Капитель крайней колонны по трем сторонам, расчет на продавливание
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 251
|
||
Просмотров: 7261
|
|
||||
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 251
|
Упс, прошу прощения,
ось Y вдоль наружной грани плиты как я понимаю, методики расчета таких узлов нет, поэтому нужно считать по методике на продавливание, которая применима только для модели с доп. консолькой 150мм Последний раз редактировалось liik, 18.04.2014 в 13:21. |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Методика одинаковая и там, и там. Вопрос в различных длинах консоли капители. При армирование равнопрочном бетону по СП52 не проходите на 2 процента, по СП63 проходите. Это в первой прикидке на глаз.
Последний раз редактировалось frostyfrost, 18.04.2014 в 13:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
у вас момент Му крутит вокруг оси Y или вдоль нее ? потому что по разному задают....и моменты вы уже поделили на 2 или нет ???
или у вас межэтажное перекрытие и вы даете Mloc ? Последний раз редактировалось GIP, 18.04.2014 в 16:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 251
|
Да пролет короткий.
GIP, огромное спасибо за помощь. Рассчитал в нормкаде с поперечным армированием. Получилась капитель 3,2х1,9м. Делаю резюме - 1. конструкцию можно реализовать с гладкой наружной гранью, 2. можно учитывать в расчете поперечную арматуру 3. в scad просто не реализован расчет крайних колонн с учетом поперечного армирования, а также наружной гранью меньше h0/2 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
несколько наблюдений :
1) в вашем расчете (нормкад) заданный вами моменты делятся на 2, хотя вы писали, что задаете Мloc, который уже расчетный 2) по расчету определяющим является расчет за пределами контура армирования, а в контуре армирования запасы хорошие, т.е. меньший диаметр 6мм скорее всего пройдет по расчету даже с шагом 75мм.... 3) увеличивая размер капители следует уменьшить и значение продавливающей силы, правда наверное на копейки, но все-же.... 4) и какой-то эффект даст увеличение класса бетона плиты |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 251
|
GIP, прошу прощения, что ввожу в заблуждение. Сейчас проект на стадии АР и мы определяемся с вылетом наружной стены относительно колонн. Архитектор просит вариант озвученный выше, а я не совсем уверен был в возможности реализации, поэтому и стартанул тему. Усилия дал гипотетические для предметности разговора.
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Расчет на продавливание в АРБАТЕ | depak | Расчетные программы | 34 | 22.02.2011 14:44 |
Расчет на продавливание по СП52-101-2003 | Шмидт | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 03.06.2009 12:41 |
Расчет на продавливание в фундаментной плите | Vovchik | Расчетные программы | 7 | 10.07.2008 23:29 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |