1. Да обычно их дублируют на разрезах и сечениях фундаментов, но опять же не обязательно (см п.1).
4. Хотелось бы услышать Ваши замечания по "железкам". Не то как бы сделали вы, а именно что не правильно. Уверен и десятка не наберётся.
5. завернуть можно что угодно, но должен же быть здравый смысл. В целом считаю что проект не плох. Единственное замечание это отсутствие спецификации металлопроката. За это наша сметчица съела бы вместе с... костями.)) Хотя строителям в данном случае она врятли понадобится.
Да и по сопротивлению грунта соглашусь без геологии 1.5 рисковано, всегда брали 1 кг/см. Но если есть уверенность и опыт проектирования в той местности...

Последний раз редактировалось vkolt, 24.04.2013 в 14:58.
vkolt вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 15:20
#17
Russian depression

Белим-Красим
 
Регистрация: 26.02.2012
Leningrad City
Сообщений: 380


C учётом замечаний Alex_26, нормальный проект. Понравилась выноска "3-х этажка", что-то из разряда "пилитка", "стяшка"
Russian depression вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 15:33
#18
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
предложить чтото поинтереснее
Убери ребра эти - сэкономишь металл и работу. Или над ребрами по колонне поставь ребра и на опорных швеллерках.
Швы прикрепляющие балку к вертикальным швеллерам будем считать посчитанными? Ок
Че все набросились? Не надо проект заворачивать, и подливки 50мм хватит. Сделан проект довольно вдумчиво но видно брак опыта. Вертикальные связи как уже выше писали в данном случае если нужны по расчету - то их мало, а если сделаны потому, что "так все делают" (а судя по принятым конструктивным решениям так оно и есть) - то тогда нужно связевый блок продублировать хотя бы по оси В и расположить под блоком горизонтальных связей. Узлы вроде как нормальные в основном (уже то, что автор ставит ребра в базе колонны не по середине тонкой стенки, а парные с краев говорит о том, что человек где то понимает работу узла).

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 24.04.2013 в 16:08.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 15:42
#19
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Russian depression Посмотреть сообщение
C учётом замечаний Alex_26, нормальный проект. Понравилась выноска "3-х этажка", что-то из разряда "пилитка", "стяшка"
Эта выноска "3-х этажка" только в файле для Форума, этого нет на печати
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 15:44
1 | #20
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Зачем такая городьба на головах стоек? Крепление балок через швеллера? Сделайте пластину по уклону – и на обычную сварку!
Тоже этот узел смытил. Проше бы ло принять по серии 2.440-2. Да узлы опирания на балки шарнирными сделать. ИМХО проще в монтаже и такая конструкция более живуча при неравномерной осадке фундаментов. Поправте если ошибаюсь.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 15:45
#21
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


ГОСТ 21.501-2011 Система проектной документации для строительства....
Может, заодно, кто-нибудь поделился бы...
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 15:51
#22
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от vkolt Посмотреть сообщение
Позволю с Вами не согласится по пунктам.
На "Общих данных" если и есть - на листе фундаментов отметка 0.000=?.?? - пишется! (Должна быть!)
То что есть - "1. За отм. 0.000 принята отметка точки t2 местной системы координат." И все... дальше продолжать? ( никакой отметки!) Представь себя на месте мастера и гедезиста с одним листм этой "схемы" ( координат по углам - то же нет!)
Про остальное - если "Это
Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
частное строительство. Без геологии, экспертиз, тех. надзора и договоров
Давайте наплюем на нормы и снипы. И рисуйте что хотите. Куда-а-а мы скатываемся.
Да ну вас... Я устал вас (студентов-недоучек) учить....
alex_bay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 15:52
#23
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Убери ребра эти - сэкономишь металл и работу. Или над ребрами по колонне поставь ребра и на опорных швеллерках.
Швы прикрепляющие балку к вертикальным швеллерам будем считать посчитанными? Ок
Вы извините, я не пойму в чем проблема моего узла,
балка Бм-1 закрепленна на колонне через Швеллера чтобы повысить устойчивость балки от перекоса (швеллер с укланом полок).
+ это решение на мой взгляд очень простое с точки зрения "монтажа на площадке".
Я мог бы сделать узел по Серии (Рампы например), но они не достижимы для данной стройки, а тут все просто - два куска швеллера и никаких вопросов и тонкостей...
Объясните пожалуйста в развернутом виде Принципиальную ошибку?

Заранее спасибо.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 15:59
1 | #24
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Объясните пожалуйста в развернутом виде Принципиальную ошибку?
Сравните с платформенным стыком когда на наклонную плиту головы колонны кладется балка и приваривается двумя угловыми швами с двух сторон! Если голова по отметкам прыгнула - подложите пакет из пластин и обварите! Посчитайте трудоемкость и материалоемкость
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 16:12
1 | #25
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
устал [] (студентов-недоучек) учить....
Здесь не школа. Не задавайся
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 16:30
#26
vkolt

инженеришко
 
Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
На "Общих данных" если и есть - на листе фундаментов отметка 0.000=?.?? - пишется! (Должна быть!)
Конкретный пункт СНИПа укажите пожалуйста. Или она должна быть именно там потому что "у вас так заведено"?
Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Да ну вас... Я устал вас (студентов-недоучек) учить....
А вот этого не стоит. Вы не знаете какими студентами были (есть) люди на этом форуме, не знаете должностей, регалий, заслуг и т.п.
vkolt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 16:37
#27
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
На "Общих данных" если и есть - на листе фундаментов отметка 0.000=?.?? - пишется! (Должна быть!)
То что есть - "1. За отм. 0.000 принята отметка точки t2 местной системы координат." И все... дальше продолжать? ( никакой отметки!) Представь себя на месте мастера и гедезиста с одним листм этой "схемы" ( координат по углам - то же нет!)
Про остальное - если "Это
Давайте наплюем на нормы и снипы. И рисуйте что хотите. Куда-а-а мы скатываемся.
Да ну вас... Я устал вас (студентов-недоучек) учить....
Ну серьезно, чего вы так критично...
я там сам и геодезист и "руководитель" сварщика и исполнитель проекта... В принципе я это все писал для себя и моего коллегу который помогает мне...
Я и так Умолял сделать заказчика хоть Такую съемку, для себя.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 17:38
#28
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


С чего, Вы, взяли, что у Вас стыки балок и швеллера равнопрочны с основным металлом?
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 17:43
#29
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
С чего, Вы, взяли, что у Вас стыки балок и швеллера равнопрочны с основным металлом?
Равнопрочный стык брал по Лихтарникову, там есть эти стыки...
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 17:49
#30
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Нарисован большой зазор... Потом, в справочниках, для гнутосварных профилей, как правило, приводятся равнопрочные стыки для элементов ферм. Здесь стык ГСП сварить встык с усиливающей накладкой на стороне, в зависимости от эпюры момента.
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 18:17
#31
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Нарисован большой зазор... Потом, в справочниках, для гнутосварных профилей, как правило, приводятся равнопрочные стыки для элементов ферм. Здесь стык ГСП сварить встык с усиливающей накладкой на стороне, в зависимости от эпюры момента.
В приложении стык, на который ориентировался...
Вы уверены что этот стык не равнопрочный? И его можно только в элементах ферм использовать?
Вложения
Тип файла: pdf Стык.pdf (54.9 Кб, 159 просмотров)
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 18:18
#32
jenya813


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 124


А что так над фундаментами поиздевались, нельзя было вывести на одну отметку? или 3-х этажка так запроектирована?
jenya813 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 18:24
#33
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от jenya813 Посмотреть сообщение
А что так над фундаментами поиздевались, нельзя было вывести на одну отметку? или 3-х этажка так запроектирована?
Там общий уклон рельефа... Не копать же на 3 метра, лишь бы фундаменты на одну отметку вывести..
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 18:33
#34
jenya813


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Там общий уклон рельефа... Не копать же на 3 метра, лишь бы фундаменты на одну отметку вывести..
Ось "4" поднять на 400 а ось "1" опустить на 400 и все копание, а что с сущ.фунд. сверху на них садитесь?
jenya813 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 18:35
#35
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от jenya813 Посмотреть сообщение
Ось "4" поднять на 400 а ось "1" опустить на 400 и все копание, а что с сущ.фунд. сверху на них садитесь?
Встречный вопрос: На разных отметках проблема копать?
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 18:38
#36
jenya813


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Встречный вопрос: На разных отметках проблема копать?
Зачем усложнять, да и грунты могут быть разные - разные осадки. Дак что насчет сущ.фунд. их отметку знаете?
jenya813 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 18:39
#37
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от jenya813 Посмотреть сообщение
Зачем усложнять, да и грунты могут быть разные - разные осадки. Дак что насчет сущ.фунд. их отметку знаете?
Подвала нет, вот и все, что заказчик предоставил.
Копать сущ. фундамент отказался...
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 18:44
#38
jenya813


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Подвала нет, вот и все, что заказчик предоставил.
Копать сущ. фундамент отказался...
А заказчиг 3-х этажку будет спасать если что. По науке надо проектируемые садить на одну отметку с сущ.
jenya813 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 18:49
#39
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Для стыка швеллеров с накладками (балки) пользовался вот такими данными. 50мм, здесь не зазор между стыкуемыми швеллерами, а зона без сварочных швов.
Для ГСП стыки с накладками в справочниках даются для ферм.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стыки швеллеров.png
Просмотров: 220
Размер:	122.4 Кб
ID:	101850  

Последний раз редактировалось Injener-81, 24.04.2013 в 18:57.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2013, 23:09
#40
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


...
__________________
Ищу себя..

Последний раз редактировалось Dinar^^, 26.04.2013 в 08:17.
Dinar^^ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прошу указать на существенные ошибки в конструкции склада



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Прошу оценить надёжность конструкции kisroman Конструкции зданий и сооружений 42 06.01.2009 13:23
прошу совета по подбору металлической конструкции Галина Металлические конструкции 10 07.11.2006 19:40
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53