Чем обусловлено требвание п. 6.8.3 СП14 по форме хомутов.
Элджернон
 
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 25

Кто-нибудь может рассказать откуда взялось требование для сейсмических районов заводить концы хомута внутрь бетонного ядра на величину не менее 6d под углом 30-60 градусов? И заодно вопрос: как вы думаете применимо ли данное требование к хомутам на кручение?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: хомут.PNG
Просмотров: 117
Размер:	62.1 Кб
ID:	261475  Нажмите на изображение для увеличения
Название: кручение.PNG
Просмотров: 112
Размер:	56.3 Кб
ID:	261476  

Просмотров: 621
 
Непрочитано 09.02.2024, 22:01
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Offtop: Ещё лично у меня (от незнания вопроса) есть опасение, что в СП 14 имелся в виду термин из сопромата - ядро сечения. Это совсем жёстко. Но так не сделать, поэтому мы все не много косим под идиотов и делаем как на рисунке.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2024, 11:23
#3
Элджернон


 
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 25


Интересный факт- согласно пункту 10.3.2.2 СП63 анкеровка лапками допустима только для стержней периодического профиля. А если следовать требованию СП14 то у нас получается анкеровка лапками в бетонное ядро и соответственно использовать А240 для хомутов получается нельзя?
Элджернон вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2024, 11:25
#4
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


Цитата:
Сообщение от Элджернон Посмотреть сообщение
Интересный факт- согласно пункту 10.3.2.2 СП63 анкеровка лапками допустима только для стержней периодического профиля
Да и в старом пособии 1978 года для А240 применяется только загиб на 180 град, про 135 ничего не говорится
maks-ufa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Чем обусловлено требвание п. 6.8.3 СП14 по форме хомутов.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расположение хомутов в колонне (пилоне) K-73 Железобетонные конструкции 4 26.02.2016 13:28
Спецификация по форме 1 (ГОСТ 21.110-95) и спецификация по форме 7 (ГОСТ 21.101-97) Ded_M03ay Организация проектирования и оформление документации 11 10.12.2013 16:21
Проверка хомутов в консоли жб балки Volodya Железобетонные конструкции 21 17.03.2012 13:24
Создание меню в форме VBA Mischa Программирование 6 31.12.2008 17:09