Непрочитано 16.04.2009, 16:01 #1
Армирование приямков в монолитной фундаментной плите
gray-85
 
Регистрация: 16.04.2009
Сообщений: 3

Скиньте пожалуйста примеры армирования приямков или подскажите как их правильно заармировать(имею в виду не диаметры арматуры, а конструктивное решение)!!!! у меня приямки глубиной 1250мм, размерами 1800х2600мм, при толщине фундаментной плиты 1200мм
Просмотров: 18245
 
Непрочитано 16.04.2009, 16:09
#2
Monolit-aga


 
Регистрация: 24.03.2009
Москва
Сообщений: 224


мы по этому принципу армируем
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Армирование Приямка.dwg (111.2 Кб, 10465 просмотров)
Monolit-aga вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2009, 17:01
#3
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,235


Цитата:
Сообщение от Monolit-aga Посмотреть сообщение
мы по этому принципу армируем
Скажите, зачем столько поперечной арматуры?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2009, 12:44
#4
GeorgyNS


 
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 33


Плита с приямками
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Плита на отм.-3,200 (15,11,05)-ИЗМ1.dwg (1.67 Мб, 9349 просмотров)
GeorgyNS вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2009, 14:35
| 1 #5
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,419


Цитата:
Сообщение от Monolit-aga Посмотреть сообщение
мы по этому принципу армируем
необходимо нижние стержни (желтые) заводить и анкерить в верхнюю зону т.к. они обыкновенно растянутые и, соответственно, стремятся выколоть бетон из внутреннего угла. См похожий случай в руководствах
__________________
хорошее - в обыденном
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2020, 10:19
#6
radistMorze


 
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 231


раз уж похожая тем есть, то спрошу здесь. Интересно как другие делают. Стержни в месте утолщиения плиты доводите до грани приямка? Во всех примерах которые видел их доводят как указано на 1ом скрине. Мне не жалко, но просто не понимаю зачем. Рабочая арматура нижняя. Можно же оборвать, заведя на длину анкеровки как на 2ом скрине?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 406
Размер:	49.8 Кб
ID:	223631  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 390
Размер:	28.0 Кб
ID:	223632  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.png
Просмотров: 302
Размер:	36.3 Кб
ID:	223633  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.png
Просмотров: 262
Размер:	19.4 Кб
ID:	223634  
__________________
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2020, 13:02
#7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,789
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


В принципе, в случае, когда приямок чуть глубже чем низ фундаментной плиты, ничто не мешает (кроме, пожалуй, УГВ) сделать днище приямка отдельной плитой, проложить по верху днища бентонитовый шнур, а фундаментную плиту выполнить как плиту с отверстием.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2020, 13:20
#8
radistMorze


 
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 231


интересный вариант. Но решение уже не получится поменять
__________________
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование приямков в монолитной фундаментной плите

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование зоны продавливания в монолитной плите Ната14 Железобетонные конструкции 157 17.07.2019 19:38
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите nalivai Основания и фундаменты 37 05.12.2012 17:59
Моменты в монолитной плите rualex Расчетные программы 4 23.05.2008 00:34
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41