Непрочитано 03.07.2014, 15:57 #1
Расчет покрытия огнезащитного слоя металлоконструкций
_SSSS_
 
Регистрация: 03.07.2014
Сообщений: 3

Добрый день!

Контора решила произвести огнзащитную обработку металлоконструкций путем окраски. Так вот, чтобы составить проект, необходимо определить толщину покрытия. Объясните пожалуйста, как для определенной ПТМ и таблички по толщине покрытия, расчитать слой покрытия, если в таблице нет нужного R или ПТМ?

Некоторые краски приводят всего лишь таблицу из 2-4 строк, для 45 и 90 минут и то, для одной приведенной толщины металла и указываю, что для остальных, толщина покрытия определяется расчетным путем.
Просмотров: 6188
 
Непрочитано 03.07.2014, 16:43
#2
JT

Строитель
 
Регистрация: 10.11.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 200
<phrase 1=


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=106343
__________________
Мой сайт.
JT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2014, 18:17
#3
_SSSS_


 
Регистрация: 03.07.2014
Сообщений: 3


Я уже видел эту таблицу. Но хотелось бы понять, как имея, например, вот такую таблицу рассчитать толщину покрытия для приведенки 4,5 и R60. Сам смысл.

Приведенная толщина металла,мм__3,4____5,8
Расход состава,кг/м2_____________1,45___2,70
Толщина сухого слоя, мм__________0,82___1,80
Предел огнестойкости мин._______46 мин__91 мин

Последний раз редактировалось _SSSS_, 03.07.2014 в 18:31.
_SSSS_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2014, 20:43
#4
_SSSS_


 
Регистрация: 03.07.2014
Сообщений: 3


Просто видел несколько раз таблицу расчета, где было указанно, наименование краски и характеристики ПТМ, толщина слоя, причем обозначалcя df, расход и необходимое время. Причем знаю, что некоторые работают по одной схеме. Вот думал, может кто знает сию формулу.
_SSSS_ вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 21:18
#5
rx3.fireproof


 
Регистрация: 13.07.2013
Сообщений: 18


Формула известная, пишем "с потолка " и "высасываем из пальца", критерий - чтобы толщина было меньше чем у конкурентов. Все равно никто проверить не может.

Берите удобное для вас значение, не прогадаете, по исходным цифрам где в районе 0,9-1 мм. Все равно изделие "конструкция с огнезащитой" будет неработоспособно при любом раскладе, в т.ч с толщинами указанными у вас в сертификате.
3,4мм -0,82мм-46 минут в реальности не бывает, только в сертификате .
Такого расхода тоже не бывает, противоречит закону сохранения вещества.
rx3.fireproof вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 18:35
#6
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857


Погуглите на счет лицензирования данных работ на всякий случай)
Если вопрос о расчете то нужна инструкция по расчету огнестойкости... Такой то краски или штукатурки
Вероятно она есть у производителя но не исключено что и в открытом доступе есть
Stierlitz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчет покрытия огнезащитного слоя металлоконструкций

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Расчет осадки плиты методом линейно-деформируемого слоя Vasara Основания и фундаменты 10 26.10.2017 11:41
Расчет покрытия по стальным балкам vlad_budexp Железобетонные конструкции 5 08.05.2014 22:29
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет П-образной ж/б плиты покрытия в "Лире 9.0" Фернандо Лира / Лира-САПР 1 09.10.2006 00:57