Анкерный болт, какой применить металл?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Анкерный болт, какой применить металл?

Анкерный болт, какой применить металл?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.01.2014, 23:38 #1
Анкерный болт, какой применить металл?
Ришат69Z
 
строитель
 
Регистрация: 12.01.2013
Сообщений: 27

Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста,какой металл применить на изготовление анкерного болта в ж/б фундаменте под опору "ветряка".
Нагрузки N= 190 kN, V= 130 kN, M= 3900 kNxm, болтов 60 шт., L=1550 мм

Последний раз редактировалось Ришат69Z, 16.01.2014 в 00:03.
Просмотров: 13119
 
Непрочитано 16.01.2014, 00:16
#2
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Это у Вас нагрузки на один болт?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 00:35
#3
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Т.к. диаметр болтов Вы не указали (он пока неизвестен) - задача проста.
По действующим усилиям Вы вычисляете усилия в одном болте (максимально нагруженном) и варируете d,R (болта). Можно принять сравнительно небольшой d болта из стали 09Г2С (10Г2С1) или немного больший d болта из стали ВСт3кп2.
(См. табл. 60* СНиП II-23-81*) или СП...
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 00:48
#4
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Т.к. диаметр болтов Вы не указали (он пока неизвестен) - задача проста.
Не указаны ни диаметры ботов, ни, даже, тип и форма фундаментов. Как Вы думаете, к чему относится занчение M= 3900 kNxm?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 00:49
#5
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Зимой температура какая?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 02:10
#6
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Я так думаю, что значение М=3900кNхm (т.е. М=3,9тм, или Я ошибся - у меня сложности с нерусскими методами оценки действительности), относится к тем усилиям, которые действуют на весь узел крепления ветряка к фундаменту.
А вот, что такое L=1550 мм - "врубиться" никак не получается.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 02:19
#7
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Что-то мне подсказывает, что у них 56 болты.
И им нужен ГОСТ 24379.0-80 (1991) БОЛТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ Табл. 1.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 11:26
#8
Ришат69Z

строитель
 
Регистрация: 12.01.2013
Сообщений: 27


Спасибо всем,уделили время и извините за "туманность" вопроса. Болты М 24 длинной 1550 мм всего 60 штук по кругу в метл-кой обойме(фланце). Нагрузки - на фундамент, башмачного типа, две ступени. Зимой до минус 35 мах.
Ришат69Z вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 11:59
#9
bere2005


 
Регистрация: 09.12.2012
Сообщений: 41


Берете "Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования" (к СНиП 2.09.03-85)
Там в конце есть примеры и считаете. До этого вы должны вычислить усилия на один болт(вы нигде не указывали диаметр основания).
Еще навскидку, зачем для М24 принимать длину болта 1550 мм, это много.
bere2005 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 12:06
#10
Ришат69Z

строитель
 
Регистрация: 12.01.2013
Сообщений: 27


Ветряк 30м высотой, вторая ступень круглая диаметр 3м.

----- добавлено через ~2 ч. -----
Цитата:
Сообщение от bere2005 Посмотреть сообщение
"Пособие по проектированию
Всем спасибо. Итог:
3.4. Для крепления сосудов и аппаратов, предназначенных для обработки и хранения взрывоопасных продуктов, а также для крепления аппаратов колонного типа при расчетной зимней температуре наружного воздуха до минус 30 °С включительно, следует применять сталь марки ВСт3пс3 (вместо стали марки ВСт3пс2); при температуре наружного воздуха от минус 31 до 40 °С - сталь марки Ст20 по ГОСТ 1050.

Последний раз редактировалось Ришат69Z, 16.01.2014 в 14:05.
Ришат69Z вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 19:32
#11
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от Ришат69Z Посмотреть сообщение
Ветряк
Никого не настораживает вибрация?
ZamGT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 20:08
#12
Ришат69Z

строитель
 
Регистрация: 12.01.2013
Сообщений: 27


это-же не мачта
Ришат69Z вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 20:14
#13
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Ришат69Z Посмотреть сообщение
это-же не мачта
Вам виднее....
Есть растяжки- мачта. нет растяжек- башня.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 21:33
#14
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Никого не настораживает вибрация?
Крупнейшая ветроэлектростанция Украины - Ботиевская ВЭС
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2014, 10:20
#15
bere2005


 
Регистрация: 09.12.2012
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Никого не настораживает вибрация?
Не могу сказать как автор считал, но в вышеуказанном пособии все расписано подробно

3.9. Площадь поперечного сечения болтов (по резьбе) должна определяться из условия прочности по формуле
Asa = ко Р/Rва,
где ко = 1,35 - для динамических нагрузок; ко = 1,05 - для статических нагрузок.
3.10. При действии динамических нагрузок сечение болтов, вычисленное по формуле (1), следует проверить на выносливость по формуле
Asa = 1,8 c m ко Р/a Rва
где c - коэффициент нагрузки, принимаемый по табл. 4, зависящий от конструкции болта; m - коэффициент, учитывающий масштабный фактор, принимаемый по табл. 5, в зависимости от диаметра болта; a - коэффициент, учитывающий число циклов нагружения, принимаемый по табл. 6.
bere2005 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2014, 11:20
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


У автора по прочности болтов МНОГОКРАТНЫЙ запас.
Видимо, вопрос лишь был о назначении марки стаи с точки зрения климатических условий.
По СНиП материал фундаментных болтов назначается по ГОСТ 24379.0, п. 5.1.2, табл.1.
Изображения
Тип файла: jpg Сталь болтов.JPG (73.9 Кб, 756 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2014, 19:20
#17
Ришат69Z

строитель
 
Регистрация: 12.01.2013
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Крупнейшая ветроэлектростанция Украины - Ботиевская ВЭС
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
ilnur
Цитата:
Сообщение от bere2005 Посмотреть сообщение
bere2005
всем еще раз спасибо."Ветряк" как на фото "ботиевской". Ильнур, вы поставили точку.
Ришат69Z вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2014, 21:45
#18
Демоверсия

гражданин СССР
 
Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
По СНиП материал фундаментных болтов назначается по ГОСТ 24379.0, п. 5.1.2, табл.1.
Лениво смотреть и уточнять, но если мне память не изменяет, актуализированный СНиП "Стальные конструкции" дает указание на марки сталей фундаментных болтов без ссылки на почти полувековой давности ГОСТ.
Демоверсия вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2014, 10:01
1 | #19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Демоверсия Посмотреть сообщение
Лениво смотреть и уточнять, но если мне память не изменяет, актуализированный СНиП "Стальные конструкции" дает указание на марки сталей фундаментных болтов без ссылки на почти полувековой давности ГОСТ.
СНиП II-23-81 и ГОСТ 24379 - документы ДЕЙСТВУЮЩИЕ.
Физика за полвека не изменилась.
Кто не хочет работать, тот ищет причины.
Кто хочет работать, ищет способы.
И т.д.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2014, 19:46
#20
Демоверсия

гражданин СССР
 
Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
По СНиП материал фундаментных болтов назначается по ГОСТ 24379.0, п. 5.1.2, табл.1.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
СНиП II-23-81 и ГОСТ 24379 - документы ДЕЙСТВУЮЩИЕ.
Ильнур, Открыл СНиП II-23-81. Там ссылка на НЕДЕЙСТВУЮЩИЙ ГОСТ 24379.0-80. Порылся в интернете - та же петрушка. Получается, что по неактуализированному СНиП материал фундаментных болтов не подобрать? Да и актуализированный СНиП с ДЕЙСТВУЮЩИМ ГОСТ 24379.0 имеют некоторые расхождения. Посему остаюсь при своем мнении.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Физика за полвека не изменилась.
Кто не хочет работать, тот ищет причины.
Кто хочет работать, ищет способы.
И т.д.
О чем Вы этим хотели сказать, извините, не понял.
Демоверсия вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Анкерный болт, какой применить металл?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
К какой группе горючих строительных материалов относится металл? avv-83 Металлические конструкции 10 04.12.2014 10:38
Какой применить диаметр вязальной проволоки? NikolayKotov Технология и организация строительства 36 22.09.2011 01:29
Нестандартный фундаментн. болт, какую можно использовать сталь и какой ГОСТ? dextron3 Металлические конструкции 11 09.12.2009 13:57
Какой применить утеплитель для своего дома Александр Шевелев Архитектура 28 21.10.2009 17:37
Подскажите какой тип утеплителя применить в трехслойной кирпичной стене oolliiyy Прочее. Архитектура и строительство 13 15.02.2009 12:04