Непрочитано 10.06.2013, 10:55 #1
Расчет на устойчивость при шаговом нагружении (нелинейном) как возможно реализовать?
gdenisn
 
пытаюсь быть инженером
 
Екатеринбург
Регистрация: 07.03.2010
Сообщений: 403

Доброго времени суток.
имеется расчетная схема арки.
к ней приложена нагрузка от собственного веса и 24 загружения полезной нагрузки.
эти 24 загружения в жизни будут выполняться последовательно. (полосами то слева, то с права.)
моделируя нелинейные загружения, я получаю результат. усилия и перемещения

но мне необходимо и выполнить расчет на общую устойчивость, но это не реализовано в Лире, при выполнении нелинейных задач

подскажите, каким образом можно это реализовать?

я пробую выполнить расчет с применением МОНТАЖ+. вот, что я делаю:
для примера делаю не 24 загружения, а хотя бы одно:
1) загружение №1 - с.в. элементов арки
загружение №2 - пустое монтажное загружение
загружение №3 - эксплуатационная нагрузка (одна из тех 24-х, о которых я писал выше)

2) генерирую таблицу РСУ
загружение №1 - постоянное
загружение №2 - постоянное (хоть и пустое)
загружение №3 - постоянное (так как приложенная эксплуатационная нагрузка будет там всегда)

3) моделирую МОНТАЖ+
всего будет две стадии монтажа. первая - смонтированы абсолютно все элементы и приложен с.в. арки
вторая стадия - приложение дополнительной нагрузки (загружение №3) на завершенную конструкцию с коэффициентом для нагрузки равным 1.

и Лира ругается и не считает. пишет, ошибка в каком-то "документе 16"

чего я не так делаю?
схему приложил

Вложения
Тип файла: rar baes_3D2-1.rar (6.9 Кб, 49 просмотров)

__________________
хочу всё знать понимать
Просмотров: 3078
 
Непрочитано 10.06.2013, 10:59
#2
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Загружение не может быть пустым, вот и ругается. Не до конца понял вашу идею с устойчивостью. (Чтоб посчитало добавьте минимальную нагрузку в направлении закрепления в узле закрепления)
Stanum вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2013, 11:20
#3
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Загружение не может быть пустым, вот и ругается. Не до конца понял вашу идею с устойчивостью. (Чтоб посчитало добавьте минимальную нагрузку в направлении закрепления в узле закрепления)
хочу проверить устойчивость отдельных элементов и арки в целом в разных этапах нагружения.но это не реализовано при нелинейных расчетах

попробовал. вроде бы сработало...только не до конца)
теперь ругается, что загружение №3 должно быть стадией монтажа. как так?! то ли в справке не достаточно развернуто написано, как именно прикладывать дополнительные нагружения?

перечитал справку еще раз.
задал еще пару тройку новых загружений (кстати, они, все таки, мне кажется, могут быть без нагрузок)
задал группы элементов. (так сказано в справке)
и все равно не хочет считать...
пишет следующее:Offtop:
ПРОТОКОЛ РАСЧЕТА от 10/06/2013

Version: 9.6, Processor date: 16/09/2011
Computer: AuthenticAMD 3.21GHz, RAM: 2045 MB
Open specifications for Multi-Processing

14:08 65_ Фиксированная память - 655 МБ, виртуальная память - 655 МБ.
14:08 173_ Исходные данные.
Файл C:\USERS\PUBLIC\DOCUMENTS\LIRA SOFT\LIRA 9.6\LDATA\BAES_3D2-2.TXT
14:08 168_ Ввод исходных данных основной схемы.
14:08 10_ Формирование форматов данных.
14:08 466_ Контроль исходных данных _1. Супеpэлемент типа 2000.
14:08 12_ Контроль исходных данных _2. Супеpэлемент типа 2000.
14:08 1_ Данные записаны в файл расчета
C:\USERS\PUBLIC\DOCUMENTS\LIRA SOFT\LIRA 9.6\LWORK\BAES_3D2-2#00.BAES_3D2-2
14:08 173_ Исходные данные.
Файл C:\USERS\PUBLIC\DOCUMENTS\LIRA SOFT\LIRA 9.6\LDATA\BAES_3D2-2.MNT
14:08 1610_ МОНТАЖ+: загружение 1 - разрешен номер метода: 1.
14:08 1611_ МОНТАЖ+: загружение 1 - разрешено количество коэффициентов: 1.
14:08 1610_ МОНТАЖ+: загружение 2 - разрешен номер метода: 1.
14:08 1611_ МОНТАЖ+: загружение 2 - разрешено количество коэффициентов: 1.
14:08 1610_ МОНТАЖ+: загружение 3 - разрешен номер метода: 1.
14:08 1611_ МОНТАЖ+: загружение 3 - разрешено количество коэффициентов: 1.
14:08 1610_ МОНТАЖ+: загружение 4 - разрешен номер метода: 1.
14:08 1611_ МОНТАЖ+: загружение 4 - разрешено количество коэффициентов: 1.
14:08 1610_ МОНТАЖ+: загружение 5 - разрешен номер метода: 1.
14:08 1611_ МОНТАЖ+: загружение 5 - разрешено количество коэффициентов: 1.
14:08 1610_ МОНТАЖ+: загружение 6 - разрешен номер метода: 1.
14:08 1611_ МОНТАЖ+: загружение 6 - разрешено количество коэффициентов: 1.
14:08 1613_ МОНТАЖ+: О Ш И Б К И... Неверен документ 16.
14:08 6_ ЗАДАНИЕ НЕ ВЫПОЛНЕНО. Затраченное время 0.02 мин.


файл baes_3D2-3.rar
Вложения
Тип файла: rar baes_3D2-2.rar (7.0 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: rar baes_3D2-3.rar (7.0 Кб, 43 просмотров)
__________________
хочу всё знать понимать

Последний раз редактировалось gdenisn, 11.06.2013 в 07:44.
gdenisn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.06.2013, 06:36
#4
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


аууу? ну хоть как то откомментируйте)
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет на устойчивость при шаговом нагружении (нелинейном) как возможно реализовать?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44