Дайте совет, лаборатория сделала испытания монолитного каркаса на прочность бетона молотком. Результаты на некоторых колоннах показывают меньшую марку, чем по проекту (по проекту М200, результат М150), запас по проекту 20 %. Что делать, обоймы заказчик не хочет ставить, здание строящееся.
Просмотров: 7229
 
Непрочитано 28.07.2008, 07:14
#21
Саша1983


 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 407


-=Xaoc=-, нет, скорее они все простучали, т.к конкретно указано, что такие то колонны недобрали прочность. А насчёт отрыва со сколом вы правы, и в госте написано, что этим методом в условиях построенного объекта и надо тарировать другие методы косвенного определения прочности, т.к сам по себе этот метод трудоёмок и несколько сотен колонн нерационально испытывать
Саша1983 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2008, 07:19
#22
Саша1983


 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 407


Pete, а вы представляете сколько стоить выпилить керн из одной колонны, а затем его испытать? а если обследование целого комплекса, где и колонны и балки и перекрытия несколько сотен. А зависимость между поверхностной прочностью бетона и внутренней довольно схожа, мы проводили сравнение ИПС и Кашкарова, погрешность составила порядка 10-20%.
Саша1983 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2008, 15:51
#23
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от Саша1983 Посмотреть сообщение
-=Xaoc=-, нет, скорее они все простучали, т.к конкретно указано, что такие то колонны недобрали прочность. А насчёт отрыва со сколом вы правы, и в госте написано, что этим методом в условиях построенного объекта и надо тарировать другие методы косвенного определения прочности, т.к сам по себе этот метод трудоёмок и несколько сотен колонн нерационально испытывать
Я просто сам этим и занимаюсь ... очень трудоемкая работа
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2008, 19:15
#24
legi

конструктор
 
Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180


Делайте ультразвуковые испытания.
Мы на объекте своем молотком тоже проверяли - часть колонн показал класс бетона вместо В25 (проектного) B10-15.
Когда проверили ультразвуком - оказалось все в норме.
Ударному способу вообще доверять особ не стоит - он на одной и том же месте большой разброс дает - где-то в щебень попал удар, где-то в пустоту.

P.S. Колонны, которые не показали сразу нужной прочности находились по периметру здания и находились постоянно под солнцем, так что скорее всего соверхностный слой высушился.
А вот когда в сыром подвале прочность проверяли - прибор показывал B35-40.

Последний раз редактировалось legi, 28.07.2008 в 19:22.
legi вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2008, 21:37
#25
Alexcons_2


 
Регистрация: 30.11.2005
Москва
Сообщений: 130


Так ведь у ультразвука тоже вроде немало ограничений. С института я, правда, помню только два:
- нужен доступ с двух сторон
- при наличие ар-ры проблемы
Ну и тарировка тоже.
Или сейчас у/з приборы уже эээ... избавлены от этих недостатков?
__________________
С уважением, Александр.
Alexcons_2 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Повышение марки бетона

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Прочность бетона в массивном фундаменте oleg_81 Основания и фундаменты 18 20.07.2012 19:43
Диаграммы деформирования бетона? balochka Железобетонные конструкции 4 17.01.2007 18:13