Влияние жесткого закрепления фундаментной плиты на расчет
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Влияние жесткого закрепления фундаментной плиты на расчет

Влияние жесткого закрепления фундаментной плиты на расчет

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.07.2013, 04:39 #1
Влияние жесткого закрепления фундаментной плиты на расчет
0,63Engineer
 
Регистрация: 17.04.2013
Сообщений: 31

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, каким образом повлияет на расчет то, что вместо задания естественного основания фундаментная плита жестко закрепляется?
Просмотров: 1258
 
Непрочитано 09.07.2013, 05:11
#2
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625


а смысл тогда в задании фундаментной плиты, если она у Вас жестко закреплена?
27legion вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2013, 05:17
#3
0,63Engineer


 
Регистрация: 17.04.2013
Сообщений: 31


Арматуру нужно посчитать в плите, а геологии нету(
0,63Engineer вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2013, 05:26
1 | #4
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625


при жестком закреплении арматуру Вы никак не посчитаете, т.к. усилий в плите не получите. Задайте хотя бы ориентировочные коэффициенты постели на плиту
Вложения
Тип файла: pdf Коэффициенты постели_Armin ver 4.pdf (199.3 Кб, 150 просмотров)
27legion вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2013, 05:38
#5
0,63Engineer


 
Регистрация: 17.04.2013
Сообщений: 31


Спасибо)
0,63Engineer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Влияние жесткого закрепления фундаментной плиты на расчет



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет монолитной фундаментной плиты cardinalus Основания и фундаменты 43 24.12.2013 23:00
Расчет фундаментной плиты в Robot Structural Analysis DEM Robot 3 13.04.2009 15:03
Расчет фундаментной плиты в Лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 10 13.04.2005 03:00