Можно ли проектировать сети большого здания деля их по участкам этого здания, а не по отдельным сетям ?
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,438
|
||
Просмотров: 5098
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,545
|
Можно и нужно. АР-КЖ-КМ надо разделить по тому же принципу, чтобы проект был четко структурирован. Каждый подкомплект должен быть самодостаточным, со своими спецификациями. Что касается переделок в других разделах из-за несогласованности со смежниками, то это вопрос ГИПа (как ставить задачу и как выдавать задания друг другу).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 10,826
|
Цитата:
разработать систему фиксации данных: исходные, переписка, рабочий процесс, техзадания, примечания к особенностям реализация - в общем, чтобы не было: треть проекта на сервере, треть на рабочем пк и в почте исполнителя, и треть неизвестно где (в голове, на бумажках и т.д.) И еще умудриться от исполнителей получить не отписки при этом. Т.е. контролировать процесс должны не менеджеры, а практикующие проектировщики с достаточным опытом работы. А их сейчас для самой работы не хватает... |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,438
|
Offtop: Извините, но я вас читаю и понимаю, что вы не ОВшники всё же, судя по постам...
А мне в свою очередь, сложно передать все сложности на местах (а они есть и их много)... И, боюсь, что вы всё-таки не полностью знакомы с тематикой в смежной специальности. Всё, что вы пишите, понятные и очевидные вещи. Но, в сумме, с очевидными "загадочными" факторами это не всегда работает. Прошу высказаться также и профессиональных ОВшников. Очень нужно их мнение и практика. Хотя и без него мне видится всё печально. Вот бы какие-то примеры из практики реального проектирования сложного ОВ при недостатке всего. Особенно, как бы выкрутиться из всего этого... Виноватые не нужны, нужно чтобы в домике никто не сдох при пожаре. Это тоже интересует в деталях. Собственно про это и вопрос.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531
|
Можно.
п.1 - можно; п.2 - нет запретов в нормах ОВ, ОВ1 и т.д.; п.3 - ничем; наоборот будет легче; п.4 - написать грамотно состав проекта, односложно не ответить, но постараюсь - отдать руководство проектом ГИПу по направлению (ОВ, ВК и т.д.); п.5 - это зависит от специфики объекта; п.6 - сети должны быть взаимоувязаны, это никак не связано с разделением их на подразделы, каждый подраздел можно оформлять отдельным томом/книгой; п.7 - может конечно, особенно если не выполнили п.4, ))
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,545
|
Цитата:
Offtop: Естественно, для ОВ раздел КР является заданием - никто не будет колонны переставлять из-за воздуховодов. Мелкие изменения возможны - отверстие сделать, связь перепроектировать. Последний раз редактировалось иваниваныч, 15.07.2021 в 14:29. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,386
|
Как уже писали, делить большое производственное здание на отдельные части (пролеты, участки, цеха) можно и нужно.
Более того, в СССР начиная с 1985 года предписывалось делать РД только на один год строительства (если общая продолжительность более 2 лет). Это позволяло и производство запускать частями (и выдавать продукцию), и избегать неизбежных переделок. Только это решается не на уровне отдельных комплектов чертежей, а комплексно, всеми совместно. Прежде всего - технологами, которые должны обеспечить выпуск продукции. Они и определяли, на каких площадях можно организовать выпуск. Обычно они и заводчан, которые тут будут работать привлекали. Далее подключались конструктора строители. Потому что, возможно, придется предусматривать дополнительные перегородки, антресоли, ворота и т.п. ОВ-шники тоже активно принимали участие в обсуждении. Для них важно расположение венткамер (они габаритные), разных площадок, трассировка воздуховодов. И остальным точно также - у ВК все сооружения должны оказаться на вводимом участке, то же самое у электриков. Все это обсуждается и намечается предварительно и совместно. Обычно с оформлением документов, и задание от заказчика, и протколы согласований или техсовета. А уж потом "Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!" (С) Разумеется Цитата:
Цитата:
Но зато были организаторы производства, как проектного, так и строительного. Не зря теперь слово "организатор" подменили на "менеджер". Потому что неспособность организовать сразу видна, а вот "менеджмент" может скрывать любую дурь. Ори "просрали все полимеры" - вот и весь "менеджмент". Цитата:
Грамотные проектировщики - "сороконожки". Они знают что и как делать и умеют "ходить". И не надо их отвлекать - ведь не менеджеры же будут разрабатывать систему. Это уже детали современного ремесла. Да, это тоже необходимо организовать. В этом деле также есть свои специалисты, которые могут это сделать "без шума и пыли" и без лишних бумаг, схем и презентаций. Это все нужно только "пене". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 71
|
Цитата:
В практике была школа несколько лет назад. 30000м2, 4 этажа. Условно разделена на несколько блоков. Если вписывать всю школу на один лист, то даже формата А0 было бы мало, все было бы мелкое. Разбили школу на блоки и выпускали несколько альбомов. В итоге получилось 8 альбомов ОВ, 8 альбомов ВК, 8 электрики. ПС, СС по одному альбому, там не так всего много, но тоже разбивали поблочно. Оформляли так. шифр-ОВ.1 "Школа. Блок 1". шифр-ОВ.2 "Школа. Блок 2". и т.д. В итоге каждый альбом ОВ, ВК был более менее удобным для работы, всего порядка 100 листов в альбоме. А если их все свести в один? 800 листов в альбоме? При этом поблочно удобнее считать спецификацию как проектировщику так и проверяющему. В дальнейшем проще вносить измы, а они будут, т.к. не придется таскать неподъемный альбом. Да и в стройке оказалось так удобнее, т.к построили сначала 2 блока, закрыли контур, вышли монтажники сетей на монтаж и взяли только те альбомы где ведутся работы, а не выписывали из всего объема какие то части. Потом еще 2 блока достроили, монтажникам дали еще 2 альбома, и т.д. Цитата:
Еще удобство разбития на блоки это то что можно дать работу разным людям. Условно: Иванов делает блоки 1 и 2, Петров делает 3 и 4 Сидорову всё остальное. Ну и кому то одному дается подвал где он сводит уже всё в кучу чтобы не было нестыковок. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 10,826
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,438
|
Хорошо.
Тогда как разным ОВ-шникам взаимоувязывать свои системы ? Или все системы строго только изолированы в своём объёме здания ? Тогда как взаимоувязывать работу этих систем на смежных участках ? Например, путь эвакуации пройдёт через 4 цеха 1 здания (то есть через 4 комплекта ОВ, делящие, по сути, одну сеть на 4 штуки) ? Ставить 3 тамбура между ними и невзаимоувязывать системы ОВ ? Как автоматизировать и взаимоувязывать разные системы с разным назначением, мощностью и, видимо, языком ? Кто будет проверять систему с кодом из всех языков (там точно таких людей нет) ? Как можно вообще взаимоувязывать разные комплекты ОВ ? Выдавать задания друг другу ОВ1-ОВ2 ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,386
|
Надо нанимать не "разных", а хороших. Грамотных. Они знают "как" и не надо вмешиваться.
Надо только контролировать результат, который должен соответствовать общей согласованной концепции. И этим также должны заниматься специалисты. И это относится не только к ОВ-шникам, а ко всем. Как же проектировались объекты, где в одном здании работали несколько технологических отделов, транспортники, "промпроводчики", ОВ, ВК и даже "электриков" несколько разных групп (кто "шины", кто "силу", кто "свет"), и все между собой всё увязывали? Если же нет специалистов и опыта проектирования, то за такие работы и не надо браться. Даже если "кушать шибко хоцца". Последний раз редактировалось ShaggyDoc, 16.07.2021 в 10:27. Причина: Убрано про девочку |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование, архитектура Регистрация: 09.12.2010
Краснодар
Сообщений: 5
|
Делить на части можно и нужно.
У нас для своего заказчика, в силу его организации работ мы даже на многоквартирных домах делим сети на комплекты: для ВК ниже 0 (общий на несколько секций) и посекционно выше 0. для ОВ посекционно ниже 0 и выше 0. для электрики - посекционно. для ПС и СС - один комплект на здание. Главное сразу разделить точки сопряжения комплектов если у них есть переходящие из комплекта в комплект коммуникации. Пока проблем стыковки разделов из-за проектных разночтений не возникало, но на стройке были нюансыя из-за работы на разных участках разных подрядчиков. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли сделать расчет бескаркасного монолитного здания в ЛИРА САПР 2013? | Ирина_Нес | Лира / Лира-САПР | 2 | 26.02.2019 06:07 |
Можно ли арендатору бюджетного здания, где проводится ремонт и переоборудование пройти негосударственную экспертизу? | Вадимоныч | Организация проектирования и оформление документации | 9 | 22.01.2019 11:33 |
В каких случаях можно проектировать произв. здание без световых проемов? | Павел Леонтьев | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 08.07.2009 19:54 |
Какие здания или сооружения можно проектировать и строить без согласований? | Banditka76 | Архитектура | 6 | 16.03.2009 16:51 |
Схема компьютерной и телефонной сети на плане здания | dn8080 | Инженерные сети | 2 | 11.07.2006 13:32 |