Расчет устойчивости колонны из двух труб, объединенных планками
Регистрация: 12.11.2008
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 2123
|
|
||||
Регистрация: 12.11.2008
Сообщений: 14
|
Вот сейчас узнал у Подрядчика сечение трубы в наклонных спаренных стойках - 273х10. Длина элемента от базы до точки сопряжения с башней в примерно 24м. Каждая ветвь раскреплена в одной плоскости к башне через 6м, в другой плоскости стоят планки до другой ветви. Проект прошел экспертизу. Какими то нормативными обоснованиями было рассчитано и доказано эксперту?
|
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Жесткость листа в вертикальном направлении такой конструкции очень маленькая, я бы начал с прикидок по рамной схеме, можно сравнить расчетом с сечением тип 1, планки и швы на Qfic. В самой схеме учесть расцентровку решетки со стойками башни.
А это совсем непонятно к чему. Как фланцевое соединение влияет на расчетную длину? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Расчет составной балки из двух двутавров с шарнирным закреплением пролетом 16м | vlasctelin | Металлические конструкции | 28 | 05.12.2014 17:50 |
Расчет узла сопряжения двух полуферм из труб | Norin | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 03.10.2012 10:42 |