Возможно ли выполнить стены из блоков ФБС, раскрепив их по высоте в уровне ригелей?
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 35
|
||
Просмотров: 2679
|
|
||||
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 35
|
Каркас сборно-монолитный. Два подземных этажа(автостоянка) и 17 этажей (жилых). А стены в автостоянке из ФБС хочет заказчик
----- добавлено через ~27 мин. ----- А под чьей редакцией, если не секрет? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Если стена не пригружена вышележащими конструкциями здания, то боковое давление грунта она сама не понесет, необходимы монолитные вертикальные ж/б включения (сердечники) между ригелями, с (частым) расчетным шагом. Необходимо сравнить варианты - ФБС с включениями или полностью монолит, и все станет ясно...