Как правильно укзать армирование монолитного железобетонного балочного перекрытия?
Регистрация: 20.04.2022
Сообщений: 22
|
||
Просмотров: 1376
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 17,724
|
Сколько и чего вам надо рисовать смотри объёмы работ в договоре.
Восстановление документации - это отдельный объём работ по договору. Если его нет, то ничего не надо рисовать. Всё стоит денег. Зы. Для расчёта в КЖ нужны все сечения (обычно по 2 на простую балку) и продольные разрезы армирования по балкам, бетон, арматура, размеры сечений и узлов, отметки.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 26.12.2022 в 17:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2015
Сообщений: 21
|
Необходимо связаться с проектировщиком, который будет выполнять расчет по данным вашего обследования, какие данные ему нужны.
Также нужно учитывать несколько факторов: - наличие и полнота проектной документации - фактический доступ к конструкциям По результатам выборочных вскрытий и проверки магнитным методом проверить соответствие фактической арматуры проекту и далее, если сходится, проблем быть не должно. Если проекта нет или он не полный или не сходится - всё значительно усложняется - придется производить множество вскрытий и тут уже надо смотреть по факту, каких данных не хватает, может где-то придется принять в запас, что арматура отсутствует или, если результаты вскрытий будут разниться между собой, принять меньший диаметр Последний раз редактировалось Shtirlic00000, 26.12.2022 в 17:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.04.2022
Сообщений: 22
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 17,724
|
Sergey2047, обследование и восстановление рабочей документации это разные виды работ. Разные договора. Что написано в вашем договоре ? Какой объём работ ? Какой объём обследования ? Какая цель обследования ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.04.2022
Сообщений: 22
|
Целью обследования является реконструкция существующих подстанций, в частности перенос оборудования между корпусами, добавление новых этажей между существующими и т.д. В договоре прописано, что обследование должно быть выполнено в объеме необходимом для принятия основных технических решений по разделам КР и АР. Армирование, как я говорил им нужно для определения несущей способности перекрытия
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 17,724
|
Вот и всё.
Восстановления рд в договоре нет. Ничего не рисуете. Только дефекты, поверочный расчёт, рекомендации и отчёт. Кому чего нужно - тот сам и восстановит.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 17,724
|
Тогда надо срочно признавать договор незаключённым в связи с отсутствием предмета договора - неоговорён объем работ по восстановлению Исполнительной документации.
Или банкротство. Можете перезаключить договор на бОльшие деньги. За чей счёт банкет с арматурой ? Ведь её там километры... За чей счёт рисовать чертежи ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Армирование (и расчёт) плиты перекрытия в местах примыкания вентшахт, как правильно | DarKxXxLorD | Железобетонные конструкции | 10 | 27.10.2021 06:54 |