| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Что такое «динамический расчет с учётом s первых форм»?
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
||
Просмотров: 16345
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
1. нет - там все расчет пульсационной составляющей
2. нет 3. подразумевается расчет на собственные колебания - во всех случаях. 4. исходя из п. 3, никаких дополнительных параметров не нужно 5. блин, сейчас сформулирую... к 5-му пункту понял кажется вопрос ) В этой фразе (выделенной Вами) - примерно так и есть, т.е. определение нужного количества форм колебаний (до тех пор, пока частоты не будут больше предельных), и вот для этих форм все делается как в п. б) (там и есть нужные Вам параметры, если о них Вы писали в п.4, а итоговые усилия от каждой формы потом сложатся по п. 11.1.9 и плюс еще и статическая составляющая. Последний раз редактировалось Ал-й, 24.05.2013 в 22:32. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Ал-й, так ли я понял: полученный набор пульсационных составляющих (без учёта статической) поочереди прикладываем к системе, суммируем её усилия от каждого загружения по ф. (11.9), затем добавляем к результату ещё усилие от статической составлящей (уже алгебраически)? |
|||
![]() |
|
|||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Но это не наш случай - Вы же понимаете, что в СП такой подход запихнуть не могли, т.к. его никто не реализует. И можно не проектировать. Поэтому никаких параметров, меняющихся во времени - только собственные формы и квазистатика. Хороший вопрос - вообще конечно, внешние инерционные силы, но реализация некоторых популярных программных средств вынуждает складывать именно перемещения, а от них заново получать усилия. Цитата:
А вот в Лире, если хочется нагрузку от пульсации (полученной от s форм) приложить к схеме в процессе монтажа (после всех нагрузок), приходится как раз получать перемещения от суммы форм и статической составляющей и их прикладывать повторно (хотя может уже упрощено это дело - раньше нельзя было так просто динамику с монтажом мешать). |
||||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
В линейных системах перемещения и внутренние усилия пропорциональных внешним воздействиям. Но тогда для них пункт 11.1.9 сильно упрощается: складываем пульсационные составляющие по ф. (11.9), добавляем к результату (алгебраически) статическую составляющую, и уже эту одну ветровую нагрузку прикладываем к системе. Где-то есть ошибка?
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
см. сообщение 87 и вообще дискуссию ранее - нюансы и тут уже обсуждались, просто не найду тем старых... да и на практике легко проверяется Неа, все просто. Как и всегда было =) В дополнение скажу вкратце, что уточненный расчет на пульсационную составляющую ветровой нагрузки по методике ЦНИИСКа (рекомендации по уточненному динамическому расчету) отличаются тем, что ищется сама предельная частота (с которой сравниваются собственные частоты), а далее - все стандартно, как в СНиП. Последний раз редактировалось Ал-й, 25.05.2013 в 01:02. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Ещё вопросы:
|
|||
![]() |
|
||||
АМС Регистрация: 04.02.2013
Кемерово
Сообщений: 21
|
Такой вопрос есть:
рассчитываю мачту, модальным анализом получаю частоты собственных колебаний, при этом получаю колебания как в плоскости действия ветра так и из этой плоскости - каждая нечетная в плоскости ZOY, каждая четная в плоскости ZOX. Стоит ли прикладывать динамическую составляющую от всех частот в одной плоскости или же рассматривать 2 комбинации нагрузок в каждой из которых будет средняя составляющая ветровой нагрузки +динамическая от колебаний в этой плоскости?
__________________
исключительно по глупости а не злому умыслу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
В нормах направление собственных форм и направление динамических нагрузок никак не связаны. Подобный же пример: здание имеет собственную форму качания из стороны в сторону (т. е. по горизонтали), но эта форма увеличивает нагрузку на покрытие (по вертикали), хотя это нелогично.
|
|||
![]() |
|
||||
АМС Регистрация: 04.02.2013
Кемерово
Сообщений: 21
|
если я правильно понял, это мне?
файл задачи прикладываю, на случай если вы тоже используете робот. Мачта 30м оттяжки в двух уровнях - на отм. +10,000 и +20,000 оттяжки в 3 направлениях под 120градусов Сечение Тр.426х12.
__________________
исключительно по глупости а не злому умыслу. |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Цитата:
Если говорить про пульсацию ветра в определенном узле, то играет роль сб.частота, масса, сила(статический ветер) и амплитуда перемещений. Если в узле сила или масса или перемещение равны нулю то и пульсационная составляющая в узле тоже будет равна нулю. Последний раз редактировалось 100k, 18.02.2014 в 17:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- нет такого в СП, но есть п. 11.1.9:
Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 18.02.2014 в 18:31. |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Я разбирался с расчетом на пульс.сотавляющую давно уже. С калькулятором в руках. Всех деталей не помню, но именно эта методика заложена в СНиП. Посмотрите на сайте http://selenasys.com/Help.aspx?p=15/15.5.htm
В лире-скаде таже методика. |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
варианту 1
На сколько я помню.... Физ смысл в том, что давление ветра различно на разных участках конструкции, и чем больше размер конструкции тем больше разница давлений. Что касается Femap, то там с амлитудами перемещений узлов от i-той формы была кажется какая-то тонкость, казалось бы период и форма совпадают а вот амплитуды кратны какому-то значению, не помню в чем дело ![]() Кажется при сборе нагрузок, к-т корреляции вроде бы не участвует. Последний раз редактировалось 100k, 18.02.2014 в 18:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- на какую поверхность вычисляете нагрузку, ту поверхность и рассматриваете с учётом рис. 11.2.
----- добавлено через ~5 мин. ----- - наоборот, чем меньше размер поверхности, тем больше на неё давление. Поскольку, чем больше поверхность осреднения, тем менее значительны местные всплески давления. |
|||
![]() |
|
||||
100k,
Я сам за вариант 1. Но по смыслу, чем больше эта поверхность тем меньше коэфф. корр. Значит чем больше расчетная поверхность тем ниже вероятность изменения ветрового давления в ее пределах. А так как мы считаем давление на определенный участок конструкции то логичнее и вероятность превышения брать только применительно к этому участку. нагрузку прикладываю ко всей конструкции, а одну из ее составляющих вычисляю для конкретного участка.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 18.02.2014 в 18:55. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- По варианту 1. Размер потока, а не поверхности. |
|||
|
||||
АМС Регистрация: 04.02.2013
Кемерово
Сообщений: 21
|
Цитата:
Не похоже оно на разжеваный СНиП\СП. Если честно для меня местами это как эльфийский (то пробелы в образовании, стыдно, да.)
__________________
исключительно по глупости а не злому умыслу. |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 04.09.2009
Сообщений: 44
|
To eilukha
Цитата:
![]() 2) Вклад таких форм во внутренние усилия и перемещения незначителен. Лира, к примеру, показывает номера учитываемых ею форм. 3) Учитываются перемещения по направлению действия сил. Поэтому для систем с одинаковыми собственными числами (симметричные в поперечном сечении конструкции относительно двух осей с симметричной нагрузкой) вклад нагрузки в усилия по собственной форме в поперечном направлении нулевой. 4) Система может раскачаться, если задается периодически меняющаяся нагрузка (или ее направление). Средняя составляющая ветровой нагрузки таким свойством не обладает. 5) Да, половина веса провода на опоре будет в запас. Если точно хотите, задавайте провода. Однако предварительное натяжение проводов, вообще-то тоже влияет на собственные колебания мачты. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- это что за понятие?
Цитата:
- Лира может показать что угодно, где нормы (или другие источники заслуживающие доверия) это показывают? Согласно СП учёт/неучёт зависит только соотношений предельной и собственных частот. Что такое "вклад" (формула)? - где это написано? А если угол между перемещением формы и силой ветра 1 градус, уже неучёт будет? Неправдоподобно это. - речь о пульсационной составляющей. |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 04.09.2009
Сообщений: 44
|
eilukha, про коэффициент сопротивления и про учет нагрузки при решении задачи динамики путем разложения перемещений на собственные формы колебаний можно прочитать в http://dwg.ru/dnl/2788, см. стр. 117 формула 4.31. А пульсационной составляющей не надо приписывать особые "возможности". Это составляющая от приложенной нагрузки (если можно так сказать). Аэродинамический тип неустойчивости нельзя учесть встроенным в Лиру и Скад стандартным модулем расчета на ветровую нагрузку. Все дело в векторе P. Его компоненты должны меняться по периодическому закону.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |