Верен ли расчёт прочности кладки из ГБ на клей ПУ?
А_С
 
Регистрация: 31.05.2023
Сообщений: 45

Здравствуйте!
Пытаюсь самостоятельно посчитать кладку из газобетона. Прошу знатоков глянуть, всё ли верно или нет.
Расчёт делал по формуле 9.1 из СТО НААГ 3.1-2013 Конструкции с применением автоклавного газобетона в строительстве зданий и сооружений. Считался наружный простенок (Д400, В2, толщина 200мм, высота 3м) одноэтажного сооружения, на который опирается один из скатов двускатной крыши.
Кладка ведётся на ПУ клей. Поскольку в СП про него ничего не сказано, значения брались из выводов из этого видео: https://youtu.be/cdCDkYwZyAM?t=1045.
Цифры и пояснения на прикреплённых картинках.

Ссылки в квадратных скобках:
[1] СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия
[4] СП 15.13330.2020 Каменные и армокаменные конструкции
[5] СТО НААГ 3.1-2013 Конструкции с применением автоклавного газобетона в строительстве зданий и сооружений

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема.jpg
Просмотров: 156
Размер:	37.3 Кб
ID:	262617  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Общие данные.png
Просмотров: 162
Размер:	4.6 Кб
ID:	262618  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сбор нагрузок.png
Просмотров: 167
Размер:	38.4 Кб
ID:	262619  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Формулы.png
Просмотров: 169
Размер:	38.5 Кб
ID:	262620  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчёт.png
Просмотров: 164
Размер:	62.5 Кб
ID:	262621  


Просмотров: 2694
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2024, 15:44
#21
А_С


 
Регистрация: 31.05.2023
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от koster Посмотреть сообщение
Опять же - какой вы погонный метр стены считаете, если у вас там идёт ещё расчёт перемычки?? Простенок считайте, а не голую стену....
У меня простенков короче одного метра нет.

Последний раз редактировалось А_С, 22.05.2024 в 16:20.
А_С вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2024, 15:59
#22
koster

инженер-строитель
 
Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 174


Цитата:
Сообщение от А_С Посмотреть сообщение
У меня простенок короче одного метра нет.
и? а нагрузки со стен над проёмами?? может, там проёмы по 1,5-2 м...
koster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2024, 16:54
#23
А_С


 
Регистрация: 31.05.2023
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от koster Посмотреть сообщение
и? а нагрузки со стен над проёмами?? может, там проёмы по 1,5-2 м...
Вы имеете ввиду изменить ширину грузовой площади у участка стены (простенка), как на картинке, при сборе нагрузок? Т.е. использовать при расчёте не погонный метр, а ширина простенка + полширины левого проёма + полширины правого проёма?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2024-05-22 164609.png
Просмотров: 29
Размер:	22.5 Кб
ID:	263166  
А_С вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2024, 11:23
#24
koster

инженер-строитель
 
Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 174


Цитата:
Сообщение от А_С Посмотреть сообщение
Т.е. использовать при расчёте не погонный метр, а ширина простенка + полширины левого проёма + полширины правого проёма?
а как ещё???
koster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2024, 22:55
#25
А_С


 
Регистрация: 31.05.2023
Сообщений: 45


Обновил расчёт для простенка. Посмотрите, пожалуйста.

При указанных проёмах и длины простенка прочности хватает, но впритык.
Неужели блок В2 не настолько прочный, чтобы держать нагрузки? И это при деревянной крыше. А если будет плоская, например МАРКО 200мм, где нагрузка примерно 260 кг/м2, то простенок не выдержит.
Господа строители и газобетонщики, действительно всё так или у меня косяк?

Правда, тут тонкая стена - 250мм и кладка на пену (альфа = 200), а не на клей (альфа = 750).

----- добавлено через 45 сек. -----
Цитата:
Сообщение от koster Посмотреть сообщение
а как ещё???
Я не строитель и соответствующего образования не имею. Будьте снисходительны.
Вложения
Тип файла: pdf Расчёт 2.pdf (497.8 Кб, 7 просмотров)
А_С вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2024, 23:28
#26
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 747


Снисхождение исчерпано.

Где-то на видео был намек на 300 мм.

Не удивляйтесь
сопромуть-строймех-нормы вызывают удивление любителей дачной стройки.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Кирпичики это наиболее просто
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2024, 06:45
#27
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 321


Добрый день!

Берите толщину простенка не менее 300 мм. Даже для кирпичных стен на ц.п. растворе умные люди рекомендуют принимать толщину несущих стен 380 мм. 250 мм ни как не рекомендуют даже для частных домов, т.к. чревато неожиданностями при строительстве....

Сам легкобетонные стены не считал. Думаю Вам уже предложили почти нормативный расчет - брать в расчет прочность блока при нулевой прочности расчета - будет верно и в запас прочности. Грузовая площадь простенка = 0,5 пролета (расстояние между несущими стенами) х (0,5 ширины левого проема + ширина простенка + 0,5 ширины правого простенка).

Стропильная система у Вас должна быть однозначно безраспорной.

А в каком районе у вас дом? Еще же есть расчет теплотехники (энергосбережение зимой, экономия газа и все такое). Чтобы не утеплять потом стену дополнительно....

Класс бетона блоков не менее В2,5 (лучше использовать для стен автоклавный конструкционный газобетон марки Д600, посмотрите ИНСИ Блоки). Толщина стен у нас на Урале - даже 400 мм по теплотехнике не достаточно (см. СП 50.13330), но люди делают даже 300 мм

От толщины стен и утепления перекрытия (пола) потом будет зависеть расход газа на отопление Вашего дома зимой

Удачи!
Владимир из Магнитки вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2024, 10:21
#28
А_С


 
Регистрация: 31.05.2023
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от Владимир из Магнитки Посмотреть сообщение
Грузовая площадь простенка = 0,5 пролета (расстояние между несущими стенами) х (0,5 ширины левого проема + ширина простенка + 0,5 ширины правого простенка).
Толщину стены не принимать во внимание? Только 0.5 пролёта?

Цитата:
Сообщение от Владимир из Магнитки Посмотреть сообщение
Еще же есть расчет теплотехники
Тут не дом, а неотапливаемая нежилая постройка. Поэтому теплота мне особо неинтересна. Поэтому и стена тонкая - гаражи, хозблоки и прочее со стеной 250мм делают. Один раз у нас видел 200мм. Но преимущественно 250мм.

Цитата:
Сообщение от Владимир из Магнитки Посмотреть сообщение
брать в расчет прочность блока при нулевой прочности расчета
Что такое "нулевая прочность"? Взяли и положили просто блоки друг на друга? Как на поддоне лежат? Специально обращался в КБ Глеба Гринфельда с этим вопросом по пене ППУ - ответили: R = 0.8 МПа. Всё-таки газобетон - это их основное направление.
А_С вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Верен ли расчёт прочности кладки из ГБ на клей ПУ?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Модели прочности бетона в ANSYS 2019 R3 S_Gagarin ANSYS 56 13.01.2020 09:32
Выполняется ли расчёт притока воды в котлованы в разделе ПОС? DASHA16091986 Технология и организация строительства 62 06.03.2015 11:44
Какой необходим гидравлический расчёт и расчёт на компенсацию тепловых удлинений существующей теплосети? Валерка Отопление 11 15.04.2013 12:40
Замена кирпичной кладки поликарбонатом, нужен расчёт Zer0dl Каменные и армокаменные конструкции 1 22.09.2009 11:59
Расчёт на выдёргивание анкера из кирпичной кладки F0xik Прочее. Программное обеспечение 2 07.08.2009 10:36