Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой тип фундамента применить?

Какой тип фундамента применить?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.11.2016, 15:49 #1
Какой тип фундамента применить?
Soris
 
Регистрация: 08.07.2014
Сообщений: 17

Добрый день. Подскажите пожалуйста какой тип фундамента применить?
Здание 2 этажа, неполный каркас размерами 17х10, сейсмичность района 6 балов, площадки 7 балов. Нагрузка на 1 м.п =10 (т)
Правильно ли будет применить ленточный фундамент под наружные стены и посадить его на шар грунта №2 на глубину 2,7 (м)? (в данных условиях застройки)
С ДБН В.2.1-10-2009 сказано что в сейсмических районах устройство нижних концов свай в водонасыщенных песках и глинистых грунтах с показателем текучести больше 0,5 не допускается.Глубина погружения должна быть более 4 (м) .Получается что в данном случае свайный фундамент применять запрещается?

Спасибо!

Вложения
Тип файла: pdf Разрез.pdf (187.1 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: pdf Схема застройки..pdf (193.7 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: pdf Таблица..pdf (197.6 Кб, 40 просмотров)

Просмотров: 1536
 
Непрочитано 08.11.2016, 16:55
#2
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267


Думаю, вам лучше обратиться на какой-нибудь украинский специализированный сайт. Во-первых, язык наш хоть и схож, но лично мне, мало что понятно. По ДБН ничего сказать не могу, знаю лишь СНиП и СП по сейсмике. И что значит "шар грунта" - для меня также загадка. Каково назначение здания? В моей практике было 2-этажное здание бассейна с кессоным ж/б перекрытием на 14,8м, на втором этаже которого располагался ресторан. Поэтому тут сложно судить, потому как недостаточно исходной информации, чтобы сказать точно.
Ivan3891 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2016, 17:19
#3
Soris


 
Регистрация: 08.07.2014
Сообщений: 17


Извините за неточности. Шар это слой грунта, назначение здания - магазин промтоваров. А какая нужна информация ? Я дополню что надо.
Soris вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2016, 18:17
1 | #4
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от Soris Посмотреть сообщение
Правильно ли будет применить ленточный фундамент под наружные стены и посадить его на шар грунта №2 на глубину 2,7 (м)?
Вполне приемлемый вариант. Посчитайте расчётное сопротивление под лентой, несущую способность грунта, затем осадки и вперёд!
Хотя грунт ИГЭ2, судя по всему, и относится к 3-й категории, но не обводнённый, хотя может быть и тиксотропный (а может и нет, вроде глинистых частиц много, геологи должны сказать).
Учтите также капиллярное поднятие влаги при устройстве ГИ.
UnAtom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2016, 09:32
#5
Soris


 
Регистрация: 08.07.2014
Сообщений: 17


Спасибо! Так и сделаю.
Soris вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой тип фундамента применить?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой кран применить для металлической фермы пролетом 36 метров весом 10 тонн Elen-8511 Технология и организация строительства 7 02.06.2013 10:08
Какой метод расчета применить для данной схемы? каштан713 Прочее. Архитектура и строительство 17 15.02.2012 20:24
Какой применить диаметр вязальной проволоки для монолитной фундаментной плиты Татьяна_74 Основания и фундаменты 5 05.07.2011 15:02
срок снятия опалубки фундамента какой? dallaev Технология и организация строительства 6 25.05.2011 22:45
Подскажите какой тип утеплителя применить в трехслойной кирпичной стене oolliiyy Прочее. Архитектура и строительство 13 15.02.2009 12:04