Нужна ли в плите, опертой по 4-м сторонам верхняя сетка?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужна ли в плите, опертой по 4-м сторонам верхняя сетка?

Нужна ли в плите, опертой по 4-м сторонам верхняя сетка?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.11.2013, 07:37 #1
Нужна ли в плите, опертой по 4-м сторонам верхняя сетка?
Rourker
 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 107

Плита перекрытия монолитная железобетонная из бетона класса В15 оперта по 4-м сторонам. По расчету в SCAD в углах вылазит верхняя арматура. По расчету в Арбате нужна только нижняя. Кому верить?
Просмотров: 2028
 
Непрочитано 14.11.2013, 08:12
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


На опорах рекомендуется все равно поставить, ибо идеальных шарниров не бывает.

А что касается расчета, то чисто математически у плиты, опертой по 4-м сторонам и загруженной равномерной нагрузкой углы приподнимаются. И если считать в линейной постановке (без учета отрыва), то возникают отрицательные моменты.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2013, 09:12
#3
bahil


 
Сообщений: n/a


Арбату.
 
 
Непрочитано 14.11.2013, 10:08
#4
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


верить vv_77, Арбату и bahil-у -не верить
4245 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2013, 10:55
#5
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Никому нельзя верить - ТС не дал условия опирания по контуру плиты - шарнир/жесткое.
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2013, 11:15
#6
Rourker


 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 107


Шарнир
Rourker вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2013, 12:48
#7
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Rourker Посмотреть сообщение
Шарнир
Тогда Арбату и bahil'у и хрен с ними с неидеальными шарнирами! Единственно, мы же конечно не говорим о плите толщиной 0,5 м (для которой уже конструктивная верхняя нужна) и о "шарнирной" заделке в стену на 1,0 м?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2013, 17:47
#8
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
чисто математически у плиты, опертой по 4-м сторонам и загруженной равномерной нагрузкой углы приподнимаются.
по мне они и практически приподнимаются. Армируйте углы. Можете вот так:
Изображения
Тип файла: jpg armirovanie_uglov.jpg (59.3 Кб, 219 просмотров)
Ryntik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужна ли в плите, опертой по 4-м сторонам верхняя сетка?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна ли верхняя пролетная арматура в безбалочной плите? AL Железобетонные конструкции 37 03.09.2014 12:52
Будет ли работать верхняя арматура в такой плите? Нитонисе Железобетонные конструкции 50 30.08.2010 21:02
Определение усилий в плите опертой по контуру nomad Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.03.2010 23:08
Моделирование темп.усад. шва в плите опертой на балку в Лире Розмысл Лира / Лира-САПР 7 07.11.2009 18:00
Расстояние до ц.т. арматуры в плите опертой по контуру? OrlEV Железобетонные конструкции 5 03.11.2008 10:23