Коэффициент "эта" при расчете стены
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэффициент "эта" при расчете стены

Коэффициент "эта" при расчете стены

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.08.2013, 07:54 #1
Коэффициент "эта" при расчете стены
Andrey88
 
Инженер-конструктор
 
Томск
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 342

Здравствуйте.
Подскажите, при расчете стены на внецентренное сжатие по каменному СНиПу в формуле 16 есть коэффициент эта, принимаемый по таблице 20.
Согласно примерам из пособия к этому снип в эту таблицу подставляется гибкость сжатой части (лямбда hc) сечения.
Например стена высотой 3м, толщина 120мм, по отношению H/h=25 -проходит.
При случайном эксцентриситете 2см (пункт 4,9) гибкость сжатой части получается 37,5>26(максимального в таблице 20)
Как прдобрать коэф. эта в таком случае?

Интересует чисто теоретическая сторона вопроса.
Просмотров: 3233
 
Непрочитано 30.08.2013, 07:58
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


п. 4.9 - для несущих и самонесущих стен. Толщиной 120 мм может быть только перегородка.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 08:16
#3
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
п. 4.9 - для несущих и самонесущих стен. Толщиной 120 мм может быть только перегородка.
Логика то понятна, но чисто с нормативной точки зрения согласно пункту 6.17, возможна несущая стена 120мм высотой 3 метра при группе кладки I.
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2013, 08:34
#4
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
При случайном эксцентриситете 2см (пункт 4,9) гибкость сжатой части получается 37,5>26(максимального в таблице 20)
Как прдобрать коэф. эта в таком случае?
никак. просто увеличить толщину стены - сделайте ее с пилястрами, раз уж так хотите сэкономить
102030 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 09:07
#5
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
никак. просто увеличить толщину стены - сделайте ее с пилястрами, раз уж так хотите сэкономить
В этом и есть вопрос, СНиП вроде не запрещает, и не дает расcчитать.

Последний раз редактировалось Andrey88, 30.08.2013 в 09:23.
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2013, 09:11
#6
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
СНиП вроде не запрещает, и не дает расчитать
вообще это фактически запрет.
102030 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2013, 14:13
#7
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Всем добрый день.
Не буду создавать новую тему, спрошу здесь же.
Расчет кирпичных стен на центральное и внецентренное сжатие.
Есть ли какое то ограничение по эксцентриситету, при котором расчет делится на внецентренное и центральное сжатие? (облазил весь снип и пособие, не нашел)
При опирании плит на наружную стену, возникает эксцентриситет продольной силы-> все несущие стены считаются на внецентренное сжатие? (ф.13)
При опирание плит с двух сторон, возможен случай неравномерного нагружения плит с разных сторон - внецентренное сжатие? (ф. 13)
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2013, 16:24
#8
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
и опирании плит на наружную стену, возникает эксцентриситет продольной силы-> все несущие стены считаются на внецентренное сжатие? (ф.13)
При опирание плит с двух сторон, возможен случай неравномерного нагружения плит с разных сторон - внецентренное сжатие? (ф. 13)
если е есть - есть эксцентриситет - есть внецентренное сжатие.
102030 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэффициент "эта" при расчете стены

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Вопросы по Расчёу подпорной стены (стены подвала) из фундаментных блоков. (по прил. к СНиП 2.09.03-85) РастОК Основания и фундаменты 6 01.12.2011 22:51
Где можно почитать об тепловом расчете наружной стены задания. kol Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 21.05.2009 12:12
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18
Нужна помощь при расчете подпорной стены Sonya Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.04.2008 20:24