Величина сопротивления заземляющего устройства на АЗС
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Величина сопротивления заземляющего устройства на АЗС

Величина сопротивления заземляющего устройства на АЗС

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.06.2014, 08:16 #1
Величина сопротивления заземляющего устройства на АЗС
Зора
 
Регистрация: 26.02.2009
Сообщений: 6

Помогите разобраться с нормируемой величиной сопротивления заземляющего контура на АЗС.
Согласно РД 153-39.2-080-01 "ПТЭ АЗС" п.9.18 Сопротивление заземляющего устройства не более 8 Ом, п. 9.25 Для защиты от статического электричества - не более 100 ОМ, п. 9.29 Сопротивление растеканию тока заземлителей не более 10 Ом.
При этом делается общий контур заземления для электрооборудования, защиты от статического электричества и молниезащиты.
Не могу понять почему три разных значения сопротивления для одного контура и какое из них правильное.
Просмотров: 3966
 
Непрочитано 16.06.2014, 08:41
#2
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Ну видимо если делаются разные контуры у них разное сопротивление, если один то не более 8 ом.
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2014, 10:04
#3
Зора


 
Регистрация: 26.02.2009
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Ну видимо если делаются разные контуры у них разное сопротивление, если один то не более 8 ом.
По п. 9.29 Контур должен быть общий, а сопротивление растеканию заземлителей не более 10 Ом.

Если 10 Ом это для защиты от поражения электрическим током, то у нас система TN-C-S и все электрооборудование зануляется на шину РЕ.
Дело еще в том, что у нас большое сопротивление грунта, и для того чтобы получить величины сопротивлений 8 и 10 Ом придется предусматривать мероприятия по искусственному повышению сопротивления грунта. Вот и хотелось бы узнать оправдано ли будет это.
Зора вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 11:40
#4
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Зора Посмотреть сообщение
Дело еще в том, что у нас большое сопротивление грунта
Глубинные электрода как вариант
kifa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Величина сопротивления заземляющего устройства на АЗС



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос о необходимости устройства снегозадержателей на крыше Tatiana Arh Архитектура 56 04.10.2024 11:52
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Момент сопротивления при кручении и момент сопротивления при свободном кручении gdenisn Металлические конструкции 10 23.08.2013 23:31
Сопротивление заземляющего устройства Инзиля Электроснабжение 13 28.04.2013 07:13
Сопротивления контура заземления koteyko Инженерные сети 2 02.06.2010 22:41