| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Какое расстояние между колодцами кабельной канализации сетей связи?

Какое расстояние между колодцами кабельной канализации сетей связи?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.12.2023, 09:55 #1
Какое расстояние между колодцами кабельной канализации сетей связи?
lina_287
 
Регистрация: 22.12.2022
Сообщений: 16

Здравствуйте, проектировщики. Подскажите, пожалуйста, расстояние между колодцами кабельной канализации сетей связи. Блочная кабельная канализация из 4-х каналов. Телефонный кабель ТППэпПЗ 100x2х0,5, кабель радиотрансляции КСПЗП 1x4x0,9 и пожарный кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,0. В ПУЭ Прокладка кабельных линий в кабельных блоках, трубах и железобетонных лотках в п. 2.3.108 указано: " Такие колодцы должны сооружаться также и на прямолинейных участках трассы на расстоянии один от другого, определяемом предельно допустимым тяжением кабелей."
Не нашла информацию как можно рассчитать расстояние. Подскажите, пожалуйста.
Просмотров: 602
 
Непрочитано 07.12.2023, 11:55
#2
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,979


6.4.15.Расстояние между колодцами кабельной канализации не должны превышать 150 м, а при прокладке кабелей ТПП с
количеством пар 1400 и выше - 120 м. В проектах должны, как правило, предусматриваться пролеты максимально допустимой длины.
Nike вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2023, 12:03
#3
lina_287


 
Регистрация: 22.12.2022
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Nike Посмотреть сообщение
6.4.15.Расстояние между колодцами кабельной канализации не должны превышать 150 м, а при прокладке кабелей ТПП с
количеством пар 1400 и выше - 120 м. В проектах должны, как правило, предусматриваться пролеты максимально допустимой длины.


Здравствуйте, спасибо. А этот пункт из какого нормативного документа? Можете пожалуйста дать название
lina_287 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2023, 12:26
1 | #4
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,979


ВСН 116-93
Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи
Статус: не действующий (Отменен приказом Минсвязи РФ от 21.11.2003 N 133)

Так что - как справочные данные..
Nike вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2023, 12:42
#5
Dinoxromniy


 
Регистрация: 14.09.2020
Санкт-Петербург
Сообщений: 301


Цитата:
Сообщение от lina_287 Посмотреть сообщение
Телефонный кабель
lina_287, не знаю, распостраняется ли действие типового альбома А6-92 на такие линии, если да, то смотрите А6-92-01ПЗ п.4.14, а также типовик DKC А10-2011.01.ПЗ п. 4.7.
Dinoxromniy вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2023, 12:50
1 | #6
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,721


По факту длина должна определяться возможностями монтажной организации.
Сейчас даже на 150 м можно за копейки купить: https://chelyabinsk.vseinstrumenti.r...1-150-1447346/
А кабели есть разного исполнения, в т.ч. с силовой жилой стальной или композитной.
Думаю для обычного кабеля 150 м норм будет.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2023, 13:41
#7
lina_287


 
Регистрация: 22.12.2022
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Dinoxromniy Посмотреть сообщение
lina_287, не знаю, распостраняется ли действие типового альбома А6-92 на такие линии, если да, то смотрите А6-92-01ПЗ п.4.14, а также типовик DKC А10-2011.01.ПЗ п. 4.7.

Благодарю, да там нашла расстояния
lina_287 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2024, 11:51
1 | #8
AvlS

проектирование (основное: сооружения и объекты связи)
 
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 120


Нормы указаны в новом СП 519.1325800.2023 "Сети связи Правила проектирования"
AvlS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Какое расстояние между колодцами кабельной канализации сетей связи?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какое минимальное расстояние между розетками 220 в и умывальниками, раковинами? Артур1985 Электроснабжение 2 13.01.2020 23:24
Какое максимально допустимое расстояние между опорами для триплекса из закалённого стекла yulia_suslova Прочее. Архитектура и строительство 2 07.06.2019 12:13
Какое принять расстояние между деф. швами? Stranger_ Железобетонные конструкции 61 03.06.2019 09:41
Какое минимальное противопожарное расстояние между врем. зданиями и соор.? Алена (ПОС) Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 28.07.2017 19:18
Раскрепление из плоскости фермы. Какое брать расстояние между точками раскрепления согласно рисунку? Sokrat SCAD 1 27.11.2015 10:44