Непрочитано 13.01.2022, 05:28 #1
Применение навесного фасада в сейсмических районах
ViTtT
 
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 20

Приветствую. Наша организация занимается монтажом навесных вентилируемых фасадов.
Нам пришло отрицательное экспертное заключение о том, что в заключении технического свидетельства на фасадную систему не отражено её применение в сейсмических районах.

В ТС знаписано: Применение конструкций в районах, относящихся к сейсмическим в соотв. СП 14.13330.2014, не является предметом настоящей технической оценки. При необходимости применения конструкций по настоящему техническому заключению в сейсм. опасных районах, возможность этого должна быть подтверждена обоснованными заключениями и рекомендациями компетентных в области сейсмостойкого строительства организаций, исходя из требований закона № 384-ФЗ.

Также есть тенический отчёт от ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко с заключением о пригодности данной навесной системы в условиях сейсмики (за 2009 год).

Собственно вопрос в том, является ли этот отчёт 2009 года действительным в 2022 году, если уже вышел новый СП 14.13330.2014?

Правка:

СНиП II-7-81* вроде недействующий
СП 14.13330.2011 недействующий
СП 14.13330.2014 недействующий
СП 14.13330.2018

Последний раз редактировалось ViTtT, 13.01.2022 в 06:17.
Просмотров: 1268
 
Непрочитано 13.01.2022, 22:50
#2
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Никогда не занимался подобным вопросом, но я бы написал письмо в ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко с вопросом: действительно ли на текущий момент их заключение от 2009 года?
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2022, 03:26
#3
ViTtT


 
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Никогда не занимался подобным вопросом, но я бы написал письмо в ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко с вопросом: действительно ли на текущий момент их заключение от 2009 года?
Связались с ними, сказали, что из заключение действует 3 года независимо от СП.
ViTtT вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2022, 07:51
#4
Steling

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.09.2012
Кемерово
Сообщений: 88
<phrase 1=


Цитата:
Связались с ними, сказали, что из заключение действует 3 года независимо от СП.
А они сообщили на основании чего?
Просто так то им естественно выгодно, если вы к ним еще раз с тем же продуктом придете и они получат от вас деньги за простое переписывание даты)
Steling вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2022, 08:56
#5
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 746


А что фау продолжает выдавать ТС на нфс? Они же всём постоянно гордо говорят что мы создали систему нормативных документов в этой области и ТС отменили!?
Обратитесь в цнииск за актуализации заключения.
An2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2022, 13:38
#6
ViTtT


 
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от Steling Посмотреть сообщение
А они сообщили на основании чего?
Просто так то им естественно выгодно, если вы к ним еще раз с тем же продуктом придете и они получат от вас деньги за простое переписывание даты)
Да, так и есть. Переписывают даты, наверное. Связались с ними, сказали, что срок действия заключения составляет три года.

Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Обратитесь в цнииск за актуализации заключения.
Актуализация денег стоит и времени. Мы нашли другое решение.
ViTtT вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2022, 13:35
#7
PoTaS


 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
А что фау продолжает выдавать ТС на нфс? Они же всём постоянно гордо говорят что мы создали систему нормативных документов в этой области и ТС отменили!?
Продолжают выдавать.
Базу обещают создать
PoTaS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Применение навесного фасада в сейсмических районах

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли применение бетонного кирпича в несущих стенах в сейсмических районах ? belomor4ik Каменные и армокаменные конструкции 7 09.04.2020 07:02
Можно ли предусматривать трехслойные стены с облицовкой из кирпича в сейсмических районах? K'TyH Каменные и армокаменные конструкции 1 17.04.2018 12:18
Применение навесного вентилируемого фасада в крупнопанельном домостроении gadzho21 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.02.2015 08:50
Применение пеноблоков в сейсмических районах инок Конструкции зданий и сооружений 12 26.03.2014 15:27
О внесении изменений в СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах sandro Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.07.2009 09:16