Как рассчитать консольную железобетонную плиту по сваям?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как рассчитать консольную железобетонную плиту по сваям?

Как рассчитать консольную железобетонную плиту по сваям?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.04.2014, 13:26 #1
Как рассчитать консольную железобетонную плиту по сваям?
Ольг@
 
Регистрация: 05.09.2012
Сообщений: 27

Доброго времени суток. Пожалуйста помогите! Боюсь без помощи не справлюсь. Нужно рассчитать фундаментную плиту по свайному основанию под лифтовые шахты. Но дело в том, что плита консольная. Я так понимаю ее нужно считать как железобетонную консольную балку, но сомневаюсь в своем решении. Плюс расчет нужно предоставить в экспертизу, так что придется оформлять в ручную, т.к. лицензионной программы нет.((( Может кто-то сталкивался с такой задачей. прилагаю чертежи. Очень надеюсь на вашу помощь. Заранее спасибо!

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
ГЧ Том 4 КР.dwg (3.80 Мб, 440 просмотров)

Просмотров: 1038
 
Непрочитано 03.04.2014, 13:34
#2
Opus_spb

Проектирование морских ГТС
 
Регистрация: 08.02.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 29


Т.Е. Вы хотите чтобы кто-то бесплатно выполнил расчет плиты, за него расписался, Вы его отнесли в экспертизу, получили от Заказчика деньги и купили квартиру, дом, яхту?
__________________
Опыт, расчеты... А у меня все нужные значения всегда написаны на потолке! Оттуда и беру.(с)
Opus_spb вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2014, 13:35
#3
Ольг@


 
Регистрация: 05.09.2012
Сообщений: 27


нет конечно! Я наверное не правильно сформулировала свою просьбу... всего лишь рекомендации, примеры, советы ни чего более..
Ольг@ вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2014, 13:50
#4
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от Ольг@ Посмотреть сообщение
советы ни чего более..
наймите расчетчика - он посчитает, даст рекомендации и в экспертизу сходит, если договоритесь ....
forass вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2014, 14:22
#5
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


1. правильно находите реакции от свай
2. берете нелицензионную программу. Решаете задачу. Т.Е. находите эпюры моментов. Перерисовываете эти эпюры. По моментам находите армирование (ну это можно и врукопашную). И несете за своей подписью в экспертизу......
kruz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как рассчитать консольную железобетонную плиту по сваям?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как рассчитать плоскую плиту со сложным армированием? msv_mnv Железобетонные конструкции 19 09.07.2013 17:49
Прошу проверить многопустотную железобетонную плиту. valery2005 Железобетонные конструкции 12 26.02.2013 16:56
Нагрузка на сборную железобетонную плиту с круглыми пустотами msv_mnv Железобетонные конструкции 21 09.11.2009 10:57