Заполнение полости стальной сваи в ММГ
Проектант
 
Регистрация: 28.08.2007
Сообщений: 194

Всем привет!
Пункт 3.19 СНиП 2.02.04-88 говорит о том, что внутреннюю полость сваи, в пределах глубины промерзания-оттаивания и выше, необходимо заполнять бетоном. Гуру говорят, что данное требование относится только к ж/б сваям и на стальные сваи из труб требование не распространяется. Откуда такая информация соответственно никто не помнит. У меня свая из стальной трубы, полость планируется заполнить сухой цем.-песч. смесью, без бетона. Кто знает поделитесь опытом и информацией.
Просмотров: 26573
 
Непрочитано 26.05.2013, 20:19
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Насколько сильно Вы верите в коррозионную защиту Вашей сваи? Сколько лет, по-вашему, она простоит? 3? 5? В условиях достаточно агрессивной к стали среды... Насколько я понимаю, расчет ведется на то, что если сталь изъест ржавчина, останется бетонный столб той же площади опирания и той же боковой поверхности, который обеспечит ту же несущую способность, что и просто стальная труба.
 
 
Непрочитано 26.05.2013, 20:36
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


У нас верхние 5 м (примерно треть сваи) - бетон, нижняя часть песчано-цементная смесь.
С технологией строительства проблемы. Такое решение предполагает жертвование временем.
Тем не менее решение классическое и популярное.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2013, 07:56
#4
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Arikaikai Я думаю что это не правильная предпосылка. Во первых в условиях ММГ трубы достаточно хорошо защищаются а погружаются не забиванием а установкой в скважины (обдирания защиты нет) а во вторых - нижняя часть заполнена не бетоном - а сухой смесью - она вообще ничего не несет! Да и моменты на стальных сваях обычно большие - их обычным бетоном не возьмешь!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2013, 13:10
#5
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Проектант Посмотреть сообщение
данное требование относится только к ж/б сваям и на стальные сваи из труб требование не распространяется
почему? У Вас сваи во что опускаются? В раствор? Тогда снаружи антикор слой из раствора будет,дополнительный . А внутри дополнительного не будет. К.т., внутри в замкнутой полости будет ускоренная коррозия - большое к-во циклов колебаний темп-ры.Видимо,это требование из условия равной долговечности снаружи и внутри сваи.
grozd62 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2013, 07:57
#6
Проектант


 
Регистрация: 28.08.2007
Сообщений: 194


способ погружения бурозабивной и буроопускной.
Проектант вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2013, 12:05
#7
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Проектант Посмотреть сообщение
бурозабивной
для стальных труб? а как антикор сохранить?

Цитата:
Сообщение от Проектант Посмотреть сообщение
буроопускной
раствор какой? цементно-песчаный?нет?
grozd62 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2013, 14:12
#8
Проектант


 
Регистрация: 28.08.2007
Сообщений: 194


первые несколько метров грунт насыпной, окраска абразивостойким покрытием
раствор цем-песчаный.
подскажите какие мероприятия закладываются по предотвращению образования трещин (при заполнении полости бетоном)?
Проектант вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2013, 22:28
#9
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Проектант Посмотреть сообщение
подскажите какие мероприятия закладываются по предотвращению образования трещин (при заполнении полости бетоном)?
а откуда трещины-то? её что,плющит? горизонтальные силы большие?или усадочные?тогда можно безусадочный бетон применить.
Конструктивное армирование думаю бессмысленно. Но и трещины - чем опасны?

Цитата:
Сообщение от Проектант Посмотреть сообщение
окраска абразивостойким покрытием
- только снаружи? а внутри?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2013, 07:01
#10
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Добавлю градус в данную тему. Уважаемые металлисты подскажите пожалуйста что случилось с вот этими сваями? Краткая предистория вопроса - по легенде сваи электросварные по ГОСТ 10704. Предположительно буроопускные. Предположительно в районе распространения ММГ.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC03465.JPG
Просмотров: 1210
Размер:	245.7 Кб
ID:	104376  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P2118273.JPG
Просмотров: 1058
Размер:	53.8 Кб
ID:	104377  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P2118276.JPG
Просмотров: 1064
Размер:	40.7 Кб
ID:	104378  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P2118277.JPG
Просмотров: 920
Размер:	70.6 Кб
ID:	104379  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P2118340.JPG
Просмотров: 928
Размер:	102.8 Кб
ID:	104380  

Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2013, 09:20
#11
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Применительно...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0003.jpg
Просмотров: 1221
Размер:	185.0 Кб
ID:	104389  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0004.jpg
Просмотров: 1376
Размер:	302.9 Кб
ID:	104390  
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2013, 09:42
#12
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
Применительно...
И??
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2013, 09:47
#13
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
что случилось с вот этими сваями?
Порвало из-за увеличения объема при замерзании. Первое, что пришло в голову
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2013, 10:28
#14
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Порвало из-за увеличения объема при замерзании. Первое, что пришло в голову
А то что порвало как то ровно по шву? Он же равнопрочный исходному металлу должен быть? Да и это какие усилия должны быть? При открытых то трубах?
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2013, 11:32
#15
Проектант


 
Регистрация: 28.08.2007
Сообщений: 194


практики говорят, что подобное происходит при забивном способе погружения свай из эл. сварной трубы в ММГ. Поэтому стараются применять бесшовную трубу
Проектант вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2013, 11:41
#16
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Проектант Посмотреть сообщение
практики говорят, что подобное происходит при забивном способе погружения свай из эл. сварной трубы в ММГ. Поэтому стараются применять бесшовную трубу
Во! Уже похоже на правду! То есть забивать в ММГ трубы - СНиП не велит (на вечномерзлые грунты), но если очень хочется то можно взять трубу попрочнее и молотить почем зря? А то что СНиП на металл бесшовные трубы не велит где попало использовать - тоже пофиг! Про то что такая труба тупо на 40% дороже просто не говорится!
Но это все лирика - вопрос - а чем они так их умудряются расклинить? То есть идет не смятие стенки а расхождение по шву! И возможно ли такое расхождение шва при учете того что вроде же ГОСТ 10705 говорит о равнопрочности его?

Последний раз редактировалось Alex_26, 29.05.2013 в 11:50.
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2013, 11:52
#17
Проектант


 
Регистрация: 28.08.2007
Сообщений: 194


Расходжение шва происходит примерно на 1 свае из 100. С забивным способом я погорячился)))...бурозабивной (забыл подставить буро)))
Проектант вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2013, 12:22
#18
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 615


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Добавлю градус в данную тему. Уважаемые металлисты подскажите пожалуйста что случилось с вот этими сваями? Краткая предистория вопроса - по легенде сваи электросварные по ГОСТ 10704. Предположительно буроопускные. Предположительно в районе распространения ММГ.
Думаю водой их порвало. А на счет равнопрочности - а Вы проверяли? А то у Вас одни предположения.
Taracka вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2013, 13:10
#19
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
а Вы проверяли? А то у Вас одни предположения.
Хм были бы мои трубы - знал бы побольше! Я тут только посредник - мне рассказали такую "легенду" а я сидю и думаю - может быть такое или нет? Вот и решил - один мозг хорошо - а коллективный разум - лучше!
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2013, 13:18
#20
Проектант


 
Регистрация: 28.08.2007
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Думаю водой их порвало.
может быть и водой, опорные пластины не наварили - вот и результат...
Проектант вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2013, 13:26
#21
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Alex_26, закинте свою задачку сюда, там и не такие хитрости раскалывали ))
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2013, 13:33
#22
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Alex_26, закинте свою задачку сюда, там и не такие хитрости раскалывали ))
Спасибо за идею - постараюсь перенести.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2013, 13:46
#23
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Offtop: Коллективный разум - великая сила
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2013, 19:21
#24
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
И??
Если рассматриваются сваи под нагрузку, то значит они должны быть рассчитаны соответствующим образом.
Сомневаюсь, что труба, заполненная в нижней части сухой смесью поддается расчету в качестве конструкции.
В приложении своего предыдущего поста выложил страницу с формулами расчета на прочность трубобетонной конструкции.
При расчете учитывается прочность БЕТОННОГО ядра.

С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2013, 07:10
#25
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
Сомневаюсь, что труба, заполненная в нижней части сухой смесью поддается расчету в качестве конструкции.
Почему нет? СНиП 2.02.04-88 допускает такое решение для свай, в нем есть указание по расчету свай из металла по грунту. По материалу сваи я думаю она ничем не будет отличаться от методик стального СНиПа. Засыпка сухой смесью нужна только для влагопоглощения конденсата.
Трубобетонная конструкция это частный случай. Думаю тут его методика не применима.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2013, 19:20
#26
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
рубобетонная конструкция это частный случай. Думаю тут его методика не применима.
Согласен, частный случай..., применим к задавливаемым сваям из трубобетона при расчете задавливающего усилия или к сваям с непродолжительным сроком службы.

Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
СНиП 2.02.04-88 допускает такое решение для свай
СНиП 2.02.04-88 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах» наверное, тоже "частный случай", поскольку речь идет не об Уэлене?

Процитирую СНиП 3.02.01-87 "ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ"
11.30. Буронабивные полые сваи следует изготовлять из жестких бетонных смесей с осадкой конуса 1-3 см на щебне фракцией не более 20 мм.
11.33. Растворы, применяемые для изготовления буроинъекционных свай, должны иметь плотность в пределах 1,73-1,75 г/см3, подвижность по конусу АзНИИ не менее 17 см и водоотделение на более 2 %.

То есть во всех случаях конструкцию сваю изготавливают из готового бетона или раствора с прогнозируемой прочностью.
Более того, прочность бетона надо проконтролировать в соответствии с п. 1.28

1.28. Для контроля сплошности бетонного ствола буровых свай, выполняемых методом подводного бетонирования, необходимо выборочным порядком производить испытание образцов, взятых из выбуренных в сваях кернов, или контролировать сплошность неразрушающими методами...

Представьте себе конструкцию из засыпанного в трубу пескобетона, ее сплошность и прочность. Да еще в сваях-стойках...
Согласитесь, что на стальную трубу рассчитывать не приходится, поскольку сталь в грунте недолговечна.

С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2013, 06:57
#27
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
Согласитесь, что на стальную трубу рассчитывать не приходится, поскольку сталь в грунте недолговечна.
Тут есть некоторые возражения - во первых при проектировании на северах в ММГ используется в основном буроопускной метод - то есть свая о грунт не треться, во-вторых она мажется снаружи жуткой химической дрянью да еще и в три слоя! изнутри как вы читаете СНиП "...на вечномерзлых грунтах" засыпается "антиконденсатом", ну и в-третьих - такие решения применяются в основном в нефтянке - а там сроки использования (выработки месторождений) 10-20 лет - им хватает. Да кстати стенка трубы берется не менее 10 мм! Пусть гниет-что-то останется!
P.s. Нагрузка на такие сваи редко бывает более 30 тн - по грунту береться - при этом коэффициент использования трубы - ноль-ноль-по-вдоль!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2013, 17:28
#28
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


стальные трубы для свай это нормально при ММГ,она же вмораживается,и эта ее часть - как в морозилке - не портится,а вот в зоне оттаивания - антикор.
Вот только по фото - первая мысль была - забивка при морозе,но кто же забивать на морозе будет??? и следов забивки особо нет..может на камень попали ,труба лопнула и перестали бить? Но остальные сваи дб по одинкой технологии погружать,там не лопнули же? вторая мысль - трубы бу,нарезанные из сети какой-то,порванные чем-то вроде гидроудара ..нереально?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2013, 19:43
#29
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Тут есть некоторые возражения
У нас в Москве не "севера". Здесь встречаются коррозионо активные подземные воды и грунты, а также блуждающие токи...
Опыта проектирования в условиях крайнего севера не имею и по мерзлоте не высказываюсь.

С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2013, 10:35
#30
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Техоргстрой, понял, спасибо. С обычными то грунтами понятны минусы конечно.
Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
торая мысль - трубы бу,нарезанные из сети какой-то,порванные чем-то вроде гидроудара ..нереально?
У меня тоже в голове вертится про некондицию заводскую - купили по дешману где нибудь и добивали (после установки - удара 2-3) - сварной шов у труб какой то уж сильно порнографичный, без гарта.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2013, 15:53
#31
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Что-то это уже повторяется, или я не до понял? http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=80745
А сваи на фотографии явно бракованные
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2013, 15:54
#32
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
уж сильно порнографичный, без гарта
да,может брак завода-странный шов,может металлисты подскажут,фото в раздел МК закинуть бы
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2013, 12:08
#33
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


По-моему нашел ответ: http://www.skladmetalla.ru/article/n...tsii-raskhodov Экономисты хреновы!
Вывод статьи: "...Здесь дело скорее всего в неких предубеждениях. Но зачем платить больше, если это просто предубеждения?..."!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2013, 19:00
#34
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


угадал!
Самое смешное - если эти сваи безмоментные,то почему бы и нет?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2013, 05:38
#35
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Самое смешное - если эти сваи безмоментные,то почему бы и нет?
Ну потому что иногда получается как на фото, да и коррозию никто не отменял - если расчет идет на замкнутые сечения - а шов сделан так как видно на фотках - кто даст гарантию от коррозии? Да и думаю что и при отсутствии момента - при вертикальных напряжениях близких к максимуму несущей способности трубы стенки могут потерять устойчивость. То есть вопросов много. А ответов только: - Это все предубеждения!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2013, 11:20
#36
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
стенки могут потерять устойчивость
она же вмоноличена в раствор,если изнутри заполнить раствором тоже - никак не потеряет
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2013, 11:47
#37
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
она же вмоноличена в раствор,если изнутри заполнить раствором тоже - никак не потеряет
В ММГ что снаружи, что изнутри может быть глиняный раствор или сухая смесь (все по правилам!) - грязь с водой короче
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2013, 19:17
#38
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
может быть глиняный раствор или сухая смесь
ну это как запроектируешь..для б/у труб можно и цем-песч р-р,экономия все равно будет,наверное
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2016, 15:58
#39
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


Здравствуйте.

Спрошу здесь, чтобы не плодить темы - допустимо ли оставлять стальные сваи из труб незаполненными? Как на это реагирует экспертиза?
Свая герметичная, сверху и снизу крышки, все усилия воспринимаются сталью, на величину сезонного промерзания оттаивания
выполняется антикор.
п. 6.3.10 СП 25.13330.2012 Пишет о допустимости заполнения бетоном, строгого указания в нем нет, имхо.
Кореш вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Заполнение полости стальной сваи в ММГ



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
расчет отказа сваи Проектант Основания и фундаменты 3 25.10.2011 15:23
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51