Вмятины на покрытии профлиста
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Вмятины на покрытии профлиста

Вмятины на покрытии профлиста

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.08.2013, 14:49 #1
Вмятины на покрытии профлиста
Алексей1992
 
Регистрация: 20.08.2013
Сообщений: 7

Вообщем такая суть, ездили на обследование здания (спорт. комплекс) незавершенного строительства, и получилось у них следующее: здание фок в разных уровнях и с крыши скатываются осадки: снег, сосульки, и на покрытии ниже уровнем образовались вмятины на профлисте (марка проф листа неизвестна), и соответственно образуются протечки через покрытие, а так же в примыкании стены и покрытия образуются течи, помогите решить проблему, у самого опыта мало, так как ещё учусь.
Моё мнение сделать снегозадержатели, и установить фартук из оцинковки в местах примыкания покрытия и стены, и заменить проф лист на более прочный

Изображения
Тип файла: jpg лалалалал.JPG (296.8 Кб, 519 просмотров)
Тип файла: jpg счясяч.JPG (163.5 Кб, 554 просмотров)
Тип файла: jpg фммчм.JPG (108.1 Кб, 506 просмотров)

Просмотров: 5142
 
Непрочитано 20.08.2013, 15:51
#2
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 615


Оторвать руки стоителям! Можно вместе с головой.
Крепеж профлиста смыло дождичком? Дырки остались.
Узел примыкания к стене отсутствует в принципе...
Интересно, а что там крепиться к каркасу такими "полосочками"? См. фото 3
Taracka вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2013, 16:12
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,178


Желателен ещё организованный водосток.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2013, 16:12
#4
Алексей1992


 
Регистрация: 20.08.2013
Сообщений: 7


белое это воронки, а синее это профлист

Последний раз редактировалось Алексей1992, 20.08.2013 в 17:27. Причина: добавилось
Алексей1992 вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2013, 21:53
#5
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Цитата:
Сообщение от Алексей1992 Посмотреть сообщение
Моё мнение сделать снегозадержатели
А помогут? Верхняя кровля с каким уклоном?

Цитата:
Сообщение от Алексей1992 Посмотреть сообщение
заменить проф лист на более прочный
Чтоб выдерживал падение сосулек?

Может выполнить антибледенительную систему.

Последний раз редактировалось oleg_81, 20.08.2013 в 22:00.
oleg_81 вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2013, 22:11
#6
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


А "более прочный" - это как? Из титана?
Жестянка эмалированная - что уж тут с ним придумаешь.
Снегозадержатель поставить и дворника - сосульки сшибать. Ну можно в два слоя профлист положить - но сосулька пробьет их .
alex_bay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2013, 22:11
#7
Алексей1992


 
Регистрация: 20.08.2013
Сообщений: 7


Уклон кровли 10%, посоветуйте как вы поступили бы ? Ибо на работе посоветоваться не с кем толком
Алексей1992 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 00:09
#8
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Снегозадержатели. Сейчас модно проектировать систему водослива "с подогревом". Много писали про них, много проектировали, но по факту они больше года не работают. (Деньги на ветер) За 25 лет не видел ни одной правильно смонтированной системы, кроме как на выставках и презентациях. Причем делают одни и те же люди. Offtop: Развод. Кидалово.
alex_bay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2013, 09:40
#9
Алексей1992


 
Регистрация: 20.08.2013
Сообщений: 7


А может тогда стяжку с армированием по проф листу и после стяжки вновь положить проф лист ?
Алексей1992 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 10:52
#10
yorik_1984

Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
 
Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
<phrase 1=


Профлист это конечно хорошо, но вы еще не забудьте примыкание нормально сделать, что бы не затекала вода. Сколько бы вы не наложили слоев, нужно вертикальное примыкание под окном сделать герметичным. Иначе талая вода будет затекать туда все равно. От сосулек не спасет ничего, кроме как установка мелкой сетки. Она будет рассеивать удар. Так делают в большинстве домов. на уровне 2-го этажа по периметру висит сетка Рабица в рамках.
yorik_1984 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2013, 12:17
#11
Роллан


 
Регистрация: 13.06.2013
Сообщений: 6


По моему мнению, все таки электрический кабель в желоб проложить будет дешевле и проще, нежели устанавливать мероприятия по защите профиля от падения сосулек (предотвратить дешевле чем лечить).
Роллан вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2013, 11:49
#12
1sergik1

Нач. группы ОЗиС
 
Регистрация: 05.07.2012
Минск
Сообщений: 389


Цитата:
Сообщение от Роллан Посмотреть сообщение
По моему мнению, все таки электрический кабель в желоб проложить будет дешевле и проще, нежели устанавливать мероприятия по защите профиля от падения сосулек (предотвратить дешевле чем лечить).
А если вдруг со светом перебой. Лутше уж тогда комплексно решать - и защита и обогрев
1sergik1 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2013, 18:00
#13
Роллан


 
Регистрация: 13.06.2013
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от 1sergik1 Посмотреть сообщение
А если вдруг со светом перебой. Лутше уж тогда комплексно решать - и защита и обогрев
Замечание верное, но если производство крупное, то там должны быть предусмостренны БПП и довольно большой емкостью.
Роллан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Вмятины на покрытии профлиста



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Типовые разработки на бескаркасные арочные конструкции из профлиста и каркасные арочные конструкции из профлиста Карапуз Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 28.10.2013 17:46
сдвиговая жёсткость прямоугольной панели-эталона профлиста. Алексей Владимирович Конструкции зданий и сооружений 3 02.07.2013 19:31
Узел примыкания перегородки к перекрытию из профлиста Shpreh Конструкции зданий и сооружений 2 21.09.2012 12:57
Возможно ли применение несъемной опалубки из профлиста в агрессивной среде Win Железобетонные конструкции 11 12.05.2012 11:16
Крепление Z или С-образного прогона внутри кровельного пирога из профлиста T80 Конструкции зданий и сооружений 2 10.12.2010 06:07