Когда нужно учитывать верховодку?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Когда нужно учитывать верховодку?

Когда нужно учитывать верховодку?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.10.2013, 00:50 #1
Когда нужно учитывать верховодку?
san40
 
начинающий конструктор
 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122

Исходные данные следующие. Одноэтажный склад: мет. каркас, сэндвич-панели, полы по грунту (нагрузка на полы 500кг/м2), свайный фундамент, здание отапливаемое. IV снеговой район (240кг/м2), II ветровой район. УГВ на глубине 15м, но возможно появление сезонной верховодки.
Геология:
1) насыпной грунт 3,5м;
2) супесь IL=0.46 4.8м;
3)Суглинок IL=0.38 (является водоупором).

Какие характеристики грунта следует брать для расчета: в водонасыщенном состоянии или при природной влажности?

Сам я вижу 2 расчетных ситуации Первая - сбор нагрузок в "летний" период времени (без снеговой), а характеристики грунта принимать в водонасыщенном состоянии. Вторая - сбор нагрузок с учетом снеговой нагрузки, но характеристики грунта принимать при природной влажности. Все ли верно в моих рассуждениях? Несколько смущает весна. Хотя если снег растаял и размочил грунт, то его уже нет на крыше

Отдельный вопрос по водоупорному суглинку. Справедливо ли для него (и всего, что ниже) всегда принимать характеристики при природной влажности, т.е. не учитывать верховодку?

При сборе нагрузок на фундаменты доля снеговой нагрузки составляет около 75% от общей расчетной.
Просмотров: 3691
 
Непрочитано 17.10.2013, 05:41
#2
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103596
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 10:07
#3
san40

начинающий конструктор
 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122


Alex_26, спасибо, с той темой ознакомлен. Книгу почитаю на выходных, беглый просмотр пока ничего не дал.

Наверное, я не четко сформулировал свой главный вопрос. Тот принцип, что если есть хоть какая-то вероятность замачивания грунта, то нужно брать характеристики грунта в водонасыщенном состоянии мне ясен. А неуверен я в необходимости учета возможного замачивания грунтов зимой. Магистралей водопроводов рядом нет, вроде бы и воде взяться неоткуда. Опыт проектирования фундаментов практически отсутствует, поэтому и прошу совета. Может ли зимой грунт выше УГВ быть в водонасыщенном состоянии?
san40 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 10:12
#4
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


УГВ иногда может сливаться с верховодкой, часто весной, иногда поздней осенью (после обильных дождей) и во втором случае вы можете дать 100% гарантию что сразу за этим не начнутся снегопады? (рассуждаю как кухарка)
А беглый просмотр книги должен был вас привести к идее, что где имеется хозяйственная деятельность человеков, подъема УГВ надо ждать 100%!
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 10:27
#5
san40

начинающий конструктор
 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
вы можете дать 100% гарантию что сразу за этим не начнутся снегопады?
Могу предположить (с обеспеченностью 0.95 ), что к моменту, когда снеговая нагрузка достигнет максимума, никакой верховодки быть уже недолжно. У меня насыпного грунта 3.5м, его несущей способности я не учитываю, а ниже него уже ничего не промерзает, вода уйдет.

Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
где имеется хозяйственная деятельность человеков, подъема УГВ надо ждать 100%!
Согласен.

Получается, нужно рассчитать еще 3-й вариант: водонасыщенный грунт, снеговая нагрузка с коэф. 0.5 (т.е. за неделю ноября двух-трехмесячная норма снеговых осадков).
san40 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Когда нужно учитывать верховодку?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Когда вяжут, а когда варят арматуру vovakaz Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 31 01.02.2024 13:15
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
Когда нужно утеплять стены подвала? Колян Конструкции зданий и сооружений 15 02.10.2005 00:58
Что делать когда нет фундаментов? Коля Основания и фундаменты 2 02.03.2004 19:49