| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нагрузка от пола подвала на столбчатый фундамент

Нагрузка от пола подвала на столбчатый фундамент

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.05.2009, 11:57 #1
Нагрузка от пола подвала на столбчатый фундамент
Mäher
 
инженер
 
I live in Moscow
Регистрация: 03.12.2008
Сообщений: 111

Уважаемые форумчане, возникли сомнения в правильности принятия нагрузки от пола подвала на фундамент (рис. 1). Ход моих мыслей был таков, что нагрузка от пола подвала распространяется в сторону от оси ф-та на величину обреза ф-та. Если я не прав, то прощу помочь в определении нагрузки. Спасибо.

Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (9.2 Кб, 463 просмотров)

Просмотров: 4738
 
Непрочитано 22.05.2009, 12:05
#2
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


Насколько я помню считаем вес приходящийся на ступени фундамента,т.е. 1,25 второй не нужен
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2009, 12:11
#3
vvp

Конструктор
 
Регистрация: 16.03.2006
Москва
Сообщений: 198


И не забыть учесть вес самого фундамента и веса грунта на уступах.
vvp вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2009, 12:15
#4
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Может еще быть полезная на поверхность грунта с наружи здания.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2009, 12:33
#5
Mäher

инженер
 
Регистрация: 03.12.2008
I live in Moscow
Сообщений: 111


Да, про остальные нагрузки я помню, в данном случае интересует нагрузка от пола. Просто я думал, не исключено что грунт под полом подвала рядом с ф-том может просесть и тогда на обрез придет нагрузка больше, чем часть конструкции пола лежащем на обрезе.
Mäher вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2009, 14:04
#6
vvp

Конструктор
 
Регистрация: 16.03.2006
Москва
Сообщений: 198


Цитата:
Сообщение от Mäher Посмотреть сообщение
Да, про остальные нагрузки я помню, в данном случае интересует нагрузка от пола. Просто я думал, не исключено что грунт под полом подвала рядом с ф-том может просесть и тогда на обрез придет нагрузка больше, чем часть конструкции пола лежащем на обрезе.
Фига ты заморочился
vvp вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2009, 15:04
#7
Mäher

инженер
 
Регистрация: 03.12.2008
I live in Moscow
Сообщений: 111


Обратите внимание на рисунки, где приложена равнодействующая Qпол. Получается, что на обрез приходит нагрузка больше, чем часть конструкции пола лежащем на обрезе. Совсем запутался.
Вложения
Тип файла: doc Doc1.doc (199.0 Кб, 320 просмотров)
Mäher вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2011, 18:42
#8
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Mäher Посмотреть сообщение
Обратите внимание на рисунки, где приложена равнодействующая Qпол.
источник подскажите пожалуйста...
интересен сбор нагрузки от полов по грунту на фундамент, особенно ссылки на литературу...
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нагрузка от пола подвала на столбчатый фундамент

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Отметка пола подвала для столбчатого фундамента andy46 Основания и фундаменты 10 27.12.2009 15:55
Учет снижения горизонтальных усилий за счет пола подвала Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 08:47
Горизонт нагрузка на стену подвала Artiznov Конструкции зданий и сооружений 3 27.09.2007 09:53
Столбчатый фундамент на склоне Лыжник Основания и фундаменты 2 04.06.2007 00:01
Столбчатый фундамент в MicroFE 2005-2006 DDlis Прочее. Программное обеспечение 1 13.11.2006 15:21