Чем грозит смещение двух хомутов в балке?
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 806
|
||
Просмотров: 5005
|
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
|
|||
|
||||
ну как бы да. Ну еще чтобы хомуты обхватывали продольные стержни, чтобы заанкериться.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173
|
А разве хомуты не будут стремиться распрямиться? Анкеровка то недостаточная получается. Мы же рассматриваем случай, когда усилилие в хомуте может быть приложено в любой его точке. Если сила будет приложена к вертикальной части хомута очень близко к месту изгиба, то ничего не помешает ему выпрямиться (естественно при расчетных усилиях, когда будет сминаться бетон под изгибом).
|
|||
|
||||
вязальная проволока тут для фиксации. Загиб хомута об продольную арматурину и является решением, обеспечивающим анкеровку.
Если усилие приложено в любой точке - имеем кручение. Тут свои правила устройства хомутов.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 13.08.2011
Сообщений: 63
|
По-моему, отклонение от проекта не большое. Что бы хомут выпрямился, нужно что бы бетон под закруглением хомута разрушился. Желательно посмотреть коэффициент запаса. Как они смогли так выполнить хомут? Сначала на станке он гнется открытым, потом загибается вокруг рабочей арматуры. Т.е. с одной стороны стержни все равно должны быть охвачены.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173
|
Вы про это: В вязаных каркасах хомуты следует конструировать таким образом, чтобы в местах их перегиба, а также загиба концевых крюков (при отсутствии перепуска концов) обязательно располагались продольные стержни. Каждый хомут должен охватывать в одном ряду не более пяти растянутых стержней и не более трех сжатых.
Так это требование, помимо предотвращения выпучивания продольных стержней как раз и включает требование по анкеровке хомутов, а при смещении хомутов от продольного стежня анкеровка хомута "пропадает". |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
|
|||
|
||||
Цитата:
В литературе есть требования к анкерующим стержням противоположного направления при различных ситуациях. Точно не помню, а искать лень, но вроде как требуемая площадь назначается районе 1/4 от площади анкеруемых стержней.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
а вот чегой-то никого не смущает расстояние между рядами арматуры по вертикали. Вроде допускается "сдваивать" стержни одного ряда, но никак не ряды.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
2. Хомут можно развернуть, ставить не - а \ |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173
|
Цитата:
----- добавлено через 28 сек. ----- +1 |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Цитата:
Offtop: Вообще хрень какая-то, что со сдвижкой, что без сдвижки Сдвинь продольную десятку и будет лучше, чем по проекту.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему нет поперечных стержней в балке, для сборки в объемный каркас двух плоских каркасов? | Sanechek | Железобетонные конструкции | 5 | 08.01.2014 20:01 |
При расчете в SCADe балки на двух опорах может возникать в балке продольные силы? | sanek88 | SCAD | 11 | 04.07.2011 09:36 |
Как задать смещение опоры в многопролетной балке Lira 9? | Dr. Dron. | Лира / Лира-САПР | 6 | 13.09.2010 15:47 |