| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Способ усиления базы колонны

Способ усиления базы колонны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.03.2014, 14:13 #1
Способ усиления базы колонны
Xenud
 
Регистрация: 06.01.2011
Сообщений: 3

Есть промышленное здание с сеткой колонн 12х12м. По данным обследования колонна из сварного двутавра, Сталь С345, Бетон подливки и фундамента В20. База колонны шарнирная. Идет проект реконструкции здания. Надстраивается 6 этажей офисов, следовательно увеличивается нагрузка на базу колонны. Расчет базы и мой способ усиления в приложении. Проблема состоит в том, что не проходит бетон на смятие под опорной плитой ну и сама опорная плита не проходит. Если рассматривать по классической теории упругости, то увеличение площади опорной плиты поможет бетону от смятия и добавление ребер поможет опорной плите. Но почитав учебник Катюшина (здания из рам переменного сечения) там рассматриваются пластические деформации опорной плиты, и есть некая зона передачи нагрузки, т.е. в случае увеличения площади, это никак не поможет бетону от смятия. Прошу вас дать рекомендации или уже кто-то сталкивался с такой проблемой, помогите. Может можно придумать какую то распределительную систему и увести нагрузку в сторону, но какая ее часть уйдет??? Задача серьезная нагрузки около 2000т.

Вложения
Тип файла: zip Усиление.zip (109.5 Кб, 114 просмотров)

Просмотров: 2242
 
Непрочитано 25.03.2014, 14:56
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Xenud Посмотреть сообщение
т.е. в случае увеличения площади, это никак не поможет бетону от смятия
Почему не поможет? Очень даже поможет. Увеличив зону смятия, Вы увеличите и зону перераспределения нагрузки. Есть, конечно, некоторые нюансы связанные с геометрическими размерами фундамента и фактическим размером сеток косвенного армирования. Но это уже нюансы.
vv_77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Способ усиления базы колонны

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Ручной расчет базы стальной колонны усиленной ребром Алексей Владимирович Металлические конструкции 7 20.12.2013 13:25
Нужно ли (как) учитывать момент при расчете базы колонны? Arividerchi Металлические конструкции 5 08.09.2013 15:21
Траверсы базы колонны ganesh Конструкции зданий и сооружений 16 22.04.2010 10:40
Расчет усиления монолитной ж/б колонны круглого сечения Elena Sergeevna Железобетонные конструкции 7 15.12.2008 16:09