Непрочитано 04.06.2014, 12:16 #1
База стойки рекламного щита из двух квадратных труб.
Тигран88
 
инженер-конструктор
 
Ереван
Регистрация: 14.05.2012
Сообщений: 272

Здравствуйте! делаю Расчет базы стойки Рекламного щита. Так как с сортаментом квадратных труб у нас не густо, сечение берем из двух квадратных труб. Все усилия и схема базы смотрите во вложенном рискунке.

Все расчеты я сделал. высота катета траверс 0.8см, а для ребр 0.6 см. Рад буду увидеть тут много замечаний!

Проект сделал я, и замечания нужны только для себя)))

Заранее ВСЕМ спасибо!

Изображения
Тип файла: jpg Базза колонны.JPG (247.2 Кб, 860 просмотров)

Просмотров: 8449
 
Непрочитано 04.06.2014, 12:19
#2
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,327


Интересно, откуда там Q, если есть момент?
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2014, 12:23
#3
Тигран88

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.05.2012
Ереван
Сообщений: 272
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
Интересно, откуда там Q, если есть момент?
Если честно не совсем понял. По вашему если есть момент то поперечней силы не должно быть?)))) А момент на стойку по вашему откуда берется? )))
Тигран88 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2014, 12:33
#4
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Из схемы ничего не понятно, я даж не разобрал сколько там момент Му или Мz.
Для 42х болтов шайба140х140 и расстояние от колонны до болтов обычно берется не меньше 120 мм
100k вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2014, 12:43
#5
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Отсканировали хотя бы. Не вижу толщину опорной пластины.
G-E-K вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2014, 12:53
#6
Тигран88

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.05.2012
Ереван
Сообщений: 272
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Из схемы ничего не понятно, я даж не разобрал сколько там момент Му или Мz.
Во первых тут два основных момента, это момент Мz=17.4 т*м (который ошибочно написано Мy) и момент кручения Mk=1.80 а момент в плоскости Рекламного щита очень мал, так что пренебрегаем.


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Для 42х болтов шайба140х140
РУКОВОДСТВО
ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ
БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА
(БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ)
МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1978

Вот здесь таблица 21, для M42 размер шайбы 95x95, потом открываем-


ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ОБОРУДОВАНИЯ
(к СНиП 2.09.03)

Здесь. Пункт 3.24 .... Расстояние от края плиты до оси болта следует назначать не менее 2 d, при этом площадь анкерной плиты должна быть не менее 32 d2:



Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
расстояние от колонны до болтов обычно берется не меньше 120 мм
Где такое можно прочитать?

----- добавлено через 35 сек. -----
Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Отсканировали хотя бы. Не вижу толщину опорной пластины.
извиняюсь опорная плита 20 мм
Тигран88 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2014, 13:00
#7
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Тигран88 Посмотреть сообщение
Сообщение от 100k
расстояние от колонны до болтов обычно берется не меньше 120 мм
Где такое можно прочитать?
Это в зависимости от размера шайбы.
У меня есть такая таблица, где рекомендованные размеры шайб в зависимости от диаметра болтов и расстояние от профиля до болта. Там стоят такие размеры.
И чтото я сомневаюсь на счет толщины плиты и таких болтов, слишком тонкая плита для таких болтов.
100k вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2014, 13:06
#8
Тигран88

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.05.2012
Ереван
Сообщений: 272
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
И чтото я сомневаюсь на счет толщины плиты и таких болтов, слишком тонкая плита для таких болтов.
Ну по расчету я получил вообще 18мм.
Тигран88 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2014, 13:25
#9
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Вам конечно виднее, какой опорный момент, на который вы считали болты?
100k вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2014, 14:00
#10
Тигран88

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.05.2012
Ереван
Сообщений: 272
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™


опорный момент 17.4 м*м/м
Тигран88 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2014, 14:13
#11
vrm77


 
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 178


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
У меня есть такая таблица, где рекомендованные размеры шайб в зависимости от диаметра болтов и расстояние от профиля до болта.
А где эту таблицу можно посмотреть.
vrm77 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2014, 14:56
#12
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Тигран88 Посмотреть сообщение
опорный момент 17.4 м*м/м
единицы я не понял, в тоннах метрах?

>А где эту таблицу можно посмотреть.
Вложения
Тип файла: pdf Сокращенный сортамент.pdf (239.1 Кб, 164 просмотров)
100k вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2014, 15:22
#13
Тигран88

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.05.2012
Ереван
Сообщений: 272
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
единицы я не понял, в тоннах метрах?
да да именно
Тигран88 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2014, 16:08
#14
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


примерно так и получается
усилие в болте 14.9 т
толщина опорной плиты 19мм
100k вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2014, 16:55
#15
Тигран88

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.05.2012
Ереван
Сообщений: 272
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
толщина опорной плиты 19мм
а вы учли Гамму "с" =1.2 (коэфф. условий работы)? если учесть то получается где то 18мм)))
Тигран88 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2014, 17:12
#16
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Тигран88 Посмотреть сообщение
а вы учли Гамму "с" =1.2 (коэфф. условий работы)? если учесть то получается где то 18мм)))
Ага, я так не очень аккуратно считал. Не для себя считал, а для чужим людей... Лень тщательно это делать.

Но я бы еще проверил плиту на отгиб, на нормативное усилие в болте. В каком-то учебнике были примеры, как это делается.
А плиту 20 мм я бы ставил до 36х болтов. Возможно это у меня гигантомания развилась, на почве промзданий.
100k вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2014, 17:18
#17
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
А плиту 20 мм я бы ставил до 36х болтов. Возможно это у меня гигантомания развилась, на почве промзданий.
Я бы тоже, 20мм это всего навсего 10% запаса, мое чувство самосохранения не пропустило бы такое решение.
G-E-K вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2014, 17:46
#18
Тигран88

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.05.2012
Ереван
Сообщений: 272
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
мое чувство самосохранения не пропустило бы такое решение.
Ребята какое чувство самосохранения для рекламного щита?))) а поставил бы 20 ку если даже по расчету получилось бы 14мм))) конструктивно не менее 20 мм, а дальше все по расчету
Тигран88 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2014, 19:46
#19
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Тигран88, Ради интереса можно узнать параметры рекламной конструкции, ветровой район и сколько получилось ветровое давление?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2014, 20:01
#20
Тигран88

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.05.2012
Ереван
Сообщений: 272
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Тигран88, Ради интереса можно узнать параметры рекламной конструкции, ветровой район и сколько получилось ветровое давление?
Конечно!

Рекламный щит на двух опорах, растояние стоек в оси 16 м-ов. Сам щит размером 17м x 2, на высоте 5 м от асфальта до низа щита (общая длина стойки 7м+0.5м=7.5м)

Нормативное давление 38 кг/м2. Тип Местности А. Расчет с учетом пульсации. щас не помню сколько получилось статическая составляющая для учета пульсации, но по моему 38x0,88x1,7x1,4=80кг/м2. да да вроде 80кг/м2
Тигран88 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > База стойки рекламного щита из двух квадратных труб.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет рекламного щита - по какому из методов? Zveka Конструкции зданий и сооружений 37 29.04.2022 18:53
Узел соединения из двух квадратных труб Demiurgos80 Металлические конструкции 42 24.07.2018 18:18
Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты Tyhig Технология и организация строительства 25 25.02.2013 23:27
Предельный изгибающий момент для квадратных труб Crotique Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.03.2012 13:03
Замена квадратных труб двумя уголками Приветливый Прочее. Архитектура и строительство 8 24.10.2008 13:09