Расчёт внецентренно сжатой колонны сплошного сечения
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчёт внецентренно сжатой колонны сплошного сечения

Расчёт внецентренно сжатой колонны сплошного сечения

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.05.2013, 00:24 #1
Расчёт внецентренно сжатой колонны сплошного сечения
Combo breaker90
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 4

Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, найти изгибающий момент железобетонной колонны крайнего ряда. Колонна прямоугольного сечения, мостовой кран не предусмотрен. Пролёт - 24 м, колонны среднего ряда отсутствуют. Шаг колонн - 6м, длина - 13,2 м. Не сталкивался просто с этим никогда, а в книжках не могу найти.
Просмотров: 22108
 
Непрочитано 16.05.2013, 08:44
1 | #2
fint


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от Combo breaker90 Посмотреть сообщение
Помогите, пожалуйста, найти изгибающий момент железобетонной колонны крайнего ряда. Колонна прямоугольного сечения, мостовой кран не предусмотрен. Пролёт - 24 м, колонны среднего ряда отсутствуют. Шаг колонн - 6м, длина - 13,2 м. Не сталкивался просто с этим никогда, а в книжках не могу найти.
так как нет нагрузок на колонну - то нет и изгибающего момента. такой вариант в книжках не расматривается поэтому и найти не можешь.
fint вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 09:38
#3
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от fint Посмотреть сообщение
так как нет нагрузок на колонну - то нет и изгибающего момента. такой вариант в книжках не расматривается поэтому и найти не можешь.
не шутите так, ведь поверят.

сделайте расчет поперечника и все узнаете.
а чем вы, прошу прощения, занимаетесь, раз не встречались? любопытства ради
Rockname вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 11:13
#4
Combo breaker90


 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от fint Посмотреть сообщение
так как нет нагрузок на колонну - то нет и изгибающего момента. такой вариант в книжках не расматривается поэтому и найти не можешь.
На колонну действуют следующие горизонтальные нагрузки: ветровая и вес стеновых панелей, которые крепятся к колонне.

Rockname, я неточно выразился, нужен изгибающий момент от горизонтальных нагрузок.

Последний раз редактировалось Combo breaker90, 16.05.2013 в 11:26.
Combo breaker90 вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 11:38
#5
wasilij1973


 
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222


Чтобы
Цитата:
Сообщение от Combo breaker90 Посмотреть сообщение
найти изгибающий момент железобетонной колонны
Цитата:
Сообщение от Combo breaker90 Посмотреть сообщение
от горизонтальных нагрузок.
нужно для начала "собрать" эти нагрузки на колонну.
Для этого нужно для начала знать ветровой район и по снипу (СП или что там у Вас ) произвести этот расчет...
wasilij1973 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 11:42
#6
Combo breaker90


 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от wasilij1973 Посмотреть сообщение
нужно для начала "собрать" эти нагрузки на колонну.
Для этого нужно для начала знать ветровой район и по снипу (СП или что там у Вас ) произвести этот расчет...
Нагрузки собраны, составляют 294,96 кН, нужно только момент найти
Combo breaker90 вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 12:00
#7
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Получается менее 400кг/м2 на кровлю? Это что-то маловато, ёлки. Фермы, прогоны, профлист, утеплитель, разуклонка, стяжка, ковёр, снег - для Москвы около 600кг/м2 получается.

Последний раз редактировалось kulvazab, 16.05.2013 в 12:06. Причина: забыл, что колонна крайняя
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 12:35
1 | #8
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от Combo breaker90 Посмотреть сообщение
нужен изгибающий момент от горизонтальных нагрузок.
а от эксцентриситета приложения вертикальных не нужен?

вам нужно сделать расчет рамы, один раз статически неопредилимой, это несложно и вручную, но здесь вам ее никто считать не будет.
если вообще ничего не умеете, можно посчитать колонну как отдельно защемленную стойку, будет тупо, но в большой запас. от ветра M1=ql^2/2; от покрытия M2=N*e; M=M1+M2.
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2013, 15:11
1 | #9
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Тут проще не придумаешь. К пособию к СНиП 2003-2005г
Вложения
Тип файла: zip косое внец сжатие.zip (24.4 Кб, 690 просмотров)
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2014, 08:17
#10
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Подскажите пожалуйста, при расчёте внецентренносжатой ж.б. колонны (свая 28м. под нагрузку 240т. и момент 17т.м.) по СП 63.13330.2010
п.7.1.11. формула (7.6) коэффициент ню, получается отрицательным. Что это может означать? И как считать дальше?

Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 06.05.2014 в 10:54.
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2014, 08:47
#11
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
коэффициент ню, получается отрицательным. Что это может означать?
В общем случае - что устойчивость колонны не обеспечена,т.е. усилие на колонну больше критической силы. В Вашем случае, что вы неверно определили расчетную длину сваи скорее всего.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2014, 18:31
#12
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
под нагрузку 240т. и момент 17т.м.
такую нагрузку сечение 400х400 (бетон В25) с 4-мя стержнями d20 А-III не возьмет, 120т и 17тм - предельная нагрузка
GIP вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2014, 21:00
#13
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
можно посчитать колонну как отдельно защемленную стойку
при высоте колонн 13м связи д.б. как пить дать, а это все меняет
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 10:31
#14
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Во всех примерах, в пособии, расчёт внецентренно cжатого элемента ведётся из условия l0/h > 10 через критическую силу. А если l0/h<10 тогда как нужно вести расчёт? По какому пункту?
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 10:47
#15
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
А если l0/h<10 тогда как нужно вести расчёт? По какому пункту?
Зависит от экцентриситета верт. нагрузки.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 14:10
#16
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Не пойму, толи понятно, толи не понятно.
Если у меня эксцентриситет меньше нормативного (не очень большой), то способом критической силы - сильная брехня получится?
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 14:19
#17
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Если у меня эксцентриситет меньше нормативного (не очень большой)
Критерий оценки е0=h/30.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 14:31
#18
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Как-бы мне найти образец расчёт по второму случаю работы внецентренно сжатых элементов? (это когда сила не выходит из сечения элемента)
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 15:00
#19
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


В Пособии к СП 52-101... нет?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 19:47
#20
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


МИНЗДРАВ, какие у вас исходные данные ?
GIP вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 22:31
#21
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
А если l0/h<10 тогда как нужно вести расчёт?
Как стену.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2014, 11:56
#22
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
МИНЗДРАВ, какие у вас исходные данные ?
Вот, приложил аттач, с исходными данными и моими вариантами решений. Не пойму похоже на правду или нет?

В лире, - показывает 4 диаметра 20 на всю колонну. А у меня . даже рядом не валялось.
Вложения
Тип файла: docx pover_kolon_09.docx (48.7 Кб, 149 просмотров)

Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 19.06.2014 в 14:06.
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2014, 20:10
#23
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Не пойму похоже на правду или нет?
посмотрите расчет во вложении....правда я к моменту не добавлял доп момент от Q на плечо, понял, что вы взяли усилия с эпюр

Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
В лире, - показывает 4 диаметра 20 на всю колонну
по прочности вполне, тока не соблюдены конструктивные требования по МАХ шагу арматуры....
Вложения
Тип файла: pdf 650х650.pdf (187.7 Кб, 206 просмотров)
GIP вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2014, 12:50
#24
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Вот-бы глянуть ещё Ваш вариант решения, если гибкость элемента L0/h>4 ?

И ещё вопрос: там в пособии, пример 27, в расчёте не учитывается случайный эксцентриситет. С моими данными, могу я его тоже исключить? (по какому пункту? Сам что-то не найду) В пособии к СП, вот что написано "Для элементов статически неопределимых конструкций (в том числе для колонн каркасных зданий) значение эксцентриситета продольной силы относительно центра тяжести приведенного сечения еo принимают равным значению эксцентриситета, полученного из статического расчета, но не менее еа." Применимо это к моему случаю? У меня e0>ea, исключить его это не грубость?
Вложения
Тип файла: docx pover_kolon_17prosto_got.docx (59.9 Кб, 96 просмотров)

Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 20.06.2014 в 13:16.
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2014, 08:58
#25
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Применимо это к моему случаю? У меня e0>ea, исключить его это не грубость?
если у вас такой случай, то почему нет.....СП разрешает, только лишь бы сам расчет (каркаса) был без ошибок....
Вложения
Тип файла: pdf 650х650_1.pdf (189.4 Кб, 132 просмотров)
GIP вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2014, 09:56
#26
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Спасибо Сэнсэй!
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2014, 10:28
#27
TCO Slave


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 49


Дорогие единомышленники,

Я что-то не пойму, колонна 13.2м и раскреплена по 3м. в плоскости действия момента? как это колонна на 640 тонн сечением 650х650 и высотой 3м? вообще ловко вот так вот 0.7Н, уххх.
TCO Slave вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2014, 11:09
#28
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от TCO Slave Посмотреть сообщение
вообще ловко вот так вот 0.7Н, уххх.
Offtop: Есть желание повычислять?
Вложения
Тип файла: docx 51.docx (393.4 Кб, 95 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2014, 19:32
#29
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от TCO Slave Посмотреть сообщение
вообще ловко вот так вот 0.7Н, уххх.
Такое мнение имеется.

В аналогии со "стальным" снипом, колонны в многоэтажных рамах, в зависимости от количества пролётов, частенько больше 1 имеют и критериев больше (там формула сложная Таблица 17,а и приложение 6.) А в "бетонном" СП, п.6.2.18, как-то всё проще сильно. Даже в старом "бетонном" снипе, тоже таблица для определения расчётных длин, была.
Тем не менее, если точность нужна, надо наверно пользоваться формулами для вычисления расчётных в многоэтажных и многопролётных рамах. IMHO

Я на всякий случай, единицу в примере принял. Проходит, и слава всевышнему. Другое дело, когда не проходит...

.
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2014, 19:44
#30
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


В многоэтажных ж/б каркасе расчётная длина колонны всегда была 1 - высота этажа.
Offtop: Это тебе не сталь. Здесь формула Эйлера не применима
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2014, 18:51
#31
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Коллеги, вот задался вопросом. В таблице 6.14 СП63, даны расчетные значения арматуры для А500 и А600 в скобках. В примечании написано: "Значение в скобках используют только при расчете на кратковременное действие нагрузки". Я рассчитываю колонну жилого дома. Там есть и кратковременные нагрузки, но их доля не очень то велика по сравнению с постоянными нагрузками. Какое значение Rsc принимать, как вы считаете?
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2014, 23:29
#32
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Там есть и кратковременные нагрузки, но их доля не очень то велика по сравнению с постоянными нагрузками
Есть кратковременные продолжительного действия (поленая нагрузка, снег, температура) и кратковременная непродолжительного действия (пульсация или любая другая динамика, которая включается в основные комбинации). Вот для всего, что продолжительного действия берете меньшее значение.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2014, 06:57
1 | #33
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
В примечании написано: "Значение в скобках используют только при расчете на кратковременное действие нагрузки"
Нагрузки продолжительного действия это сумма постоянных и длительных нагрузок.
Нагрузки кратковременного действия это сумма всех нагрузок, включая кратковременные.
Классификация нагрузок принимается по СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия". Т.е. к длительным относятся полы, перегородки, временные нагрузки на перекрытия с пониженным значениям.
Длительными считаются нагрузки, срок действия которых соизмерим со сроком службы здания. Соответственно кратковременные включают снеговую, равномернораспределенную на перекрытия и т.п. нагрузки с полным значением.
Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Там есть и кратковременные нагрузки, но их доля не очень то велика по сравнению с постоянными нагрузками. Какое значение Rsc принимать, как вы считаете?
деформации соответствующие временному сопротивлению бетона для кратковременной нагрузки - 0,002. Умножая это на модуль упругости стали получается 400МПа - расчетное сопротивление арматуры при сжатии ограничивают этим значением, посколько если арматуры начинать загружать дальше, ее деформации превысят 0,002 и бетон начнет разрушаться, т.е. напряжения в нем нельзя принимать Rb. При длительном действии нагрузки бетон испытывает значительные пластические деформации (конкретная величина зависит от влажности) и арматура может полностью включиться в работу.
В СНиП-84 и СП-2003 этим пренебрегали и всегда ограничивали величиной в 400МПа, сейчас разрешили использовать и указанный выше эффект. Учитывать или нет - решать Вам. Есть документ, физическая суть эффекта понятна - почему бы не использовать.
Ну уж если есть какие-то сомнения, пересчитайте по нелинейной деформационной модели, ограничивать Rsc при этом не нужно - все и так встанет на свои места. Диаграммы для бетона берите соответствующие - для кратковременного и продолжительного действия нагрузок - и сравните.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2014, 17:14
#34
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Классификация нагрузок принимается по СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия".
Только в СНиП по нагрузкам нет понятия продолжительное и непродолжительное действие, которое был расписано ранее в СНиП-84 таблица 15, а в текущем СП/СНиП параллельно вводят два понятия, которые в чем-то пересекаются, а в чем-то нет (все длительные продолжительного действия, но не все кратковременные непродолжительного)
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2014, 17:43
1 | #35
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Только в СНиП по нагрузкам нет понятия продолжительное и непродолжительное действие, которое был расписано ранее в СНиП-84 таблица 15
Таблица 15 СНиП-84 не имеет отношения к рассматриваемому вопросу, поскольку относится к прочности бетона, но никоим образом к его деформативности.
А вот с точки зрения деформативных свойств во всех документах четко расписано, что есть продолжительное действие, а что непродолжительное.
И то в СНиП-84 это разграничение было введено только для учета повышающего коэффициента 1,1 для нагрузок типа ветра, крана, взрыва и т.п. Потом осознали, что все равно никто повышающие коэффициенты не использует и убрали.
В п.4.6 СП63 четко указано, по какому документу принимается классификация нагрузок, но поскольку СП20 пока не является обязательным, я и указал СНиП 2.01.07-85*.
Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
все длительные продолжительного действия, но не все кратковременные непродолжительного
Продолжительное действие это сумма постоянных и длительных, непродолжительное действие это сумма всех нагрузок, включая кратковременные. Параллельных понятий нет.
Возможно Вы просто невнимательно прочитали вопрос, поэтому и отвечаете по прочности бетона, а вопрос был о прочности арматуры
Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Вот для всего, что продолжительного действия берете меньшее значение.
Как раз для продолжительного у арматуры и можно брать большее, почему именно так, я расписал выше.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2014, 19:24
#36
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


realdoc, Спасибо, все встало на свои места.
Цитата:
Нагрузки продолжительного действия это сумма постоянных и длительных нагрузок.
Нагрузки кратковременного действия это сумма всех нагрузок, включая кратковременные.
Нашел это толкование в расчете по раскрытию трещин.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 02:47
#37
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


В Своём #33 (от 13.07 с.г.) Real... утверждает (без всяких возражений), что "Нагрузки кратковременного действия - это сумма всех нагрузок, включая кратковременные" и
строит исходя из этого свои последующие умозаключения, с элементами некого навязывания манеры своей последовательности думать - всем окружающим.

Я не знаю, с какого потолка (?) было взято это утверждение и прошу разъяснений. (Откуда взят этот тезис, в каком пункте и какого СНиПа /СП он прописан?).

PS
До получения ответа - прошу Всех относиться не очень серьёзно ко всем советам от реал-ДОКа(ли?).

Последний раз редактировалось VVN59, 15.07.2014 в 02:58.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 07:16
#38
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
В Своём #33 (от 13.07 с.г.) Real... утверждает (без всяких возражений), что "Нагрузки кратковременного действия - это сумма всех нагрузок, включая кратковременные" и
строит исходя из этого свои последующие умозаключения, с элементами некого навязывания манеры своей последовательности думать - всем окружающим.
Я не знаю, с какого потолка (?) было взято это утверждение и прошу разъяснений.
Уже сказали все:
Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Нашел это толкование в расчете по раскрытию трещин.
п. 1.16 СНиП 2.03.01-84*
п. 4.1 Пособия к СП52-101-2003.
п. 8.2.5 СП63.13330.2012.
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Продолжительное действие это сумма постоянных и длительных, непродолжительное действие это сумма всех нагрузок, включая кратковременные
Все кроме Вас поняли.
Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
До получения ответа - прошу Всех относиться не очень серьёзно ко всем советам от реал-ДОКа(ли?).
Ну Вам-то легче - Ваши ответы всегда настолько бессмысленны и не относятся к вопросу, что к ним никто серьезно не относится.
ДОК в данном случает от слова "Документ", т.е. имеет отношение к документообороту, к словам "дока" или "доктор" сокращение не имеет отношения.
Готов Выслушать и Ваше мнение по данному вопросу, ну естественно с пояснениями:
Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Откуда взят этот тезис, в каком пункте и какого СНиПа /СП он прописан?
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 11:08
#39
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Offtop: Ек, куды вас занесло... Внесу немного сумятицы
realdoc, ты всё правильно разъяснил, а главное всё логично. К сожалению в наших СП полностью отсутствует какая либо логика.
Во-первых, нет смысла в том чтобы принимать повышенные сопротивления для меньшей нагрузки.
Во-вторых, при расчёте по НДМ епсбео2=0,0035 и таблица 6.14 теряет смысл.
И наконец, при расчёте по НДМ растянутая арматура всегда в стадии текучести, или более точно в нелинейной области.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 12:15
#40
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Во-первых, нет смысла в том чтобы принимать повышенные сопротивления для меньшей нагрузки.
Есть, потому что при длительной нагрузке расчете на продолжительное действие нагрузок прочность бетона принимается меньшей, чем при кратковременных, и часто именно эти нагрузки являются определяющими. Поэтому повысить прочность арматуры не помешает.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Во-вторых, при расчёте по НДМ епсбео2=0,0035 и таблица 6.14 теряет смысл.
Это только для кратковременных нагрузок расчета на нагрузки непродолжительного действия, для продолжительного действия кривая другая, более вытянутая - см. п. 8.2.32 СП63.133302.12.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И наконец, при расчёте по НДМ растянутая арматура всегда в стадии текучести, или более точно в нелинейной области.
Если говорить о сжатой арматуре в колонне, то при 0,002 бетон уже начинает разрушаться. А арматура А500 и А600 еще способна допускать увеличение нагрузки. Это не к расчету по НДМ относится - это только методика такая, физическая суть как я описал выше
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 13:24
#41
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Есть, потому что при длительной нагрузке расчете на продолжительное действие нагрузок прочность бетона принимается меньшей, чем при кратковременных,
Уже интересно. И где это снижение прописано?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 14:15
#42
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Уже интересно. И где это снижение прописано?
п. 6.1.12 СП63 коэффициент гамма_в1. Аналогичный был и во всех других нормативных документах.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 16:14
#43
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Ну это для 2 пс.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 16:22
#44
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну это для 2 пс.
Как раз для 2ПС они и не вводятся - читайте внимательно,
"вводимый к расчетному сопротивлению Rb и Rbt". Т.е. только для 1ПС.
Раньше это был gamma_b2 и препод нас постоянно драл - "запомните - Rb без gamma_b2 не пишется, написал Rb, напиши и gamma_b2". На всю жизнь хватило.
Offtop: Бахил, если Вы так троллите, то так толсто, что даже тонко.

Последний раз редактировалось realdoc, 15.07.2014 в 16:31.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 17:19
#45
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Ну так в СП63 все сопротивления расчётные, что для 1, что для 2. Читай выше.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 17:29
#46
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну так в СП63 все сопротивления расчётные, что для 1, что для 2. Читай выше.
Это ежу понятно, только Rb расчетные для 1ПС, Rbt,ser расчетные для 2ПС. см. п. 6.1.11 и таблицы 6.8 и 6.9.
Это вообще-то всегда и везде так было (кроме одного документа, который в этой части дал слабину, и то в нем дается пояснение соответствующее). Если не считать этого документа, то всегда были расчетные по первой и расчетные по второй.
Просто в некоторых головах не укладывается, что нормативные и расчетные по второй не одно и тоже.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 17:42
#47
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Действительно. Ну так я и говорю, что в современных СП логики никакой и им место на гвоздике.
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Просто в некоторых головах не укладывается, что нормативные и расчетные по второй не одно и тоже.
Однако сидят в одной таблице, только разные обозначения.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 19:00
#48
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну так я и говорю, что в современных СП логики никакой и им место на гвоздике.
Все там в порядке с логикой
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Однако сидят в одной таблице, только разные обозначения.
Эти таблицы - анохронизм. Когда у людей не было калькуляторов, они упрощали жизнь, сейчас лишают людей возможности думать - надо было выкинуть их из СП63.
realdoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчёт внецентренно сжатой колонны сплошного сечения



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчётные программы (каталог, сравнение, отзывы) swell{d} Расчетные программы 266 24.06.2015 19:40
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Расчёт металлической колонны, опять Elbran Металлические конструкции 38 03.04.2009 23:59
Расчёт стальной колонны Дмитрий 287 Металлические конструкции 19 20.03.2009 01:34
Расчет кирпичных столбов в обойме не сплошного сечения ganesh Каменные и армокаменные конструкции 10 18.01.2008 10:05