Инженерные консультации
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет по приложению Е по СП 24.13330.2011

Расчет по приложению Е по СП 24.13330.2011

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.12.2014, 08:15 #1
Расчет по приложению Е по СП 24.13330.2011
Настя-Че
 
Регистрация: 06.10.2009
Сообщений: 3

Здравствуйте. Кто-нибудь делал расче свай в просодочных грунтах 1 типа по приложению Е?
Застряла в начале расчета. Пытаюсь определить lо
lо=l1-а
l1 - длина от поверхности земли до начала длины l2
Возник вопрос, а от куда начинается l2?
Думала посчитать от низа сви, но там l2=l+d/2-lo-b-a
Подскажите, что я упускаю?
Просмотров: 2215
 
Непрочитано 06.01.2015, 23:14
1 | #2
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 557


l0 — участок линейного возрастания сопротивления от 0 до 12d, но не более 6 м

То есть если у Вас свая диаметром 400мм, то участок возрастания 12*0,4=4,8м, а если диаметром 0,6, то 12*0,6=7,2>6м, то l0=6м
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2017, 16:04
#3
Ахматханов Айдар

начинающий конструктор
 
Регистрация: 27.02.2013
Ульяновск
Сообщений: 38


Простите, поясните пожалуйста формулу Е.5
Во-первых. Мне не ясно, какая связь между С и tg , и в итоге получается значение в метрах. Это так сказать эмпирическая формула? Но это не главный вопрос
Во-вторых. Чего-то не сходится. Если после d/2 стоит знак минус (хотя похоже на опечатку), то b в итоге меньше чем d/2, хотя Рисунок Е.1 явно противоречит этому.
Развейте пожалуйста мои сомнения.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 47
Размер:	10.7 Кб
ID:	186373  
Ахматханов Айдар вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2017, 16:26
1 | #4
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,634
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Ахматханов Айдар, попробуйте так

п.с. отсюда...

Цитата:
Сообщение от Ахматханов Айдар Посмотреть сообщение
Мне не ясно, какая связь между С и tg
есть такая тригонометрическая функция... катангенс называется
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-04-11_172536.jpg
Просмотров: 48
Размер:	4.9 Кб
ID:	186376  
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2017, 16:35
#5
Ахматханов Айдар

начинающий конструктор
 
Регистрация: 27.02.2013
Ульяновск
Сообщений: 38


Спасибо! Я уж и с катангенсом пробовал, и с "С", все равно не выходило. Оказывается опечатка, там не минус, а умножение. Специально смотрел "Опечатки к СП24...", там конечно же ничего нет по этому поводу
Ахматханов Айдар вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2017, 16:43
#6
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,634
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ахматханов Айдар Посмотреть сообщение
Специально смотрел "Опечатки к СП24..."
если что-то непонятно... первым делом лезу в старые советские снипы и руководства... там все годами было высмотрено и вычищено...
@$K&t[163RUS] вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет по приложению Е по СП 24.13330.2011

Система Техэксперт дает уверенность в правильности и эффективности принимаемых инженерных решений!
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Несостыковки СП 24.13330.2011 и СП 50-102-2003 ergut Основания и фундаменты 9 25.05.2018 07:41
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку по СП и СНиП Sanyaf Основания и фундаменты 57 18.08.2017 15:57
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Расчет ж/б балки в Арбате. По СП и СНиП разница в арматуре в 2 (!) раза. SerStar Расчетные программы 27 06.05.2015 10:16
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08