Крепление стен к перекрытиям
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Крепление стен к перекрытиям

Крепление стен к перекрытиям

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.12.2013, 12:21 #1
Крепление стен к перекрытиям
lee
 
43
Регистрация: 28.02.2004
Сообщений: 1,819

Собственно предмет обсуждения:

СНиП II-22-81. Каменные и армокаменные конструкции
6.35. Каменные стены и столбы должны крепиться к перекрытиям и покрытиям анкерами сечением не менее 0,5 см2.

СП 15.13330.2012. Свод правил. Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*
9.35. Каменные стены и столбы должны крепиться к перекрытиям и покрытиям анкерами сечением не менее 0,5 см2 на 1 п.м.

Если читать буквально, получается, чтобы сохранить "традиционные" технические решения (диаметры анкеров, толщину швов), следует крепить каждую плиту в составе перекрытия, в т.ч. сохраняя минимальный шаг по продольным сторонам. В организации идет спор технических специалистов.

Есть мнение, что какой-то актуализатор, актуализируя нормы, просто поумничал и "1 п.м" отнес к длине анкера (не знаю зачем, не спрашивайте).

Буду благодарен за мнения.
Просмотров: 3729
 
Непрочитано 25.12.2013, 13:15
#2
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
просто поумничал и "1 п.м" отнес к длине анкера (не знаю зачем, не спрашивайте).
На 1 п.м. раскрепляемой стены, имхо.
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2015, 06:01
#3
Летун-космический

Конструктор
 
Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
Сообщений: 237


А как анкеровать столбы погонными метрами?
Летун-космический вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2015, 18:03
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
9.35. Каменные стены и столбы должны крепиться к перекрытиям и покрытиям анкерами сечением не менее 0,5 см2 на 1 п.м.
т.е. если раньше крепили через 3 метра диаметром d8 (A=0,503 см2), то теперь через эти же 3 метра требуется диаметр d14 (A=1,54 см2)
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2015, 04:54
#5
Летун-космический

Конструктор
 
Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
Сообщений: 237


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
то теперь через эти же 3 метра требуется диаметр d14 (A=1,54 см2)
или две десятки (A=1,57 см2). 14 слишком толсто будет. Но столбы взрывают мне мозг больше.
Летун-космический вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Крепление стен к перекрытиям



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Крепление стен металлическими тяжами dosik Металлические конструкции 14 22.07.2015 15:01
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Ищу Серию 1.131-4/82 "Панели внутренних продольных стен из тяжелого бетона для жилых зданий с шагом поперечных стен 2,4-6,6" ёйте Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 11.12.2013 10:24
Крепление внутренних кирпичных стен и столбов к перекрытию Kvush Каменные и армокаменные конструкции 28 23.05.2012 17:22