Учет ветровой нагрузки на односкатную кровлю.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Учет ветровой нагрузки на односкатную кровлю.

Учет ветровой нагрузки на односкатную кровлю.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.08.2013, 13:28 #1
Учет ветровой нагрузки на односкатную кровлю.
Dandelionsan
 
Регистрация: 28.08.2013
Сообщений: 3

Доброе время суток, подскажите пожалуйста, учитывать ли ветровую нагрузку на односкатную кровлю, если уклон более 40 градусов, в СП "Нагрузки и воздействия" не нашла аэродинамических коэффициентов для односкатных кровель. Рассчитываю несущие конструкции кровли пристройки, высота над уровнем земли 8,4 м. Вроде бы учесть нужно, но с какими коэффициентами считать не понятно.
Просмотров: 6657
 
Непрочитано 28.08.2013, 13:34
#2
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


случай Д.1.5
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2013, 13:35
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


А как Вы думаете - ветер умеет считать? Ему что на односкатную, что на двускатную давить ... пофигу то бишь^_^

Цитата:
случай Д.1.5
Чего-то путаете. Там фонари. Нужный - Д 1.2. Страница 54.
 
 
Непрочитано 28.08.2013, 13:41
#4
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Arikaikai, в случае, если пристройка ниже основного строения....
Участки А и B рис Д.7 а)
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2013, 13:55
#5
Dandelionsan


 
Регистрация: 28.08.2013
Сообщений: 3


Я понимаю, что "давить" при таком уклоне будет, просто вызвало затруднение с определением коэффициентов, пристройка не намного ниже основного здания, просто под сильным уклоном. Я приняла как и намеревалась, только с наветренной стороны по Д 1.2. Надеюсь правильно )
Dandelionsan вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2013, 13:57
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
в случае, если пристройка ниже основного строения
Слово "пристройка" не увидел. Но тем не менее все равно коэффициенты из 1.2 берутся)
Цитата:
только с наветренной стороны по Д 1.2.
Правильно
 
 
Непрочитано 28.08.2013, 14:02
#7
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Правильно
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2013, 14:52
#8
Dandelionsan


 
Регистрация: 28.08.2013
Сообщений: 3


А подскажите еще как принять коэффициент корреляции при расчете пульсационной составляющей, если поверхность, на которую дует ветер находится под наклоном?
Dandelionsan вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2013, 14:55
#9
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


[ерунду написал]
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2013, 15:05
#10
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Dandelionsan Посмотреть сообщение
А подскажите еще как принять коэффициент корреляции при расчете пульсационной составляющей, если поверхность, на которую дует ветер находится под наклоном
принимаю как для плоской кровли
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Учет ветровой нагрузки на односкатную кровлю.

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Учитывать или нет? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 51 30.06.2015 17:53
Расчет момента сопротивления движению от ветровой нагрузки Алексей В. Машиностроение 21 02.08.2013 08:09