Конструктивное решение по настилу, при большом пролёте
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Конструктивное решение по настилу, при большом пролёте

Конструктивное решение по настилу, при большом пролёте

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.06.2013, 16:36 #1
Конструктивное решение по настилу, при большом пролёте
Сталин
 
ГИП-ХРИП
 
Белгород,
Регистрация: 22.11.2008
Сообщений: 119

Шаг колонн 6м, второстепенных балок 1750 мм, Требуется подобрать толщину листового настила (желательно без рёбер), также определиться как укладывать лист: поперёк балок или вдоль
__________________
В поисках ошибок !
Просмотров: 5971
 
Непрочитано 04.06.2013, 17:59
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


поперек. http://www.specmetal.com.ua/index.ph...skaya/nagruzki
 
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2013, 18:11
#3
Сталин

ГИП-ХРИП
 
Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
<phrase 1=


У меня стальной лист, а не профнастил
__________________
В поисках ошибок !
Сталин вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2013, 19:43
#4
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Сталин Посмотреть сообщение
Шаг колонн 6м, второстепенных балок 1750 мм, Требуется подобрать толщину листового настила (желательно без рёбер), также определиться как укладывать лист: поперёк балок или вдоль
Скажи, из каких листов (ширина) собираешься набирать свой настил, потому что если узкие (то есть, например, с соотношением сторон более 1:2 лучше как мембрану считать, если менее, то наверное можно как балку посчитать, но тоже как мембрану не трудно в программе и лучше). Или ты сваривать их все будешь?
И скажи, что ты строишь, какие нагрузки, ты об этом ничего не сказал. Это нужно для расчета.
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2013, 19:49
#5
Сталин

ГИП-ХРИП
 
Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
<phrase 1=


Вот в этом и вопрос. Привезут листы 1,5х6 метров, подрезать их будет трудно, а ложить поперёк как-то стрёмно
__________________
В поисках ошибок !
Сталин вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2013, 20:16
#6
SeverPos

проектирование
 
Регистрация: 12.03.2010
МО
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от Сталин Посмотреть сообщение
Требуется подобрать толщину листового настила
Настил подбирают в большинстве случаев по жесткости. Воспользуйся графиком, зная нормативную нагрузку и предельно допустимый прогиб найдешь соотношение длины к толщине. Длина у тебя есть (1750-минус полка балки).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: График.jpg
Просмотров: 119
Размер:	83.4 Кб
ID:	104868  
SeverPos вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2013, 20:18
#7
Сталин

ГИП-ХРИП
 
Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
<phrase 1=


самое ужасное, что хочется положить лист толщиной 4 мм, поэтому и спрашиваю ваш совет
__________________
В поисках ошибок !
Сталин вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2013, 20:20
#8
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Сталин Посмотреть сообщение
самое ужасное, что хочется положить лист толщиной 4 мм, поэтому и спрашиваю ваш совет
Предельно допустимый прогиб у тебя 1750/150=11.67мм, т.е l/150, но ты не сказал ничего про нагрузки, что это - трап, перекрытие такое или что? Определись с нагрузками и выбери по рисунку через отношение пролета L к толщине t, который тебе кинули.
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2013, 20:48
#9
Сталин

ГИП-ХРИП
 
Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
<phrase 1=


расчётная нагрузка 300, будем считать нормативной нагрузку 250 кг на метр
__________________
В поисках ошибок !
Сталин вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2013, 21:08
#10
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Сталин Посмотреть сообщение
расчётная нагрузка 300, будем считать нормативной нагрузку 250 кг на метр
Я тут прикинул в Lira 9.8 расчет на лист толщиной s=10мм, 3-и пролета по 1750мм (забыл по краям отнять толщину полки - исправлю позже и скажу результат), в сумме лист 1,5х5,25м (тк 1,75х3=5,25м)
Прогиб 12 мм, что чуть не дотягивает до 11,66 мм при l/150.
Если как то хочешь прикинуть по другому, говори (пролет там, их количество, толщину пластины поменять).
Сталин, ты не сказал, какова ширина опирания листа (ширина полки второстепенных балок)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Настил.png
Просмотров: 66
Размер:	127.8 Кб
ID:	104870  

Последний раз редактировалось Tvorec, 04.06.2013 в 21:17.
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2013, 21:25
#11
Сталин

ГИП-ХРИП
 
Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
<phrase 1=


лист 4, максимум 5 мм, балки 25б1
__________________
В поисках ошибок !
Сталин вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2013, 21:47
#12
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Что то для нормативной нагрузки многовато кстати будет 250 кг/м2. Я бы взял расчетную 200 (по СНИП на толпу людей) и 210 нормативную (хотя может у вас там оборудование?) Но здесь все просто, уменьшайте просто прогибы пропорционально нагрузке - уменьшите вдвое нагрузку - уменьшиться вдое прогиб.
Первая картинка для толщины s=4мм, вторая для толщины s=5мм, далее 7 пролетов s=5мм(1,5х12,25м), и s=4мм(1,5х12,25м)
Ну не знаю, даже по картинке от SeverPos (пост №6) толщина 4=5мм маловата по прогибам (либо нагрузки дохрена принимаем с запасом?).
Я не делал настилов, поэтому не знаю - вы там как-то на опорах будете приваривать настил к промежуточным второстепенным балкам, а то получится может, что будет как батут - схлопываться вверх при нагрузке в средних пролетах (наверное)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Настил.png
Просмотров: 47
Размер:	227.4 Кб
ID:	104873  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Настил 1.png
Просмотров: 30
Размер:	198.1 Кб
ID:	104874  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Настил 7 пролетов s=5мм.png
Просмотров: 45
Размер:	221.6 Кб
ID:	104876  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Настил 7 пролетов s=4мм.png
Просмотров: 39
Размер:	224.2 Кб
ID:	104877  

Последний раз редактировалось Tvorec, 04.06.2013 в 21:53.
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2013, 21:52
#13
Сталин

ГИП-ХРИП
 
Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
<phrase 1=


думаю, что нагрузка 200 точно будет, значит необходимо лист 4мм усиливать рёбрами или обваривать(защемлять) по контуру балки, т.к при жёстком защемлении прогибы меньше будут
__________________
В поисках ошибок !
Сталин вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2013, 21:57
#14
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Сталин Посмотреть сообщение
... или обваривать(защемлять) по контуру балки, т.к при жёстком защемлении прогибы меньше будут
Для просто листа не совсем корректно говорить о жесткой заделке, тк здесь скорее нужно говорить о "струнном" эффекте - это как если два листа: первый лист просто прогибается под нагрузкой и второй, такой же лист, но натянутый струной - он будет меньше провисать (тот же целофановый пакет натяните, и в середину ткните пальцем - меньше прогнется?).
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2013, 22:08
#15
Сталин

ГИП-ХРИП
 
Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
<phrase 1=


в итоге выход какой? только постановка рёбер? По прочности 4 хватает, вся проблема же только в прогибе
__________________
В поисках ошибок !
Сталин вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2013, 22:22
#16
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Если вы будете приваривать лист на всех опорах, то тогда, думаю, лист будет натягиваться из-за невозможности смещения, и прогибы уменьшаются в 4 раза. Я поставил везде в расчете закрепление по всем моментам и перемещениям - для листа s=4мм прогиб будет 40мм, для листа S=5мм - 22мм (посчитал).
Но повторю, я настил не делал ни разу, может там нюансы есть какие, хорошо бы кто еще отписался - и тогда может удастся обойтись малой кровью.
Если всё таки лист 4мм, то без ребер никак получается.

Последний раз редактировалось Tvorec, 04.06.2013 в 22:30.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2013, 22:37
#17
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
хорошо бы кто еще отписался
Расчет по "школьной методике" из учебников МК: пролет 1.75м, нормативная нагрузка 200кг/м2, для прогиба 1/150 нужно лист...3мм. Без ребер. Есть другие мнения?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2013, 22:39
#18
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Расчет по "школьной методике" из учебников МК: пролет 1.75м, нормативная нагрузка 200кг/м2, для прогиба 1/150 нужно лист...3мм. Без ребер. Есть другие мнения?
Да ну! Не верю, как сказал бы Станиславский!
6 человек встанут на пролете 1,75м (считай почти 2м) на лист толщиной 3 мм и он прогнется на 12 мм? Ну не вериться, что-то книгу с расчетом лень искать, нет такой под рукой

Последний раз редактировалось Tvorec, 04.06.2013 в 22:45.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2013, 22:50
#19
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Книга - всегда под рукой. Любой учебник МК. ЛИРА, СКАД - тоже. Темы подобный возникают регулярно и я не видел ни одной где бы не было разъяснений. Но тем не менее возникают темы все равно. Почтьи с такой же частотой, как по расчетным длинам. Там кстати все намного сложнее.
Кстати, вы о "струнном эффекте" сами же написали выше. Где то подсознание вам подсказывает правильное решение
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2013, 22:52
#20
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
ЛИРА
Вот она самая мне и нагадала не меньше 15 мм прогиба на пролет 1,62м при защемлении по двум краям для листа 5 мм
Кстати, в посте №6 тоже не мало получается настил по картинке.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2013, 22:57
#21
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
она самая мне и нагадала
Карты проиграные были
Только по деформированной схеме такой лист считается. Как трос.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2013, 23:01
#22
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Карты проиграные были
Только по деформированной схеме такой лист считается. Как трос.
Мне нечем крыть без расчета Тогда можно поздравить Сталина, вопрос решен, пусть берет 3 мм и не парится.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2013, 23:09
#23
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Во первых тов. Стали написал:
Цитата:
Сообщение от Сталин Посмотреть сообщение
определиться как укладывать лист: поперёк балок или вдоль
Это сродни: "как строить мост: поперек реки, или вдоль"
Во вторых непонятно какая нагрузка у него.
А в третьих все таки струна на чем то натянута должна быть. А то сдуру можно все балки из плоскости выгнуть и гамак получить.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2013, 23:12
#24
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Во вторых непонятно какая нагрузка у него.
А в третьих все таки струна на чем то натянута должна быть. А то сдуру можно все балки из плоскости выгнуть и гамак получить.
Нагрузку нормативную минимум 200кг/м2 дал (для толпы) в верхних постах. И да, насчет балок верно, особенно при неравномерном загружении потянет все в одну сторону как жена - одеяло.
Горев, том 1 стр.483, пример 8.3, пролет 1,2 м, нагрузка как у нас 200кг/м2 - настильчик нехилый насчитали - 12мм . Но там так же, по недеформированной схеме, хотя и учитывают возникающую продольную силу.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0245.jpg
Просмотров: 72
Размер:	156.4 Кб
ID:	104882  

Последний раз редактировалось Tvorec, 04.06.2013 в 23:22.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2013, 23:47
#25
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Горев, том 1 стр.483, пример 8.3, пролет 1,2 м, нагрузка как у нас 200кг/м2 - настильчик нехилый насчитали - 12мм
Горев я уверен бы получил настил миллиметра 2.
Думаю чвы где то ошиблись.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2013, 00:51
#26
Bestoloch


 
Регистрация: 09.04.2011
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
нагрузка как у нас 200кг/м2 - настильчик нехилый насчитали - 12мм .
А не 2000 кг/м2?
Bestoloch вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2013, 01:00
#27
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Bestoloch Посмотреть сообщение
А не 2000 кг/м2?
Точно, виноват, я уже совсем загнался - умножение с деление путаю.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2013, 07:29
#28
s7onoff


 
Сообщений: n/a


защемления не надо же. Насколько я понимаю, чтобы смоделировать лист, положенный без приварки и "струнного эффекта" в МКЭ, нужно закрепить с одной стороны лист по XZ, с другой - только по Z. А если с двух сторон по XZ, то получите как раз моделирование приварки листов)
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2013, 07:36
#29
Сталин

ГИП-ХРИП
 
Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
<phrase 1=


В итоге получается по учебнику горева получается:
ln/tн=0.27n0 *(1+ (72Е1/(no)4 pn)
Действую по примеру (стр 483, прогиб 150):
=0.27*150(1+ 72*2.26*(10)4/(150)4 *0,02) =47
Далее 175см/47 =3,7 см ??????????

Может я что-то путаю? Условия задачи - пролёт 1750 мм, нагрузка 200 кг/м2
__________________
В поисках ошибок !
Сталин вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2013, 07:36
#30
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
защемления не надо же. Насколько я понимаю, чтобы смоделировать лист, положенный без приварки и "струнного эффекта" в МКЭ, нужно закрепить с одной стороны лист по XZ, с другой - только по Z. А если с двух сторон по XZ, то получите как раз моделирование приварки листов)
Да, всё так, и это все делалось в предыдущих постах, просто было решено, что без приварки никакого листа не хватит (из того, что в наличии, а там только s=4мм и s=5мм), поэтому встал вопрос либо о ребрах, либо приварке с последующим расчетом с учетом "струнного" эффекта. Что я и сделал, но не совсем корректно, так как надо было по деформированной схеме (а лучше сразу по Гореву)
Да, Сталин, ты опечатался маленько в знаменателе:
ln/tн=0.27n0 *(1+ (72Е1/(no)4 pn)
Действую по примеру (стр 483, прогиб 150):
=0.27*150*(1+ 72*2.26*(10)^4/(150^4*0,0002)
У меня получилось 2,55мм

Последний раз редактировалось Tvorec, 05.06.2013 в 07:49. Причина: Уточнил
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2013, 07:49
#31
Сталин

ГИП-ХРИП
 
Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
<phrase 1=


Нашёл руководство по подбору сечений, часть 2, стр 43. Там есть таблица, в которой при пролёте 1200мм стальной лист 4 держит 450 кг/м2. Вопрос у меня простой: выдержит ли на 1750 мм он 200?
__________________
В поисках ошибок !
Сталин вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2013, 07:55
#32
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Сталин Посмотреть сообщение
Нашёл руководство по подбору сечений, часть 2, стр 43. Там есть таблица, в которой при пролёте 1200мм стальной лист 4 держит 450 кг/м2. Вопрос у меня простой: выдержит ли на 1750 мм он 200?
Ты хочешь знать с точки зрения этого руководства? Ну тогда не понятно, что за руководство (автор, год), и как оно там рассчитывалось. Но тут Vavan Metallist уже сказал, что с приваркой к балкам выдержит даже 3мм, (а учебник -Горев сказал и того 2,5мм). Если же без приварки, то Arikaikai уже сказал про шарнирное закрепление, а я до этого считал, что прогибы нехилые (60мм кажись).

Последний раз редактировалось Tvorec, 05.06.2013 в 07:56. Причина: Уточнил
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2013, 08:02
#33
Сталин

ГИП-ХРИП
 
Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
<phrase 1=


а истина где? рёбра в любом случает я поставлю. Но хочется знать выдержит ли настил или же нужно срочно толщину величивать
__________________
В поисках ошибок !
Сталин вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2013, 08:09
#34
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Сталин Посмотреть сообщение
а истина где? рёбра в любом случает я поставлю. Но хочется знать выдержит ли настил или же нужно срочно толщину величивать
В том руководстве, которое ты смотрел, там как опирание организовывалось - если с приваркой (а я думаю, что именно так), то твои 4 мм запросто проходят, как никак уже и расчет сделан по Гореву, и Лира дала всего 15 мм (пусть даже без струнного эффекта, что только в запас). Бери 4 мм и не волнуйся, с настилом точно ничего не случится (однозначно в запас).
Сталин, другое дело что Vavan Metallist в посте 23 подметил, что
Цитата:
Сообщение от Сталин Посмотреть сообщение
"А в третьих все таки струна на чем то натянута должна быть. А то сдуру можно все балки из плоскости выгнуть и гамак получить."
.
Но настил точно держит.
Считаем дальше по Гореву - горизонтальное усилие, приходящееся на 1см плиты:
H=1,2*(3,14^2)/4*(1/150)^2*2100*0.4=0.11 т/см=110кг/см. То есть стягивающее вместе балки усилие от такого настила в пределе на 1 метр будет 11 т? Вопрос, те кто давал тебе расчет настила, предусматривали такой вариант нагрузок? Или они тупо хотят покидать настил не приваривая ? Тогда, если без приварки - точно ребра на настил (как обрешетка будет), и никакого стягивающего усилия не учитывать. (его не будет без приварки)

Последний раз редактировалось Tvorec, 05.06.2013 в 08:37.
Tvorec вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Конструктивное решение по настилу, при большом пролёте



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Конструктивное решение перепада в монолитной плите перекрытия YUYUYU Железобетонные конструкции 30 29.11.2016 16:29
Конструктивное решение по ремонту козырька фасада Alex__K Обследование зданий и сооружений 12 16.07.2012 16:54
Оцените конструктивное решение пристройки Volgang Конструкции зданий и сооружений 10 09.03.2011 22:16
Конструктивное решение покрытия с ячейкой 12х12м swell{d} Конструкции зданий и сооружений 17 02.12.2010 15:44