Расчет открытой этажерки на действие ветра
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет открытой этажерки на действие ветра

Расчет открытой этажерки на действие ветра

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.12.2013, 01:09 #1
Расчет открытой этажерки на действие ветра
Just Dream
 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261

Добрый вечер. Есть здание 8,3*7 в плане 3,65 м и 4,65 м в поперечном направлении , 3 м и 4 м - в продольном. 2 этажа по 3 м. При сборе ветра по "Руководству по расчету зданий и сооружений на действие ветра" для первого ряда колонн я беру ветер с коэфф. Cx=1.4 для последующих колонн (еще 2 ряда) с каким коэф. ветер брать и брать ли вообще?

Далее. В ниже приведенной табличке есть коэффициенты для ряда параллельно расположенных балок. Cx=1.4 - для первой а для последующих по отношению. Так вот. для последующих балок( третьей , четвертой и т. д) я беру коэф. от значения ветра первой балки или от предведущей?

Изображения
Тип файла: jpg dwg.jpg (61.0 Кб, 350 просмотров)

Просмотров: 2131
 
Непрочитано 22.01.2014, 19:21
#2
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


Так Вы сами же и ответили на вопрос. В зависимости от удаления второго, третьего ряда колонн коэфициенты приведены в таблице. Значения берите от первой балки.

З.ы. балки вносят малый вклад в ветровое воздействие, вот оборудование, к примеру цилиндрические реакторы, которые не так сильно удалены и расположены один за другим и в несколько рядов могут создать негативные завихрения и т.п.
Марат1982 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2014, 20:35
#3
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 770


для всех колонн воздействие ветра прими одинаковым

не забывай пульсационную составляющую
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2014, 20:43
#4
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


а ещё есть диагональное направление ветра, которое тоже следует учитывать. Это отобразится на нагрузках на фундаменты
Хмурый вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет открытой этажерки на действие ветра



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет свай на действие горизонтальной силы OlegM Основания и фундаменты 7 09.01.2013 12:51
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет стен на действие поперечных сил по СП 52-103-2007 C1 Прочее. Архитектура и строительство 2 20.11.2007 07:53
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44