Усиление расслоившейся полки верхней части ступенчатой колонны
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление расслоившейся полки верхней части ступенчатой колонны

Усиление расслоившейся полки верхней части ступенчатой колонны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.11.2013, 18:48 #1
Усиление расслоившейся полки верхней части ступенчатой колонны
vegas
 
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Екатеринбург
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 444

Как усилить полку при данном повреждении? Расслой идет на длине около 200мм. Ширина раскрытия до 20мм, глубину не определил, так как было не чем. Потери устойчивости верхней части колонны из за повреждения визуально н евидно. Так же до кучи пошел процесс щелевой коррозии. Верхняя часть колонны -прокатный двутавр 45. Случай единичный. Узел передачи тормозных нагрузок на колонну
Название: dwg.jpg
Просмотров: 216

Размер: 42.8 Кб.

__________________
alexzyk@mail.ru
Просмотров: 1292
 
Непрочитано 09.11.2013, 19:33
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


От коррозии - сварка, для восстановления цельности - стянуть высокопрочными болтами минимального диаметра.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2013, 17:41
#3
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


я бы в ненагруженном состоянии эти 200 мм вырезал и приварил кусочек свеженького металла. Ну и ребрышки там всякие на всякий случай
olegrussia вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление расслоившейся полки верхней части ступенчатой колонны



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Расчет рамы с ступенчатыми колоннами в СКАДе. Смущает эпюра моментов в нижней части колонны. Николай695 SCAD 2 17.07.2012 18:46
Шарнир или жесткая заделка в верхней части колонны? OlegM Конструкции зданий и сооружений 4 08.08.2006 11:46