| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Модуль упругости деревянных конструкций.
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 68
|
||
Просмотров: 5049
|
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,771
|
для формулы 8 используете Е0ср
для формулы 9 - Е0н В СП64.13330.2011 было проще 5.4 При расчете по предельным состояниям первой группы по деформированной схеме модули упругости и сдвига следует принимать согласно 5.3 с умножением на коэффициент тдс, равный 0,75 - для древесины и 0,8 - для LVL.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,771
|
найдите СП 64 2017 года с изменениями. Там еще добавили мути. А так Е0ср и Е0н также отличаются на 0,8. и 1600 это опечатка
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Естественно, опечатка. Правильно - в МегаПаскалях. Т.е. ниже на три порядка.
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Снижать или не снижать модуль упругости бетона в скаде | путник | SCAD | 38 | 18.11.2021 14:11 |
Модуль упругости кирпичной кладки | Анна1 | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 30.12.2020 05:39 |
Модуль упругости для вечномерзлых грунтов | Nadezhda_ | Основания и фундаменты | 11 | 12.06.2012 22:51 |
Нужно рассчитать модуль упругости нижнего основания трамвайного пути... | Kanuki | Прочее. Отраслевые разделы | 3 | 29.03.2012 21:15 |