Как посчитать снеговую нагрузку для куба с двумя открытыми сторонами?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как посчитать снеговую нагрузку для куба с двумя открытыми сторонами?

Как посчитать снеговую нагрузку для куба с двумя открытыми сторонами?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.09.2013, 15:14 #1
Как посчитать снеговую нагрузку для куба с двумя открытыми сторонами?
Омская птица
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842

Здание 16 этажное на первом этаже есть трансформаторная а над ней нет 2-х этажей а потом идут этажи.
И еще застройка зданий идет по прямоугольнику а в центре прямоугольника двор. Под двором парковка. Какая будет максимальная снеговая нагрузка?
Просмотров: 3710
 
Непрочитано 06.09.2013, 15:23
#2
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Здание 16 этажное на первом этаже есть трансформаторная а над ней нет 2-х этажей а потом идут этажи.
И еще застройка зданий идет по прямоугольнику а в центре прямоугольника двор. Под двором парковка. Какая будет максимальная снеговая нагрузка?
Ай молодца, как грамотно вопрос задал. Обо всем рассказал, сразу все понятно, прям с ходу можно ответ дать.
vit.z. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2013, 15:29
#3
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Ай молодца, как грамотно вопрос задал
Какая будет максимальная снеговая нагрузка?
Ну вот нет в нормах такой расчетной схемы. Но есть пункт в СП нагрузки и воздействия с. 15 примечание 2. Что с этим пунктом делать?
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2013, 15:33
#4
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Что с этим пунктом делать?
Исполнять.
vit.z. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2013, 16:04
#5
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


укажу что это снеговой район С и сплю спокойно. С двором разобрался а вот с трубой незнаю
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2013, 16:17
#6
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Чтобы получить вменяемый ответ, необходимо приложить эскиз вашего случая. Одних словесных описаний недостаточно
Vasya constr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2013, 16:31
#7
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Вот картинка, чертежи долго открываются, быстрей было нарисовать.
Изображения
Тип файла: jpg снег.JPG (30.3 Кб, 287 просмотров)
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2013, 16:52
#8
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


я бы взял по примеру промышленной этажерки - на 2ой ярус на 50% меньше основной снеговой
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2013, 16:53
#9
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
я бы взял по примеру промышленной этажерки - на 2ой ярус на 50% меньше основной снеговой
А где пример посмотреть?
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2013, 17:37
#10
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Я бы не стал рисковать и взял бы полный снег, да еще и про мешки подумал бы.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2013, 19:34
#11
bahil


 
Сообщений: n/a


Это чё? Дырка в здании? А откуда снег?
 
 
Непрочитано 06.09.2013, 20:49
#12
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Это чё? Дырка в здании? А откуда снег?
Кому-то очень не хотели давать квартиру...
По теплотехнике и использованию объема здания вообще классное объемно-планировочное решение...
Насчет снега - это почти аэродинамическая труба - может лучше взять обычную нагрузку на перекрытие (а то вдруг решат всё-таки заделать брешь в здании).
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2013, 21:12
#13
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Я бы не стал рисковать и взял бы полный снег, да еще и про мешки подумал бы.
А еще бы приложил НК-100, ну мало ли
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2013, 09:21
#14
bahil


 
Сообщений: n/a


Омская птица жжёт!
 
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2013, 12:18
#15
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
По теплотехнике и использованию объема здания вообще классное объемно-планировочное решение...
Это отверстие необходимо для инсоляции соседнего подьезда. Застройка идет по периметру прямоугольника!
Ну а ответ "ябзадал нормальный снег" экспернт не поймет.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2013, 08:29
1 | #16
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
я бы взял по примеру промышленной этажерки - на 2ой ярус на 50% меньше основной снеговой
А где пример посмотреть?
СП 43.13330.2012 п. 8.1.7. Наружные этажерки следует рассчитывать на снеговую и ветровую нагрузки в соответствии с требованиями СП 20.13330 с учетом следующих дополнительных требований: на верхнем ярусе снеговую нагрузку надлежит учитывать полностью, а на промежуточных ярусах - в размере 50 %.
Николай Г. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как посчитать снеговую нагрузку для куба с двумя открытыми сторонами?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как собрать ветровую и снеговую нагрузку на криволинейную поверхность в двух направлениях? Александр377 Конструкции зданий и сооружений 6 05.05.2013 00:25
Как посчитать ветровую нагрузку на здание с двумя открытыми стенками. Teftelia SCAD 3 16.12.2012 16:29
Как собрать снеговую нагрузку с арки? и как посчитать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 5 04.03.2008 09:10